Acumulatori cu Plumb pentru stocare energie fotovoltaica si eoliana.

* * * * * 9 votes
  • Please log in to reply
8836 replies to this topic

#289
9victor

9victor

    Senior Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 3,061
  • Înscris: 31.03.2012
salutare,
...ptr ca mai mai am aproape 20 kg de sare de alume, am schimbat electrolitul
la 2 acumulatori, auto de asta data, unul de 55, respectiv 60 Ah...din start aveam
la ambele 12 V... i-am tinut la incarcat legati in paralel la un SAI de 400VA, aproape 2 zile, fara sa se termine de incarcat... aveau 12,6V...
ieri la hora 17:30 i-am pus la descarcat la un bec de 12V cu 26W... ... azi dimineata la ora 11:00 aveam 8,5 V...
deci se poate...calculand durata si consumul am scos 2,16 Ah timp de 29,5 ore care ar fi vreo 65 Ah...din cei 115 disponibili teoretic...
deci suficient pentru cei 2-3 euro cat costa o baterie moarta!

Victor

Edited by 9victor, 21 September 2013 - 22:18.


#290
eugeniusro

eugeniusro

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,032
  • Înscris: 21.08.2005
Ai calculat si cat curent ai bagat in ele? ca sa calculezi un randament, pentru instalatiile solare este foarte important randamentul, degeaba cumpar un regulator MPPT ca sa cresc randamentul de extractie cu 30% daca bateria are un randament de reconversie de 40%.

#291
9victor

9victor

    Senior Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 3,061
  • Înscris: 31.03.2012

View Posteugeniusro, on 22 septembrie 2013 - 08:23, said:

Ai calculat si cat curent ai bagat in ele? ca sa calculezi un randament, pentru instalatiile solare este foarte important randamentul, degeaba cumpar un regulator MPPT ca sa cresc randamentul de extractie cu 30% daca bateria are un randament de reconversie de 40%.
salutare,
un regulator MPPT iti ridoica randamentul placilor fotovoltaice,...  unele baterii (LiFepo4) iti ridica
randamentul sistemului .... deci todeauna primesti dupa cat platesti!
Ptr ca cel mai scump din tot sistemul  sunt bateriile, saracii ca mine trebuie sa gaseasca solutii!
.... care ar fi cateva baterii auto, moarte!...daca este gratis nu prea conteaza randamentul!
Victor

Edited by 9victor, 22 September 2013 - 09:55.


#292
lorangelo

lorangelo

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 03.09.2011
Salutari! vreau sa  cumpar 2 baterii pentru  2 panouri de 245 w, si va cer parerea despre aceste baterii  http://www.e-solare....ger-g-12-100-ah   .
  cunoaste cineva ceva despre acestea , merita?

sau despre aceste baterii   http://www.e-solare....-100-ah-agm-upc   ?

#293
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,761
  • Înscris: 02.03.2008
Salut
Am si eu o intrebare legata de baterii.
Miam montat un sistem 4 panouri reg. 40A mppt inv 3000 si ac 4a 200ah agm pe 24v legati 2 cu 2
Ideea este  ca la verificari facute cu un aparat de masura tensiunea la bornle ac fluctueaza de la 27.9v la 29v
precizez ca instalatia cand sa masurare era in functie de doar 1zi si jumate.
Este normal?
Raspunsul celor care au montat este: Probabil un ac a fost mai descarcat si pana se egalizeaza va fluctua.
Multumesc de raspunsuri.

#294
luciangpl

luciangpl

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 900
  • Înscris: 08.05.2006

View Postst3fan19, on 08 octombrie 2013 - 06:09, said:

Salut
Am si eu o intrebare legata de baterii.
Miam montat un sistem 4 panouri reg. 40A mppt inv 3000 si ac 4a 200ah agm pe 24v legati 2 cu 2
Ideea este  ca la verificari facute cu un aparat de masura tensiunea la bornle ac fluctueaza de la 27.9v la 29v
precizez ca instalatia cand sa masurare era in functie de doar 1zi si jumate.
Este normal?
Raspunsul celor care au montat este: Probabil un ac a fost mai descarcat si pana se egalizeaza va fluctua.
Multumesc de raspunsuri.

mi-am stricat ochii citind mesajul tau
de fapt, ca sa scriu pe limba ta:
"miam stricat oki citind msg tu"

daca vrei sa primesti raspunsuri, primul pas e sa folosesti cu increde limba romana, scrie cuvintele intregi, noi nu putem sa-ti citim gandurile, apoi explica mai clar care e problema.
Tensiunea la acumulatori e normal sa aiba variatii in utilizare. La sistem pe 24 volti, tensiunea poate varia intre 24 si 28,7 volti, ba mai mult la egalizare poate sa treaca de 29 volti

#295
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,761
  • Înscris: 02.03.2008
Imi cer scuze daca nu ma ridic la standardele tale.

Variatia tensiuni de la 27.9v la 29v se intampla in 10-20 de secunde repetativ
Stiu si eu ca poate sa cresasca tensiunea dar nu asa de repede
Intrebarea mea (reformulez) :
Este normal sa se intample acest lucru adica tensiunea din accumulatori sa varieze cu o diferenta asa mare in timp asa scurt.?
Mentionez ca la retea nu am nici un consumator tocmai pentru a da posibilitatea accumulatorilor a se incarca.
Multumesc pentru raspuns lucian



Ps: daca ofensez pe cineva imi cer scuze, o sa incerc sa imi dezvolt o abilitate daia "pisihotronica"poate asa devin robot si numai gresesc.
Si am scris gresit intentionat lucian

Edited by st3fan19, 08 October 2013 - 14:40.


#296
luciangpl

luciangpl

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 900
  • Înscris: 08.05.2006

View Postst3fan19, on 08 octombrie 2013 - 14:38, said:

Imi cer scuze daca nu ma ridic la standardele tale.

Variatia tensiuni de la 27.9v la 29v se intampla in 10-20 de secunde repetativ
Stiu si eu ca poate sa cresasca tensiunea dar nu asa de repede
Intrebarea mea (reformulez) :
Este normal sa se intample acest lucru adica tensiunea din accumulatori sa varieze cu o diferenta asa mare in timp asa scurt.?
Mentionez ca la retea nu am nici un consumator tocmai pentru a da posibilitatea accumulatorilor a se incarca.
Multumesc pentru raspuns lucian



Ps: daca ofensez pe cineva imi cer scuze, o sa incerc sa imi dezvolt o abilitate daia "pisihotronica"poate asa devin robot si numai gresesc.
Si am scris gresit intentionat lucian

nu trebuie sa te ridici la standardele nimanui si nici sa ai abilitati iesite din comun, doar sa folosesti ce ai invatat pana in clasa a 4-a si sa te exprimi cat mai clar si intr-o limba pe care sa o intelegem si noi.
Acum ca ai pus o intrebare clara si cu detalii suficiente, pot sa-ti si raspund, la tensiunea respectiva acumulatorii sunt in egalizare si e normal sa creasca rapid pentru ca nu mai sunt capabili sa absoarba nimic.

#297
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,761
  • Înscris: 02.03.2008
In seara asta iam masurat din nou sau stabilizat cred nu am apucat sa ajung si cand era soare afara dar acum arata 26.0v

Normal la ce tensiune ar trebui sa ajunga incarcati la maxim?
Daca dupa 3 zile au doar 26v per total la intrare in invertor
Dupa jumatate de ora cu cosumatori(niste neoane ~160w) sa stabilizat la 25.7 si nu a mai scazut.

