Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Stabilizator tensiune, AVR, UPS -solutii ?
Last Updated: Oct 07 2021 10:46, Started by
scheleton
, Dec 30 2008 21:28
·
0
#973
Posted 25 April 2017 - 06:55
Pai mie mi sa parut buna metoda, atunci cind am citit-o nu mai stiu pe unde, deoarece stiam de dinainte ca intradevar la ~10,8V , o sursa dinasta de centrala pe lemne nu mai vrea sa functioneze. Drept urmare m-am gindit ca nu o fi rau daca luam in calcul si caderea de tensiune Acum va trebui sa o sterg si sa pastrez doar metoda 1, la care sa mai adaug un coeficient de descarcare de 0,5
Edited by florin71_skoda, 25 April 2017 - 06:57. |
#974
Posted 25 April 2017 - 12:37
@adistejar: care ar fi formula dupa care sa ma ghidez?
eu stiam ca bateriile stationare suporta descarcari mai mari de 50%, poate ma insel eu! oricum, consumul real este mai mic decat cel maxim, deoarece nici ventilatorul si nici pompa nu merg tot timpul! |
#975
Posted 25 April 2017 - 13:43
Pai formula e cea indicata de Florin (metoda 1). Legat de gradul de descarcare recomandat, depinde de tipul de acumulator si cat de preventiv vrei sa fi. Orice acumulator e afectat daca e descarcat complect, cel stationar insa e ceva mai putin afectat decat cel auto. Nu este o valoare fixa recomandata. In sistemele solare se prefera ca acumulatorii sa nu se descarce mai mai jos de 80% pentru ca se intampla asta zilnic, iar acumulatorii sunt scumpi. La UPS nu trebuie sa fi chiar asa preventiv ca se intampla mai rar, asa ca un 50% factor de descarcare e rezonabil. Poti merge si mai jos, dar o sa scada viata acumulatorului daca se intampla des.
Edited by adi_stezar, 25 April 2017 - 13:45. |
#976
Posted 26 April 2017 - 08:02
richi_e, on 23 aprilie 2017 - 09:32, said:
A fost nou, 75Ah si a fost tinut incontinuu pe ups. pene de curent au fost putine si de scurta durata. Sunt sigur ca acesta nu este regimul lui normal de lucru, asa ca intentionez sa cumpar unul stationar! Edited by adi_stezar, 26 April 2017 - 08:04. |
#977
Posted 26 April 2017 - 12:39
Si eu am avut pb, se pare cu UPS, care in 5-6 sezoane mi-a stricat 2 acumulatori stationari. Pana la urma am schimbat UPS-ul si momentan i-am pus o baterie auto (de pe masina sotiei), si deocamdata merge si asa. Oricum penele de curent si variatiile/caderile de tensiune sunt mult mai rare in ultima perioada.
PS, De vreo 2 ani jumate am si generator de curent. Edited by SYL, 26 April 2017 - 12:42. |
#978
Posted 26 April 2017 - 20:31
o sa verific tensiunea la bornele ups-ului! eu am lasat bateria conectata si ups-ul in priza permanent, tocmai in ideea de a tine acumulatorul ,,cald"!
|
#979
Posted 26 April 2017 - 20:58
Un acumulator stationar de calitate, daca nu e abuzat prin descarcare sub 70-80%, are o durata de viata mai mare de 10-12 ani si rezista cateva mii de astfel de cicluri. In cazul in care se trage de el si se descarca pe la 30%, durata de viata scade la 3-4 ani, timp in care face 500-1000 de astfel de cicluri.
Vorbesc ca si pescar, impreuna cu prietenii folosim motoare electrice si am terminat cateva tone de acumulatori noi sau sh pentru ca am tras de ei mai mult decat a trebuit. Cei mai buni ii consider cei din poza. Attached Files |
#980
Posted 27 April 2017 - 08:30
richi_e, on 26 aprilie 2017 - 20:31, said:
o sa verific tensiunea la bornele ups-ului! eu am lasat bateria conectata si ups-ul in priza permanent, tocmai in ideea de a tine acumulatorul ,,cald"! Edited by adi_stezar, 27 April 2017 - 08:32. |
#981
Posted 27 April 2017 - 13:38
Ia-ti un incarcator de baterii cu desulfatare. Il incarci o data la cateva luni (trebuie tinut totusi vre-o saptamana) si rezolvi problema cu sulfatarea elementilor din cauza ciclurilor incorecte de descarcare. E recomandabil, oricum sa ai o baterie de rezerva.
|
#982
Posted 27 April 2017 - 17:43
Referitor la incarcatorul cu desulfatare prin impulsuri la curenti mari, acesta isi are rostul cand acumulatorul inca mai merge. Majoritatea insa recurg la el cand bateria e deja moarta, nu mai primeste si nu mai tine curent, deci nu prea se mai poate face nimic.
Ca reguli generale pentru a avea acumulatorii cu plumb de 12 v multa vreme: - trebuie verificati si incarcati complet o data la 6 luni, asta inseamna sa aibe 12,5-13 v in mod permanent daca ii aveti la stocare. - cautati sa-i depozitati la temperaturi intre 20-30 grade, sub 10 grade deja nu le prieste la majoritatea si isi pierd din viata - nu ii descarcati mai mult de 70 % din capacitate cand ii folositi in cycle use (adica fara incarcare simultana) cum ar fi la motoare electrica sau in ups-uri ramase fara tensiune de la retea. Teoretic ii veti putea aduce la viata daca lasati 1,6V/element adica de la 9,6 V, dar sfatul meu e sa nu coborati sub 11,5 V daca vreti sa va tina mult - folositi incarcatoare inteligente sau ups-uri bune care stiu sa opreasca incarcarea, supraincarcarea e una dintre cauze pentru care se strica Eu am la pompele de la centrale un ups de 24 V si folosesc la el 2 perechi de baterii legate in serie, adica 4 acumulatori identici de 100 A, asta consider eu ca e un ups care sa asigure o autonomie rezonabila fara sa omor acumulatorii. Sincer un acumulator de 50-70 Ah pe un ups mi se pare o gluma trista pentru bateria aia la un consum de 300 W pentru ca dupa 30 minute deja sufera. |
|
#983
Posted 05 October 2017 - 10:50
Buna ziua,
Un stabilizator de tensiune care se poate monta pe sina DIN? Caut ceva pentru centrala 24kw, care are circuit separat. Multumesc, Alin |
#984
Posted 05 October 2017 - 12:50
Stie cineva unde pot repara un UPS, CyberPower CPS1000E, in Timisoara sau imprejurimi?
Moarte subita la celebrul ultim uragan. |
#985
Posted 12 October 2017 - 17:26
Bellini, on 05 octombrie 2017 - 10:50, said:
Buna ziua, Un stabilizator de tensiune care se poate monta pe sina DIN? Caut ceva pentru centrala 24kw, care are circuit separat. Multumesc, Alin http://www.well.ro/e...wer1000-wl.html vezi ca exact acelasi model il gasesti si la dedeman cu vreo 50 lei mai jos (poza de la dedeman de pe site nu este actualizata, e modelul anterior in poza) |
#986
Posted 10 April 2018 - 12:54
madmax80, on 10 octombrie 2015 - 07:42, said:
Problema stabilizator nJoy AKIN 2000: Imi arata tensiunea de intrare 240V iar tensiunea de iesire 200V in conditiile in care am un router functional si un monitor in stand-by. Pe specificatii scrie ca tensiunea de iesire este +/-10% fata de tensiunea de intrare. La un calcul simplu, se pare ca cei 10% sunt depasiti. De la o tensiune putin cam mare de 240V la una de 200V cred ca nu e chiar bine..... Ceva sfaturi? Este normal sa functioneze asa? Salut, si eu am patit exact acelasi lucru. L-am trimis la garantie si vreo doua luni nu a mai trecut pe galben(cu diferenta de 40V). Ce ai facut pana la urma? Ma gandesc sa il trimit iar la garantie ca iar am diferenta de minim 40V. |
#987
Posted 10 April 2018 - 22:34
Salutare, tocmai am avut o pana de curent serioasa, jumate din oras a ramas in bezna pt aproape 30min. Am mai multe UPSuri APC, unul de 1500VA , unul de 800VA si 2 de 500VA, mai am unul nJoy de vreo 2000VA.
In principiu sunt alimentate doar calculatoare, routere, camere securitate, nvr, nas ... etc, curentul se ia foarte rar, odata la cateva luni dar am impresia ca nici un acumulator nu tine mai mult de 2-3 ani chiar am schimbat destul de multi in ultimii 10 ani. Ultimul era CSB, tipul de la magazin zicea ca marca e ok, o sa verific maine sa vad astia din UPSul de 1500VA ce marca sunt , dar mi se pare ca si astia sunt gata in aproape 30min a ajuns ups-ul la ultima linie de baterie (piuit continuu), asta in conditiile in care mai erau alimentate din el doar un router, 2 switchuri, un raspberry pi, poate si un NAS, maine chiar o sa pun un wattmetru pe ups sa vad cat consuma deviceurile alea. Ideea e ca vreau sa pun baterii mai mari, APCul de 1500 are 2 in serie, de 9ah (parca) dar imi e teama ca nu marimea lor este cauza pt care mor atat de repede, cum am zis, curentul se ia foarte rar, teoretic acumulatorii astia nu cred ca au mai mult de 10 cicluri de descarcare, hai sa zicem 20... dar cred ca exagerez cu 20 cicluri. Si totusi simt ca sunt pe duca. Chiar si la ups-urile noi nu cred ca au tinut mai mult de 3-4 ani. Ce marca recomandati? Care sigur tin mai multi ani, nu doar 2-3 ani! PS o sa imi fac obicei sa notez data achizitionarii pe ei, cred ca nu toti au data fabricatiei, desi acest lucru ar fi foarte util. O sa pun un voltmetru sa vad si la ce tensiune e bateria cand e full. |
|
#988
Posted 11 April 2018 - 13:37
florin71_skoda, on 23 aprilie 2017 - 10:23, said:
Metoda 1 Consumatori ar fi ~70W si daca vrei sa te tina cam 4 ore, calculul simplist ar fi cam asa: Capacitate Baterie = 70W x 4 ore / 12V = 23,33 Ah. Am verificat acum bateriile, am dat doar capacul jos, una e la 13.5v si alta la 13.71v. Consumul pt routere si switchuri si ce mai aveam asera pornit e undeva la 60w, aseara a mers pe baterie cateva minute si PC-ul , sub 5minute, pana am dat eu close la aplicatii si i-am dat shutdown, cu PC-ul pornit, fara sa fac nici o procesare, am consum ~170w La 70w consum, 2 baterii de 9Ah, nu ar fi trebuit sa tina mai mult timp ? Cred ca dupa aproximativ 30 de minute UPS-ul a inceput sa piuie continuu, sa ma anunte ca bateriile sunt cam gata. Ultima data cand mi-am reinstalat windowsul nu mi-am mai pus si softul APC, o sa il pun acum sa vad ce parametri mai arata, ca nu mai tin minte. In special ma intereseaza sa vad cam cat timp dureaza charging-ul daca e sa pun acumulatori mai mari. Oricum , ideea e ca vreau autonomie mai mare, dar nu vreau sa mai schimb bateriile odata la 3 ani, in conditiile in care clicluri de descarcare sunt fff putine. 10 - 20 probabil. |
#989
Posted 11 April 2018 - 14:24
Vezi cat ar trebui sa aiba bateriile originale ale UPS-irilor tale si pune la fel. Daca pui mai mari nu o sa le incarce sau o sa suprasoliciti sursa de la UPS. Ia baterii "proaspete". Uita-te la data de fabricatie ca nu rezista mai mult de 3-4 ani, mai ales daca ai cicluri de incarcare neregulate.
|
#990
Posted 11 April 2018 - 22:28
Am mentionat ca le-am schimbat de mai multe ori, cu unele de aceeasi marime ca cele originale, si nu sunt multumit de cat timp tin (30 min backup, cu un consum mic, si 3, max 4 ani durata de viata), de aceea vreau unele mai mari, in speranta ca poate o sa tina mai mult
Daca problema e incarcarea, la cat de rar se ia curentul, poate odata la 3 - 4 luni, nu ma deranjaza sa le incarc eu manual, am un charger destul de bun zic eu, am incarcat cu el tot felul de acumulatori de la Li-po de 12Ah, 8Ah, 6Ah (pt drone, de sute de ori), LiFe mai mici, de doar 1.5Ah, am incarcat si baterii de masina de 45 - 60Ah cand a fost nevoie. Chargerul e un iCharger 106B+ si momentan sta cam degeaba, il folosesc doar odata - de doua ori pe an. Ideea e ca nu mai vreau sa schimb bateriile atat de des, ma gandesc ca poate daca pun baterii de capacitate mai mare, le descarc mai putin cand se ia curentul, si o sa tina in timp mai mult, nu ? E logic ? E posibil ? Am scris si mai sus, la 70w consum, 2 baterii de 9Ah nu ar fi trebuit sa tina mai mult de 30 de minute ? Daca bateriile au 3 ani vechime, e normal sa tina atat de putin, in conditiile in care au fost descarcate doar de cateva ori in acesti 3 ani (nu mai stiu sigur cand le-am cumparat) Edited by ovisopa, 11 April 2018 - 22:32. |