Chirurgia spinală minim invazivă
Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Instalatie foto-voltaica - pas cu pas
#1
Posted 08 May 2022 - 06:19
Foarte multi isi doresc PV, dar au intrebari, necunoscute si mai ales asteptari de tot felul.
Atat pe forum, cat si pe grupurile Facebook, apar la nesfarsit aceleasi intrebari, de aceea scriu acest topic, care va fi imbunatatit si corectat cu ajutorul vostru. Schema de principiu: [ https://i.imgur.com/KbQ3Z1y.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] 1. Termeni folositi: PV = foto-voltaic DC = CC = curent continuu AC = CA = curent alternativ Inverter = Invertor = dispozitiv care transforma DC de la panouri in AC folosibil in gospodarie/retea. Smart Meter = SM = contor inteligent = are functie de a masura si raporta consumul gospodariei catre invertor. Cablu PV = cabluri DC = cabluri de curent continuu, cu protectie impotriva razelor solare Cablu AC = cabluri de curent alternativ, de la invertor spre gospodarie/retea Protectii DC = protectii pe circuitul de curent continuu, de la panouri la invertor Protectii AC = protectii pe circuitul de curent alternativ, de la invertor spre gospodarie/retea Grid = retea = reteaua nationala de curent electric OD = operatorul de distributie; cei care se ocupa de cablurile care iti aduc curentul acasa. COC = certificat de conformitate emis in UE, care spune ca un aparat este conform cu normele UE. MPPT = controller pentru incarcat acumulatori 2. Unde montam panourile? Le montam acolo unde putem, de preferinta pe o suprafata inclinata, spre SUD. Daca acoperisul e cu mai multe ape, se pot pune, Est+Vest in paralel pe o intrare, si Sud pe cealalta intrare. Le montam pe un acoperis sau pe un suport dedicat. Daca acoperisul este plan, se pot monta in siruri EST-VEST. Montajul se face pe suporti dedicati, din aluminiu. 3. Am nevoie de autorizatie ca sa montez panourile pe casa? Legea e clara. NU se supun autorizarii, dar trebuie anuntata primaria. Vedeti subiectul de aici pentru detalii. Totusi, asta inseamna ca trebuie sa asiguram un suport care sa le sustina si sa le fixam bine. Exceptie sunt zonele protejate, zonele/cladirile monument arhitectural etc (vezi legea). 4. De cate panouri am nevoie? Aceasta cred ca e cea mai populara intrebare, si cea mai grea. Raspunsul este unul simplu, dar complex in implicatii: cate iti permiti! O dezvoltare amanuntita a acestei intrebari puteti gasi aici. Nu sunt niciodata prea multe panouri, dar exista factori limitatori: - banii disponibili - suprafata disponibila pt a monta panouri - consumul gospodariei - bransamentul electric existent. Nu poti introduce in retea mai multi kW decat ai teoretic si scriptic la bransamentul respectiv. S-ar putea sa fie nevoie de spor de putere ca prim pas inainte de a te apuca de sistemul PV. Detalierea procesului o gasiti aici. Nu va imbogatiti din productia PV in exces, iar ideal ar fi sa folositi DIRECT ceea ce produceti in timpul zilei. Compensarea cantitativa s-a dovedit a fi o minciuna dpdv practic si implementarea difera de la furnizor la furnizor. 5. Care panouri sunt mai bune? Pe scurt... cam toate sunt Made in China. Valoarea productiei in W (Watt) este data de calitate, dar si de aria panoului, de aceea, un calcul corect pe care trebuie sa il faceti este de W/m2 Un alt aspect important este manevrabilitatea, pt ca un panou care produce mult (400-500 W), e un panou mare ca suprafata si e greu de manevrat la montaj pe acoperis. 6. Ce invertor sa folosesc? Sunt foarte multe optiuni la invertoare, dar trebuie ca invertorul sa fie acceptat de OD. El trebuie sa aiba un COC din UE. Invertor Ongrid - injecteaza in retea - NU functioneaza cand pica reteaua de curent, chiar daca e soare. - suporta acumulatori variati, impreuna cu invertoare DC- > AC, dedumite popular "victroane" - pot avea puteri peste 10 kW Invertor Hibrid: - injecteaza in retea - daca pica curentul pot trimite pe o conexiune monofazata pana la 3 KW pentru a alimenta consumatori esentiali (ex Frigider) - depinde de model/producator. Sigur Fronius Gen24 permite asta prin conexiunea PV Point (Opportunity Power). - suporta doar anumiti acumulatori (scumpi) si nu au nevoie de un alt invertor DC ->AC - de obicei sunt limitati la max 10 kW In Romania avem cateva optiuni populare, dar sunt multe altele pe piata: - Fronius = industry standard, scump si bun - Huawei = cel mai bun pret cost/performanta, dar NU are racire activa, deci sa fie montat intr-o zona bine ventilata. De departe cel mai popular. - Growatt = mai ieftin, garantie cu probleme etc Listele cu invertoare aprobate se gasesc pe site-ul distributorilor https://delgaz.ro/en...ica/prosumatori https://www.distribu...rgie-electrica/ https://www.e-distri...producator.html https://www.distribu...invertoare.html Daca va tenteaza un invertor ieftin, primul pas este sa cereti un COC precum cel atasat. COC_Fronius.pdf 106.41K 153 downloads Modulul de comunicatii pe internet (cu cablu sau WIFI) este inclus sau e optional, in functie de Invertor. E recomandat sa il aveti. Invertorul trebuie montat undeva sa nu il ploua si sa nu bata razele soarelui direct pe el. Degaja caldura, de aceea e foarte importanta ventilatia. Unele au ventilatie activa (ventilator) = zgomot, altele nu au ventilator si se pot supraincalzi daca nu se afla intr-o zona bine ventilata. E de dorit ca invertorul sa fie in apropierea panourilor solare, deci cablurile solare sa nu fie excesiv de lungi. Folositi curentul alternativ pentru distante mai mari. Q&A Q: Pot cumpara un invertor mai mare si apoi sa mai adaug panouri? A: DA Q: pot pune mai multe panouri, care depasesc adunate (kW) capacitatea invertorului? A: Da, chiar e recomandat dpdv practic sa aveti panouri care adunate produc cu 10-20% mai multe putere decat capacitatea invertorului. Unele invertoare suporta pana la 40% surplus de putere PV, vedeti discutie mai jos pe topic. Q: pot folosi un invertor monofazat, desi eu am bransament trifazat? A: DA, cu conditia ca dezechilibrul intre faze sa nu depaseasca 16A - conform ORD ANRE 132; adica un 5kW maxim e acceptat. Q: pot folosi un invertor trifazat, desi eu am bransament monofazat? A: NU Q: Daca pica curentul ziua, pot avea curent PV? A1: NU. Un invertor normal (on-grid) nu functioneaza in lipsa retelei de curent. A2: Da, insa doar partial, pe o priza de urgenta, daca folositi un invertor Hibrid. Detalii aici. A3. Da, daca aveti si un sistem de stocare cu acumulatori. 7. Smart-meter E un dispozitiv (contor) optional, dar de dorit. Cu ajutorul sau puteti limita injectia in retea si veti avea acea interfata frumoasa cu productia PV vs Injectarea/consumul in/din retea. SM sunt pereche cu invertoarele, ceea ce creaza dureri de capc dpdv al stocurilor. Fara SM nu puteti opri exportul catre retea din setarile invertorului. WhatsApp Image 2022-05-07 at 1.10.18 PM.jpeg 36.05K 179 downloads SM se monteaza pe circuitul de intrare a retelei nationale si comunica prin cablu cu invertorul. Asta poate crea probleme dpdv logistic, pentru ca exista situatia in care nu puteti trage acel cablu fara un deranj mare; in acest caz am reusit sa implementez o solutie WIFI. Fizic este un cablu simplu, cu 3 fire de 1mmp (poate fi folosit cablu FTP, de internet). Comunicarea este protocol Modbus, pe interfata RS485. 8. Protectii AC / DC E obligatoriu sa existe o impamantare functionala, care va fi masurata, iar rezultatul va fi depus la dosarul de prosumator. La nevoie, se face o noua impamantare. Protectiile au un topic dedicat aici. Rezumat protectii DC: - descarcator DC (separat pe fiecare sir PV sau unul central, pe invertor). In cazul unui fulger, acestea vor canaliza energia catre impamantare. - sigurante fuzibile. Acestea NU se actioneaza ziua, cand invertorul functioneaza. E pericol de arc electric. Rezumat protectii AC: - descarcator AC - siguranta calibrata pe capacitatea invertorului (citit manual invertor) - diferential calibrat pe capacitatea invertorului (citit manual invertor), dar de MINIM 100mA (adica 100, 300, 500 mA)! Nu uitati de protectia dedicata (siguranta) pt SM! 9. Dosarul de prosumator. Orice instalator care se respecta, are in oferta si serviciul de realizare dosar prosumator. Daca e organizat, dosarul il face in 10 minute. E nevoie de cererea de mai jos + actele cerute in ea. Detalii aici ANEXA-nr-2-ord-15-2021.pdf 438.44K 49 downloads === Ghidul prosumatorului - ANRE 2022 ==== Ghidul_prosumatorului_ANRE_08_2022.pdf 935.72K 15 downloads === Ghidul prosumatorului - ENGIE 2022 ==== ghidul-prosumatorului_engie.pdf 1.6MB 11 downloads |
#2
Posted 08 May 2022 - 07:59
Nu ai spus absolut nimic despre stocare. De baterii.
Edited by tioopedi, 08 May 2022 - 08:00. |
#3
Posted 08 May 2022 - 08:12
Important de stiut:
La sisteme fotovoltaice on-grid de tipul descris mai sus, daca pica reteaua NU ai curent de la panouri. Nu functioneaza fara retea. Courage, on 08 mai 2022 - 06:19, said:
6. Ce invertor sa folosesc? Cum zice si Courage, ne-au pacalit cu compensarea cantitativa. Cei care au scris PNRR-ul au avut intentii bune, dar dupa ce au fost dati afara de la guvernare au venit astialalti si au pus in practica intr-un mod aberant, e de fapt tot o compensare fiscala. Asa ca O BATERIE ajuta extrem de mult.
Minim-minim ar trebui o baterie de 5 kWh capacitate. Asta ar fi in principal pentru backup cand pica reteaua, dar te mai ajuta si la nivelarea fluctuatiei de putere de la panouri...sa zicem ca ajungi la un nivel de auto-suficienta de vreo 60% - 70% (reducerea facturii la curent). Cu o baterie de 10 kWh, intr-o gospodarie obisnuita cu consum zilnic 10 - 20 kWh, daca exista suficiente panouri, poti ajunge la peste 95% acoperirea consumului propriu (reducerea facturii) in Aprilie - Octombrie. Pentru independenta in Noiembrie - Februarie trebuie foarte multe panouri. PS: La Huawei SUN2000, ca sa ai curent din baterie cand pica reteaua, mai trebuie o cutie de relee "Backup Box". Edited by kolfleading, 08 May 2022 - 08:15. |
#4
Posted 08 May 2022 - 08:37
tioopedi, on 08 mai 2022 - 07:59, said:
Nu ai spus absolut nimic despre stocare. De baterii. - nu am acumulatori si nu am experienta cu ei. Stiu teoretic ce implica, dar nu ma simt pregatit sa scriu despre asta. - in Romania actuala, curentul pica rar (cel putin unde locuiesc eu), de aceea nu consider ca merita investitia in acumulatori, MPPT si inca 3 invertoare. O sa editez sa scriu despre invertor hibrid |
#5
Posted 08 May 2022 - 09:00
Am citit mesajul si am zis ca este scris de Aether la cat de detaliat este.
Chiar si raspunsul mi-a parut dezarmant de sincer. Nici eu nu ma numar printre cei care cred ca iti trebuie partea de baterie, un sistem facut calumea, avizat, sa poti trimite curent in retea(ziua) si lua curent din retea(seara) sau cand depasesti capacitatea panourilor(innorat) este cea ce ai nevoie daca locuiesti in oras. Si daca pica curentul ziua o sa treaca pe curent direct din panouri. Si daca vrei strictul necesar? Cumperi un UPS mai capabil pentru centrala sa nu ai belele iarna. Dar ca idee, ca si cost, ca si risc de incendiu, circuite separate, nu cred in partea de adaugat back up pe partea de baterie. La urma intreaga discutie ce tip de baterie, gel, lithium, regulatoare, sa le egalizezi, sa utilizezi pana in anumite procente. La panourile solare + MPPT + un mic tablou cu protectie, nu are ce lua foc, sare o siguranta. Nu are ce lua foc. Risc de incendiu spre 0. Spatiu pentru mppt? Pac l-ai prins cu cateva suruburi pe un perete + un tablou. La partea de baterie? Pai in functie de necesar o sa trebuiasca o camera separata, nu este ceva ce poti pune intr-un hol, ce poti lasa acolo fara sa faci vreo verificare la ceva timp. Si ca si cost, la ceva timp bateriile alea se uzeaza, greu de carat, greu de montat, greu de aruncat. Si cred ca foarte putine persoane isi permit sa faca din prima un sistem complet fara sa rupa pe din doua banca. Asa ca te uiti macar pentru un MPPT si ceva panouri SH. Daca bugetul iti permite apelezi la un instalator sa faci totul avizat sa fie bransat la electrica sa poti baga curent in retea. Pe viitor prevad ca treaba cu pompat curent in retea, in zona de case, nu o sa mai fie viabila ca nu au ei retea sa duca asa ceva, momentan merge cu bagat ceva curent in retea si economisit/recupereat bani pe investitie. Si daca pe viitor te simti confortabil cu riscul de incendiu, cu a face o camera separatA, cu impactul pe care-l au asupra mediului bateriile respective, atunci poti adauga si ceva backup. Edited by -ARA-, 08 May 2022 - 09:02. |
#6
Posted 08 May 2022 - 09:03
As mai face niste completari:
1.La sectiunea: Q: pot folosi un invertor monofazat, desi eu am bransament trifazat? A: NU Raspunsul este DA, cu conditia ca dezechilibrul intre faze sa nu depaseasca 16A-conform ORD ANRE 132.Adica un 5kW maxim e acceptat. Am o situatie de genul asta, i s-a aprobat si dosarul de prosumator. 2.Deranjul pentru montaj Smart Meter nu e asa de mare, se poate folosi si 50kA-3 care are transformatori de curent care se pun direct pe cablu de alimentare.Solutie obligatorie in cazul in care alimentarea e pe cablu gros-peste 16mmp. 3.Daca se doreste montajul unui sistem la un amplasament situat aproape de postul trafo pot aparea probleme din cauza tensiunii ridicate pe retea-in momentul in care invertorul injecteaza poate creste foarte mult tensiunea si intra in protectie-vezi cazul Buhnici. 4.Daca distanta pana la BMPT/M e mare, - peste 100m- poate aparea aceeasi problema din cauza inductantei cablului, chiar daca acesta e supradimensionat. Am o problema similara la un client cu un 10kW, distanta 200m si cablu ACYABY 3 x 25 mmp. 4.La sistemele peste 30kVA, trebuie antiinsularizare separata a invertorului. Edited by rinaldoparaipan, 08 May 2022 - 09:12. |
#7
Posted 08 May 2022 - 09:11
-ARA- te rog nu te supara ca-ti spun dar sunt numai aberatii in postarea ta.
-ARA-, on 08 mai 2022 - 09:00, said:
sa poti trimite curent in retea(ziua) -ARA-, on 08 mai 2022 - 09:00, said:
Si daca pica curentul ziua o sa treaca pe curent direct din panouri. -ARA-, on 08 mai 2022 - 09:00, said:
Si daca vrei strictul necesar? Cumperi un UPS mai capabil pentru centrala sa nu ai belele iarna. Cauta sa vezi cat costa un UPS cu putere 5 - 10 kW si capacitate baterie 5 kWh, 100% utilizabila in caz de pana. Un asemenea UPS costa aproape cat un sistem fotovoltaic. -ARA-, on 08 mai 2022 - 09:00, said:
Dar ca idee, ca si cost, ca si risc de incendiu, circuite separate, nu cred in partea de adaugat back up pe partea de baterie. Risc de incendiu - ramane acelasi. Circuite separate - doar in anumite cazuri si nu-i deloc asa complicat cum ti se pare. -ARA-, on 08 mai 2022 - 09:00, said:
La urma intreaga discutie ce tip de baterie, gel, lithium, regulatoare, sa le egalizezi, sa utilizezi pana in anumite procente. -ARA-, on 08 mai 2022 - 09:00, said:
La panourile solare + MPPT + un mic tablou cu protectie, nu are ce lua foc, sare o siguranta. Nu are ce lua foc. Risc de incendiu spre 0. Spatiu pentru mppt? Pac l-ai prins cu cateva suruburi pe un perete + un tablou. La partea de baterie? Pai in functie de necesar o sa trebuiasca o camera separata, nu este ceva ce poti pune intr-un hol, ce poti lasa acolo fara sa faci vreo verificare la ceva timp. 2. Un MPPT are nevoie de baterie 3. Ba da, bateria pentru invertoare on-grid hibride este ceva ce poti pune intr-un hol. -ARA-, on 08 mai 2022 - 09:00, said:
Si cred ca foarte putine persoane isi permit sa faca din prima un sistem complet fara sa rupa pe din doua banca. -ARA-, on 08 mai 2022 - 09:00, said:
Asa ca te uiti macar pentru un MPPT si ceva panouri SH. Daca bugetul iti permite apelezi la un instalator sa faci totul avizat sa fie bransat la electrica sa poti baga curent in retea. 2. Cu panouri SH si un MPPT si o baterie NU POTI BAGA CURENT IN RETEA. Edited by kolfleading, 08 May 2022 - 09:11. |
#8
Posted 08 May 2022 - 09:11
Am completat eu.
@Courage se referea la cablu de comunicare dintre SM si invertor. 50kA-3 are masurare semidirecta, dar tot implica cabluri, ca nu stiu sa existe bobine cu comunicatie wireless |
#9
Posted 08 May 2022 - 09:16
kolfleading, on 08 mai 2022 - 09:11, said:
Un sistem on-grid, cu care sa poti trimite curent in retea ziua, NU trece pe curent direct din panouri fara echipamente aditionale. Un invertor hibrid Easun si ai rezolvat tot ce ai visat tu. Incearca totusi sa purtam discutia ca si cand cei de pe subiect am avea peste 14 ani. Multumesc. Edited by -ARA-, 08 May 2022 - 09:16. |
#10
Posted 08 May 2022 - 09:21
-ARA-, on 08 mai 2022 - 09:16, said:
Fii atent ca ai scris mult si fara rost, sa nu zic altcumva. Cred ca te plictiseai si zici hai sa postez si eu sa ma fac interesant. -ARA-, on 08 mai 2022 - 09:16, said:
Un invertor hibrid Easun si ai rezolvat tot ce ai visat tu. In particular, este vorba de astea: Courage, on 08 mai 2022 - 06:19, said:
In Romania avem cateva optiuni populare: - Fronius = industry standard, scump si bun - Huawei = cel mai bun pret cost/performanta, dar NU are racire activa, deci sa fie montat intr-o zona bine ventilata - Growatt = mai ieftin, garantie cu probleme |
|
#11
Posted 08 May 2022 - 09:21
@Adm:Ideea era alta:Am intalnit tablouri extrem de inghesuite, nu mai era loc in ele nici de o monopolara, daramite de SM.
In cazul asta ar fi doua variante: 1.Ori tragi alte cabluri din siguranta generala si le treci prin SM (montat in tablou separat), si apoi inapoi in tablou- total inestetic. 2.TC pe alimentare, cu 6 fire de 0,5mmp care sunt mai usor de mascat. Cablul de comunicare intre inverter si SM poate avea pana la 300m lungime. Edited by rinaldoparaipan, 08 May 2022 - 09:25. |
#12
Posted 08 May 2022 - 09:26
" Q: pot pune mai multe panouri, care depasesc adunate (kW) capacitatea invertorului?
A: Da, chiar e recomandat dpdv practic sa aveti panouri care adunate produc cu 10% mai multe putere decat capacitatea invertorului." ?!!!! |
#13
Posted 08 May 2022 - 09:31
Da, pt ca:
1. Invertorul nu face kabum, el poate exporta maxim cat a fost proiectat sa faca, indiferent de puterea de intrare a panourilor (dar sa nu exageram). 2. Curba de productie e ideala si are o forma de grafic care NU tine apa. captura 2022-05-08 at 10.29.20.jpg 480.48K 99 downloads Asta inseamna ca: - in conditii ideale atingi puterea maxima instalata - la mijlocul zilei, cu soare ai putere maxima, iar in rest vei fi sub optim. De aceea, o suplimentare de 10-20% a puterii panourilor este de luat in calcul pt un invertor dat. De ex, eu pun in curand 9 kW panouri pe SUD, pe un invertor de 8.2 kW Fronius. Curba de mai sus e chiar aplatizata, pt ca eu am sistem EST-VEST. Daca esti pe EST, curba e mult mai ascutita. |
#14
Posted 08 May 2022 - 09:37
kolfleading, on 08 mai 2022 - 09:21, said:
Tot ce am scris este 100% corect. Sunt pe majoritatea grupurilor de electricieni si sunt si abonat la majoritatea canalelor F.V. de pe youtube. Este o adevarata placere si bucurie sa discuti pe asa ceva pe grupuri din Romania unde fiecare Dorel este zeu. 100% corect, sa nu cumva sa gresesti ceva. Si inteleg si sistemul, de ce sa invatam pe fraier sa isi faca singur, ieftin, cand poate apela la firma, instalator. Edited by -ARA-, 08 May 2022 - 09:37. |
#15
Posted 08 May 2022 - 09:40
foxbat, on 08 mai 2022 - 09:26, said:
" Q: pot pune mai multe panouri, care depasesc adunate (kW) capacitatea invertorului? A: Da, chiar e recomandat dpdv practic sa aveti panouri care adunate produc cu 10% mai multe putere decat capacitatea invertorului." ?!!!! Da, invertorul Fronius se poate supraincarca cu pana la 140% putere panouri fata de puterea sa nominala @ -ARA- Sa stii ca userul kolfleading nu este chiar Dorel. Si sa nu va mai aud cu EASUN-urile voastre pentru "a trimite curent in retea".Am avut ocazia sa pun un analizor de retea (unul adevarat, care costa vreo 5.000 Euro) pe el si daca ai vedea ce armonici baga, te iei cu mainile de cap. E clar ca certificarea CE e contrafacuta. NU poti regla la el HVRT trip, LVRT trip Fmax, Fmin, etc... Ca sa nu mai zic de timpii de reconectare sau stand-by, treapta1, treapta2, etc. Edited by rinaldoparaipan, 08 May 2022 - 09:46. |
|
#16
Posted 08 May 2022 - 09:55
Inteleg - din cate stiu eu cam toate au o plaja flexibila dar cum sa recomanzi sa le proiectezi " in sus"?!
eu stiam ca se proiecteaza "sub" plafonul maxim( De ex iarna panorile pot produce si + 10..12% in plus fata de nominal). recomandarile pe care le-am vazut/primit erau clar in partea inversa- cu 15..20% sub max invertor. poate e ceva ce nu inteleg eu aici, scuze Courage, on 08 mai 2022 - 09:31, said:
Da, pt ca: 1. Invertorul nu face kabum, el poate exporta manevra maxim cat a fost proiectat sa faca, indiferent de puterea panourilor. 2. Curba de productie e ideala si are o forma de grafic care NU tine apa. captura 2022-05-08 at 10.29.20.jpg Asta inseamna ca: - in conditii ideale atingi puterea maxima instalata - la mijlocul zilei, iar in rest vei fi sub optim. De aceea, o suplimentare de 10% a puterii panourilor este de luat in calcul pt un invertor dat. De ex, eu pun in curand 9 kW panouri, pe un invertor de 8.2 kW. Cura de mai sus e chiar aplatizata, pt ca eu am sistem EST-VEST. Daca esti pe EST, curba e mult mai ascutita. pot doar sa ti spun (n-am intrat in amanunte) ca pana acum toti cei care s-au ocupat de sistemul meu ( nu e fronius si nu e on grid) au recomandat fix invers - dimensionarea panourilor SUB cat suporta invertorul ( tensiunea panourilor cu 15 % minim mai jos fata de ce accepta el - 450 v in cazul meu). sa inteleg ca fie ei sunt in eroare fie invertoarele off grid au alt model de proiectare? mai am loc de un panou si l-as pune, fix pt scenariile de soare "umbrit" - dar l-am scos din calcul fix din ratiunile de "depasire" mentionate . Edited by foxbat, 08 May 2022 - 09:56. |
#17
Posted 08 May 2022 - 10:09
Faci niste confuzii.
Proiectarea la minus 15-20% se face la inseriere, tinand cont de tensiunea maxima a panourilor vs. tensiunea maxima a invertorului pe partea de DC-de regula 1.000V. La putere e altfel: De ex. ai 10kW invertor si 14kW panouri Cand ai soare full, invertorul gestioneaza panourile raportat la puterea sa maxima- 10kW Daca ai soare mai slab, cei 14kW putere panouri vor produce doar 10kW. Si la invertorul tau-probabil Growatt- se poate suplimenta puterea panourilor cu pana la 25-30%. Edited by rinaldoparaipan, 08 May 2022 - 10:12. |
#18
Posted 08 May 2022 - 11:00
Se poate suplimenta puterea PV in amperi nu in volti.
Inverterul o sa traga atat cat poate, nu mai mult. Desigur, in f. de model sau chiar pt. majoritatea, fiabilitatea poate sa creasca daca inverterul nu e utilizat la puterea maxima ( pe care o suporta), deci sunt avantaje si in abordarea opusa... Ideal e sa ai si PV enorma, si un inverter de putere si mai enorma, dar bugetul si suprafata limiteaza in practica. |