Cum ar trebui sa calculez puterea in magazinata.   ac este acumulator asta ca sa nu sciu asa mult
1.  4 ac x 12 V x 200A = 9600W
Sau
2.   2ac x 26V x 400A = 20800W
Sau
3. ?
Multumesc pentru raspuns

#298
luciangpl

luciangpl

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 900
  • Înscris: 08.05.2006

View Postst3fan19, on 08 octombrie 2013 - 18:44, said:

I
Cum ar trebui sa calculez puterea in magazinata.   ac este acumulator asta ca sa nu sciu asa mult
1.  4 ac x 12 V x 200A = 9600W
Sau
2.   2ac x 26V x 400A = 20800W
Sau
3. ?
Multumesc pentru raspuns


4  x 12 V x 200A sau 2  x 24 V X 200A, rezultatul e acelasi in ambele cazuri

#299
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,761
  • Înscris: 02.03.2008

View Postluciangpl, on 08 octombrie 2013 - 18:52, said:




4  x 12 V x 200A sau 2  x 24 V X 200A, rezultatul e acelasi in ambele cazuri

Pai si daca mie imi arata 25.7 nu ar trebui sa pun in loc de 24 ?
Iar acumulatori sunt legati 2 in serie si apoi cu alti 2 in paralel
Si io stiu ca la legatea in paralel se insumeaza amperajul
Nu e corect sau la acumulatori de caest tip nu e valabil

#300
luciangpl

luciangpl

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 900
  • Înscris: 08.05.2006

View Postst3fan19, on 08 octombrie 2013 - 19:17, said:

Pai si daca mie imi arata 25.7 nu ar trebui sa pun in loc de 24 ?
Iar acumulatori sunt legati 2 in serie si apoi cu alti 2 in paralel
Si io stiu ca la legatea in paralel se insumeaza amperajul
Nu e corect sau la acumulatori de caest tip nu e valabil

la serie se aduna tensiunea iar intensitatea nu se schimba, cand le pui in paralel se aduna intensitatea iar tensiunea nu se schimba.

Deci,  cand ai legat acumulatorii in serie ai obtinut 2 perechi de 24V la 200Ah, pe care le-ai pus in paralel si ai obtinut 24V si 400Ah.
Dar daca tu spui ca nu e corect, e ca tine, nu vreau sa te contrazic, probabil acumulatorii tai nu respecta regulile din cartea de fizica de la clasa a 6-a.

#301
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,761
  • Înscris: 02.03.2008

View Postluciangpl, on 08 octombrie 2013 - 19:32, said:



la serie se aduna tensiunea iar intensitatea nu se schimba, cand le pui in paralel se aduna intensitatea iar tensiunea nu se schimba.

Deci,  cand ai legat acumulatorii in serie ai obtinut 2 perechi de 24V la 200Ah, pe care le-ai pus in paralel si ai obtinut 24V si 400Ah.
Dar daca tu spui ca nu e corect, e ca tine, nu vreau sa te contrazic, probabil acumulatorii tai nu respecta regulile din cartea de fizica de la clasa a 6-a.
Nu am spus , am intrebat
Mersi pentru raspunsuri.

#302
fly78

fly78

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 149
  • Înscris: 26.08.2006
Se însumează
Deci o sa ai 24x 400= 9600w

#303
cristiBMW320

cristiBMW320

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,979
  • Înscris: 29.10.2008
Si daca citesti in specificatii C120 inseamna ca o sa ai curentul ala in 120 ore deci 9600w ÷120ore=80w/ora daca tragi mai repede nu vei mai avea atata curent  si ca sa ai mai mult timp acumulatori cauta sa-i descarci doar 50% deci 4800w

#304
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,761
  • Înscris: 02.03.2008
Intact Block-Power BP12-200
Ssta este modelul acumultorilor
Si cum adica sa nu trag msi repede?
In specificatii nu am gasit nimic de c120.

#305
cristiBMW320

cristiBMW320

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,979
  • Înscris: 29.10.2008
Da si tu cautare pe G.... si documenteazate despre modelu de baterie care le ai vei gasi multe raspunsuri

#306
tiberiuss

tiberiuss

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 238
  • Înscris: 16.09.2005
Acumulatorii cu gel se pot ajuta cu apa distilata...in ce masura?

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate