Sisteme de panouri solare pentru preparare ACM si aport la incalzire

* * * * - 7 votes
  • Please log in to reply
3091 replies to this topic

#2161
smartel01

smartel01

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 61
  • Înscris: 17.10.2009
Salutare,
Vreau sa instalez un sistem de panouri solare Westech HY-H58-30 - 30 de tuburi, boiler 280 litri.
Pozitia nu este cea ideala, orientare spre Est, de aceea ma gandesc la aceste tuburi cu CPC. Cel putin vara pana la ora 15-16 e suficient timp sa incalzeasca boilerul.
Problema la care nu am gasit o solutie (poate a fost discutata pe forum dar nu am gasit) este cum pot proteja panoul de supraincalzire.
Ma gandesc ca cel mai simplu ar fi cu o vana motorizata care sa goleasca surplusul de apa calda la canal, probabil conectata in partea de sus a boilerului.
Ce controller ar trebui utilizat in acest caz (sa poata comanda o vana motorizata)?
Multumesc

#2162
reborn_21

reborn_21

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 953
  • Înscris: 24.11.2021

 adriano1978, on 15 aprilie 2022 - 17:31, said:

....
Azi o zi cu soare temperatura in boiler nu a trecut de 35 grade, de la 28 de dimineață, in colector am avut și 80-90 grade...

La pompa vad ca firele pentru controlul PWM sint in aer. Posibil ca din cauza asta sa nu-ti functioneze pompa. In fista tehnica a pompei zica ca daca semnalul PWM este mai mic de 7, "pompa intra in modul de repaos si indica 1W". Ori in cazul tau, tu nu ai deloc semnal PWM si este foarte posibil ca pompa ta sa merga la o turatie foarte mica, spre deloc.

Ce controler ai ?

#2163
alin_ag2003

alin_ag2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 354
  • Înscris: 27.02.2010

 smartel01, on 16 aprilie 2022 - 08:21, said:

Salutare,
Vreau sa instalez un sistem de panouri solare Westech HY-H58-30 - 30 de tuburi, boiler 280 litri.
Pozitia nu este cea ideala, orientare spre Est, de aceea ma gandesc la aceste tuburi cu CPC. Cel putin vara pana la ora 15-16 e suficient timp sa incalzeasca boilerul.
Problema la care nu am gasit o solutie (poate a fost discutata pe forum dar nu am gasit) este cum pot proteja panoul de supraincalzire.
Ma gandesc ca cel mai simplu ar fi cu o vana motorizata care sa goleasca surplusul de apa calda la canal, probabil conectata in partea de sus a boilerului.
Ce controller ar trebui utilizat in acest caz (sa poata comanda o vana motorizata)?
Multumesc
Pozitia ideala este S-V 15 grade pe azimut... Iar pe elevatie depinde de anotimp intre 30 vara si aproape 70 grade  iarna
Daca va ganditi sa le puneti la 60- 70 grade veti avea castig mai mare in sezonul rece si mai mic in cel cald deci e si o prima masura sa evitati supraincalzirea...
Daca aveti spatiu, puteti sa l puneti pe sol si astfel foarte usor folositi o plasa verde de umbrire pt perioada cand santeti plecat in concediu care asigura atat umbrirea cat si protectie la grindina eventual...
Sant controlere care au un program de racire activa pt evitarea supraincalzirii prin circularea pe timp de noapte in panouri a lichidului...
Eu am un Resol Deltasol SLL... Si il folosesc in drain back.....

#2164
adriano1978

adriano1978

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 696
  • Înscris: 25.07.2010

 reborn_21, on 16 aprilie 2022 - 09:25, said:



La pompa vad ca firele pentru controlul PWM sint in aer. Posibil ca din cauza asta sa nu-ti functioneze pompa. In fista tehnica a pompei zica ca daca semnalul PWM este mai mic de 7, "pompa intra in modul de repaos si indica 1W". Ori in cazul tau, tu nu ai deloc semnal PWM si este foarte posibil ca pompa ta sa merga la o turatie foarte mica, spre deloc.

Ce controler ai ?
Folosesc un cntroler Sr81, care nu are ieșire pt controlul PWM sau așa știu eu, grup pompare Panasol S5. Pompa merge la turație maximă, fiind singura care reușește să răcească colectorul, dar și așa nu înțeleg de ce urcă temperatura  la 70-80 grade apoi scade in câteva secunde 15-20 grade că apoi după câteva minute să urce iar...Azi a urcat temperatura in boiler 2 grade, in condiții în care am avut soare 6-7 ore.

Attached Files



#2165
alin_ag2003

alin_ag2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 354
  • Înscris: 27.02.2010

 adriano1978, on 16 aprilie 2022 - 19:44, said:

Folosesc un cntroler Sr81, care nu are ieșire pt controlul PWM sau așa știu eu, grup pompare Panasol S5. Pompa merge la turație maximă, fiind singura care reușește să răcească colectorul, dar și așa nu înțeleg de ce urcă temperatura  la 70-80 grade apoi scade in câteva secunde 15-20 grade că apoi după câteva minute să urce iar...Azi a urcat temperatura in boiler 2 grade, in condiții în care am avut soare 6-7 ore.
Cel mai probabil nu merge pompa cand creste temperatura asa brusc... De ce nu merge pompa ar fi doua trei explicatii pompa nu e buna... sau nu e aerisita cum trebuie... sau controlerul nu functioneaza corect din setari cel mai probabil... Ledul ala rosu ce semnifica... Daca e rosu ar trebui sa nu fie ok... Probabil ca nu aveti corect setate diferentele de temperatura de pornire si de oprire ale pompei.. Daca aceste diferente nu sant setate corect asa merge... Pompa porneste cand se incalzeste mai tare colectorul si se opreste brusc dupa ce lichidul il raceste.... Si tot asa...
Vedeti ce program are setat controlerul si ajustati diferentele de temperatura....sau daca va permite controlerul definiti va propriul program personalizat...
Si eu intimpinam problema la drain-back dar am un program in care intr un anumit interval in minute reglabil sa ignore pur si simplu senzorii...

Edited by alin_ag2003, 16 April 2022 - 20:49.


#2166
alin_ag2003

alin_ag2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 354
  • Înscris: 27.02.2010
PP-R nu e bun pentru ca nu rezista la temperaturile si presiunile asa mari la care ajung colectoarele aste cu heat pipe prin supraincalzire... Cuprul colac sau teava gofrata din inox cea mai buna alegere... De asta nu mi plac mie tuburile cu heat pipe.... temperaturi mari... antigel... suprapresiune si evacuare antigel... supraincalzire colector... raman la drain back ul meu cu apa chioara si tuburi cu absortie directa... merg perfect la temperaturi pana in 100 de grade nu pocnesc daca se supraincalzesc....

#2167
adriano1978

adriano1978

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 696
  • Înscris: 25.07.2010
Pompa pornește și se oprește la diferența de 6 grade dintre boiler și colector,becul roșu e pt că încălzirea auxiliară e închisă. Cât timp temp din colector este mai mare de 6 grade față de colector pompa merge incontinuu dar răcește doar in anumite perioade...
Am avut PS presurizat cu boiler incorporat timp de 7 ani fără probleme, mi-a cedat boilerului...am zis să dau un ban in plus pe ceva mai bun, dar incep să regret.

#2168
alin_ag2003

alin_ag2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 354
  • Înscris: 27.02.2010

 adriano1978, on 17 aprilie 2022 - 08:07, said:

Pompa pornește și se oprește la diferența de 6 grade dintre boiler și colector,becul roșu e pt că încălzirea auxiliară e închisă. Cât timp temp din colector este mai mare de 6 grade față de colector pompa merge incontinuu dar răcește doar in anumite perioade...
Am avut PS presurizat cu boiler incorporat timp de 7 ani fără probleme, mi-a cedat boilerului...am zis să dau un ban in plus pe ceva mai bun, dar incep să regret.
Daca ziceti ca, controlerul merge corect adica porneste si opreste pompa inseamna ca pompa nu functioneaza corect... Aer in instalatie ar putea fi problema sau pompa defecta...Eu folosesc o Dab Evosta2 si sant tare multumit... In cam 15 min pe treapa doi presiune constanta reuseste sa urce 1000 l de apa in panouri... Diferenta maxima e undeva la 3 m... Eu am mai multe pompe Dab unele merg de aproximativ 5 ani fara nici o problema... Toate electronice...

#2169
smartel01

smartel01

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 61
  • Înscris: 17.10.2009

 alin_ag2003, on 16 aprilie 2022 - 12:33, said:

Pozitia ideala este S-V 15 grade pe azimut... Iar pe elevatie depinde de anotimp intre 30 vara si aproape 70 grade  iarna
Daca va ganditi sa le puneti la 60- 70 grade veti avea castig mai mare in sezonul rece si mai mic in cel cald deci e si o prima masura sa evitati supraincalzirea...
Daca aveti spatiu, puteti sa l puneti pe sol si astfel foarte usor folositi o plasa verde de umbrire pt perioada cand santeti plecat in concediu care asigura atat umbrirea cat si protectie la grindina eventual...
Sant controlere care au un program de racire activa pt evitarea supraincalzirii prin circularea pe timp de noapte in panouri a lichidului...
Eu am un Resol Deltasol SLL... Si il folosesc in drain back.....

