Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
#2881
Posted 04 November 2014 - 23:13
Haideti stimati domni,este clar ca mai este nevoie de un foc in plus,oricum am invarti-o noi.
Daca trimit caldura spre radiatoare,intro casa rece,ce mai ramane pentru puffer???Prea putin ca sa nu mai fac inca un foc. Este opinia mea.Asa ca eu am instalat o centrala electrica(nu am gaze)care imi mentine casuta calda daca lipsesc iarna mai multe zile de acasa. Pentru incalzirea si a casei si a pufferului....nu se poate altfel decat daca faceti foc dupa foc. Cu stima. |
#2882
Posted 04 November 2014 - 23:16
multumesc !
o rezistenta electrica trifazica in puffer nu poate inlocui centrala electrica ? |
#2883
Posted 04 November 2014 - 23:21
gi0, on 04 noiembrie 2014 - 23:13, said:
Haideti stimati domni,este clar ca mai este nevoie de un foc in plus,oricum am invarti-o noi. Daca trimit caldura spre radiatoare,intro casa rece,ce mai ramane pentru puffer???Prea putin ca sa nu mai fac inca un foc. Este opinia mea.Asa ca eu am instalat o centrala electrica(nu am gaze)care imi mentine casuta calda daca lipsesc iarna mai multe zile de acasa. Pentru incalzirea si a casei si a pufferului....nu se poate altfel decat daca faceti foc dupa foc. Cu stima. Edited by lbadaca, 04 November 2014 - 23:32. |
#2884
Posted 04 November 2014 - 23:23
gi0, on 04 noiembrie 2014 - 23:04, said:
Si cine a zis ca intr-un viadrus nu se poate face o ardere de 6 ore????!!!! Am curajul sa il contrazic din experienta.Am avut arderi si peste 8 ore,dar nu o folosesc pentru ca nu am instalatie de ocolire puffer.Iar pentru a incalzi un puffer este nevoie de arderi mai intense. Cu stima. |
#2885
Posted 04 November 2014 - 23:27
gi0, on 04 noiembrie 2014 - 23:13, said:
Haideti stimati domni,este clar ca mai este nevoie de un foc in plus,oricum am invarti-o noi. Daca trimit caldura spre radiatoare,intro casa rece,ce mai ramane pentru puffer???Prea putin ca sa nu mai fac inca un foc. Este opinia mea.Asa ca eu am instalat o centrala electrica(nu am gaze)care imi mentine casuta calda daca lipsesc iarna mai multe zile de acasa. Pentru incalzirea si a casei si a pufferului....nu se poate altfel decat daca faceti foc dupa foc. Cu stima. Daca discutam de o perioada mai lunga de absenta, atunci, da, acel foc in plus este de multe ori necesar. Daca in schimb casa este locuita permanent, pufferul trebuie sa fie capabil sa inmagazineze suficienta caldura pana la urmatorul foc. Din experienta pot spune cam asa: La cazanele atmosferice, pufferul este de obicei mai mare, si asta pentru ca arderea la putere nominala este mai scurta (maxim 1.5 ore), iar utilizarea ar fi cam asa: Se aprinde primul foc, caldura se duce si in casa si in puffer (evident in functie de pompe). Se termina primul foc (de obicei circa 1 ora), se impinge jarul ramas catre spatele centralei si se umple iar centrala, dupa care se poate lasa in pacea ei. Din acest moment, pufferul daca este corect dimensionat va putea oferi caldura cel putin 12 ore (de regula la temperaturi de -15/-20*C) sau chiar 24 ore la temperaturi mai "blande" (0/-5*C). La centralele cu gazeificare, pufferul este mai mic, caci durata de ardere la putere nominala este ceva mai mare (pe la 4-6 ore, depinde si de reglaje). Iar utilizarea ar fi cam asa: Se aprinde focul de start pana se formeaza patul de jar. Se umple apoi buncarul si se vede de treaba, centrala si pufferul isi vor face treaba, cu aceleasi autonomii ca si mai sus daca sunt dimensionate corect. Edited by cheluakame, 04 November 2014 - 23:29. |
#2886
Posted 04 November 2014 - 23:46
Corect stimate domn. .Discutam totusi despre o ardere mai prelungita in cazul in care as trimite apa calda direct in radiatoare.
