"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 3, 2014-.20..)
Last Updated: Mar 17 2024 09:13, Started by
andreilesan
, Dec 13 2013 13:13
·
29
#5311
Posted 24 January 2018 - 22:37
A mai fost un caz pe rubrica instalatii parca, si problema era ventilul termic de retur blocat, si plimba apa prin el doar, gen a prins mizerie sau ceva.
Alte probleme ar putea fi ca ai schimbat lemnul, in sensul ca e mai uscat, sau nu e necesar in casa, poate capete termostatate date pe minim, sau pompa de pe retur nu mai merge cum trebuie, incearca sa o dai la o treapta mai mare si vezi daca scade temperatura. |
#5312
Posted 27 January 2018 - 23:23
Pentru cine mai e in situatia mea, adica fara lemne in toiul iernii, am cumparat ieri brichete de paie, pentru ca lemne uscate nu am gasit sa cumpar de niciunde, numai verzi.
Ard foarte bine, singura problema este ca trebuie pus un lemn gros pe fanta sa impiedice brichetii sa se expandeze in ea. Nu trebuie foarte gros, deajuns cat sa nu arda complet 10-20 minute pana isi maresc brichetii volumul. Cenusa nu e ca a lemnului si nici ca a brichetilor de rumegus, in sensul ca ramane forma lor chiar si dupa ce ard. Cenusa e cam de 2-3 ori mai multa cat ar ramane din lemn, producatorul mi-a zis 4%. Este un pic anevoios, dar cand alta solutie nu este, merge si asa. Urca apa fara probleme in 80 grade, mi-a curatat fara sa vreau jumate din camera de incarcare, a picat tot gudronul. Am ars si de rumegus ( luasem 100kg de proba prin noiembrie ) si se comporta mult mai frumos, insa nu am gasit nimic in zona mea la un pret atractiv, doar premium la 10-12 milioane tona ) Puterea calorica cam coincide cum ce se lauda cei care le fac, nu neaparat de unde am cumparat eu, ci in general. cu 19kg am urcat un stocator de 1500 litri din 40 grade in 80 la baza, adica vreo 80kw + 270 litri de la 45 la 80 apa din cazan. Ca si parere, e mai ok cu lemn, nu stiu explicatia, dar e mai ok si mai usor, dar daca te aflii in situatia mea fara lemne in toiul gerului, merg si brichetii. Ca si curiozitate pentru mine, am ars si porumb intreg, cu tot cu stiulete. Ard foarte bine in combinatie cu lemnul, doar ca la vecin miroase a mamaliga si am impresia, nu sunt sigur, ca mi-au facut un pic de depuneri comparativ cu lemnul. Am ars si peleti de floarea soarelui bagati printre lemn incat sa nu cada in fanta nearsi. Ard bine, chiar foarte bine, doar ca sunt scumpi si in zona mea nu prea se gasesc. Degaja miros de ulei, sau cel putin auto sugestia asa mi-a bagat in cap. Am mai bagat si o punga de carbuni de gratar, mangal, 5kg, putere prea mare de ardere, mi se aprinsese samota jos parca ma uitam la soare. Insa ca si parte buna, toate depunerile din camera de incarcare au disparut, este riscant ca poate sa se strice ventilatorul. Am mai ars si tocatura de lemn, se comporta la fel ca si cu peletii, bagate printre lemne ca sa nu cada, insa se dezvolta prea mult jar, trebuie pus cu masura. La fel si cu boabe de porumb bagate printre lemn, merg super dar dezvolta prea mult jar, sau cel putin asa am nimerit eu sa fac. Cam atat am experimentat, poate gaseste cineva util in caz ca ramane fara lemne. |
#5314
Posted 28 January 2018 - 15:21
#5315
Posted 05 February 2018 - 21:21
Salutare! Ni s-a stricat centrala pe lemne si am dori sa luam alta. Pana acum a avut un Viesmann cu gazeificare.....dar s-a stricat dupa doar 6 ani. Ce marca recomandati?
Casa 150 mp parca, vreo 300 mc, izolata cu vata, geamuri netermopane din lemn, dar cu 3 sticle. Tavane izolate olistiren. Merci! |
#5316
Posted 05 February 2018 - 21:47
ne poti spune te rog ce anume s-a stricat la viessman si ce model era? ca m-ai speriat
ca alternative am vazut prin spate niste baieti multumiti de irleh, arca si atmos |
#5317
Posted 05 February 2018 - 21:51
victor29cr, on 05 februarie 2018 - 21:47, said:
ne poti spune te rog ce anume s-a stricat la viessman si ce model era? ca m-ai speriat ca alternative am vazut prin spate niste baieti multumiti de irleh, arca si atmos |
#5318
Posted 05 February 2018 - 21:56
He! ...si a mea se apropie de varsta asta.
Cred totusi, ca "ceva e putred in Danemarca"... Ptui drace ! |
#5319
Posted 05 February 2018 - 21:58
#5320
Posted 05 February 2018 - 22:16
Acu' ar trebui sa ne dai niste detalii si cat de mult ai avut grija de centrala asta...avand in vedere ca s-au tot gaurit inca din anii precedenti, inseamna ca te-a "tinut" aproximativ 3 ani.
