Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Baterie auto AGM 70AH vs normala ...

Extras carte funciara

Carucior pliabil pentru cumparatu...

In ce supermarket gasesc carne de...
 Cat de riscant e sa rezerv un hot...

Audi Q3 F3 PHEV - impresii si con...

AC Vortex nu mai incalzește

Scule electrice și impactul ...
 Huawei Pura 70/Pro/Ultra

Chiar se platesc pensiile la term...

Cu autorulota prin jud. Buzau

Cuptor Electrolux EOE7C31Z, cum i...
 Cablu Corsair 600W GPU

Solicitare documente emag

Uzucapiune teren intravilan

Recomandare aparat foto pt fotogr...
 

Pompe caldura AER-Aer, AER-Apa

* * * * - 19 votes
  • Please log in to reply
13449 replies to this topic

#3853
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009
Sorry, dar eu nu voi mai opta pentru NIBE in viata actuala. Poate ca folosesc ei componente de calitate, dar la partea de algoritmi si control constat un grad ridicat de incompetenta si nesimtire. Pacat de amabilitatea celor de la Trust. Din pacate nu depinde de ei.
@ kolfleading: Toata stima pentru impartialitate si explicatiile clare si la obiect.

#3854
valceanuraoul

valceanuraoul

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,564
  • Înscris: 19.12.2009

View Postadr_rfr, on 26 ianuarie 2019 - 18:20, said:

Sorry, dar eu nu voi mai opta pentru NIBE in viata actuala. Poate ca folosesc ei componente de calitate, dar la partea de algoritmi si control constat un grad ridicat de incompetenta si nesimtire. Pacat de amabilitatea celor de la Trust. Din pacate nu depinde de ei.
@ kolfleading: Toata stima pentru impartialitate si explicatiile clare si la obiect.

Eu unul stiu, ca la electronica, senzoristica si automatizări,  cei mai buni sunt japonezii. Cu scheme simple si logica usoara, fără complicatii inutile.


#3855
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

Quote

Ulterior au inceput sa monteze motoare de generatie noua(gen Tce care consuma putin) si au optat pentru tabla de calitate...si astfel Loganul de 5000 euro s-a transformat in Loganul de 8000 euro...
Si la 8000 EUR...a ramas cam cea mai ieftina masina din clasa ei...tot a ramas mai ieftina decat Audi A4, daca intelegi ce vreau sa spun...

View Postlukian84sec, on 26 ianuarie 2019 - 13:22, said:

daca nu-ti cumperi ceva de calitate DIN PRIMA care sa-ti asigure un confort si niste facturi acceptabile, nu o sa ai bani de concedii nu doar 3 ani...ci toata viata
Eu nu am bani de Audi A4, ma multumesc si cu un Logan, am si alte prioritati / probleme in viata. Viata mea nu se rezuma la a avea cea mai buna si mai scumpa "masina", daca intelegi ce vreau sa spun.

View Postlukian84sec, on 26 ianuarie 2019 - 13:22, said:

Daca alegeti oferta cea mai ieftina,trebuie sa calculati o suma suplimentara pentru riscul pe care vi-l asumati,iar daca faceti asta,aveti si destui bani pentru a cumpara si plati ceva mai bun.……… Si atunci de ce n-o faceti de la inceput?
Pentru ca (1) cu tot cu suma suplimentara si tot iesi mai ieftin decat cu Nibe si (2) de suma suplimentara voi avea nevoie ... poate peste vreo 5 ani.
Iar eu vreau sa ma mut anul acesta deja la casa, ceea ce inseamna ca amenajarea curtii, electrocasnice, mobila, etc., consuma aproape toti banii. Insa, peste 3 - 5 ani, dupa ce trec cheltuielile astea initiale mari, situatia va fi cu totul alta...