Sa stiti ca folosind un mic sistem de aducere a aerului la nivelul superior al camerei de ardere,se imbunatateste vizibil calitatea acesteia.Eu o folosesc chiar si la arderile intensive care ajung pana la 5 ore datorita adaosului de aer. Aveti dreptate.Conteaza sa tii casa calda. Da domnule ”cheluakame”,asta am dorit sa subliniez si eu.Doar cand casa nu a fost locuita o perioada,atunci este nevoie de foc dupa foc pana intra totul in regim,noi sa putem sta in maieute si sa bem vinisor rosu fiert la gura centralei.Cui ii place ,poate bea si bere. Cu stima. kostelino, on 04 noiembrie 2014 - 23:16, said:
multumesc ! o rezistenta electrica trifazica in puffer nu poate inlocui centrala electrica ? Cu stima. lbadaca, on 04 noiembrie 2014 - 23:21, said:
Pe vremea asta casa ajunge repede la 22 grade si apoi focul mocneste in centrala, nici nu mai arde calumea nici ca mai ramane cine stie ce. Asta cu jumatate de buncar de lemne. Si atunci de ce n-ar merge centrala in regim maxim si sa bage surplusul in puffer ? Pentru perioade cu minus afara,daca lipsiti mai mult timp de acasa...veti vedea sigur ca nu mai este deloc ca pe vremea asta. O casa rece nu se incalzeste doar cu un foc,chiar daca ar fi sa bagati toata caldura numai in radiatoare. Cu stima. Edited by gi0, 04 November 2014 - 23:37. |
#2887
Posted 05 November 2014 - 00:09
gi0 , poti explica in ce consta imbunatatirea arderii cazanului ?
|
#2888
Posted 05 November 2014 - 00:16
Paiii...cel mai bine ar putea sa va explice domnul”cheluakame”,este mult mult mai experimentat ca mine.Cred ca puteti gasi exemple pe acest forum si pe un alt forum ,unde tot domnul ”cheluakame” explica mai bine aceste imbunatatiri.Cred ca si domnul ”lisapet”,la un moment dat avea un exemplu cu un astfel de dispozitiv pe care il poate adapta oricine este interesat.
Cu stima.
Edited by florin71_skoda, 05 November 2014 - 00:38.
|
#2889
Posted 05 November 2014 - 07:32
Ca functionalitate doua vase de expansiune mai mici echivaleaza 100% cu un vas mai mare ?
Cam pana la ce volum maxim se gasesc vase care se pot suspenda ? Edited by lbadaca, 05 November 2014 - 07:35. |
#2890
Posted 05 November 2014 - 07:48
cheluakame, ce parere ai daca in loc de termovana as folosi Auratonul 1111 care deja il am pentru a comanda pompa de retur ?,din cate am inteles pompa cand nu e pornita este ca si un ventil.
Cineva spunea ca pompa Alpha 2 are integrata clapeta de sens din fabricatie nemaifiind necesara montarea unei clapete separate Te rog daca vrei sa postezi o schema completa cu vas acm inclus si comenzile aferente de pe Auraton SI TC.Poate cer prea mult dar nu am experienta si nu as vrea sa fac ceva gresit,din cate am observat pana acum fiecare detaliu conteaza.Multumesc anticipat. |
|
#2891
Posted 05 November 2014 - 10:02
@Kostelino, in cazul unui montaj fara vana nu ma pot pronunta.
Chiar daca pompa de by-pass ar avea clapeta de sens, cea de circulatie nu are si exista posibilitatea ca o parte din agent sa fie trans din puffer pe retur prin centrala si apoi pe tur. Cat de mare sau mica este posibilitatea nu ma pot exprima in mod general. Cat despre Auraton, nu sunt expert in automatizari, insa cred ca se refera la vana de amestec catre radiatoare nu dintre cazan si puffer, ca urmare tot ar fi nevoie de o termovana. |
#2892
Posted 05 November 2014 - 10:27
Auraton 1111 Multi poate comanda vana doar on/off . Nu cred ca merge pentru controlul a doua pompe , mai ales ca by-pass-ul are alte temperaturi de functionare decat pompa cazanului . Oricum ti-ar mai trebui un releu ( iesirea de vana e doar On , Off-ul il face prin lipsa tensiunii ) si inca o conditie sa opresti pompa de bypass, altfel va merge chiar si daca nu ai foc in cazan.
Pentru schema discutata poti folosi Auratonul doar pe partea de consum . Sa comande pompa de incalzire in functie de temperatura retur, eventual pentru pompa de boiler. @cheluakame: faina schema ! Minimalista dar sigura si functionala . Si se poate dezvolta pentru cerintele fiecarei instalatii. |
#2893
Posted 05 November 2014 - 10:43
cartus la termovana am gasit doar 70 grade.Este vreo problema daca este mai mic de 75-80 grade cat spuneai tu in postul anterior ?
