Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Radiator unitate interioară înghețat
#1
Posted 26 June 2022 - 21:32
Buna tuturor!
Astăzi am trecut pe acasă pe la părinți și unul dintre AC-uri numai funcționează. Probleme sunt următoarele: 1. După câteva minute radiatorul intern ingheata 2. Ventilatia merge la cea mai mică treapta, zici ca e un mod de avarie ceva. Oricât de tare aș da ventilația, ea nu se schimba, abia sufla. 3. La un moment dat mi-a dat eroarea E5, mama zicea ca i-a apărut și P6. 4. De mentionat ca unitatea exterioara este oarecum încastrată în perete. S-a făcut acum 5-6 ani izolare exterioara, și bineînțeles "meșterii" fiind niște putori obosite, nu au dat unitatea jos sa facă izolatia cum trebuie, au făcut pe langa ea, si unitatea este înconjurată de 10cm de polistiren. Nu intra aer cum ar trebui pe acolo. Însă acest aer merge așa de peste 5-6 ani fără probleme. Doar anul acesta a început sa facă figuri. Aș putea sa fac ceva anume, care nu necesita cunoștințe de meseriaș? Ca la unul nou deja m-am gândit Attached FilesEdited by DoubleV, 26 June 2022 - 21:35. |
#2
Posted 26 June 2022 - 21:41
Parerea mea:
daca nu are de unde sa traga aer de racire UE-ul, cum crezi ca o sa functioneze acel AC? Ca a mers, nu e o chestie de care sa te agati! Nu e OK asa cum e acum! Daca vrei sa arunci 20 de bulioane pe un AC nou - go for it! Dar nu e bine, dupa mine! Edited by viceroy56, 26 June 2022 - 21:41. |
#3
Posted 26 June 2022 - 21:51
Faptul ca a mers jumătatea de deceniu așa, tocmai asta mă pus pe gânduri ca poate problema sa fie din alta parte. Am sa încerc mâine sa dau capacul jos al unității exterioare, sa văd dacă merge normal așa, cu tot aerul din lume, sau damage-ul este total
Cam așa arata după ce a mers vreo 30 de minute n-am văzut așa ceva de când mă știu Attached FilesEdited by DoubleV, 26 June 2022 - 21:56. |
#5
Posted 26 June 2022 - 22:03
Si pe UI si pe UE iegzista niste "buburuze" cu fire in cur, senzori de temperatura.
Daca alea nu sunt pozitionate corect sau au firele smulse/rupte, adio functionare normala. Ca sa nu mai povestesc de bulit placa logica de comanda, ca acu' toate "ie destepte"! E cam cum vrei sa racesti bucataria deschizand usa de la frigider! Cheama service(nu Dorel!) si poate rezolvi problema mult mai ieftin! @bogdan Poate l-a furat cineva, da' io nu cred ca face gheata daca nu are cu ce Edited by viceroy56, 26 June 2022 - 22:05. |
#6
Posted 26 June 2022 - 22:24
Are o functionare anormala. Merge la putere maxima unitatea exterioara si minima cea interioara.
|
#7
Posted 26 June 2022 - 22:28
#initiator, vezi ca in poza a doua, in partea drepata e un matz negru care nu sta bine acolo unde este..... Ala este senzor de temperatura (capatul dejoj) si trebuie sa stea lipit pe vaporizator (ala de ingheata)
Uite aici coduri de eroare: https://tapavakos.gr...ĂĆč-americool/ Si asta de pe alt site: "E5 Outdoor activation of compressor over heatprotection or motor lock Compressor overheated due to condenser block or fan motor lock. Clean condenser/replace out door fan capacitor." Problema secundara este ca unitatea exterioara nu are suficienta ventilatie pentru radiator.... Nu este normal asa cum este acum!! Daca mai functioneaza corect, trebuie demontat de pe consolele actuale, taiate si puse alte console pentru pereti cu izolatie.... Edited by danutzu_1069, 26 June 2022 - 22:31. |
#8
Posted 26 June 2022 - 22:31
Unitate interna inghetata, caz tipic de lipsa refrigerant.
Am vazut asta in zeci de cazuri. |
#9
Posted 26 June 2022 - 22:52
Leo2006, on 26 iunie 2022 - 22:24, said:
Are o functionare anormala. Merge la putere maxima unitatea exterioara si minima cea interioara. Exact, si cred ca din cauza ventilatiei. Abia sufla, și oricât de tare îl setez din telecomanda, nu se mărește. danutzu_1069, on 26 iunie 2022 - 22:28, said:
#initiator, vezi ca in poza a doua, in partea drepata e un matz negru care nu sta bine acolo unde este..... Ala este senzor de temperatura (capatul dejoj) si trebuie sa stea lipit pe vaporizator (ala de ingheata) Uite aici coduri de eroare: https://tapavakos.gr...ÄčĆĄ-americool/ Si asta de pe alt site: "E5 Outdoor activation of compressor over heatprotection or motor lock Compressor overheated due to condenser block or fan motor lock. Clean condenser/replace out door fan capacitor." Problema secundara este ca unitatea exterioara nu are suficienta ventilatie pentru radiator.... Nu este normal asa cum este acum!! Daca mai functioneaza corect, trebuie demontat de pe consolele actuale, taiate si puse alte console pentru pereti cu izolatie.... Mulțumesc pentru mesaj. Am încercat sa prind cât mai aproape de radiator acel senzor, acum îmi zice ca ar fi vreo 22 de grade în camera, în nici un caz nu sunt, din cauza ca e înghețat tun radiatorul probabil. Acum începe sa se dezghețe fiind merge intermitent, pana acum mergea non stop. Tot nu merge însă la ventilație maxima. Când merge, abia sufla dar tot îngheață. |
#10
Posted 27 June 2022 - 05:58
nimanui nu ii pare ca aceste filtre nu au fost spalate niciodate?
eu le curat la 2-3 luni Attached Files |
|
#11
Posted 27 June 2022 - 06:05
Curata filtrele si completeaza agentul frigorific.Agentul s-a pierdut prin pori si inbinari mecanice.
|
#12
Posted 27 June 2022 - 06:54
@collina1976, care filtre? ca nu le are puse...
Ce vezi acolo este gheata de pe evaporator... |
#13
Posted 27 June 2022 - 07:02
DoubleV, on 26 iunie 2022 - 21:32, said:
Aș putea sa fac ceva anume, care nu necesita cunoștințe de meseriaș? DoubleV, on 26 iunie 2022 - 21:32, said:
Ca la unul nou deja m-am gândit Si daca totusi vei ajunge la concluzia sa pui unul nou, sa monteze si unitatea interioara un pic mai jos fata de actuala pozitie. |
#15
Posted 27 June 2022 - 10:07
AroundYou, on 27 iunie 2022 - 07:02, said: Nu Nu te-ai gandit rau deloc. Si daca totusi vei ajunge la concluzia sa pui unul nou, sa monteze si unitatea interioara un pic mai jos fata de actuala pozitie. Clar clar, dacă este sa le cumpăr altul noul cu siguranța nu îl mai pun in același loc collina1976, on 27 iunie 2022 - 05:58, said:
nimanui nu ii pare ca aceste filtre nu au fost spalate niciodate? eu le curat la 2-3 luni După cum spune cineva mai sus, ce vezi acolo este direct radiatorul. Filtrele le-am dat jos sa fac poze, si sunt curățate la începerea fiecărui sezon călduros. Edited by DoubleV, 27 June 2022 - 10:07. |
|
#16
Posted 27 June 2022 - 11:54
collina1976, on 27 iunie 2022 - 05:58, said:
nimanui nu ii pare ca aceste filtre nu au fost spalate niciodate? Ion_Bumbu, on 26 iunie 2022 - 22:31, said:
Unitate interna inghetata, caz tipic de lipsa refrigerant. Am vazut asta in zeci de cazuri. Edited by andreic, 27 June 2022 - 11:57. |