#3856
pbp1711

pbp1711

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 244
  • Înscris: 11.12.2018
1285  zubadan 14 kw 31 12 2018- 26 01 2019 consum toata casa

#3857
valceanuraoul

valceanuraoul

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,564
  • Înscris: 19.12.2009
Eu unul cred ca iar a început o polemică fara sens, pe aici.
Fiecare om isi alege lucrurile pe care le vrea in viata, după cum vrea sau are posibilități. De aceea nu suntem cu toții egali si este foarte bine ca este asa.
Însă cu toții putem sa acceptăm sfaturile celor mai experimentați ca noi, mai ales cand vin fără ca cel care le da sa aiba vreun interes. Bineinteles, ca este bine sa luam in seama, dar totul este sa ne si permitem sa facem conform acelor sfaturi.
Deci, exista atât posesori de Nibe cât și de chinezizme, cu toții au luat aceste sisteme pentru a le utiliza conform nevoilor si posibilitatilor.
Unii au Logan, alții Mercedes si printre mai sunt si Opel, VW, Audi, Toyota. Toate pleaca de la A si ajung la B. Unele consuma mai mult, altele mai putin, unele sunt mai sigure si fiabile, altele nu.
Presupun ca atât cei cu Dacia, cât și cei cu Mercedes, împreună cu cei din mijloc, merg in concedii, unii mai des, alții mai rar, unii la 2Mai si alti in Republica Dominicana,

Edited by valceanuraoul, 26 January 2019 - 22:26.


#3858
lukian84sec

lukian84sec

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,261
  • Înscris: 19.12.2007

View Postkolfleading, on 26 ianuarie 2019 - 21:43, said:

Si la 8000 EUR...a ramas cam cea mai ieftina masina din clasa ei...tot a ramas mai ieftina decat Audi A4, daca intelegi ce vreau sa spun...


Eu nu am bani de Audi A4, ma multumesc si cu un Logan, am si alte prioritati / probleme in viata. Viata mea nu se rezuma la a avea cea mai buna si mai scumpa "masina", daca intelegi ce vreau sa spun.


Pentru ca (1) cu tot cu suma suplimentara si tot iesi mai ieftin decat cu Nibe si (2) de suma suplimentara voi avea nevoie ... poate peste vreo 5 ani.
Iar eu vreau sa ma mut anul acesta deja la casa, ceea ce inseamna ca amenajarea curtii, electrocasnice, mobila, etc., consuma aproape toti banii. Insa, peste 3 - 5 ani, dupa ce trec cheltuielile astea initiale mari, situatia va fi cu totul alta...

acum intelesei ca o vezi ca pe o solutie temporara Posted Image
nu expusesei toate datele problemei Posted Image
eu nu am amenajat inca curtea...au venit gerurile...doar am incarcat cu vreo 2 masini de pamant si am nivelat si o sa pun niste gazon in primavara

View Postvalceanuraoul, on 26 ianuarie 2019 - 22:22, said:

Eu unul cred ca iar a început o polemică fara sens, pe aici.
Fiecare om isi alege lucrurile pe care le vrea in viata, după cum vrea sau are posibilități. De aceea nu suntem cu toții egali si este foarte bine ca este asa.
Însă cu toții putem sa acceptăm sfaturile celor mai experimentați ca noi, mai ales cand vin fără ca cel care le da sa aiba vreun interes. Bineinteles, ca este bine sa luam in seama, dar totul este sa ne si permitem sa facem conform acelor sfaturi.
Deci, exista atât posesori de Nibe cât și de chinezizme, cu toții au luat aceste sisteme pentru a le utiliza conform nevoilor si posibilitatilor.
Unii au Logan, alții Mercedes si printre mai sunt si Opel, VW, Audi, Toyota. Toate pleaca de la A si ajung la B. Unele consuma mai mult, altele mai putin, unele sunt mai sigure si fiabile, altele nu.
Presupun ca atât cei cu Dacia, cât și cei cu Mercedes, împreună cu cei din mijloc, merg in concedii, unii mai des, alții mai rar, unii la 2Mai si alti in Republica Dominicana,

nicidecum, sunt omul pacii...era doar un schimb de opinii..ca doar suntem diferiti toti si gandim fiecare in felul lui...asa poate mai invat si eu cate ceva de la oamenii mai experimentati Posted Image
Rep Dominicana = bachata + mamajuana Posted Image

cred totusi ca in aceasta curba 9 cu offset -1 este prea mare temperatura pe tur la -5 grade temp ext pentru ca vad ca au fost 3 opriri ale compresorului azi noapte
sau poate mizeria asta de automatizare calculeaza temperatura pe tur si in functie de cat de repede scade temp exterioara? si creste temperatura pe tur mai mult fata de curba pentru a se pregati pentru temperaturi si mai mici?
la ora 03:43 am avut 46,5 grade pe tur, iar conform curbei 47 grade ar trebui sa fie la -10 grade

Attached Files


Edited by lukian84sec, 27 January 2019 - 05:27.


#3859
lukian84sec

lukian84sec

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,261
  • Înscris: 19.12.2007

View Postadr_rfr, on 26 ianuarie 2019 - 18:20, said:

Sorry, dar eu nu voi mai opta pentru NIBE in viata actuala. Poate ca folosesc ei componente de calitate, dar la partea de algoritmi si control constat un grad ridicat de incompetenta si nesimtire. Pacat de amabilitatea celor de la Trust. Din pacate nu depinde de ei.
@ kolfleading: Toata stima pentru impartialitate si explicatiile clare si la obiect.

ce patisi?

#3860
valceanuraoul

valceanuraoul

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,564
  • Înscris: 19.12.2009

View Postlukian84sec, on 27 ianuarie 2019 - 05:05, said:



acum intelesei ca o vezi ca pe o solutie temporara Posted Image
nu expusesei toate datele problemei Posted Image
eu nu am amenajat inca curtea...au venit gerurile...doar am incarcat cu vreo 2 masini de pamant si am nivelat si o sa pun niste gazon in primavara



nicidecum, sunt omul pacii...era doar un schimb de opinii..ca doar suntem diferiti toti si gandim fiecare in felul lui...asa poate mai invat si eu cate ceva de la oamenii mai experimentati Posted Image
Rep Dominicana = bachata + mamajuana Posted Image

cred totusi ca in aceasta curba 9 cu offset -1 este prea mare temperatura pe tur la -5 grade temp ext pentru ca vad ca au fost 3 opriri ale compresorului azi noapte
sau poate mizeria asta de automatizare calculeaza temperatura pe tur si in functie de cat de repede scade temp exterioara? si creste temperatura pe tur mai mult fata de curba pentru a se pregati pentru temperaturi si mai mici?
la ora 03:43 am avut 46,5 grade pe tur, iar conform curbei 47 grade ar trebui sa fie la -10 grade

No problem.

Mi e de aceea imi place automatizarea mea. Chiar dacă nu este atât de complexă ca cea de la Nibe, cu ea pot sa setez curba manual. Având IPAT este foarte important ca temperatura de tur sa nu treaca peste valoarea setată de mine, respectiv 35°C. Eu imi aleg valorile temperaturile exterioare, minim si maxim si ii spun sa nu treaca peste cele 35°.

#3861
lukian84sec

lukian84sec

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,261
  • Înscris: 19.12.2007
este posibil ca acea valoare de pe curba sa faca referire la "calculated flow temp" din grafic ? ca daca ma uit pe valorile acestui indicator ar cam fi conform curbei

din cate am observat, VVM ridica temperatura pana la o valoare a "temperatura tur calculata" cu pompa de circulatie la 15% din capacitate si apoi cand se atinge temperatura tur calculata, aceasta incepe sa scada si porneste pompa de circulatie la o valoare mai mare de 15% si plimba agentul termic prin radiatoare, crescand temperatura pe retur

dupa ce temperatura pe retur creste la o valoare putin mai mica decat turul, pompa de circulatie incepe sa reduca turatia pana se intoarce iarasi la 15% din putere
iar acele fluctuatii ale puterii pompei intre 30-45% cred ca sunt date de procesele de defrosting

acum compresorul este oprit si pompa functioneaza la 15% din capacitate cu heat medium flow 33.5 grade si return temp 32.1 grade

Attached Files


Edited by lukian84sec, 27 January 2019 - 10:24.


#3862
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009

View Postlukian84sec, on 27 ianuarie 2019 - 05:05, said:



cred totusi ca in aceasta curba 9 cu offset -1 este prea mare temperatura pe tur la -5 grade temp ext pentru ca vad ca au fost 3 opriri ale compresorului azi noapte
sau poate mizeria asta de automatizare calculeaza temperatura pe tur si in functie de cat de repede scade temp exterioara? si creste temperatura pe tur mai mult fata de curba pentru a se pregati pentru temperaturi si mai mici?
la ora 03:43 am avut 46,5 grade pe tur, iar conform curbei 47 grade ar trebui sa fie la -10 grade

Curba de incalzire  reprezinta doar un punct de plecare pentru calculul temperaturii pe tur.
Va fi pe tur o fix cat spune curba de incalzire doar daca temp camera=temp setata. Altfel, temp tur se modifica proportional cu diferenta intre cele 2 temperaturi x heating factor system de la "room sensor settings".

Pana aici toate bune, scrie asta pe uplink si in manual. Temperatura calculata se pare ca mai depinde si de DM. Cand DM coboara foarte mult creste turatia compresorului, dar creste si temperatura calculata. Cresterea asta depinde si ea de "heat factor system". Nu pricep de ce au facut asta, dar eu cred ca e o mare prostie care provoaca instabilitate. De ce?

Sa consideram ca am temp calculata e 40 grd iar cea reala 39. DM se va duce in jos cu 1 grad x minut / minut, si astfel creste turatia compresorului si incet creste si temperatura pe tur. Doar ca DM tot coboara pana temp pe tur ajunge la cea calculata. Aici apare problema. Temperatura calculata se mareste si ea si astfel se ajunge mai greu la echilibru. La echilibru nu va sta foarte mult pentru ca turatia compresorului va fi mai mare decat ar fi necesar, iar DM incepe sa o ia invers. Acum incepe si compresorul sa scada si ar trebui sa ajunga la punctul de echilibru.(DM constant indiferent de valoare, turatie constanta). Beleaua e ca pe masura ce creste DM si se apropie de zero scade temp calculata si forteaza DM sa urce si mai repede. In felul asta ajunge usor la zero si opreste compresorul.

Din grafice am constatat ca influenta DM asupra t calc. este si ea proportionala cu "heating factor". Eu am reusit sa scap de opriri cu heating factor pe 3 si cu o plaja DM de 800.(default era 400).

De ce ma suparai pe NIBE?
"A small disturbance in the inverter operation has occurred. The disturbance will probably go away soon."
Alarma 464.
Sigur ca mai apar probleme pe retea, dar nu se poate sa se opreasca o data pe ora din cauza asta. Ca sa scap de opriri am pus stabilizator. Acum am tensiunea de 230, dar servomotorul nu se misca instantaneu. Ce sa vezi? alarma.
Acum am comandat un UPS online. Vedem ce se intampla cu el, dar e rasul curcilor. Vin cu ups, redresez cei 50 Hz ca sa fac la loc tot 50 Hz ca sa bag in PDC sa mai redreseze o data ca sa poata sa faca inte 20 si 200 Hz. Asta pentru ca invertorul din PDC are sange albastru si sensibibilitate de copil rasfatat.

Oricum, m-am linistit. Acum s-a oprit curentul.

A, mi-am reamintit. Compresorul meu ocoleste in continuare intervalul 56-63 Hz. Alta instabilitate. Mi-au cerut de la Trust niste date luate cu direct din PDC pentru ca nu stiau nici ei de ce se intampla asta. Le-am trimis de o saptamana si astept. Vad ca au depistat asta si niste nemti, dar eu nu stiu germana, iar google translate e ineficient.
https://www.haustech...er-Nibe-F1255-6

#3863
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006

View Postlukian84sec, on 27 ianuarie 2019 - 10:08, said:


acum compresorul este oprit si pompa functioneaza la 15% din capacitate cu heat medium flow 33.5 grade si return temp 32.1 grade
Uite așa afli COP instant dacă știi consumul electric.
Diferența dintre tur și retur înseamnă temperatura cedată in casa , in cazul asta 1.4 grade. Dacă știi debitul îl litri maxim al Pompei înmulțești. U 15% , apoi cu 4.27 , apoi cu cele 1.4 grade și da caldura cedată. Dacă știi și consumul îți da COP

Dacă bagi totul in Excel îți faci o părere reala a COP și mai ales la necesarul termic al casei.

#3864
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009

View Post4di, on 27 ianuarie 2019 - 11:13, said:

Uite așa afli COP instant dacă știi consumul electric.
Diferența dintre tur și retur înseamnă temperatura cedată in casa , in cazul asta 1.4 grade. Dacă știi debitul îl litri maxim al Pompei înmulțești. U 15% , apoi cu 4.27 , apoi cu cele 1.4 grade și da caldura cedată. Dacă știi și consumul îți da COP

Dacă bagi totul in Excel îți faci o părere reala a COP și mai ales la necesarul termic al casei.

Nu merge. Debitul maxim depinde si de instalatie, grosime tevi....
Dependenta intre procent si debit nu cred ca e liniara, dar o sa incerc si eu varianta asta.

#3865
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006
Este un COP instant. Fa o medie a lor și afli intr-o oarecare marja și COP mediu.

#3866
rusman

rusman

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,186
  • Înscris: 03.05.2009
Nu uitați de amestecul tur-retur din puffer.

#3867
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006
Dependentă între procent și debit este liniara.

#3868
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009

View Postrusman, on 27 ianuarie 2019 - 11:25, said:

Nu uitați de amestecul tur-retur din puffer.

conteaza asta?

#3869
lukian84sec

lukian84sec

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,261
  • Înscris: 19.12.2007

View Postadr_rfr, on 27 ianuarie 2019 - 11:01, said:

Curba de incalzire  reprezinta doar un punct de plecare pentru calculul temperaturii pe tur.
Va fi pe tur o fix cat spune curba de incalzire doar daca temp camera=temp setata. Altfel, temp tur se modifica proportional cu diferenta intre cele 2 temperaturi x heating factor system de la "room sensor settings".

Pana aici toate bune, scrie asta pe uplink si in manual. Temperatura calculata se pare ca mai depinde si de DM. Cand DM coboara foarte mult creste turatia compresorului, dar creste si temperatura calculata. Cresterea asta depinde si ea de "heat factor system". Nu pricep de ce au facut asta, dar eu cred ca e o mare prostie care provoaca instabilitate. De ce?

Sa consideram ca am temp calculata e 40 grd iar cea reala 39. DM se va duce in jos cu 1 grad x minut / minut, si astfel creste turatia compresorului si incet creste si temperatura pe tur. Doar ca DM tot coboara pana temp pe tur ajunge la cea calculata. Aici apare problema. Temperatura calculata se mareste si ea si astfel se ajunge mai greu la echilibru. La echilibru nu va sta foarte mult pentru ca turatia compresorului va fi mai mare decat ar fi necesar, iar DM incepe sa o ia invers. Acum incepe si compresorul sa scada si ar trebui sa ajunga la punctul de echilibru.(DM constant indiferent de valoare, turatie constanta). Beleaua e ca pe masura ce creste DM si se apropie de zero scade temp calculata si forteaza DM sa urce si mai repede. In felul asta ajunge usor la zero si opreste compresorul.

Din grafice am constatat ca influenta DM asupra t calc. este si ea proportionala cu "heating factor". Eu am reusit sa scap de opriri cu heating factor pe 3 si cu o plaja DM de 800.(default era 400).

De ce ma suparai pe NIBE?
"A small disturbance in the inverter operation has occurred. The disturbance will probably go away soon."
Alarma 464.
Sigur ca mai apar probleme pe retea, dar nu se poate sa se opreasca o data pe ora din cauza asta. Ca sa scap de opriri am pus stabilizator. Acum am tensiunea de 230, dar servomotorul nu se misca instantaneu. Ce sa vezi? alarma.
Acum am comandat un UPS online. Vedem ce se intampla cu el, dar e rasul curcilor. Vin cu ups, redresez cei 50 Hz ca sa fac la loc tot 50 Hz ca sa bag in PDC sa mai redreseze o data ca sa poata sa faca inte 20 si 200 Hz. Asta pentru ca invertorul din PDC are sange albastru si sensibibilitate de copil rasfatat.

