Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Mi se ard suspect de repede becurile in bucatarie
Last Updated: Dec 17 2016 08:42, Started by
Remicade
, Jul 22 2016 13:17
·
0
#19
Posted 22 July 2016 - 14:08
Razvan_N, on 22 iulie 2016 - 13:44, said:
Daca circuitul e lung si becul are faza permanent, nulul se cupleaza capacitiv cu pamantul (betonul) si atunci ai un curent mic prin bec mai tot timpul - becul palpaie daca e de consum mic, condensatorul de filtraj sta mai mereu sub tensiune. Eu zic sa mai treci pe la scoala si dupa aia sa vii pe aici cu dat sfaturi...se cupleaza dracu capacitiv...ai ideie cam ce lungime trebuie sa aiba circuitul respectiv ca sa apara aberatia ta? |
#20
Posted 22 July 2016 - 14:10
Schimba aplica, ai sa gasesti firele cu izolatia coapta sub el. La modelul asta de corp nu pui becuri mai mari de 40W incandescente ca asa patesti.
|
#21
Posted 22 July 2016 - 14:11
Remicade, on 22 iulie 2016 - 13:54, said:
Nu este cu led, siguranțele sunt automate. Asa arata corpul de iluminat. IMG_20160722_143307_HDR.jpg Becurile arse au o parte inegrita pe sticla dar dulia este ok. Sunt de 100W iar corpul suporta maxim 60W . Dar atunci de ce se ard și eco de 20W? Vezi sa nu ia foc. Caldura degajata este mare, deja arata destul de urat corpul de iluminat. Când ii pui și partea de sticla toată căldură disipata de becuri ramane în interior. Firele în ce stare sunt? EEu zic sa schimbi corpul de iluminat. |
#22
Posted 22 July 2016 - 14:24
Sper ca nu ai combinat becuri cu incandescenta cu becuri economice.
Cele incandescente se incalzesc si la 250C si pajesc electronica din cele economice. Pune doar economice de minim 30 K cicluri ON/OFF si minim 10-15 ani la CFL si mai mult la LED. Pe LED gasessti si de 100 K cicluri, si 30 - 150 K ore. Sunt insa si modele fortate care rezista mai putin. Gasesti CFL OSRAM PRO de 20W 1300 lumeni, 10 Ani @ 30 K cicluri ON/OFF cu mai putin de 6 lei, si pui 3 bucati. Sunt specificate 2700K dar au mai mult, adica foarte bine ca dau lumina ceva mai alba decat cele non-PRO de 6 ani si 6000 cicluri. LED de 14W 3000 K gasesti de la 29 Lei Hepol. Daca vrei CFL mai alb gasesti Silvania de 23 W 1560 lumeni 4000 K, insa e deja cam prea alba lumina. Eu as vrea sa gasesc becuri CFL si LED de 3300 K, pana la 3500K, insa nu gasesc in RO. Edited by loock, 22 July 2016 - 14:25. |
#23
Posted 22 July 2016 - 14:29
#24
Posted 22 July 2016 - 14:36
Cred ca solutia va fi sa schimb corpul de iluminat ca oricum nu-mi place. Multumesc tuturor celor care au raspuns .
|
#25
Posted 22 July 2016 - 14:43
#26
Posted 22 July 2016 - 14:49
Remicade, on 22 iulie 2016 - 14:36, said:
Cred ca solutia va fi sa schimb corpul de iluminat ca oricum nu-mi place. Multumesc tuturor celor care au raspuns . Cauta o plafoniera care sa permita ventilarea becurilor . Becurile se ard din cauza incalzirii excesive . Fa o proba , pune un bec cu incandescenta in plafoniera si dupa 1/2 ora de functionare verifica temperatura.. |
#27
Posted 22 July 2016 - 16:02
adisz, on 22 iulie 2016 - 14:02, said: Si cam de la ce lungime apare acest fenomen? Cam halucinanta explicatia,dar nu comentez ca o dam in off topic.Sa fie asa cum zici. Depinde de grosimea izolatiei conductorului, de apropierea de perete (grosimea tubului copex) si de tipul peretelui (BCA, gips carton, beton etc.) si bineinteles de bec, cat de repede se aprinde (de regula palpaie, condensatorul de filtraj se incarca incet-incet si cand ajunge la o tensiune suficienta electronica da sa porneasca, il descarca si o ia de la inceput). E posibil sa apara si la lungimi ale conductorului de 7-10 metri. ady_77, on 22 iulie 2016 - 14:08, said:
Eu zic sa mai treci pe la scoala si dupa aia sa vii pe aici cu dat sfaturi...se cupleaza dracu capacitiv...ai ideie cam ce lungime trebuie sa aiba circuitul respectiv ca sa apara aberatia ta? Incerc sa trec peste tonul jignitor si te intreb cum de se aprinde beculetul creionului de tensiune daca electricianul sta pe un covor de cauciuc. Si cateva cuvinte-cheie: conductor, izolatie, dielectric, beton, pamant, condensator, nanofarazi. |
#28
Posted 22 July 2016 - 16:05
Razvan_N, on 22 iulie 2016 - 16:02, said: Depinde de grosimea izolatiei conductorului, de apropierea de perete (grosimea tubului copex) si de tipul peretelui (BCA, gips carton, beton etc.) si bineinteles de bec, cat de repede se aprinde (de regula palpaie, condensatorul de filtraj se incarca incet-incet si cand ajunge la o tensiune suficienta electronica da sa porneasca, il descarca si o ia de la inceput). E posibil sa apara si la lungimi ale conductorului de 7-10 metri. Incerc sa trec peste tonul jignitor si te intreb cum de se aprinde beculetul creionului de tensiune daca electricianul sta pe un covor de cauciuc. Si cateva cuvinte-cheie: conductor, izolatie, dielectric, beton, pamant, condensator, nanofarazi. Eu incerc sa trec peste lipsa ta de cunostinte si te mai intreb odata,lungimea de la care apare acest fenomen care e ? |
|
#29
Posted 22 July 2016 - 16:16
Risc o problema de copyright si ma citez. Vezi ca nu doar am raspuns, dar am indraznit sa pun si o intrebare.
Razvan_N, on 22 iulie 2016 - 16:02, said:
Depinde de grosimea izolatiei conductorului, de apropierea de perete (grosimea tubului copex) si de tipul peretelui (BCA, gips carton, beton etc.) si bineinteles de bec, cat de repede se aprinde (de regula palpaie, condensatorul de filtraj se incarca incet-incet si cand ajunge la o tensiune suficienta electronica da sa porneasca, il descarca si o ia de la inceput). E posibil sa apara si la lungimi ale conductorului de 7-10 metri. Incerc sa trec peste tonul jignitor si te intreb cum de se aprinde beculetul creionului de tensiune daca electricianul sta pe un covor de cauciuc. Si cateva cuvinte-cheie: conductor, izolatie, dielectric, beton, pamant, condensator, nanofarazi. |
#30
Posted 22 July 2016 - 17:11
#31
Posted 22 July 2016 - 17:12
Razvan_N, on 22 iulie 2016 - 16:16, said:
Risc o problema de copyright si ma citez. Vezi ca nu doar am raspuns, dar am indraznit sa pun si o intrebare. Singura problema pe care o risti e sa te faci de ras! Daca asociezi arderea becurilor cu fenomenul lampii de control.Ce intreba colegul si ce raspuns "savant" ai adus tu.... |
#32
Posted 22 July 2016 - 17:23
Becurile alea economice (fluorescente sau cu LED) nu se ard de la cuplajul capacitiv, ci se defecteaza. Mai incerc o data... daca firele pana la intrerupator sunt lungi si capacitatea lor
fata de pamant este suficienta, datorita cuplajului capacitiv - chiar daca intrerupatorul (premisa era ca e pus gresit pe nul) nu e inchis - condensatorul de filtraj din bec are tot timpul la borne o tensiune pulsatorie si in timp se defecteaza ori condensatorul, ori electronica de dupa el. |
#33
Posted 22 July 2016 - 18:54
Ma scuzati ca intervin in disputa dvs. A remarcat cineva ca becurile cu pricina sunt "eco" doar in denumire ? Si de fapt sunt niste becuri cu incandescenta mai evoluate . Alta denumire comerciala e " halogen " . Oricum s-ar numi nu au condensatori de filtraj sau electronica .
Acum ca sper ca am lamurit o chestiune minora ( multumesc si colegului care a mai incercat asta , dar fara succes ) , va las cu explicatiile privind efectul capacitiv asupra becurilor cu incandescenta . LE Am recitit mai cu atentie. De fapt fiecare a spus cam acelasi lucru ( inclusiv eu ) dar deh, s-a mai adus o tușa personala . Va rog sa lasati savantlâcurile fără acoperire si sa reveniti la obiect . Multumesc ! Edited by ggelu, 22 July 2016 - 19:01. |
|
#34
Posted 22 July 2016 - 19:10
Cum au spus mai multi , mult mai probabil cauza este supraincalzirea becurilor din cauza modelului de lampa .
Da jos lampa , si daca firele sint ok , monteaza un fasung cu un bec si vezi daca tine perioada critica stiuta de tine . Uite un model de lampa inventat de mine . Un abajur comun , si un inel de inox ( comandat ) inel in care se fixeaza fasungul . Becul led ce a fost montat , " respira " prin spatiul liber ... Attached FilesEdited by maximg, 22 July 2016 - 19:11. |
#35
Posted 22 July 2016 - 21:09
maximg, on 22 iulie 2016 - 19:10, said:
Cum au spus mai multi , mult mai probabil cauza este supraincalzirea becurilor din cauza modelului de lampa . Da jos lampa , si daca firele sint ok , monteaza un fasung cu un bec si vezi daca tine perioada critica stiuta de tine . Uite un model de lampa inventat de mine . Un abajur comun , si un inel de inox ( comandat ) inel in care se fixeaza fasungul . Becul led ce a fost montat , " respira " prin spatiul liber ... Razvan_N, on 22 iulie 2016 - 17:23, said:
Becurile alea economice (fluorescente sau cu LED) nu se ard de la cuplajul capacitiv, ci se defecteaza. Mai incerc o data... daca firele pana la intrerupator sunt lungi si capacitatea lor fata de pamant este suficienta, datorita cuplajului capacitiv - chiar daca intrerupatorul (premisa era ca e pus gresit pe nul) nu e inchis - condensatorul de filtraj din bec are tot timpul la borne o tensiune pulsatorie si in timp se defecteaza ori condensatorul, ori electronica de dupa el. |
#36
Posted 23 July 2016 - 00:13
ggelu, on 22 iulie 2016 - 18:54, said:
Ma scuzati ca intervin in disputa dvs. A remarcat cineva ca becurile cu pricina sunt "eco" doar in denumire ? Si de fapt sunt niste becuri cu incandescenta mai evoluate . Alta denumire comerciala e " halogen " . Oricum s-ar numi nu au condensatori de filtraj sau electronica . Acum ca sper ca am lamurit o chestiune minora ( multumesc si colegului care a mai incercat asta , dar fara succes ) , va las cu explicatiile privind efectul capacitiv asupra becurilor cu incandescenta . LE Am recitit mai cu atentie. De fapt fiecare a spus cam acelasi lucru ( inclusiv eu ) dar deh, s-a mai adus o tușa personala . Va rog sa lasati savantlâcurile fără acoperire si sa reveniti la obiect . Multumesc ! Ma bucur ca ai recitit cu atentie si ai inteles ca Remicade a spus clar ca a avut si becuri fluorescente de 20W si ca si acelea i s-au stricat. Eu la acelea m-am referit, iar savantlâcurile au fost initiate de mistocarii de serviciu care nici nu se obosesc sa citeasca un topic, vad o poza si apoi rad ca atunci cand intrau pe la jumatatea orei si habar n-aveau despre ce e vorba. M-am referit si la cele din poza, atunci cand i-am recomandat sa cumere Osram sau Philips; acolo arata intr-adevar unele cu filament si halogen dar am specificat clar ca nu la astea m-am referit cu cuplajul capacitiv (efectul asupra becurilor cu filament este absolut neglijabil) ci la cele CFL despre care spune ca i s-au stricat sau LED, care i s-au recomandat. Pana nu verifica legaturile si montarea corecta a intrerupatorului pe faza eu zic sa nu mai bage bani in becuri CFL sau LED. GeorgeTrisina, on 22 iulie 2016 - 21:09, said:
Lasa filozofia asta si sa-ti spun eu cum stau lucrurile: sunt made in CE (China Export) daca erau made in C E (Comunitatea Europeana) era paote altceva. Asa ca ... nu te mai strofoca degeaba cu explicatii ca-s facute pe vapor. Mai am o doza de filozofie si apoi ma duc: nu exista "CE China Export", e doar o scriere neconforma a marcajului C E (Conformitate Europeana) pentru a pacali cumparatorii dar in acelasi timp a evita un conflict in instanta cu organismele europene (seamana dar nu e identic). |