"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Instalatie electrica corecta?
#1
Posted 07 January 2018 - 17:37
Salut, va rog sa imi spuneti daca urmatoarea configuratie a tabloului electric dintr-un apartament cu doua camere de bloc este ok:
-3 sigurante separate de 20A pe circuitele de priza mari consumatori- AC, Cuptor Electric si masina de spalat -3 sigurante COMUNE de 20A pe prize-becuri legate pentru zonele 1.dormitor-hol-baie 2. sufragerie 3. bucatarie -hol intrare. -1 diferential de 32 A pe general. Mentionez ca toata instalatia a fost refacuta de la zero, totul este nou. Electricianul care a refacut instalatia a zis ca asa e la ap noi, priza si bec pe o singura siguranta comuna.Ce ziceti e ok asa?Cum ar trebui refacut in sistemul clasic becuri separat-prize separat ( excluzind marii consumatori) ? Multumesc. Attached Files |
#2
Posted 07 January 2018 - 17:50
sigurantele la prize ar trebui sa fie 16A si circuitul de iluminat cel mult 10A si separat de circuitul de prize
daca circuitele sunt dimensionate corespunzator si consumatorii ob impun este ok 20A, pentru masina de spalat 16A este suficient dupa parerea mea |
#3
Posted 07 January 2018 - 18:02
Nu e bine.
Bine ar fi asa:
Edited by kolfleading, 07 January 2018 - 18:10. |
#4
Posted 07 January 2018 - 18:12
bobica, on 07 ianuarie 2018 - 17:37, said:
Electricianul care a refacut instalatia a zis ca asa e la ap noi, priza si bec pe o singura siguranta comuna. Edited by andreic, 07 January 2018 - 18:13. |
#6
Posted 07 January 2018 - 18:27
Acum e cam tarziu. Trebuia sa-l citeasca dorelul care i-a facut instalatia.
|
#7
Posted 07 January 2018 - 18:31
Prizele si becurile trebuie sa aiba sigurante diferite nu comuna.
Edited by Benderbut, 07 January 2018 - 18:31. |
#8
Posted 07 January 2018 - 18:32
#9
Posted 07 January 2018 - 18:36
E plină țara asta de „electricieni” de-ăștia care fac astfel de porcării.
@bobica- Nu puteai să postezi asta ÎNAINTE ca așa-zisul tău „electrician” să se apuce de lucrare? Bazându-te pe mesajele dezaprobatoare pe care le-ai fi primit, aveai posibilitatea să te descotorosești la timp de el și să-l înlocuiești cu unul care chiar cunoaște atât meseria, cât și Normativul I7. Acum, după ce răul a fost făcut... măcar schimbă disjunctoarele alea de 20A cu unele de 16A, iar acolo unde ai „la comun” prize cu iluminat pune de 10A, că sunt sigur că nu ți-a cablat circuitul de iluminat cu cupru de 2,5 mmp. |
#10
Posted 07 January 2018 - 19:22
bobica, on 07 ianuarie 2018 - 17:37, said:
Electricianul care a refacut instalatia a zis ca asa e la ap noi, priza si bec pe o singura siguranta comuna.Ce ziceti e ok asa?Cum ar trebui refacut in sistemul clasic becuri separat-prize separat transmite-i ca e imbecil si sa citeasca I7 are legitimatie ANRE de electrician autorizat? Edited by mihnearau1, 07 January 2018 - 19:24. |
|
#11
Posted 07 January 2018 - 19:31
Mda Dorel in actiune , cat de dobitoc trebuie sa fie electricianul acela , iluminatul trebuie sa fie separat de prize , mda inca un "electrician" care sigur nu are scoala in asa ceva , dar nah a facut "curs" de 3luni , pe hartie.
Edited by antrax_beta23, 07 January 2018 - 19:31. |
#12
Posted 07 January 2018 - 22:09
Nu e conform cu normativele in vigoare in Romania dar o sa supravietuiesti.
Normativele cu pricina au fost imprumutate prin anii 60 de la sovietici si de atunci nu s-au facut modificari demne de luat in seama. Ai sigurante automate de 20A. Normativul prevede de 16A, dar in caz de scurtcircuit si cea de 16A si cea de 20A face cam acelasi lucru. Edited by cspot, 07 January 2018 - 22:15. |
#13
Posted 07 January 2018 - 22:33
cspot
După ce mai zilele trecute, pe un alt topic, ai „comis-o” pe-aia cu „conductorul lițat este interzis în instalațiile electrice din România și din celelalte țări”, acum vii cu altele de același nivel? Normativul românesc I7 este întocmit având la bază standardele europene cele mai actuale, n-are nicio treabă cu standarde „sovietice”. Disjunctoarele de 16 și cele de 20A se comportă la fel? Atunci de ce nu punem unele de 63A, că poate și alea se comportă la fel? Un disjunctor având curba de declanșare C va deconecta circuitul la un curent cuprins între 5 și 10 x curentul nominal In. La un disjunctor de 16 A, această plajă este între 80 și 160 A, iar la unul de 20 A este între 100 și 200 A. Presupunând că declanșarea s-ar produce la valoarea maximă a plajei (adică 10 x In), ție ți se pare că un curent de 160 A care străbate pentru scurt timp circuitul (până la declanșarea disjunctorului) este totuna cu unul de 200 A? Diferența aia de 40 A între cele două disjunctoare poate însemna diferența între scoaterea de sub tensiune a circuitului în totală siguranță și aprinderea unui focar de incendiu într-o doză înainte de deconectarea circuitului de către disjunctor. Chiar nu vrei să înțelegi că subiectele de natură electrică nu sunt „Poiana lui Iocan” și că în astfel de subiecte bătutul câmpilor „cu grație” n-are ce căuta? Să știi că o să te raportez moderatorilor, pentru că unii s-ar putea să ia „de bune” sfaturile tale, iar consecințele pot fi foarte grave. |
#14
Posted 07 January 2018 - 22:54
Și cu "veioza" ce facem , unde o încadrăm ???😀 Este pt iluminat , dar pe priza ????
|
#15
Posted 08 January 2018 - 08:29
|
#16
Posted 08 January 2018 - 08:33
86-APP, on 07 ianuarie 2018 - 22:54, said:
Și cu "veioza" ce facem , unde o încadrăm ??? Este pt iluminat , dar pe priza ???? si din acest motiv eu am montat pe toate circuitele de prize din casa (cu exceptia circuitelor din bucatarie) sigurante de 10 A. la o folosire normala , cu consumatori normali ca si putere (nu am AC) nu am avut nici o problema. este adevarat ca am multe circuite, mai exact camera si circuitul cu siguranta proprie. pe iluminat am montat 6A. |
#17
Posted 08 January 2018 - 10:57
flomelomanul, on 07 ianuarie 2018 - 22:33, said:
cspot După ce mai zilele trecute, pe un alt topic, ai „comis-o” pe-aia cu „conductorul lițat este interzis în instalațiile electrice din România și din celelalte țări”, acum vii cu altele de același nivel? Normativul românesc I7 este întocmit având la bază standardele europene cele mai actuale, n-are nicio treabă cu standarde „sovietice”. Disjunctoarele de 16 și cele de 20A se comportă la fel? Atunci de ce nu punem unele de 63A, că poate și alea se comportă la fel? Un disjunctor având curba de declanșare C va deconecta circuitul la un curent cuprins între 5 și 10 x curentul nominal In. La un disjunctor de 16 A, această plajă este între 80 și 160 A, iar la unul de 20 A este între 100 și 200 A. Presupunând că declanșarea s-ar produce la valoarea maximă a plajei (adică 10 x In), ție ți se pare că un curent de 160 A care străbate pentru scurt timp circuitul (până la declanșarea disjunctorului) este totuna cu unul de 200 A? Diferența aia de 40 A între cele două disjunctoare poate însemna diferența între scoaterea de sub tensiune a circuitului în totală siguranță și aprinderea unui focar de incendiu într-o doză înainte de deconectarea circuitului de către disjunctor. Chiar nu vrei să înțelegi că subiectele de natură electrică nu sunt „Poiana lui Iocan” și că în astfel de subiecte bătutul câmpilor „cu grație” n-are ce căuta? Să știi că o să te raportez moderatorilor, pentru că unii s-ar putea să ia „de bune” sfaturile tale, iar consecințele pot fi foarte grave. Cred ca exagerezi. Nu am recomandat nimanui sa se abata de la sfantul normativ. Curentul de scurtcircuit este acelasi indiferent de siguranta. Si cea de 16A si cea de 20A vor intrerupe circuitul cam in acesi timp. Daca e sa apara un focar de incendiu, o sa apara oricum. In ce priveste dozele, cred ca numai in Romania se mai rasucesc firele cu clestele. Probabil si undeva in Africa, dar aia nu prea au curent electric asa ca sunt in siguranta. De altfel pe vremea lu Ceasca se prevedeau sigurante de 6A pe iluminat ceea ce e corect 4A pe mm2. Noile normative prevad 10A pe iluminat si 16A pentru prize, ceea ce inseamna ca s-a facut un rabat de 50% din pix. |
#18
Posted 08 January 2018 - 11:24
cspot, on 07 ianuarie 2018 - 22:09, said:
Normativul prevede de 16A, dar in caz de scurtcircuit si cea de 16A si cea de 20A face cam acelasi lucru. 86-APP, on 07 ianuarie 2018 - 22:54, said:
Și cu "veioza" ce facem , unde o încadrăm ???�� Este pt iluminat , dar pe priza ???? Edited by MarianG, 08 January 2018 - 11:25. |