#3079
reddude

reddude

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 18.10.2020
Salut,

As avea si eu o problema poate conexa cu subiectul poate ma puteti ajuta sau indruma.
Am un sistem de panou solar Rainung cu 20 de tuburi pentru apa calda cu presiune de 6 ani si il folosesc doar in sezonul cald, adica intre aprilie si noiembrie fiind instalat la o casa la tara.
Din cauza apei care are mult calcar se pare ca s-a infundat serpentina din interiorul boilerului ca urmare presiunea apei calde lasa de dorit.
Intrebarea este cum credeti ca as putea desfunda (curata) acea serpentina care conform producatorului ar fi de cam 20m lungime si 15 mm in diametru ?
Va mutumesc anticipat pentru idei , solutii.

#3080
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,255
  • Înscris: 15.10.2006

View Postmegastorm, on 05 aprilie 2024 - 16:27, said:

Am deja un boiler de urgență de 90 litri 1500w și centrala pe.propan (costuri undeva la 200 lei pe lună (sau poate ceva mai puțin) doar pt acm.
Sunt in plan și pv (minim 6 kw dar probabil mai mult ..consum lunar de aproape 1mwh)

Aștept răspunsurile voastre cu mare interes.
Mulțumesc!
Boiler cu pompa de caldura sau incalzire direct de la panourile fotovoltaice.
Nu m-as mai complica in situatia ta cu panoul cu tuburi.

#3081
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,635
  • Înscris: 18.01.2010

View Postkretzu77, on 06 aprilie 2024 - 16:16, said:


... nu ai presiune diferita pe apa  rece fara de apa calda.

Normal că nu ai presiune diferita.
Eu vorbeam de debit. Dacă ai 2 țevi, debitul se însumează la consumator.
Dacă apa pleacă la 40gr din boiler, vei folosi doar o țeavă. Cea de apa calda.
Dacă pleacă la 65gr, vei folosi ambele țevi, pentru că trebuie să faci amestec.


#3082
megastorm

megastorm

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 766
  • Înscris: 22.04.2013
Am consum așa de mare pentru că în curte sunt mai.multe anexe, am multe congelatoare etc + mașină electrică
Nu asta e relevant, oricum n am platit de 2 ani curent, pun bani deoparte pt când o sa vina facturile.
Ideea e că nu aș vrea să investesc mult în acm pe solar pentru că după cum am zis urmează și alte investiții, am auzit o cunoștință care a băgat peste 10k lei, plus montaj câteva mii bune. Deja pun pv de banii aia ...

#3083
kretzu77

kretzu77

    Custom title

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,476
  • Înscris: 06.06.2006

View Postnoxious30, on 07 aprilie 2024 - 14:05, said:

Dacă ai 2 țevi, debitul se însumează la consumator.
Repet, ai vazut cum arata un cartus la o baterie monocomanda in interior?
Ce zici tu e valabil la bateriile care au cate un robinet pentru fiecare (rece/calda)

#3084
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,635
  • Înscris: 18.01.2010

View Postkretzu77, on 07 aprilie 2024 - 18:43, said:


Repet, ai vazut cum arata un cartus la o baterie monocomanda in interior?
Ce zici tu e valabil la bateriile care au cate un robinet pentru fiecare (rece/calda)
În primul rând, eu vorbeam de baterie termostatată.
În al doilea rand, poate fi orice baterie, bineînțeles și monocomandă.
Când combini apa la baterie, 65gr cu 15gr ca să obții 40gr, vine apa pe ambele țevi.
Rece și caldă.
Drept urmare, un debit mai bun decât pe o singură țeavă.
Dacă vine din boiler la 40, nu o mai combini, și vine pe o singură țeavă.
E a 3-a oară când îți explic, mai departe zic pas.

Recitește discuția și o sa înțelegi la ce ma refer
Nu mai e problema mea dacă nu înțelegi.

Edited by noxious30, 07 April 2024 - 19:51.


#3085
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,232
  • Înscris: 17.01.2012

View Postmegastorm, on 05 aprilie 2024 - 16:27, said:

...
Revenind in topic , am un buget de 2-3k lei maxim, ce sa iau?
Vreau sa am minim 150 litri apa calda la 40-45 după cum am zis, pe vana de amestec normal.
...
Aștept răspunsurile voastre cu mare interes.
Mulțumesc!

-îți propun să iei unul nepresurizat (se va amortiza-n 2 veri); cel presurizat (la > 8000 de lei) te duce amortizarea în cam 5...7 ani, dacă nu-ți trimite mărinimosu' o grindină de porumbel :)
-caută pe net unul cu boiler între 180 și 200 litri, dar cu cât mai multe tuburi în el
(știu că „se recomandă” 1 tub la 10 litri, dar din experiența mea (150 litri/20 tuburi) - în weekenduri nu-mi ajunge ACM să spăl toată vesela care se murdărește la grătar :P + 2 dușuri generoase...)

#3086
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,635
  • Înscris: 18.01.2010

 kretzu77, on 07 aprilie 2024 - 18:43, said:


Repet, ai vazut cum arata un cartus...

Offtopic:

https://youtube.com/...hMGYCuCSv1lhPwT

Ca să nu mai existe dubii...

Edited by noxious30, 08 April 2024 - 13:27.


#3087
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,635
  • Înscris: 18.01.2010
Și eu am vană de amestec, ca să nu trimit 80+ gr in casă, e periculos și în neregulă.
Momentan o țin pe 55.
Am încercat pe 40, dar nu mi-a convenit debitul la baterie. Acum e ok

#3088
megastorm

megastorm

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 766
  • Înscris: 22.04.2013
Presupun că majoritatea de aici aveți presostat, eu personal îl am setat undeva intre 5 bari și ceva și vreo 3, astfel încât să am presiune buna și pe apa calda (fara sa o combin)
Bine, depinde mult și de baterie și perlator.
Dar repet, cel mai economicos atunci când e vorba de centrală este sa nu combini apa in baterie.
Daca presiunea permite . Oricum la lavoar nu ai nevoie de cine știe ce presiune. Mai degrabă la dus.
Apropo, daca clipul de mai sus e al colegului care a postat, vezi că sigur trebuie sa schimbi perlatorul, sau sa l cureți, ai un jet cam naspa.

#3089
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,545
  • Înscris: 13.02.2006

Vizualizare mesajreddude, pe 06 aprilie 2024 - 21:58, a scris:

Salut,

As avea si eu o problema poate conexa cu subiectul poate ma puteti ajuta sau indruma.
Am un sistem de panou solar Rainung cu 20 de tuburi pentru apa calda cu presiune de 6 ani si il folosesc doar in sezonul cald, adica intre aprilie si noiembrie fiind instalat la o casa la tara.
Din cauza apei care are mult calcar se pare ca s-a infundat serpentina din interiorul boilerului ca urmare presiunea apei calde lasa de dorit.
Intrebarea este cum credeti ca as putea desfunda (curata) acea serpentina care conform producatorului ar fi de cam 20m lungime si 15 mm in diametru ?
Va mutumesc anticipat pentru idei , solutii.

Poate nu e prea tarziu, dar eu la un prieten am facut asa:
Desfacut racordurile la intrare serpentina si iesire serpentina, cuplat un pexal la ambele capete si indoit in sus vreo 50 cm peste nivelul superior al serpentinei.
La un capat al pexalului am indesat o palnie in care am turnat otet din ala alb. Nediluat.Torni otet pana iese la capatul celalalt, fara bulbuci.
Repeti operatiunea la 24 h.Atentie sa speli otetul care curge pe acoperis, daca e de tabla, fiindca e foarte coroziv.

#3090
gry2000

gry2000

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,137
  • Înscris: 16.02.2008

View Postmegastorm, on 22 aprilie 2024 - 00:28, said:

Presupun că majoritatea de aici aveți presostat, eu personal îl am setat undeva intre 5 bari și ceva și vreo 3, astfel încât să am presiune buna și pe apa calda (fara sa o combin)

Mari presiunile tale. Risc de spargere racorduri flexibile ori dat apa afara din boiler ACM. La 6 bari deja declanseaza termosupapele iar daca sunt vechi si decalibrate te trezesti cu apa pe jos.
Low pe la 2 bari si high maxim 3,5-4 bari.
Asa e recomandat.

#3091
reddude

reddude

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 18.10.2020

View Postrinaldoparaipan, on 22 aprilie 2024 - 08:05, said:

Poate nu e prea tarziu, dar eu la un prieten am facut asa:
Desfacut racordurile la intrare serpentina si iesire serpentina, cuplat un pexal la ambele capete si indoit in sus vreo 50 cm peste nivelul superior al serpentinei.
La un capat al pexalului am indesat o palnie in care am turnat otet din ala alb. Nediluat.Torni otet pana iese la capatul celalalt, fara bulbuci.
Repeti operatiunea la 24 h.Atentie sa speli otetul care curge pe acoperis, daca e de tabla, fiindca e foarte coroziv.

Multumesc de sugestie . Intrebare insa : cit timp ai lasat sa stea otetul in serpentina sau doar ai lasat sa treaca prin serpentina?

#3092
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,545
  • Înscris: 13.02.2006
Am lasat otetul in serpentina peste noapte.Ca sa aiba timp sa reactioneze cu calcarul.

#3093
blagniceanu

blagniceanu

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 07.05.2024
Salut. De curând mi-am cumpărat un sistem solar heat Pipe de la Ferolli cu boiler cu serpentina. După ce l-am montat întâmpin o problema căreia nu ii dau de cap. Și anume, am setat în controler ca pompa sa pornească și sa se oprească în funcție de temperatura. Astfel când diferența de temperatura dintre senzorul din colector și cel din boiler este de 8 grade atunci pompa trebuie sa pornească iar când diferența este de 4 grade pompa trebuie sa se oprească. Dar deși este aceasta setare pompa nu functioneaza. Controlerul da comanda cand se atinge aceasta diferența de temperatura (se aude un click la controller), pe ecran apare ca pompa funcționează, dacă pun mana pe pompa aceasta este fierbinte, dar prin ea nu circula glicolil. Ulterior porneste la întâmplare. De obicei porneste cam când temperatura depășește 100 de grade în colector. Am sunat și la Ferolli de unde am cumpărat-o și nu au știut ce sa îmi spună, cel care a montat-o nu are o soluție la asta și nu știu ce sa fac. Mutumesc!

#3094
gry2000

gry2000

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,137
  • Înscris: 16.02.2008
Ce pompa este? Cu turatie variabila ori fixa? Ce vas de expansiune ai si ce presiune in el?
Ce presiune ai in sistemul de glicol la rece si la cald?
Eu simt ca nu ai circuitul bine aerisit si pompa merge in gol din cauza ca nu este bine amorsata.

Pune un link de la sistem si ceva poze daca vrei ajutor, dar oricum rezolvarea trebuie sa ti-o faca instalatorul la fata locului.

#3095
blagniceanu

blagniceanu

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 5
  • Înscris: 07.05.2024
https://www.fornello...up-pompare-aer.

Presiunea este de 1.9 - 2bari




#3096
gry2000

gry2000

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,137
  • Înscris: 16.02.2008
L.E. Am uitat sa te intreb daca ai bagat antigel solar roz in sistem, ori altceva?