Cum e facuta instalatia din jurul ei? Cum, si cat de des o cureti? Cum o cureti ? Cat de mult ai "iubit-o" ? |
|
#5321
Posted 05 February 2018 - 22:40
ramadoss, on 05 februarie 2018 - 22:16, said:
Acu' ar trebui sa ne dai niste detalii si cat de mult ai avut grija de centrala asta...avand in vedere ca s-au tot gaurit inca din anii precedenti, inseamna ca te-a "tinut" aproximativ 3 ani. Cum e facuta instalatia din jurul ei? Cum, si cat de des o cureti? Cum o cureti ? Cat de mult ai "iubit-o" ? |
#5322
Posted 06 February 2018 - 00:12
mai curiosi suntem ce temperatura mentinea pe retur de a crapat asa repede
sa nu crezi ca te contrazicem, insa cand auzim cuvantul crapat, crapa si inima in noi de frica sa nu patim la fel si ramadoss si eu avem tot viessman, alt model dar tot ne-ai speriat deci te rugam frumos, poti sa ne dumeresti daca ardea lemne relativ uscate, avea sau nu puffer si cam ce temperatura tinea pe retur? adica daca avea un ventil in spate de mentinea X grade in cazan |
#5323
Posted 06 February 2018 - 03:49
Eu am Irleh de vro 3 ani cred, mai e un coleg care o are de vreo 5. Ca fiabilitate cred ca sta foarte bine. Singura problema e ca trebuie sa tai lemnele in 3. Da exact in 3, sa fie de 33 cm(asta la modelul de 30kW), pentru ca cel mai bine merge cu ele bagate tranversal. Poti si chiar e recomandat ca primele doua straturi sa fie longitudinale pentru ca curcula aerul mai bine asa, dar ca sa arda uniform trebuie puse dupa aceea lemnele tranversal pentru a se rostogoli catre arzatorul din fundul centralei.
|
#5324
Posted 06 February 2018 - 07:51
A mai fost cineva caruia i s-a gaurit cazanul si tot spunea ca era facut din tabla de 3 mm . Pana a venit sudorul si la reparatie a masurat in partea necorodata si era de 6 mm , adica exact cat trebuia .
N-am idee de unde a inteles Vladut50 ca astea noi sunt mai slabe ; sper sa nu fie si informatia " a avut grija de cazan " la fel de exacta. |
#5325
Posted 06 February 2018 - 08:21
Nu inteleg ce sunteti asa mirati ca s-a gaurit dupa 6 ani...uitati-va pe olx ca se vand zeci de cazane crapate cu doar 4-6 ani de folosinta,chiar toti sa le fi folosit gresit? eu zic ca suntem in epoca consumatorismului si PROFITUL este cel care dicteaza !
Ca idee eu am luat second hand o centrala gazeificare biassi din fonta, folosita 7 ani... sa vedem cat ma tine.. Mai sunt sh si unele centrale de provenienta nemteasca cu pereti din inox 1 cm....alea au deja 30 ani de focareala si o sa mai duca mai mult ca astea noi. |
|
#5326
Posted 06 February 2018 - 11:43
probabil ca viata scurta este rezultatul combinatiei intre lemne verzi si lipsa vanei de amestec!
am vazut si cunosc foarte multi oameni care folosesc cazanele intr-un mod ,,abuziv", adica merg fara ventilator, pe la 50-60C, fara vana de amestec, iar cazanul merge cam 24/24. lemne amestecate, uscate si verzi.. important e sa fie cald in casa si sa consume putin! la asa ,,stil", cat sa tina si cazanul ala??!?!?! baza este ignoranta (de fapt e prostie)oamenilor combinata cu reclamele false ale vanzatorilor! cand vad ca un plin la un cazan fara pretentii deosebite de automatizare se consuma in 4-5 ore, desi se asteptau la 8-12h, oamenii iau masuri ca sa mareasca timpul de ardere... Sa nu uitam si de izolatia inexistenta, sau deja ,,clasica" 5 cm, cum i-a spus ,,nea Gigi", meseriasu'... |
#5327
Posted 06 February 2018 - 13:01
Dorinta de a avea cat mai repede caldura in casa, distruge de cele mai multe ori cazanul. Consider ca bulbul de la VTC sau Laddomat est in multe cazuri subdimensionat, fapt pt care cazanul "inoata" in condens. Cazanul trebuie "convins" sa intre in regim inalt cat mai repede posibil, chiar daca lemnele nu sunt foarte uscate. La mine bulbul e de 72 gr. iar pompa ladd. am setat-o sa inceapa circulatia de la 75 gr.... alta viata. Nu mai vorbesc de faptul ca si pufferul are importanta lui, lucru pe care multi nu-l inteleg.
|
#5328
Posted 09 February 2018 - 10:15
Ma ajutati cu o nelamurire va rog?
Imi fac un calcul pentru capete termostatae la calorifere si nu stiu cate sa las fara in caz ca e vreodata nevoie sa racesc cazanul. Am cautat dar nu gasesc pe niciunde o putere informativa cand cazanul isi opreste ventilatorul ( de fapt nu il opreste il da pe 5 sau 10% ca tot se invarte ) Personal am calculat sa las 10 calorifere libere, insumate toate la 50 pe tur dau in jur de 10kw, cazanul are 60kw ( in conditii optime ). Sa mai adun cateva? As mai putea sa adaug in jur de 2-3kw, adica sa las fara. Cand zic sa racesc cazanul ma refer daca ma prinde vreodata cu cazanul in 85-90 grade si porneste pompa fortat catre casa din puffer. Idei? Va multumesc. |