Singura problema pe care o văd eu, este insuficienta perna de aer in vasul de expansiune. Centrala nu are voie să crească de la 0,8 la 2 bar.



#56
b-stefan

b-stefan

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 29.12.2020
Multumesc pentru un raspuns asa rapid.
Putin in ceata cu perna de aer pentru ca nu stiu interiorul centralei si cum functioneaza.
Manometrul afiseaza 0.8 bari cand caloriferele sunt reci si centrala oprita. 2 bari cu caloriferele fierbinti (75 de grade) si aproape de oprire cand termostatul ambiental se apropie de 23 de grade (temperatura setata de mine). Cred ca este normal sa fie o diferenta de presiune cand temp. apei este mare. In momentul cand se opreste pompa presiunea scade la 1.8 bari. Presiunea scade usor in functie de cum scade temp. in calorifere.

#57
guby_alx

guby_alx

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 09.05.2011
Buna seara,
Detin o centrala Viessmann Vitodens 100 (varianta cu afisaj) si am urmatoarea problema. Centrala indica in permanenta o temperatura a apei de aproximativ 85 grade. In momentul in care pornesc apa calda la robinet sau dau drumul la caldura din termostat pe afisaj apar insemnele specifice pentru apa calda / incalzire, insa centrala nu porneste. Se aude doar pompa care pare ca functioneaza in continuu. Centrala nu afiseaza nici un cod de eroare. Am incercat repornirea ei, la pornire se vad pe afisaj mai multe coduri cum cicleaza (presupun ca este normal datorita ciclului de pornire), insa imediat ce isi termina secventa de initializare apare pe ecran temperatura respectiva de aproximativ 85 grade. Simbolurile de preparare a apei calde menajere, respectiv cel de incalzire apar / dispar functie de cerere (pornirea / oprirea apei calde la baterie, comanda de pornire / oprire a incalzirii de la termostatul de camera). Multumesc.

#58
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
verifica/schimba sonda NTC de temperatura circuit primar.

#59
guby_alx

guby_alx

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 09.05.2011

View Postflorin71_skoda, on 07 ianuarie 2021 - 00:58, said:

verifica/schimba sonda NTC de temperatura circuit primar.

Multumesc pentru raspuns.
Presupun ca este vorba despre senzorul din imaginea atasata, nu?

Edited by guby_alx, 07 January 2021 - 09:56.


#60
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Da, ala este.
Ideal ar fi sa-i scoti firele si sa-l masori cu ohmetru si dupaia sa pui un alt senzor, sau o rezistenta, pe fire, ca sa fi sigur ca-i de la el si ca nu-i defecta placa.

Edited by florin71_skoda, 07 January 2021 - 10:32.


#61
guby_alx

guby_alx

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 09.05.2011

View Postflorin71_skoda, on 07 ianuarie 2021 - 10:32, said:

Da, ala este.
Ideal ar fi sa-i scoti firele si sa-l masori cu ohmetru si dupaia sa pui un alt senzor, sau o rezistenta, pe fire, ca sa fi sigur ca-i de la el si ca nu-i defecta placa.

Voi incerca astazi sa fac operatiunea. Am gasit si curba de interpolare intre valoarea rezistiva data de senzor si temperatura, si voi inlocui cu o rezistenta care sa echivaleze cu ~30 grade sa vad daca centrala imi va indica ~30 grade si daca va porni partea de incalzire cu rezistenta montata. Voi reveni cu rezultatele pe seara. Multumesc.

#62
guby_alx

guby_alx

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 09.05.2011

View Postguby_alx, on 07 ianuarie 2021 - 11:00, said:

Voi incerca astazi sa fac operatiunea. Am gasit si curba de interpolare intre valoarea rezistiva data de senzor si temperatura, si voi inlocui cu o rezistenta care sa echivaleze cu ~30 grade sa vad daca centrala imi va indica ~30 grade si daca va porni partea de incalzire cu rezistenta montata. Voi reveni cu rezultatele pe seara. Multumesc.

Senzorul respectiv este defect in cazul centralei mele. Abia vineri seara am reusit sa desfac centrala. Am inlocuit senzorul cu un rezistor de 9k, moment in care centrala a inceput sa functioneze normal, indicand o temperatura de 26 grade. Am comandat sambata senzorul (Romstal), acum astept sa vina sa il pot inlocui. Multumesc pentru ajutor. Seara buna.

#63
andante_247

andante_247

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 22.01.2021
Detin o centrala Viessmann Vitodens 100 (varianta cu afisaj), 24 Kw, care a iesit din garantie in decembrie 2020 si am urmatoarea problema: in cursul lunii ianuarie 2021, in zilele in care a fost ger, a inghetat conducta de evacuare a condensului si centrala a functionat cca 3 zile in aceasta stare. Dupa ce a fost depistata aceasta anomalie, centrala nu mai reuseste sa incalzeasca locuinta decat pana la 19-20 grade C. Am chemat un meserias si acesta mi-a spus ca centrala functioneaza foarte bine si nu are nici o problema. Mentionez ca centrala functioneaza aproape tot timpul cu un singur calorifer, maxim doua. Meseriasul m-a pus sa spal caloriferul cu care functioneaza centrala, l-am spalat, dar nu s-a produs nici o imbunatatire. Am verificat termometrul de ambient, care este cu fir, cu un alt termometru electronic care a fost palsat in acelasi loc cu termometrul de ambient. Concluzia a fost ca ambele termometre indica aceeasi temperatura, deci termometrul de ambient este bun. I-am spus meseriasului ca este posibil ca sa se fi depus calcar pe schimbatorul de caldura si nu se mai face corect schimbul termic intre flacara si apa din calorifere, dar meseriasul mi-a spus ca aceasta este exclus.Care credeti ca ar putea fi problema ?

#64
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Daca iti spunea sa speli caloriferele care nu se incalzesc avea o logica, dar sa le speli pe cele care se incalzesc....

Chiar daca nu se face corect schimbul de caldura intre flacara si schimbator toate caloriferele ar trebui sa aiba aceeasi temperatura.

La prima vedere circulatie proasta. Verifica robinetii de tur retur la caloriferele care nu se incalzesc, filtrul Y de pe retur.

Apa calda face cum trebuie?

Edited by dicdobre, 22 January 2021 - 09:20.


#65
andante_247

andante_247

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 22.01.2021
S-a demontat si curatat filtrul Y. Nu era asa de murdar. Robinetii de retur sunt deschisi la maxim. ACM  este normala.

#66
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Dupa toate acestea, cand porneste centrala, se incalzesc toate caloriferele?

Edited by dicdobre, 22 January 2021 - 18:52.


#67
andante_247

andante_247

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 22.01.2021
Da, se incalzesc cele care sunt deschise in momentul repectiv. Eu folosesc 1, 2 sau 3 calorifere. Cel mai mult merg cu un singur calorifer de 1,5 metri.

#68
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Poate nu am inteles eu bine, apa  calda face, toate caloriferele seincalzesc(daca sunt deschise) ce problema are centrala?

#69
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Vitodens 050 pe ACM functioneaza fara probleme.

In regim de incalzire, aleator, nu porneste la comanda termostatului de ambient.

Termosatul de ambient este nou, a fost schimbat cel vechi ca fiind defect.

Daca termostatul da comanda de incalzire si centrala nu porneste in regim de incalzire rezolvarea este oprirea si repornirea acesteia fara a interveni asupra temostatului de ambient. Dupa repornire centrala trece iin regim de incalzire.

Ce banuiti ca are?

Edited by dicdobre, 23 January 2021 - 19:00.


#70
andante_247

andante_247

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 22.01.2021
Pe centrala nu apare nici o alarma . Problema este ca incinta(camera) pe care o incalzea in cca 1 ora, dupa problema cu blocarea condensului, reuseste sa o incalzeasca la 19,5 grade dupa 10 ore, cu termostatul reglat la 23 grade. Pompa este obligata sa functioneze nonstop. Caloriferul este fierbinte, dar probabil ca nu suficient de fierbinte, asa cum era inainte de incidentul cu blocarea condensului.

#71
dicdobre

dicdobre

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,351
  • Înscris: 12.09.2005
Am inteles, a venit gerul si s-au initamplat doua chestii:

1 - a inghetat conducta de evacuare a condensului  - din cate spui centrala functioneaza corect si nu a patit daune de la acest eveniment deci ai scapat.

2 - dupa venirea gerului nu reusesti sa incalzesti incaperea  asa repede ca inainte.  Este normal ca cu acelasi calorifer si cu aceeasi temperatura a agentului termic sa incalzesti mai greu incaperea cand afara sunt cu 10 grade mai putin ca inainte. Ori pui un calorifer mai mare ori maresti temperatura agentului termic.


Pentru meseriasii de pe forum am pus si eu mai sus o intrebare? Nimeni, nimic?

#72
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Termostatul vechi a fost intradevar defect ? Sau a fost schimbat deoarece centrala se comporta la fel cum se comporta si cu asta nou ?
Sa nu cumva sa fie din lotul ala ce facea figuri cu termostat on/off, lot care cica a fost facut pentru Anglia, unde ar fi functionat cu termostat OT si a ajuns din greseala in RO.

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate