"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
KIT PANA CURENT Centrala Termica
Last Updated: Feb 10 2023 20:12, Started by
IONUT_ONILL
, Oct 22 2006 06:45
·
0
#163
Posted 22 January 2010 - 13:56
Va salut,dupa ce am citit cu atentie toate cele ce s-au scris as dori de la cei cunoscatori sa-mi raspunda la cateva intrebari:
Am acasa la centrala o pompa Grundfos 60w si am achizitionat un UPS de calculator la care am legat un acumulator,bineinteles ca se aude acel bazait iar la iesire din UPS am 180V (si ceva ciudat:daca mai pun un bec de 40W tensiune la iesire urca la 200V si se atenueaza din bazaitul pompei),insa curentul se ia foarte rar pe timp de iarna,de 4-5 ori durata a 3 minute sau 2-3 ori durata a cateva ore in lunile de iarna 4-5 luni. In acest caz exista vreun risc privind pompa mea? in sensul ca nu sunt dese si de timp indelungat intreruperile sau trebuie sa achizitionez sursa UPS Online? Am vazut in comert asta http://www.stocuri.c...LT__APARAT.html insa de unde pot fi singura ca aceasta are la iesire unda sinusoidala pura? Si tot in comert (asta mi s-a spus ca e indicata pentru pompe) http://www.mondoplas...-G1K-pg_ft-3495 insa pretul... Astept sfaturi si sugestii competente,multumindu-va anticipat ! Edited by csachiri, 22 January 2010 - 13:58. |
#164
Posted 22 January 2010 - 15:31
Pentru cei 180 V masurati nu fi ingrijorat - de fapt este o eroare de masura a aparatului ( nu e defect, asa masoara el semnalul dreptunghiular); tensiunea este 230 V.
Dupa cum ai remarcat UPS-urile cu iesire sinusoidala sunt mai scumpe si mai cautate exact pentru aceasta caracteristica. Cred ca daca cel de de la www.stocuri ar avea sinusoida cu siguranta ar fi mentionat-o in prezentare pentru ca asta ar reprezenta un avantaj. Modelul Braun are sinosoida si e bun pentru aplicatia asta dar cum spuneai .....halatul Daca iti este util un asemena dispozitiv... doar tu poti aprecia - cat esti plecat de acasa , ce se poate intampla |
#165
Posted 22 January 2010 - 16:35
ggelu, on 22nd January 2010, 15:31, said: Pentru cei 180 V masurati nu fi ingrijorat - de fapt este o eroare de masura a aparatului ( nu e defect, asa masoara el semnalul dreptunghiular); tensiunea este 230 V. Dupa cum ai remarcat UPS-urile cu iesire sinusoidala sunt mai scumpe si mai cautate exact pentru aceasta caracteristica. Cred ca daca cel de de la www.stocuri ar avea sinusoida cu siguranta ar fi mentionat-o in prezentare pentru ca asta ar reprezenta un avantaj. Modelul Braun are sinosoida si e bun pentru aplicatia asta dar cum spuneai .....halatul Daca iti este util un asemena dispozitiv... doar tu poti aprecia - cat esti plecat de acasa , ce se poate intampla E cineva acasa mereu,eu imi fac probleme pe timp de noapte cand dormim Daca e concludent cumva,trebuie sa specific ca am un Viadrus U22 de 35KW iar incarcatura din ea se consuma categoric in 5 ore PS mersi de sfatul cu UPS-ul de la www.stocuri,in atari conditii nu are rost sa-l achizitionez avand deja unul Edited by csachiri, 22 January 2010 - 16:36. |
#166
Posted 23 January 2010 - 08:47
De ce nu faci o proba cand ai timp ? Lasa sa mearga pe UPS pompa si verifici cat se incalzeste . Daca se incalzeste ( dupa 10 minute cu apa din cazan la 80 grd.) mai mult ( ceva de ordinul 10-15 grade) decat cu alimentare normala atunci nu e bun . Poate gasesti un termometru cu infrarosii ( am vazut si cu 15 euro) pentru a evita subiectivitatea masuratorii.
|
#167
Posted 29 January 2010 - 20:14
bemai, on 28th December 2007, 22:58, said: fara a face reclama nu i-mi spuneti un model de UPS la care sa-i pot inlocuii acumulatorul si sa-mi duca pompa de la cazan minim 5 ore Sistemul din imagine poate lucra cu pompe de recirculare 230V max200W necesita un acumulator de 55Ah - 110 Ah si ofera autonomie ( in functie de pompa ) de pina la 10 ore ( detalii la : [email protected] ) Attached FilesEdited by keli65, 29 January 2010 - 20:21. |
#168
Posted 13 February 2010 - 19:43
Salut
Am si eu o problema in sensul ca in cartierul meu a inceput sa cada curentul zilnic . Am cumparat un generator de 2kw si l-am pus la o centrala pe gaz Ariston. problema e ca centrala intra imediat pe avarie. Am cumparat si un stabilizator de tensiune dar tot nu merge. Ce pot pune intre generator si centrala pentru a merge? Va multumesc |
#169
Posted 15 February 2010 - 00:20
buna
fratilor daca ma poate ajuta un cunoscator la problema mea , as fi tare fericit am la ora actuala facut un sistem mai empiric(redresor+acumulator auto+invertor) pentru o pompa de recirculare de 130w problema este urmatoarea-eu credeam ca le pot monta pe astea si sa mearga fara nici o problema,dar am constatat ca dupa o functionare de 10 min redresorul a inceput sa cupleze si sa decupleze incarcarea in baterie(sunet de releu) ce trebuie sa fac ca sa pot tine circuitul mentionat mai sus tot timpul in priza , pentru a nu mai avea grija ca se ia curentul mentionez ca desi redresorul "juca samba", pompa mergea fara probleme asa trebuie sa faca redresorul , sau mai trebuie montat ceva pe acolo? va intreb lucrurile acestea pt ca am citit in posturile anterioare ca se poate monta un releu, dar n-am inteles unde ma intereseaza ca sistemul meu sa comute singur atunci cand nu mai este curent, sau asa cum l-am gandit eu pompa sa se alimenteze din circuitul mentionat mai sus(redresor+acumulator+invertor) multumesc anticipat pt sfaturi |
#170
Posted 15 February 2010 - 08:35
@ionut-atv: Probabil ca pragul de incarcare al bateriei ( la care cupleaza releul ) este foarte aproape de cel de oprire a incarcarii ( cel de decuplare) . Ar trebui sa ai un potentiometru de reglaj al pragului si unul al histerezisului. Pe cel din urma incearca sa-l maresti .
|
#171
Posted 15 February 2010 - 08:58
chummy, on 13th February 2010, 19:43, said: Salut Am si eu o problema in sensul ca in cartierul meu a inceput sa cada curentul zilnic . Am cumparat un generator de 2kw si l-am pus la o centrala pe gaz Ariston. problema e ca centrala intra imediat pe avarie. Priza de impamantare e legata ? ionut-atv, on 15th February 2010, 00:20, said: ma intereseaza ca sistemul meu sa comute singur atunci cand nu mai este curent, sau asa cum l-am gandit eu pompa sa se alimenteze din circuitul mentionat mai sus(redresor+acumulator+invertor) Istratei a postat in 2007 asta: Attached FilesEdited by nicu41, 15 February 2010 - 09:11. |
#172
Posted 15 February 2010 - 09:47
nicu41, on 15th February 2010, 08:58, said: Priza de impamantare e legata ? Sistemul de rezerva trebuie sa functioneze numai cand tensiunea de la retea cade .Vezi ca bateria auto o sa se duca destul de repede. Bine ar fi sa-ti iei o baterie de forta ( ca cele pt. ups sau electrocare). Istratei a postat in 2007 asta : Bobina releului trebuie legata paralel pe legatura de la reteaua 220v. Adica asa: Attached FilesEdited by nicu41, 15 February 2010 - 09:53. |
|
#173
Posted 15 February 2010 - 22:10
salutare si multumesc mult pt sfaturi
se pare ca problema este mai complicata din cate inteleg eu si ma depaseste, dar pot sa va spun ca azi iar s-a luat curentul si am incercat bateria +invertor ........ rezultatul a fost ca a tinut 2 ore fara probleme si poate ca tinea si mai mult , dar a venit curentul ma declar multumit de autonomie ,dar totusi trebuie sa iau legatura cu cineva specializat care sa ma ajute daca stiti pe cineva pe la brasov sau buzau, va rog sa-mi dati nr de tel cu stima ionut |
#174
Posted 04 March 2010 - 14:26
M-ar interesa un ups sa deserveasca o centrala pe lemne vigas(60kw) care are in componenta 3 pompe a 75w fiecare si 2 ventilatoare a 150w fiecare plus panoul de comanada care cred ca nu are mai mult de 50w.Totalul ar fi: 75w x 3 +150w x 2 +50w= 575w.Desigur nu toate vor functiona permanent deodata.La pornire stiu ca exista o suprasarcina lucru de care cred trebuie tinut cont.Eu as vrea sa am o autonomie de 2-3 ore si m-am oriental la un ups de 6000va(4200w).Cred ca daca as lua unul de putere ceva mai mica ar trebui sertar suplimentar de acumulatori si as ajunge cam la acelasi pret poate chiar as depasi varianta cu 6000va.Intrebarile mele sunt:
> 1.un ups de 6000va cam ce autonomie are la un consumator permanent de 500w > 2.am facut cateva selectii si nu stiu ce sa aleg : > http://www.ral.ro/pr...ODIN 6000/41381 -4200lei > http://www.ral.ro/pr...SII 6000C/40846 -5200lei > intre acestea doua nu stiu de ce este diferenta de pret(primele 2) > > http://www.mondoplas...-G6K-pg_ft-3081 -4300 lei > > http://www.powersys....00-11000_ro.htm > 3.daca se merita sa cumpar un ups apc la 3000va care costa cam 4600 lei > 4. daca bagi un generator pe benzina(cu sau fara stabilizator de tensiune) in ups apar sau nu probleme > adica generatorul trebuie sa fie de putere mai mare ca ups'ul sau invers > Va multumesc. |
#175
Posted 04 March 2010 - 21:22
La modelul UPS Mars II Parallel Redundancy 6000VA | UISAbler | MSII 6000C din pdf vad ca ar putea furniza 5A timp de 1 ora (20 baterii de 7 AH) sau 1 A timp de 5 ore.
575 w ai tai ar goli bateriile in 2 ore. Mi se pare overkill solutia aceasta de 20 acu de 7 Ah/12V. Parca mai bine ceva cu baterii mari de masina(minim 100ah) |
#176
Posted 05 March 2010 - 10:59
dermot, on 5th March 2010, 10:45, said: multumesc pt raspuns. eu insa inteleg asa: ai 20 de baterii a 7 amperi bateria.deci 140 amperi.bateriile sunt inseriate.cum calculezi autonomia exceptand evolutia liniara(regula de 3 simple) cum ca la capacitate maxima te tine 5minute si la jumate 15 minute? Edited by dermot, 05 March 2010 - 10:59. |
#177
Posted 05 March 2010 - 15:24
p=u*i
u=12v;i=140A ==> P pe care o da timp de 1 ora. (mai scazi 20% pentru randament) |
|
#178
Posted 12 March 2010 - 21:39
Sistem de Alimentare de Siguranta pentu Cazane pe Lemne
12VDC > 220VAC – 300W + Incarcator Acumulator ( max 110 Ah ) Poate lucra cu pompele de recirculare existente in instalatie (230V) cu puteri de pina la 200W . In cazul intreruperii tensiunii de alimentare TRECE AUTOMAT pe alimentare de rezerva ( accumulator + invertor ). Autonomia este in functie de puterea pompei si capacitatea acumulatorului , care poate fi intre 5 si 10 ore Dupa revenirea alimentarii acumulatorul este incarcat automat Detalii : [email protected] Attached Files |
#179
Posted 21 September 2010 - 06:53
o promotie interesanta de la Buderus, unica din cate stiu eu: cadou Protector automat +Baterie auto la fiecare cazan de lemne.
|
#180
Posted 20 October 2010 - 20:30
salut ups asta http://www.damfis.ro...1x12V-7Ah-.html + acumulator de 55Ah?? ar functiona??
|