"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Probleme centrala Viessmann
Last Updated: Oct 16 2023 17:25, Started by
aleque
, Aug 15 2017 07:41
·
1
#1
Posted 15 August 2017 - 07:41
Salutare,
AM o centrala Viessman Vitodens 100W 35 KW, si de ceva timp am o problema cu apa calda. Mai precis fluctuatii de temperatura in timpul folosirii. Am termostatul centralei pentru apa calda pe pozitia 2 si in timpul functionarii am o fluctuatie de temperatura de 10+ grade la 30 secunde. Cand pornesc apa calda se incalzeste pana la 50 grade dupa care centrala se opreste pana ajunge temperatura apei pe la 40grade dupa care iar porneste si incalzeste la 50 grade.....si tot asa....Precizez ca debitul apei nu scade in toata perioada folosirii ci ramane constant. Multumesc |
#2
Posted 15 August 2017 - 07:48
seteaza apa calda la 40 de grade si n-o sa mai ai fluctuatii
nu ti se pare suficient de calda la 40 de grade? |
#3
Posted 15 August 2017 - 08:09
In principiu cred ca ajung 40 grade....dar nu cred ca este normal sa faca asa fluctuatii....poate ai nevoie si de apa putin mai fierbinte si nu e ok sa faci dusuri scotiene......am sa incerc sa vad cum se manifesta daca comut pe pozitia 1 la termostat.......
....................................... Ok......am mutat pe pozitia 1 si tot la fel ......porneste si incalzeste pana la 45 grade, se opreste pana la 36 grade dupa care iar porneste si face 45 grade....si tot asa..... Edited by aleque, 15 August 2017 - 08:10. |
#4
Posted 15 August 2017 - 08:55
eu am avut exact aceeasi problema la centrala mea, doar ca la mine asa fusese setata de montatorul reprezentant al firmei, pana cand am chemat pe altcineva pt ca deja facea urat centrala, si-a pus mainile-n cap respectivul si a setat-o corect, merge fara cusur de atunci.
astfel ca daca a fost setata prost de la inceput, cheama pe cineva cu aparatul special pt a o seta cum trebuie. daca e o problema dobandita, vezi ca e posibil sa fie senorul de temperatura care nu mai comuta cand trebuie. indiferent de situatie, cheama un tehnician pt a pune testerul pe ea si sa vada exact parametrii de functionare si si setarile centralei. |
#5
Posted 15 August 2017 - 09:14
Eu cred ca s-a depus calcar in schimbatorul secundar. Din cauza asta ACM nu reuseste sa preia caldura suficient de repede, schimbatorul se incalzeste prea mult , senzorul detecteaza cresterea temp. si opreste arzatorul .
|
#6
Posted 15 August 2017 - 12:31
tinel231, on 15 august 2017 - 09:14, said:
Eu cred ca s-a depus calcar in schimbatorul secundar. Din cauza asta ACM nu reuseste sa preia caldura suficient de repede, schimbatorul se incalzeste prea mult , senzorul detecteaza cresterea temp. si opreste arzatorul . tinel231, on 15 august 2017 - 09:14, said:
Eu cred ca s-a depus calcar in schimbatorul secundar. Din cauza asta ACM nu reuseste sa preia caldura suficient de repede, schimbatorul se incalzeste prea mult , senzorul detecteaza cresterea temp. si opreste arzatorul . Cred ca asta e raspunsul cel mai corect. Am intalnit si eu problema asta. Rezolvarea a venit cu o centrala noua. Deci, se aprinde si se stinge la dupa scurt timp. Problema poate fi oriunde. |
#7
Posted 15 August 2017 - 18:42
Se rezolva cu o spalare chimica ; costa cam 2-300 de lei.
|
#8
Posted 16 August 2017 - 17:25
Update....
am facut curatarea chimica a schimbatorului in placi si a senzorului de temp.....si ce sa crezi.....nimic.....aceleasi simtome |
#9
Posted 17 August 2017 - 11:37
Mai poti incerca inlocuirea senzorului de temperatura de pe circuitul de apa calda, apoi daca problema nu se rezolva, si pe cel de pe circuitul de incalzire. La functionarea pe apa calda ambii senzori de temperatura influenteaza functionarea centralei, cel de pe circuitul de incalzire avand rolul de master in oprirea flacarii daca se depaseste o temperatura foarte mare in circuitul primar (majoritatea fabricantilor au setat in soft valori de 80-82 grade ca temperatura de intrerupere a flacarii daca agentul termic din schimbatorul primar atinge astfel de valori).
Din pacate fabricantul nu permite accesul la niste parametri ca sa se poata da un diagnostic corect. La alti fabricanti exista senzori de temperatura si pe retur si se pot vizualiza ce valori de temperatura sunt. Astfel stim daca e o problema de transfer de caldura sau de lipsa circulatie sau daca vreun senzor afiseaza valori aiurea. Edited by servoman, 17 August 2017 - 11:39. |
#10
Posted 17 August 2017 - 12:20
Poate sa fie o problema la intensitatea flacarii arzatorului? Ma gandesc ca acum apa rece este destul de "calda" si centrala chiar daca porneste pe minim la flacara, incalzeste prea repede apa si apoi se opreste....
|
|
#11
Posted 28 October 2017 - 15:09
Viessmann 31 kW
Cum este racordată conducta la pompă? Se poate înlocui numai conducta (fisurată) și de unde o cumpăr. Mulțumesc. Attached Files |
#12
Posted 25 April 2018 - 09:48
Am o centrală Vitodens 100 (35 KW) și se întâmpla un lucru ciudat: găseam apă deasupra centralei. Inițial am crezut ca centrala 'refulează apa pe deasupra'.
