Buna ziua,
Va rog o parere asupra unui fenomen care se intampla de ceva timp la centrala mea Vaillant: Aproape de fiecare data, mai nou, aprinderea flacarii este insotita de un zgomot ciudat, ca un "zbarnait", timp de vreo 1-2 sec pana cand flacara este aprinsa ok. In rest nu apar alte fenomene asociate, deocamdata, dar ma gandesc ca poate este necesar sa iau masuri din timp. Multumesc. P.S. daca este necesar, voi incerca sa revin cu o inregistrare audio in atasament. |
#3297
Posted 25 April 2016 - 10:29
PanLi, on 24 aprilie 2016 - 11:41, said:
Buna ziua, Va rog o parere asupra unui fenomen care se intampla de ceva timp la centrala mea Vaillant: Aproape de fiecare data, mai nou, aprinderea flacarii este insotita de un zgomot ciudat, ca un "zbarnait", timp de vreo 1-2 sec pana cand flacara este aprinsa ok. In rest nu apar alte fenomene asociate, deocamdata, dar ma gandesc ca poate este necesar sa iau masuri din timp. Multumesc. P.S. daca este necesar, voi incerca sa revin cu o inregistrare audio in atasament. |
#3298
Posted 25 April 2016 - 12:45
Ok. Centrala este WUV INT 242/2-3.
Atasez o poza cu eticheta ei si un fisier audio in care se aude zgomotul suspect pe care il pot descrie mai bine ca un "carait". Multumesc inca odata. Attached Files |
#3299
Posted 25 April 2016 - 12:58
Pocnitura aceea metalica este de la uzura vanei de gaz. Aceasta are 2 electroventile de siguranta alimentate la 230V si in momentul alimentarii bobinelor pistonul interior comuta. Din fabrica acestea vin cu un sistem de amortizare sub forma unui burduf cu ulei, dar de-a lungul anilor si a comutarilor repetate uleiul se pierde de la fisurarea burdufului. Fara acea amortizare zgomotul de comutare este puternic, dar acesta nu modifica performantele centralei. Este posibil ca in timp, din cauza lipsei amortizarii sa se rupa o parghie din bronz din interiorul vanei si aceasta nu va mai da drumul la gaz si va trebui inlocuita.
|
#3300
Posted 26 April 2016 - 04:56
Salute baieti, am si eu nevoie de in sfat. Vreau sa imi cumpar la casa o centrala. Casa e compusa din partner ,etaj si masarda,toate cumuland 150m.can 50m pe nivel. Ce central a prin condensate de la vaillant ar trebuie sa cumpar.precizez ca as vrea sa cumpar una care sa faca si caldura si apa calda. Ca si numar de calorifere am in total 14. Daca are importanta sa nu,tevile vor fii ingropate in sapa si trecute prin 2 cuti cu distribuitoare,una partier si una etaj. Multumesc
|
#3301
Posted 26 April 2016 - 21:14
king22114, on 26 aprilie 2016 - 04:56, said:
Salute baieti, am si eu nevoie de in sfat. Vreau sa imi cumpar la casa o centrala. Casa e compusa din partner ,etaj si masarda,toate cumuland 150m.can 50m pe nivel. Ce central a prin condensate de la vaillant ar trebuie sa cumpar.precizez ca as vrea sa cumpar una care sa faca si caldura si apa calda. Ca si numar de calorifere am in total 14. Daca are importanta sa nu,tevile vor fii ingropate in sapa si trecute prin 2 cuti cu distribuitoare,una partier si una etaj. Multumesc Daca sunt pretenti mari pe apa calda poti opta pentru varianta cu preparare a apei calde in boiler - Ecotec Plus VU 256/5-5 care are pe incalzre 25KW si pe apa calda poate disipa pe serpentina unui boiler maxim 30KW. Daca nu sunt pretentii prea mari la apa calda, face fata cu succes si varianta cu preparare instantanee a apei calde Ecotec Plus VUW 306/5-5 cu aceleasi puteri maxime pe apa calda si caldura. |
#3302
Posted 27 April 2016 - 13:06
OK...merci mult.pretentzi mari nu am .cu vreau doar sa am o centrala care sa faca fata suprafetei de 150 m si 3 persone in casa.
|
#3303
Posted 28 April 2016 - 21:36
OK...merci mult.pretentzi mari nu am .cu vreau doar sa am o centrala care sa faca fata suprafetei de 150 m si 3 persone in casa.
|
#3304
Posted 03 May 2016 - 14:23
Salutare,am observat de curand ca acul manometrului a ramas blocat pe o pozitie(la jumatate). Cel digital functioneaza corect zic eu,am scos apa si refacut presiunea cu ajutorul celui digital,celalalt nu s-a miscat deloc, nici cand am scos apa nici cand am bagat apa. Cum se poate debloca? Este posibil sa aiba aer pe la manometru si sa nu se miste deloc? Multumesc.