Poti s a asezi in schita boilerul acm pt ca as vrea sa vad daca folosesti pompa si cum faci legatura sus la imbinarea cu pufferul... |
#2894
Posted 05 November 2014 - 11:00
ggelu, on 05 noiembrie 2014 - 10:27, said:
Auraton 1111 Multi poate comanda vana doar on/off . Nu cred ca merge pentru controlul a doua pompe , mai ales ca by-pass-ul are alte temperaturi de functionare decat pompa cazanului . Oricum ti-ar mai trebui un releu ( iesirea de vana e doar On , Off-ul il face prin lipsa tensiunii ) si inca o conditie sa opresti pompa de bypass, altfel va merge chiar si daca nu ai foc in cazan. Pentru schema discutata poti folosi Auratonul doar pe partea de consum . Sa comande pompa de incalzire in functie de temperatura retur, eventual pentru pompa de boiler. @cheluakame: faina schema ! Minimalista dar sigura si functionala . Si se poate dezvolta pentru cerintele fiecarei instalatii. La mine comanda pompa centrala-puffer (dar prin releu ca mai exista o conditie de pornire/oprire pompa) si pompele de incalzire parter respectiv etaj. De restul nu am nevoie. Peter |
#2895
Posted 05 November 2014 - 11:41
La " doua pompe " era vorba de pompa de by pass + pompa cazanului , speram ca s-a inteles din context (sau despre inlocuirea vanei termice cu o pompa de bypass) . Din cartea aparatului am vazut ca are un singur senzor si o singura setare pentru cele doua iesiri : pompa cazan + vana . Vad ca stii mai multe decat mine despre 1111 Multi , asa ca daca colegul nostru mai are nelamuriri stie cui sa ii adreseze intrebarile. Multumesc pentru completare.
Edited by ggelu, 05 November 2014 - 11:42. |
|
#2896
Posted 05 November 2014 - 11:52
kostelino, on 05 noiembrie 2014 - 10:43, said:
cartus la termovana am gasit doar 70 grade.Este vreo problema daca este mai mic de 75-80 grade cat spuneai tu in postul anterior ? kostelino, on 05 noiembrie 2014 - 10:43, said:
Poti s a asezi in schita boilerul acm pt ca as vrea sa vad daca folosesti pompa si cum faci legatura sus la imbinarea cu pufferul... Ca idee, din locul unde se imparte turul intre puffer si radiatoare, se pleaca si catre boiler, dar se trece printr-o supapa de sens. Returul de la boiler este comun cu returul de la puffer. Atentie insa, in aceasta situatie, este bine ca boilerul sa aiba o serpentina suficient de mare incat sa poata incalzi boilerul la temperatura de stocare in timpii de ardere (~3-4 pentru cazane clasice si ~5-6 ore pentru cele cu gazeificare) |
#2897
Posted 05 November 2014 - 11:53
ggelu, on 05 noiembrie 2014 - 11:41, said:
Vad ca stii mai multe decat mine despre 1111 Multi , asa ca daca colegul nostru mai are nelamuriri stie cui sa ii adreseze intrebarile. Multumesc pentru completare. Imi tin minte ca atunci cand mi-am montat eu pufferul cautam solutii pentru oprirea pompei centrala - puffer in cazul in care se stinge focul. Mi s-a parut complicat cu termostat de fum setat pe 100-110 grade, mai ales ca aceasta temperatura atingi la 5 minute de la aprinderea lemnelor (cand faci patul de jar). Mai mult, oricum doream un device cu care sa si vad temperaturile in puffer si sa comand pompele de incalzire. Asa am ajuns la Auraton cu care fac toate cele de mai sus. Cat despre grupul B de care amintesti mai sus: da, are un singur senzor S2 in functie de care porneste / opreste pompele, dar setarile sunt individuale pentru cele 2 pompe. Se foloseste pentru pornirea pompelor de incalzire. La mine este pus pe 40 de grade Out2 (prima iesire din grupul B - pentru etaj) si 50 de grade (a doua pompa - pentru parter). Prin acest fel am prioritizat pornirea caldurii la mansarda. Sigur ca cele 2 iesiri sunt intrerupte d etermostatele de camera de la parter / etaj... Peter PS. Ggelu, esti moderator, poate ar trebui mutat acest post la partea de automatizari... |
#2898
Posted 05 November 2014 - 12:02
Vreau sa-mi montez un puffer de 1000l la o centrala de 25kw, din puffer trebuie sa plec cu 3 circuite si anume incalzire cu radiatoare parter, incalzire cu radiatoare mansarda si incalzire in pardoseala parter cu GPA.
Stie cineva o schema sau daca e ok sa plec cu o bifurcatie din iesirea pufferului pentru incalzirile cu radiatoare ca sa pot monta 2 pompe, iar turul incalzirii in pardoseala sa fie cu un racord mai jos in puffer. |