Am chemat băieții de la service și mi-au spus că apa este de la gheața din timpul iernii care s-a topit și s-a scurs pe coș. Au umblat la coș l-au reglat și totul a fost ok până la prima ploaie torențială. După ce a plouat, m-am uitat deasupra centralei și am găsit din nou apă. Am închis centrala, am șters apa și am descoperit de unde curge: pe la îmbinarea dintre cot și centrală. Chemat din nou service-ul (centrala fiind încă în garanție) și băieții (au venit în echipă) mi-au umplut îmbinarea respectivă (dintre centrală și cotul burlanului de evacuare) cu un fel de bandă de teflon. Pur și simplu au izolat îmbinarea cu probleme. Acu' nu mai are pe unde să curgă, dar rămâne întrebarea: unde se duce apa cand va ploua iar sau când va îngheța ? I-am întrebat dacă nu vor fi probleme dacă apa ajunge în camera de ardere și au zis că nu deoarece apa se va evapora. Presupunând că centrala nu va funcționa când afară va ploua, este posibil ca apa să ajungă în camera de ardere și să se întâmple alte minuni ? A mai găsit careva apă pe centrală (ar fi cazul să vă uitați deasupra)? Prima dată au demontat și verificat coșul de evacuare spunând că există o țeavă de plastic pe unde se scurge condensul înapoi în centrala și este posibil să se fi crăpat. Țeava respectivă din interiorul burlanului era ok, dar pe burlan (pe interior) se vedea clar urma pe unde a curs apa până la îmbinarea cotului cu centrala. |
#13
Posted 25 April 2018 - 13:50
Ar trebui sa chemi instalatorul si nu servisul, ca nu-i treaba de garantie. Mai multa ca sigur cosul ala nu este montat corect. Nu stiu ce servis ai chemat si nu inteleg de ce nu au depistat problema si nu ti-au trnsmis ce sa-i spui instalatorului ca are de facut. Probabil ca trebuie demontat total cosul si largita gaura ca sa poata fi montat cosul corect.
Apa ce intra "in centrala" pe tubul mic, nu-i nici o problema ca intra, deoarece tu ai centrala in condensare si nu o afecteaza ca intra apa pe tubul mic. Va intra la arzator si de acolo se va duce la canalizare impreuna cu condensul. Problema este apa ce intra pe tubul mare. Nu stiu ce model mde Viessmann ai, insa este posibil sa existe in centrala o tavita care colecteaza si apa ce intra pe tubul mare. Doar daca acea tavita nu exista, este o problema. |
#14
Posted 26 April 2018 - 00:58
Modelul este Viessmann Vitodens 100-W B1KC-35
Centrala este cumpărată de la o firmă cunoscută "cu pretenții" care a montat-o, a pus-o în funcțiune și asigura și service-ul. Cu alte cuvinte tot ei au montat-o, așa că au încercat să rezolve problema fără prea mult tam tam. M-am prins și eu că respectivul coș nu a fost montat bine, ideea era dacă ceea ce au făcut după, au făcut bine, și aici mă refer la etanșarea îmbinației dintre centrală și cotul coșului. Cât despre tăvița care ar trebui să colecteze apa respectiva, nu știu dacă există. Cum pot verifica? Unde ar trebui sa fie? |
#15
Posted 26 April 2018 - 11:55
Daca nu-ti curge apa din centrala inseamna ca are tavita si pentru partea externa a cosului. Ce se scurge pe partea exterioara a cosului o sa curga la fel cum curge condensul. Nu e nici o problema. Daca nu aveai tavita iti curgea apa din centrala de cate ori ploua.
|
|
#16
Posted 27 September 2018 - 19:32
Am o centrala Vitodens 100 folosita pentru producerea de apa calda prin intermediul unui boiler si incalzire centrala. Problema e ca atunci cand face apa calda (prin boiler), la un moment dat "refuleaza" agent termic in instalatia de incalzire. De fiecare data cand incalzeste apa din boiler baga si caldura in calorifere. In perioada de toamna si primavara e deranjant ca face prea cald in casa, fara sa bage in seama programarea de pe termostat si in plus consuma gaz aiurea. Vara inchid robinetii de tur/retur ptr. incalzirea centrala si functioneaza ok.
Are cineva idee ce ar trebui facut ca sa nu mai faca asta? |
#18
Posted 30 April 2020 - 10:43
Am o centrala Viessmann Vitopend 100 care are urmatoarea problema: cand merge incalzirea nu trece pe apa calda. Daca nu merge pe incalzire, apa calda functioneaza corect. Cateodata trece pe apa calda chiar daca incalzirea este in functiune, dar doar pentru o perioada de timp. Releele au fost inlocuite.
Vana cu 3 cai nu cred ca este problema fiindca daca nu este pornita incalzirea apa calda este OK, respectiv incalzirea porneste cand este nevoie, inseamna ca vana nu-i blocata. Afisajul (LED) afiseaza corect ceea ce este in functiune (caldura sau apa), dar apa calda nu porneste cand merge caldura indiferent de debitul apei la robinet. |