|
|
#3305
Posted 03 May 2016 - 16:25
vasii_marian, on 03 mai 2016 - 14:23, said:
... Cum se poate debloca? prin inlocuire cu un manometru nou vasii_marian, on 03 mai 2016 - 14:23, said:
... Este posibil sa aiba aer pe la manometru si sa nu se miste deloc? Era bine daca avea aer. Din pacate are mizerie. Se poate incerca o curatare chimica cu sanse destul de mici de reusita, iar daca vezi ca nu se rezolva problema il ignori pur si simplu si te iei doar dupa manometrul "digital" al centralei. |
#3306
Posted 03 May 2016 - 16:33
florin71_skoda, on 03 mai 2016 - 16:25, said:
prin inlocuire cu un manometru nou Era bine daca avea aer. Din pacate are mizerie. Se poate incerca o curatare chimica cu sanse destul de mici de reusita, iar daca vezi ca nu se rezolva problema il ignori pur si simplu si te iei doar dupa manometrul "digital" al centralei. I-am facut o curatare chimica si de atunci cred ca nu mai merge. |
#3307
Posted 04 May 2016 - 21:01
Salut,
Am nevoie de parerea unui specialist. Am o centrala Vailant VUW 282 - 3-5 din 2010. Problema care a aparut - creste singura presiunea afisata in manometru - se duce in zona de rosu si a inceput sa picure, probabil pe la vana de siguranta. Ca sa dau presiunea mai jos am scos zilnic in ultimele 2 zile apa din calorifere ceea ce duce presiunea din manometru la jumatatea intervalului normal; dar pana a doua zi creste la loc. Am verificat daca e bine inchis robinetul de alimentare cu apa (l-am si inchis/deschis de mai mult ori ca sa fiu sigur ) si pare ca nu de acolo este. Vana cu 3 cai a fost schimbata anul trecut ca cea originala se defectase. Mentionez ca stau la bloc in Bucuresti, deci nu am ceva special in apa fata de toti ceilalti de aici... Ma intereseaza si la ce cost ar putea sa ma duca o reparare, ca daca ma costa cat vana (900 lei cu montaj) mai bine cumpar una noua... |
#3308
Posted 05 May 2016 - 10:49
Presiunea creste tot timpul ? Sau doar atunci cind folsesti incalzirea ? Sau doar atunci cind folsesti mult timp apa calda ?
(ai putea sa o ti o perioada scoasa din priza si sa o urmaresti daca mai creste) - Daca creste tot timpul, atunci poate fi robinetul de incarcare defect sau schimbatorul secundar cu placi spart. - Daca creste doar cind folosesti mai mult timp apa calda, poate fi un por mic in schimbatorul secundar cu placi - Daca creste doar cind pornesti incalzirea, poate fi de la vasul de expansiune care nu mai are suficient aer in el. Cel mai usor ar fi sa verifici vasul de expansiune si sa-i refaci perna de aer. Astfel elimini una dintre posibilitati. Edited by florin71_skoda, 05 May 2016 - 10:50. |
#3309
Posted 05 May 2016 - 18:57
Vaillant turbo combi vmw 232-1
Are cineva manualul utilizatorului? |
|
#3310
Posted 06 May 2016 - 08:02
florin71_skoda, on 05 mai 2016 - 10:49, said:
Presiunea creste tot timpul ? Sau doar atunci cind folsesti incalzirea ? Sau doar atunci cind folsesti mult timp apa calda ? (ai putea sa o ti o perioada scoasa din priza si sa o urmaresti daca mai creste) - Daca creste tot timpul, atunci poate fi robinetul de incarcare defect sau schimbatorul secundar cu placi spart. - Daca creste doar cind folosesti mai mult timp apa calda, poate fi un por mic in schimbatorul secundar cu placi - Daca creste doar cind pornesti incalzirea, poate fi de la vasul de expansiune care nu mai are suficient aer in el. Cel mai usor ar fi sa verifici vasul de expansiune si sa-i refaci perna de aer. Astfel elimini una dintre posibilitati. Din ce am vazut - presiunea creste si peste noapte, cand a mers doar caldura dar si peste zi cand a mers doar pe apa calda....presiunea creste incet, nu e ceva rapid - de exemplu noaptea creste cam jumatate de cadran in conditiile in care a mers destul de mult pe incalzire. Ai o estimare - Cam cat costa un schimbator secundar? ca vad ca e numitor comun in 2 cazuri din 3. |
#3311
Posted 06 May 2016 - 14:26
marius129, on 06 mai 2016 - 08:02, said:
Din ce am vazut - presiunea creste si peste noapte, cand a mers doar caldura dar si peste zi cand a mers doar pe apa calda....presiunea creste incet, nu e ceva rapid - de exemplu noaptea creste cam jumatate de cadran in conditiile in care a mers destul de mult pe incalzire. Ai o estimare - Cam cat costa un schimbator secundar? ca vad ca e numitor comun in 2 cazuri din 3. Mai degraba robinetul de umplere este cu sanse mai mari la defect. Schimbatoarele secundare de pe centralele Vaillant rezista pana la 10 bari si extrem de rar pica. Sa speram ca nu te numeri printre ghinionisti. Pretul schimbatorului este aprox 650lei, iar robinetul nu costa mai mult de 150 lei. Attached Files |
#3312
Posted 07 May 2016 - 17:28
servoman, on 06 mai 2016 - 14:26, said:
Mai degraba robinetul de umplere este cu sanse mai mari la defect. Schimbatoarele secundare de pe centralele Vaillant rezista pana la 10 bari si extrem de rar pica. Sa speram ca nu te numeri printre ghinionisti. Pretul schimbatorului este aprox 650lei, iar robinetul nu costa mai mult de 150 lei. |