Multumesc pentru clarificari. Aveti idee daca aceste panouri sunt ok pentru drain back? Am vazut cateva demo despre drain back, pare ok sistemul si nu ai grija supraincalzirii panourilor.
M-am am gandit ca daca sunt cu cpc si se pot roti o sa pot creste randamentul orientandu-le exact spre sud chiar daca acoperisul e orientat spre est.
Alte branduri de panouri care pot functiona cu drain back cunoasteti?

BR

#2170
alin_ag2003

alin_ag2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 354
  • Înscris: 27.02.2010
Salut! Eu am tipul asta de panou fara heat pipe.... Neavand heat pipe nu se incing rau si chiar daca pompa nu circula apa nu se strica nimic... In schimb la un heat pipe... pipele se supraincalzesc si se distrug daca nu ai lichid in insolatie maxima...
In principiu merge orce panou care se poate goli in drain back... Sistemul fiind mai pretentios in realizare este evitat de instalatori dar daca va documentati il puteti realiza singur... Cu material de studiu si sfaturi va pot ajuta fara nici o problema...
Tipul de panou cu absortie directa folosit de mine se preteaza destul de bine...este foarte ieftin un panou de genul raportat la puterea de incalzire este foarte bun.... are pana si reflectori..... Merge si heat pipeul dar trebuie mai multa atentie...
Lichidul este apa chioara din fantana....
Orce panou care se poate goli poate fi folosit in drain back...
Cpc nu va ajuta cu nimic daca l puneti spre est.... Sau aproape deloc.... Randament maxim spre Sud 10 - 15 grade spre Vest pt ca dimineata nu sant conditii de producere nori la orizont ceata etc...
Eu le am orientate S-V cam 15 grade si elevatia cam 68 grade... Merg bine in sezonul rece si evit supraincalzirea vara.
De supraincalzirea lichidului nici vorba... pur si simplu setati in drain back Resolul Deltasol SLL

Attached Files


Edited by alin_ag2003, 17 April 2022 - 19:50.


#2171
alin_ag2003

alin_ag2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 354
  • Înscris: 27.02.2010
Setat in drain back cand  temperatura setata de dumneavoastra ajunge in panou pompa se opreste si sistemul intra in conservare... Pana ce temperatara scade si se reia iarasi ciclul de incalzire.. Eu il am setat la 80 grade cand atinge aceasta temperatura se oprese... Instalatia nu pateste nimic... Nu se supraincinge nimic... Nu am nici o grija in privinta asta...

#2172
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,688
  • Înscris: 23.01.2010

 alin_ag2003, on 16 aprilie 2022 - 21:22, said:

. raman la drain back ul meu cu apa chioara si tuburi cu absortie directa... merg perfect la temperaturi pana in 100 de grade nu pocnesc daca se supraincalzesc....
Daca aveai gindirea asta si traiai acum 1000ani, acum mergeam si eu tot pe jos sau cu calul...din cauza ta...
Iarna ce faci, golesti,?

#2173
alin_ag2003

alin_ag2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 354
  • Înscris: 27.02.2010

 XTH, on 17 aprilie 2022 - 20:45, said:

Daca aveai gindirea asta si traiai acum 1000ani, acum mergeam si eu tot pe jos sau cu calul...din cauza ta...
Iarna ce faci, golesti,?
Nu stiti nimic despre drain back... Faceti doar niste afirmatii fara nici un suport... Sistemul drain back e gol mereu atat iarna cat si vara... Se foloseste in tarile chiar cu clima mai rece ca a noastra Canada, tarile nordice....care chiar l au inventat... Din pacate calul e la dumneavostra.. Eu merg cu masina....
Sistemul in sine este putin mai tehnic decat sa umpli niste conducte cu antigel... Dar asta il face mai eficient si mult  mai sigur... Drain backul este o evolutie a sistemelor clasice cu antigel nu invers cum credeti dumneavoastra.... si merge fara nici o problema si la - 20 grade daca e soare...si foloseste doar apa fiind si ecologic in comparatie cu antigelul...
Dupa profesorul Ben Gravely drain backul este cea mei buna varianta pt sistemele de incalzire termice solare..
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/VlAfTYTA0Z0?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Edited by alin_ag2003, 17 April 2022 - 22:09.


#2174
Neaceasca85

Neaceasca85

    Gaz ieftin si curent ieftin

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 88,865
  • Înscris: 14.10.2008
Hmm, incepuse sa produca bine panoul, sa friga ACM si cand centrala nu prepara, dar avem de duminica incoace zile noroase si ploioase in care cam nema.

La tara abia renuntase matusa la boilerul electric si robinetul instant ca sa foloseasca un nou sezon de panou solar nepresurizat. Avea un element rupt si l-a reparat acum 2 saptamani.

#2175
alin_ag2003

alin_ag2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 354
  • Înscris: 27.02.2010

 Neaceasca85, on 19 aprilie 2022 - 12:25, said:

Hmm, incepuse sa produca bine panoul, sa friga ACM si cand centrala nu prepara, dar avem de duminica incoace zile noroase si ploioase in care cam nema.

La tara abia renuntase matusa la boilerul electric si robinetul instant ca sa foloseasca un nou sezon de panou solar nepresurizat. Avea un element rupt si l-a reparat acum 2 saptamani.
La mine ieri am reusit aproape 50 grade in colector... Au fost cateva ore de soare cu intermitenta... De ceva vreme toata incalzirea o trecusem pe panouri... Pe timp de zi incalzirea casei a mers pe panori si orcum daca completez cu termosemineul consum extrem de putine lemne... Dar nefiind frig afara nu prea e nevoie..

#2176
gry2000

gry2000

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,080
  • Înscris: 16.02.2008
Poate daca esti in Spania zici ca nu e frig. Pe la noi in tara e inca iarna in termometre.

#2177
alin_ag2003

alin_ag2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 354
  • Înscris: 27.02.2010

 gry2000, on 21 aprilie 2022 - 09:26, said:

Poate daca esti in Spania zici ca nu e frig. Pe la noi in tara e inca iarna in termometre.
Nu e Spania e chiar sub munte... dar nici temperaturi negative nu mai sant...
Ideea este ca in puferul de drain back temperatura nu scade niciodata sub 35 grade pt ca pompa de la schimbatorul de caldura se opreste... Asta face ca intr o zi cu cateva ore de soare sau cer partial noros sa duca puferul la aproape 50 grade... Si il mentine constant incalzind casa toata ziua... Practic de la 10 dimineata si pana pe la 10 seara pompa de la schimbatorul de caldura merge constant pompand caldura in puferul de incalzire al casei iar incalzirea merge doar pe panourile solare...
In conditiile date economisesc la patru ani o masina de aia mare de munte plina cu lemne... Adica practic amotizez investitia...
Si asta doar cu 150 de tuburi adica trei panouri ca al patrulea nu am reusit sa l montez.Adica o sa mai am un spor de 25%  dupa ce l montez si pe al patrulea...

Edited by alin_ag2003, 23 April 2022 - 08:49.


#2178
alin_ag2003

alin_ag2003

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 354
  • Înscris: 27.02.2010
Spuneti mi voi care incalziti pe fotovoltaice cat reusiti sa incalziti ma refer la suprafata si cu cate panouri...? Eu am separat complet treaba fotovoltaicele fac curent iar solarele caldura... Am de gand sa dublez puterea la fotovoltaici sa ajung la 10 kw si sa integrez pe toate intr un sistem fotovoltaic-pompa caldura geotermala- panouri solare. Sistem care functioneaza in alte tari perfect... Vara bag in pamant intr o baterie geotermala caldura de la panourile solare tot excesul... Iarna trag caldura aia cu o pompa geotermala care va merge cu  energia solara produsa tot de mine.. Asa o sa scap complet de lemne...Daca faci tu investitia si cumperi doar materialele si investesti cu cap nu haotic adica studiezi eficienta sistemelor pretul nu este mare comparativ cu pretul gazului de acum sau al lemnelor... Asta inseamna ca produci energie cu fotovoltaice si caldura cu cele solare si pompa de caldura... Pt ca asa spun calculele..Numai ca pe aici lumea bate campii cum incalzesc ei cu cateva panouri 100l de apa cu o rezistenta in butoi si vezi doamne ce mare realizare... Fratilor eu incalzesc zilnic 1500 litri in puferul de drainback plus 1000 l pe cel al casei... Asta inseamna sa incalzesti cu panori solare...Decat cu rezistenta in butoi mai bine energia o multiplici de 5 ori cu o pompa geotermala...

Edited by alin_ag2003, 23 April 2022 - 09:13.