Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Nu se opreste caldura
Last Updated: Oct 13 2023 08:12, Started by
eu05
, Oct 11 2023 08:11
·
8
#19
Posted 11 October 2023 - 14:55
eu05, on 11 octombrie 2023 - 14:20, said:
Am dat un capacel jos ca sa fac poza, din ce vad in manual trebuie sa demontez toata, si atunci tot nu cred ca am acces la placa de baza. https://imoca.ro/wp-...-tera-28-32.pdf Defapt aici cred ca e modelul corect: https://imoca.ro/wp-...-tera-28-32.pdf Capacul de care zic e la pagina 9 |
#20
Posted 11 October 2023 - 14:57
Cand deconectezi firele de la termostat, centrala trebuie sa se opreasca automat. Normal se va opri si atunci e o problema de la termostat. Şunt nu mai are ca nu avea unde sa vina decat in locul firelor.
Sonda de exterior e altceva. Edited by Leo2006, 11 October 2023 - 14:58. |
#21
Posted 11 October 2023 - 15:12
Care termostat ? Colegul vrea un Termoambient .. Pana nu scoate puntea/ sunt dintre BK si R (X40) nu ii va functiona termoambientul si e in interior smecheria , poate nu te prinzi dupa schema electrica de asamblu.
Edited by crischir, 11 October 2023 - 15:21. |
#22
Posted 11 October 2023 - 15:31
eu05, on 11 octombrie 2023 - 13:13, said:
Cred ca e bine, poza e facuta din spate, deci e in oglinda. Daca nu are importanta ordinea, nu vad ce ar putea fi. O fi defect receptorul. Salut Ai un multimetru? Daca da, eu as face asa: 1. decuplat firele din centrala (40 si 41) 2. decuplat firele din receptor (NO si COM) 3. as tasta cu un multimetru (pe mod continuitate sau rezistenta) daca am continuitate intre NO si COM pe receptor. Nu ar trebui sa ai continuitate (multimetrul sau tiuie sau sa indice o valoare in ohm extrem de mica) cand termostatul nu comanda caldura. 4. daca ai continuitate desi termostatul nu comanda caldura --> termostat defect 5. daca nu ai continuitate, cu centrala scoasa din priza as testa pinii 40 si 41. daca ai continuitate --> fie ai un strap undeva in spate (desi e putin probabil), fie scurt pe placa centralei. |
#23
Posted 11 October 2023 - 15:36
Sigur are o punte , apoi termoambientul e nou si nu cred ca i sau lipit contactele.., nici tu nu te prinzi ca puntea e pe interior ? Eu inca astept poze cu cele 2 capacele deschise
Edited by crischir, 11 October 2023 - 15:41. |
#24
Posted 11 October 2023 - 15:43
#25
Posted 11 October 2023 - 15:49
https://forum.softpe...23996_thumb.jpg
Poze cu cele 2 capacele deschise ? Fa poze clare inautru si cu ele deschise, ce mare smecherie ?! Schita pusa nu se pupa' cu ce poze ai pus. eu05, on 11 octombrie 2023 - 13:33, said:
Credeti ca este in spate o punte, ar trebui demontat panoul? Edited by crischir, 11 October 2023 - 15:58. |
#27
Posted 11 October 2023 - 19:31
crischir, on 11 octombrie 2023 - 15:36, said:
Sigur are o punte , apoi termoambientul e nou si nu cred ca i sau lipit contactele.., nici tu nu te prinzi ca puntea e pe interior ? Eu inca astept poze cu cele 2 capacele deschise Salut De ce spui asta? Nu sunt instalator, dar am montat termostate la 3 centrale (Vaillant, Ariston si Motan) si la toate, din fabrica, era un strap pus pe aceleasi borne unde trebuie legat si termostatul de ambianta). Nu prea are sens, nici logic si nici financiar ca un producator sa prevada 2 seturi de borne pentru aceeasi functionalitate, una la vedere si una ascunsa. Cel mai oprobabil OP-ul are o punte, dar sunt 99% sigur ca nu e din fabrica. Ori e defect termostatul, care din poze nu pare nou, ori e ceva defect la centrala. @eu05. daca nu ai multimetru, poti incerca sa deconectezi termostatul de ambianta si sa vezi daca centrala mai porneste. |
#28
Posted 11 October 2023 - 20:48
Centrala matale se comporta exact ca si cand sirma originala X40 nu a fost scoasa.
Acum intrebarea este daca a fost scoasa cu adevarat sau nu. Si mai uita-te o data daca in receptorul termostatului sunt conectate COM si NO (nu COM si NC). |
|
#29
Posted 11 October 2023 - 21:22
#31
Posted 11 October 2023 - 22:13
Ai rezolvat? Am același model de termostat, vezi sa fie setat pe Heat și nu pe Cool, am pățit și eu de nu se mai oprea. Scrie pe display în ce mod e
|
#32
Posted 12 October 2023 - 05:34
Raspunsul de mai sus s-ar putea sa fie castigator. M-am uitat in manualul termostatului si are multe setari. In fine, nu le-am studiat si memorat cu atentie pentru ca nu ma intereseaza.
Daca generalizam sunt urmatoarele posibilitati: - Puntea X40 nu este scoasa. - Termostat sau receptor defect. - conexiune gresita la bornele COM/NO/NC. - Termostat programat gresit ( postarea de mai sus ). Oricum, puntea X40 ar trebui totusi sa fie la vedere, pentru ca instalarea termostatului sa se faca usor. Initiatorul ar trebui sa stie daca acolo exista inainte o punte, dar si istoricul centralei. Inclin sa cred ca a vrut sa schimbe termostatul vechi si s-a impotmolit. Deci mai multe detalii despre istoricul intamplarii ne-ar ajuta, pentru un sfat corect. Edited by phoenix76, 12 October 2023 - 05:35. |
#33
Posted 12 October 2023 - 07:18
La mine , tot victrix, a trebuit sa desfac capacul mare si sub el este un conector alb cu 2 pini cu un fir negru subțire ce îi uneste . Am scos acea punte pt a pune termostatul.
|
|
#34
Posted 12 October 2023 - 08:19
Multumesc tuturor, intradevar puntea X40 nu a fost scoasa, nu stiu ce instalator a montat dar puntea clasica cu firul rosu si negru era undeva dedesupt mai ascunsa, am vazut ca e conectat receptorul acolo dupa capac si nu am mai cautat in alta parte. Din cate am mai studiat, producatorul are si termoambiente si modelul lor trebuie pus acolo, dar intruncat functioneaza si acesta, nu mai schimb nimic, am scos doar puntea.
|
#35
Posted 12 October 2023 - 08:51
Daca ne arati si o poza te credem !
Glumeam. Chiar ar fi buna o poza cu firul buclucas. |
#36
Posted 12 October 2023 - 09:11
Vezi ca ai o clema/ brida pt. a fixa cablul. Eu am patit alta dandana , cablul care l-am de la receptor la CT l-am strangulat si facea scurt, era sa arunc termoambientul dar am observat buba la timp bine cablul meu e mult mai subtire .
bogdan_o, on 11 octombrie 2023 - 19:31, said:
Salut De ce spui asta? Nu sunt instalator, dar am montat termostate la 3 centrale (Vaillant, Ariston si Motan) si la toate, din fabrica, era un strap pus pe aceleasi borne unde trebuie legat si termostatul de ambianta). Nu prea are sens, nici logic si nici financiar ca un producator sa prevada 2 seturi de borne pentru aceeasi functionalitate, una la vedere si una ascunsa. Edited by crischir, 12 October 2023 - 09:20. |
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users