Oricum, m-am linistit. Acum s-a oprit curentul.

A, mi-am reamintit. Compresorul meu ocoleste in continuare intervalul 56-63 Hz. Alta instabilitate. Mi-au cerut de la Trust niste date luate cu direct din PDC pentru ca nu stiau nici ei de ce se intampla asta. Le-am trimis de o saptamana si astept. Vad ca au depistat asta si niste nemti, dar eu nu stiu germana, iar google translate e ineficient.
https://www.haustech...er-Nibe-F1255-6

ma bagasi putin in ceata...mai citii de 2 ori si intelesei in mare care este principiul de calcul/functionare Posted Image

eu am pus UPS-ul deoarece la intreruperile scurte de curent(sub 1 secunda) imi dadea eroarea 294 parca...ceva de genul "pompa de caldura incompatibila" - explicatia: VVM-ul are nevoie de mai mult timp sa se descarce condensatorii...ceva de genul...si UPS-ul este montat pe automatizarea din VVM (sper sa fi tinut minte bine termenii Posted Image )
la mine nu cred ca am vazut compresorul sa functioneze la peste 95Hz...la tine functioneaza la 200Hz?

View Post4di, on 27 ianuarie 2019 - 11:13, said:

Uite așa afli COP instant dacă știi consumul electric.
Diferența dintre tur și retur înseamnă temperatura cedată in casa , in cazul asta 1.4 grade. Dacă știi debitul îl litri maxim al Pompei înmulțești. U 15% , apoi cu 4.27 , apoi cu cele 1.4 grade și da caldura cedată. Dacă știi și consumul îți da COP

Dacă bagi totul in Excel îți faci o părere reala a COP și mai ales la necesarul termic al casei.

tu chiar ca ma bagasi in ceata Posted Image) unde pot gasi debitul maxim in litri al pompei? si ce reprezinta acel 4.27?

Edited by lukian84sec, 27 January 2019 - 12:18.


#3870
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009

View Postlukian84sec, on 27 ianuarie 2019 - 11:53, said:

ma bagasi putin in ceata...mai citii de 2 ori si intelesei in mare care este principiul de calcul/functionare Posted Image

eu am pus UPS-ul deoarece la intreruperile scurte de curent(sub 1 secunda) imi dadea eroarea 294 parca...ceva de genul "pompa de caldura incompatibila" - explicatia: VVM-ul are nevoie de mai mult timp sa se descarce condensatorii...ceva de genul...si UPS-ul este montat pe automatizarea din VVM (sper sa fi tinut minte bine termenii Posted Image )
la mine nu cred ca am vazut compresorul sa functioneze la peste 95Hz...la tine functioneaza la 200Hz?



tu chiar ca ma bagasi in ceata Posted Image) unde pot gasi debitul maxim in litri ai pompei? si ce reprezinta acel 4.27?

Vezi ca ce am scris eu mai devreme se bazeaza pe observatiile in timp. Nu inseamna ca ala e tot algoritmul de functionare. Cu siguranta mai intervin si alte variabile in joc.

Compresorul ajunge la 200 daca i se permite. In meniul 5.1.24, daca asa e si la tine, se pot interzice maxim 2 intervale de frecventa. Eu l-am lasat asa cum a venit din fabrica. Interzisa functionarea intre 91-120 Hz, deci frecventa maxima admisa la mine e 90 Hz. A ajuns acolo de cateva ori, dar nu pentru multa vreme.

Acel 4.27 trebuie sa vina de la caldura specifica a apei, densitate, masa......
Q=m x c x (Ttur-Tretur)
pentru apa c=4180 J/Kg x K

m=ro x V, V se scoate din debit si se transforma in in l/s
Rezultatul iese in J (W x s)

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate