Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Automatizari IPAT /Incalzire multizona
Last Updated: Oct 31 2020 21:58, Started by
forumeanu
, May 20 2010 11:08
·
0
#55
Posted 14 August 2010 - 13:59
baghdad, on 20th June 2010, 16:02, said: Ma alaturez si eu celor care sunt PRO sistemului multizone, in luna August o sa ma intorc in tara si o sa continui sa montez sistemul multi zone la sistemul meu de incalzire centrala, realizat cu Baxi Nuvola 3 Confort 320 Fi (stie de circuit automat de by-pass incorporat, sistem multizone si panouri solare). Iarna trecuta a functionat pe sistemul cu capete termostatice pe toate caloriferele(un dezastru total, nu intru in detalii). Cateva detalii nu ar strica. Mersi! |
#56
Posted 25 October 2010 - 11:07
Revin cu amanunte la sistemul de incalzire multizonal.
Ieri am finalizat sistemul multizonal, la mine acasa si totul functioneaza perfect. Referitor la sistemul cu capete termostatice, in acest sistem: - pompa de recirculare trebuie sa functioneze 24/24 ore - centrala trebuie sa aiba circuit de By-pass automat - consum de gaz inutil, in timpul cat capetele termostatice sunt inchise - uzura prematura a pompei de recirculare si a sistemului By-pass automat Nu regret de investitia facuta, cand nu mai exista cerinta termica din partea unui termostat zonal, centrala se opreste complect, la conexiunea intre termostate, vane si centrala am folosit cablu de internet, a fost singurul cablu cu 4 perechi de fire. Urmatorul proiect va fi indicator optic pentru fiecare zona termostatica, pentru a stii real ce zona are cerinta termica si care zona nu are necesar termic. Cu stima. |
#57
Posted 25 October 2010 - 12:28
Si eu l-am terminat de ceva timp.
Surpriza cea mai mare a fost la consumul pompelor : cea de la parter are 8 W iar cea de la etaj 25 W. Plus ca am trecut pompa centralei de pe viteza mare pe cea mica....rezulta de fapt o economie de energie. |
#58
Posted 25 October 2010 - 13:47
Un coleg si-a luat centrala de pardoseala - de la Immergas, cam 1000 ron si are 3 pompe pentru 3 zone.
Pare interesanta automatizarea. |
#59
Posted 26 October 2010 - 22:47
Hai sa revin si eu cu un update deoarece mai e putin si se face anul de cand am montat automatizarea.
Pana acum sistemul nu a dat rateuri, bateriile nu s-au consumat si totul merge la fel de bine ca in prima zi. P.S. Am spus ca o sa va anunt cand se consuma bateriile, asa o sa fac. Deocamdata sunt bine sanatoase. |
#60
Posted 27 October 2010 - 19:28
Am si eu o automatizare la casa. Sistemul e facut dintr-un mini PLC Schneider zelio. Ca intrari are termostate pe fiecare camera, bucatarie.
[ http://www.e-discount-menager.com/compte/yy-e-discount-menager-creezvotreboutique-com/images//HQ-TH40.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Ca iesiri am asa: o iesire pentru comanda centralei (pompa integrata), cate o iesire pentru fiecare calorifer. [ http://heating.danfoss.com/product/74984.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] La fiecare actuator exista si un contact de pozitie deschis. Astfel cand vana este deschisa atunci se da comanda la centrala. In caz de o vana nu se deschide se initiaza o alarma. Termostatele sunt cu program saptamanal si 4 perioade de timp pe zi (dimineata, zi, seara, noapte). Sistemul e silentios, mai putin termostatele care au un zgomot la cuplare, decuplare. Edited by liviu2004, 27 October 2010 - 19:29. |
#61
Posted 29 October 2010 - 13:26
Pentru "liviu2004"
Fi foarte atent la: Thermal Actuators marca Danfoss Datele tehnice pentru acest produs: Supply voltage 24 V (Class II (SELV)) and 230 V (3 A pre-fuse) Max. inrush current 24 V: 350 mA / 230 V: 250 mA Frequency 50-60 Hz Running power consumption 2 W Spindle travel time ~3 min Ambient temperature 0-600 C Enclosure IP 41 Cable length 1200 mm Deci timpul maxim de actionare 3 min, daca la tine este nevoie de mai mult timp, pentru a tine vala deschisa(inchisa) exista riscul de a se arde. Cu stima Attached FilesEdited by baghdad, 29 October 2010 - 13:28. |
#62
Posted 30 October 2010 - 09:26
actuatuarele sunt la 24v, normal inchise. nu ai inteles principiul de actionare. trebuie alimentate mereu ca sa actioneze. 3 minute dureaza pana se deschid (eu am masurat si 5,6 minute, nou nout). n-are ce sa arda.
liviu |
#63
Posted 01 November 2010 - 08:18
Ok, cum zici tu.
Dar, sunt tare curios, ce se intampla daca il alimentezi timp de 24 ore (simulare deschidere valva tot timpul). Mi se pare enorm de mult sa dureze 3 minute ( 5,6 minute) pana iti deschide valva. La mine sunt valve motorizate si dureaza 20 sec pana deschide valva si 7 sec. pana o inchide. Eu am testat o valva inainte de a le monta, am alimentat-o cu tensiune timp de 24 ore si temparatura nu a depasit 70 de grade celsius. Inainte de a ma apuca de sistemul multizonal, am fost la o gramada de firme care se ocupa cu sisteme termice, toti au spus ca nu da rezultate si nu functioneaza, toti scoteau de prin sertare si imi aratau actuatoare arse si crapate, negre ori topite. La final ai dreptate poate nu inteleg sistemul de functionare. Iti doresc numai bine si scuze. Cu stima. |
#64
Posted 01 November 2010 - 09:31
Fii linistit , nu am montat Danfoss dar de la concurenta am montat sute de actuatoare. Toate merg ( statistic mai crapa cate unul ) si sunt alimentate de ani buni.
|
|
#65
Posted 02 November 2010 - 00:04
24h chiar nu le-am tinut alimentate. se face cald in respectiva zona suficient de repede. principiul de functionare: un fel de ceara incalzita care se dilata si impinge un ax. ceva de genul. de aceea dureaza cam 5 minute sa opereze, pana se incalzeste ceara. apoi valva ramane putin calduta. motorizatele sunt mai rapide dar cred eu mai sensibile. si mai zgomotoase. am sistemul montat cam de aproape un an. nici o problema.
|
#66
Posted 26 January 2011 - 16:50
Am mai studiat solutia lui Cristi.
Am gasit ca se comercializeaza si in Romania de germanelectronics. Doc despre unitatea care controleaza centrala/pompa. 560098_an_01_ml_WAERMEBEDARFSRELAIS_FHT8W_de_en_fr_nl.pdf 1.93MB 98 downloads |
#67
Posted 26 January 2011 - 22:19
Si ca tot aici se discuta despre presiuni si dimensionare, va puteti da o parere despre dimensionarea acestei instalatii?
Multumesc! distributie.jpg 46.36K 124 downloads |
#68
Posted 27 January 2011 - 11:02
forumeanu, on 26th January 2011, 22:19, said: .... Eu as face coloanele de 28, deoarece majoritatea distribuitoarelor sunt pe 1", iar pompele sunt pe DN 25. Pe teava de cupru de 22 se poate transporta cam 12-13kw, asa ca nu este deloc gresit cum ai gindit schema. Daca vrei insa sa folosesti pompe pe fiecare coloana in parte te va incurca putin. Dimensionarea tevilor se face in functie de puterea radiatoarelor pe care trebuie sa le duca. Eu mi-am facut un tabel ca sa-mi fie mai usor. Este facut empiric, dar functioneaza. Dimensionare_teava.rar 5.86K 102 downloads |
#69
Posted 27 January 2011 - 20:30
Multumesc pentru sfaturi si pentru tabel!
Tinand cont ca majoritatea ofertelor primite au propus coloanele pe 18 cm si doar una are pe 22 cm, banuiesc ca 22 e suficient. Puterea caloriferelor pe un etaj e maxim 11kW, deci conform tabelului, 22 cm e suficient. 1. Faptul ca am un distribuitor in CT e bine, sau ar fi mai bine sa inseriez cele trei distribuitoare: parter, etaj si mansarda? 2. Cum aflu daca pompa centralei face fata circuitului? 3. Pentru circuitele de la etaj si mansarda, nu ar trebui coloane mai groase, pentru ca mai intervine si forta gravitationala? 4. Asa ceva e bun pentru legatura teava cupru la colac - distribuitor? Multumesc inca odata! Edited by forumeanu, 27 January 2011 - 20:31. |
|
#70
Posted 27 January 2011 - 20:52
forumeanu, on 27th January 2011, 20:30, said: 1. Faptul ca am un distribuitor in CT e bine, sau ar fi mai bine sa inseriez cele trei distribuitoare: parter, etaj si mansarda? Cred ca cel mai bine e sa le inseriezi, plecarea din CT la primul D sa fie de 28, de la primul la al doilea 22. si la ultimul tot 22. Cred ca vei avea o cadere de presiune destul de mare in varianta initiala si va trebui sa suplimentezi cu pompe pe fiecare circuit. Macar inseriate chiar daca in prima faza nu se va incalzi mansarda(am mai vazut faza asta) odata cu parterul si etajul, se va incalzi dupa ce primele 2 se incalzesc sau vei avea posibilitatea sa suplimentezi cu o pompa pe retur. Dupa pornirea initiala daca nu le opresti nu vei mai avea pblme. Si cred ca te-ar ajuta f mult montarea de rob termostat pe calorifere astfel cu fiecare calorifer care se inchide(ajunge la temp de ambient) pompa va circula din ce in ce mai usor agentul termic. Parerea mea forumeanu, on 27th January 2011, 20:30, said: 2. Cum aflu daca pompa centralei face fata circuitului? Banuiesc ,ca vei avea o CT de 35 de kw? sau de 40?? |
#71
Posted 27 January 2011 - 21:04
forumeanu, on 27th January 2011, 20:30, said: .. coloanele pe 18 cm ... Nu prea ai de unde sa sti daca pompa centralei va face fata. Fara un proiect si niste caracteristici ale pompei, nu poti sti exact. Vei afla si daca este cazul vei monta pompe suplimentare. In mod normal trebuie sa faca fata. Legat de legarea distribuitoarelor, depinde ce vrei sa faci pina la urma. Termostate in fiecare camera sau cite unul pe fiecare nivel. In mod normal le poti inseria si lega telescopic. Nu cred ca merita sa pui cite o pompa pentru fiecare nivel si in acest caz varianta telescopica cred ca este mai buna. LE vad ca a raspuns deja gelu si se pare ca are aceasi parere. Edited by florin71_skoda, 27 January 2011 - 21:05. |
#72
Posted 27 January 2011 - 21:09
florin71_skoda, on 27th January 2011, 12:02, said: ..Dimensionare_teava.. Ce origini de inspiratie are calculul asta ..? Cumva franceze ..? (vad cupru de 14 si 16 pe-acolo..) Concluzionand pe baza tabelului: tu pleci cu teava de 28 sau 35 de la o centrala termica de perete de 24 sau 28 kW ..? forumeanu, on 27th January 2011, 21:30, said: Cum aflu daca pompa centralei face fata circuitului?.. -te uiti in manualul centralei ce carateristici hidraulice are pompa |