#127
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Eu zic sa faci o revizie/curatare/spalare a grupului hydraulic al vanei cu 3 cai.

#128
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005

 servoman, on 12 mai 2015 - 10:27, said:

Beretta Ciao, centralinele de la Honeywell, cele cu carcasa jumatate rosu si jumatate negru sau ambele jumatati negre, folosite pe multe marci de centrale: Beretta Mynute(modele 2000-2002), Protherm Leopard, Saunier Duval Isofast (model 2000-2003) Sarigas, Biasi si mai sunt multe. De asemenea se poate adapta orice transformator de la alt fabricant care incape fizic acolo si nu afecteaza inchiderea capacului, chiar de este un pic mai mare.

Gata, am gasit o placa donatoare de transformator  (Berreta), ACV Milenium a fost resuscitata.

Attached Files


Edited by dicdobre, 08 June 2015 - 10:11.


#129
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
O fotografie cu vana cu 3cai/schimbator secundar la o centrala Arca Pocket modelul dupa 2004 are cineva?

#130
vasyandi2

vasyandi2

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 05.09.2015
Buna ziua am si eu nevoie de putin ajutor de la cineva care se pricepe la centrala pocket 24 f, am instalat centrala dar cand o pornesc pe apa calda sau caldura porneste doar pompa de recirculare fara sa faca nimic altceva si la un momendat intra pe avarie va rog daca ma poate ajuta cineva

#131
vasyandi2

vasyandi2

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 05.09.2015

 vasyandi2, on 05 septembrie 2015 - 09:50, said:

Buna ziua am si eu nevoie de putin ajutor de la cineva care se pricepe la centrala pocket 24 f, am instalat centrala dar cand o pornesc pe apa calda sau caldura porneste doar pompa de recirculare fara sa faca nimic altceva si la un momendat intra pe avarie va rog daca ma poate ajuta cineva


#132
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Ori nu e aerisita ori membrana mica e sparta, vezi sa nu fie blocata supapa de aerisire. Cam asta ar fi daca zici ca doar pompa porneste.

#133
dan75

dan75

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 25
  • Înscris: 10.02.2005
Buna seara, stiu ca e cam vechi topicul dar am zis sa incerc.Se ia una bucata ARCA ECOFAST, an (parca)2002-2003, mers bine pana de curand, sa schimbat candva o membrana, ceva,inca merge super pe partea de caldura dar pe apa calda a inceput sa faca nazuri.Mai exact la deschiderea unui robinet centrala porneste, focareste, dar apa calda n-apare, incalzeste caloriferele, chiar daca e pe programul de vara, si usor incepe sa urce si temperatura la apa calda menajera(dupa 5 minute e calie).Un sfat, ceva, inainte de a chema service-ul, au inceput sa fie din ce in ce mai tineri meseriasi iar centrala mai batrana(la ultima verificare nu contenea cu laudele la adresa centralei ca treaba nu prea stia ce trebuie  sa faca).

#134
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,594
  • Înscris: 07.09.2008
Vana cu 3 cai ramane blocata pe segmentul de comutare al agentului termic (cel care incepe unde se termina carcasa unde este membrana) si din aceasta cauza nu se incalzeste nici apa la robinet. Ca sa faci o proba trebuie sa inchizi unul din robinetii de tur sau retur sub centrala si atunci vei observa daca se incalzeste apa menajera, dar conditia este sa nu fie blocata complet pe pozitia de incalzire. Faptul ca spui ca apa e calaie dupa cateva minute ma face sa cred ca ajunge ceva agent termic si in miniboilerul cu serpentina care incalzeste apa menajera.

#135
dan75

dan75

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 25
  • Înscris: 10.02.2005
Multumesc, am chemat specialistul si a gasit membrana sparta.Inlocuit, momentan totul ok.

#136
Geo DJ

Geo DJ

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 718
  • Înscris: 16.12.2005
Atasez si eu manualul de instalare, intretinere si utilizare, in limba romana, pentru ARCA POKET !

Ieri am dat si eu comanda pentru o centrala conventionala Arca POKET 24F. Este oferta acum pana pe 31 dec 2017, la doar 2350 RON.
Sper sa nu am probleme cu ea.
Aveam un Ariston T1, veche de vreo 13-15 ani, la care i s-a dus schimbatorul de caldura.

Toate cele bune !

Attached Files


Edited by Geo DJ, 21 December 2017 - 08:47.


#137
sandadi

sandadi

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 33
  • Înscris: 31.05.2006
Salutare si La Multi Ani!

Detin o centrala ArcaPixel31FC din sept.2016, montata de noua, si in continuare descriu comportamentul pe ACM, observat acum cateva saptamani (mentionez ca in sept.2017, s-a facut o revizie ceruta de mine catre cel care a montat-o - pentru a avea o anumita liniste la intrarea in iarna, revizie in urma careia nu s-a descoperit nimic in neregula, doar curatare chimica a schimbatorului - daca am retinut bine):
-teste:
1.-setare temperatura ACM-display - 45gr.
-deschidere cel mai departat robinet ACM, 2/3 spre apa calda, 2/3 debit
-in aprox.1-2' apa are o temperatura "corecta", se poate tine mana sub jet insa nu ptr.mult timp
-temperatura afisata panou - 55-60gr.
-inchidere robinet

2.-deschidere cel mai apropiat robinet ACM, 1/2 spre apa calda, 1/2 debit
-in aprox.30"-1', temperatura creste f.mult (opareste)
-temperatura afisata creste rapid 65-70-spre 79gr.
-inchidere robinet

3.-deschidere 2 robineti, - cel mai departat si cel mai apropiat - 2/3 spre apa calda, 1/2 debit
-in aprox.1-2', apa are o temperatura nu suficient de calda
-temperatura afisata panou - 55-60gr.

