"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Comutator panouri fotovoltaice
Last Updated: Sep 06 2023 22:04, Started by
johnnydanut
, Sep 01 2023 19:04
·
3
#1
Posted 01 September 2023 - 19:04
Salutare! Am un sistem cu invertor offgrid de 5kw si 10 panouri de 450w. Problema este ca in anumite perioade ale anului (toamna si primavara) panourile produc mai mult de 5000w si se poate arde invertorul. M-am gandit sa pun un comutator sau ceva de genul (ideal ar fi wifi) ca atunci cand este soare sa pot sa opresc 2 din cele 10 panouri si cand este nor sa pot beneficia de puterea tuturor. Dupa mintea mea m-am gandit la un comutator de surse si la o intrare sa bag 8 panouri si la cealalta sa le pun pe toate. Merge un comutator de AC? Aveti si alte idei? Multumesc!
|
#2
Posted 01 September 2023 - 19:10
Pui problema gresit
Invertorul NU se arde de la cat produc panourile. Fiecare invertor are un amperaj/voltaj maxim per string. Asta inseamna de obicei ca e safe sa ai cu 20% peste valoare invertorului, ex invertor de 5kW si 6 kw panouri. |
#3
Posted 01 September 2023 - 19:28
Invertorul scoate tensiune alternativa (220-230V) cu frecventa potrivita (50Hz) din tensiune continua (panouri). 5kW e puterea maxima pe care o poate duce, adica ai un curent maxim pe care-l poate furniza... Prin urmare limitezi consumul (consumatorii), nu sursa.
|
#4
Posted 01 September 2023 - 20:41
tclau, on 01 septembrie 2023 - 19:28, said:
Invertorul scoate tensiune alternativa (220-230V) cu frecventa potrivita (50Hz) din tensiune continua (panouri). 5kW e puterea maxima pe care o poate duce, adica ai un curent maxim pe care-l poate furniza... Prin urmare limitezi consumul (consumatorii), nu sursa. Daca e asa, chiar e o problema ca si rezolvata. Adm, on 01 septembrie 2023 - 19:10, said:
Pui problema gresit Invertorul NU se arde de la cat produc panourile. Fiecare invertor are un amperaj/voltaj maxim per string. Asta inseamna de obicei ca e safe sa ai cu 20% peste valoare invertorului, ex invertor de 5kW si 6 kw panouri. |
#5
Posted 01 September 2023 - 20:44
Ai un singur string?
daca depasesti voltajul maxim/string, se arde. Daca ai ger cu soare, sari mult din parametri. De obicei sunt doua mppt. Daca ai unul singur, NU depasi Voc. Ideeea cu intrerupator e foarte proasta, pentru ca DC difera de AC si apare arc electric. |
#6
Posted 01 September 2023 - 21:17
Asa cum zice @Adm, daca tensiunea de la intrare e peste limita, se prajeste intrarea. Chiar daca sunt protectii (de supratensiune, supracurent, etc), limitele sunt precizate cu un rost (si pentru intrare - tensiune, si pentru iesire - putere consumator). Un aparat abuzat nu o sa functioneze corect mult timp.
|
#7
Posted 01 September 2023 - 22:09
Adm, on 01 septembrie 2023 - 20:44, said:
Ai un singur string? daca depasesti voltajul maxim/string, se arde. Daca ai ger cu soare, sari mult din parametri. De obicei sunt doua mppt. Daca ai unul singur, NU depasi Voc. Ideeea cu intrerupator e foarte proasta, pentru ca DC difera de AC si apare arc electric. |
#8
Posted 01 September 2023 - 23:06
Iarna pe frig tensiunea Voc a panourilor crește peste 500V, spre 550V dacă nu se consumă nimic din ele. Cel mai simplu ar fi să renunți la un panou și să lași doar 9 înseriate, cel puțin pe perioada iernii. Când vine primăvara îl înseriezi la loc în string.
Dacă vrei comutare cu releu varianta convenabilă ar fi să scurtcircuitezi al zecelea panou direct în circuit, așa nu se ating tensiuni mari la deschiderea reului și poți folosi unul simplu DC construit pt. 48V. Edited by mihaicozac, 01 September 2023 - 23:07. |
#9
Posted 02 September 2023 - 09:05
Iarna are solutia sa consume direct de la panouri cu radiatoare termice cu rezistenta electrica, nu au nevoie sa treaca prin invertor, doar ca trebuie redimensionate sa lucreze la tensiunea maxima .
|
#10
Posted 02 September 2023 - 11:40
Pai daca suporta amperaj dublu fata de ce ai acum se pot lega in paralel 2x5 panouri.
|
|
#12
Posted 02 September 2023 - 20:48
Paco_ste1, on 02 septembrie 2023 - 09:05, said:
Iarna are solutia sa consume direct de la panouri cu radiatoare termice cu rezistenta electrica, nu au nevoie sa treaca prin invertor, doar ca trebuie redimensionate sa lucreze la tensiunea maxima . Din pacate e doar pentru electronisti diverterul de string, cu acesta tensiunea va fi tot timpul in jurul Vmp, exista un risc mic sa cedeze rezistenta de sarcina, din acest motiv e bine sa fie 2,3 rezistente mai mici in paralel, daca cedeaza una oricum tensiunea nu ajunge la Voc sa arda invertorul, cu jumate din putere va creste undeva pe la 430v. schema cu tl494 am mai pus-o, acum lucrez la o varianta cu uc 3842, am facut ceva teste functioneaza, dar trebuie bibilit pe la polii din buclele de reactie si mai trebuie editat la schema, nu e gata. Edited by stdalionutpwr, 02 September 2023 - 20:57. |
#13
Posted 02 September 2023 - 21:28
stdalionutpwr, on 02 septembrie 2023 - 20:48, said:
schema cu tl494 am mai pus-o, acum lucrez la o varianta cu uc 3842 |
#14
Posted 03 September 2023 - 09:02
#15
Posted 03 September 2023 - 12:25
Nu am cu ce programa ESP32 probabil soft se gaseste pe net, dar e improbabil sa faca exact ce am nevoiem posbil sa existe kit de de dezvoltare.
|
|
#16
Posted 03 September 2023 - 13:06
stdalionutpwr, on 02 septembrie 2023 - 20:48, said: Din pacate e doar pentru electronisti diverterul de string, cu acesta tensiunea va fi tot timpul in jurul Vmp, exista un risc mic sa cedeze rezistenta de sarcina, din acest motiv e bine sa fie 2,3 rezistente mai mici in paralel, daca cedeaza una oricum tensiunea nu ajunge la Voc sa arda invertorul, cu jumate din putere va creste undeva pe la 430v. |
#17
Posted 03 September 2023 - 14:23
In paralel cu invertorul pe sirul de panouri se poate instala un aparat numit diverter de string, acesta preia curentul in situatia in care tensiunea creste peste o anumita valoare setata in acel diverter.
in varianta analgica diverterul este controlalt de un controller pwm analogic de genul tl494m uc3842, se implemeteaza bucle de citire a tensiunii la intrare, obligatoriu si la iesire facultativ. Bucla de citire a tensiunii de intrare creste factorul de umplere odata cu tensiunea de intrare si intra in fuctiune odata ce tensiunea la intrare depasete valorea unei referinte, in situatia in care circuitul de forta poate prelua toata puterea generata de stingul de panouri la tensiunea respectiva bucla va mentine tensiunea la acea valoare, in cazul in care diverterul nu are sarcina suficienta tensunea va creste peste valoarea setata, dar mai putin de valorea Voc. Exemplu Vmp =400v Imp=10a, diverterul are ca sarcina o rezistenta de 4kw la 400v si este setat cu 2-3 v peste 400v el va mentine tensiunea la 402-403 cat este setat in orice conditiim daca are ca sarcina o rezistenta de 2 kw la 400v cand iluminarea panourilor depseste caa 500w/mp tensiunea creste peste 403v dar nu va ajunge la valoarea Voc de peste 500v ci se va opri undeva la 430v. Pentru topologia buck a diverterului tensiunea la care functineaza rezistenta de sarcina poate diferi putin de tensiunea de intrare la care este setat diverterul, dar nu mult deoarece randamentul se degradeazam si necesita piese de forta mai puternice, se pot folosi rezistente de 230v pentru tensiuni de string de 400v, din motive de convenienta. Bucla de citire a tensiunii la iesire limiteaza tensiunea la iesire la o anumita valoare de exemplu 230v pentru rezistente de 230v in scopul protejarii acestora in caz ca este disponibila o putere mai mare decat puterea nominala a rezistentelor respective. Diverterul mai poate contine o limitare de curent si o protectie la curent, facultativ. Edited by stdalionutpwr, 03 September 2023 - 14:24. |
#18
Posted 03 September 2023 - 20:05
@stdalionutpwr
Multumesc pentru timpul acordat! Nu stiu de ce am mai intrebat, doar ai spus ca e treaba de electronisti. Sunt frustrat ca nu m-a dus capul cu fizica si matematica caci ar fi fost o imbinare perfecta a pasiunii cu profesia... |