Mentionez ca "departat", "apropiat" se refera la estimarea proprie a distantei fata de centrala.

Rog colegii de forum experimentati in functionare / depanare centrale ArcaPixel sa-mi transmita daca acest comportament al centralei mentionate in functionarea pe ACM este normal iar daca nu, cum ar trebui as procedez in continuare.
Multumesc.

#138
gorgy_ripper

gorgy_ripper

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 26.12.2005
Nevoie de ajutor.
Salutare tuturor userilor.
In vara anului trecut am achizitionat o casa nou cu centrala pe gaz arca pocket 24f.
In octombrie am observat ca centrala avea 0 presiune. Am incarcat-o dupa care am urmarit evolutia presiunii. Am observat ca pierde presiune 1 bar la 3-4 zile. Am chemat personalul autorizat de la firma care a vandut centrala sa o verifice . Concluzie exista pierderi pe instalatie.in decembrie am ajuns sa o umplu zilnic pana la 2 bari. Am chemat constructorul deoarece tevile sunt ppr ingropate si ne-am apucat de spart in cautarea pierderilor. Rezultat nimic. Peste tot uscat. Am masurat instalatia si la jumate am taiat tevile dupa care s-a pus dop pentru a vedea daca inca mai exista pierderi . a doua zi presiunea a scazut 1 bar. Am legat din nou tevile am golit instalatia de apa am reumplut-o am bagat 3 bar in centrala dupa care am aerisit-o pana la 2 bari si am lasat-osa mearga . a doua zi presiunea in centrala tot 2 bari. Stie cineva ce poate avea ? S-a mai intalnit cu aceasta problema. Orice raspuns este binevenit.
Va multumesc.

#139
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Cit timp a trecut de cind sta cuminte la 2 bar ?
Ai termostat de camera ?

#140
gorgy_ripper

gorgy_ripper

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 26.12.2005

 florin71_skoda, on 10 ianuarie 2018 - 13:54, said:

Cit timp a trecut de cind sta cuminte la 2 bar ?
Ai termostat de camera ?
1 zi .
Este termostat .
Temperatura e setata pe 21°C

Edited by gorgy_ripper, 10 January 2018 - 13:59.


#141
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
O zi sau o noapte ?
Ieri dimineata ai constatat ca sta cuminte la 2 bar ? Sau aseara / ieri ai facut operatia cu incarcatul si aerisitul, iar in dimineata asta si constatat ca totul pare ok ?

#142
gorgy_ripper

gorgy_ripper

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 26.12.2005

 florin71_skoda, on 10 ianuarie 2018 - 14:04, said:

O zi sau o noapte ?
Ieri dimineata ai constatat ca sta cuminte la 2 bar ? Sau aseara / ieri ai facut operatia cu incarcatul si aerisitul, iar in dimineata asta si constatat ca totul pare ok ?
Ieri a avut loc operatiune . la ora 17 am incarcat-o la 2 bari. Acum are tot 2 bari inca. Foarte ciudat. Inainte scadea zilnic de la 2 bari la 0 in aproximativ 24 ore. Cineva mi-a spus ca exista posibilitatea ca fisura de pe instalatie sa se infundat provizoriu avand in vedere ca am taiat tevile. As mai avea de spart in baie gresia sa vad daca exista urme de apa.

#143
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Da, exista si posibilitatea sa se fi infundat porul pe unde scapa apa.

Ar mai fi si varianta sa ai membrana vasului de expansiune sparta (por mic). Pina acum, apa ce o bagai in centrala, atunci cind se incalzea, intra in vas prin porul membranei si deaia scadea presiunea in centrala. Acum, adica aseara, sa umplut in sfirsit tot vasul cu apa si nu mai are unde sa intre alta apa. Din acest moment daca pornesti incalzirea, ar trebui sa-ti creasca presiunea ca nu mai ai vas de expansiune functional.

La ce temperatura ai setat turul centralei ?

#144
gorgy_ripper

gorgy_ripper

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 48
  • Înscris: 26.12.2005

 florin71_skoda, on 10 ianuarie 2018 - 15:06, said:

Da, exista si posibilitatea sa se fi infundat porul pe unde scapa apa.

Ar mai fi si varianta sa ai membrana vasului de expansiune sparta (por mic). Pina acum, apa ce o bagai in centrala, atunci cind se incalzea, intra in vas prin porul membranei si deaia scadea presiunea in centrala. Acum, adica aseara, sa umplut in sfirsit tot vasul cu apa si nu mai are unde sa intre alta apa. Din acest moment daca pornesti incalzirea, ar trebui sa-ti creasca presiunea ca nu mai ai vas de expansiune functional.

La ce temperatura ai setat turul centralei ?
Presiunea e constanta deocamdata la 2 bari . in functiune ajunge la 2.4 . temperatura centralei e setata la 60°C.