"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Acumulatori cu Plumb pentru stocare energie fotovoltaica si eoliana.
Last Updated: Jan 02 2024 20:16, Started by
aerodinamic23
, Feb 06 2012 12:13
·
36
#7813
Posted 31 December 2018 - 15:15
Pe timp de iarna in regim de ciclare zilnica, seteaza float ul la 27-28v; mai ales ca nu are timp de absorb. El atinge constant voltage Si da in float prematur.
Faptul ca scoate un 1500-2000wh din ele aste semn de sulfatare, patru paralele a ajutat masiv la curent improportional. De curiozitate Daca desfaci puntile vei gasi pe cele lenese carate de cele bune. Desfale pe toate, dale o ora repauz Si vezi care sunt cele bune. Elimina alea care se duc sub 12,4v in repauz, nu ajuta decit sa le forteze pe cele bune. Elimina pe cele slabite Si formeaza bancul doar din cei mai bun. Va avea un self discharge redus, eficienta la incarcare Si mult mai stabil. Edited by RaulPV, 31 December 2018 - 15:17. |
#7814
Posted 31 December 2018 - 15:33
Cat sa fie bulk? Are legate asa: 2x100Ah in serie, 2x100Ah in serie, 2x120Ah in serie, 2x120Ah in serie, apoi cele 4 siruri in paralel. Pe ele scrie GEL, citisem ca ar trebui tensiuni de incarcare mai mici, desi fisa tehnica arata altceva. Este drept ca nu sunt prea multe date tehnice si nici nu prea gasesc pe net(am dubii ca sunt facute in Germania)
Edited by pyxyit, 31 December 2018 - 15:37. |
#7815
Posted 31 December 2018 - 16:46
pyxyit, on 31 decembrie 2018 - 14:36, said:
....d este selectat “SBU priority” sau “Solar first” în programul 0 1.". Solar first sta pe baterii atit cit invertorul vede panoul activ, la lasarea intunericului, comuta pe retea. Exista setarea tensiunilor pentru sbu/solar program 12 si 13 daca este identic cu effekta. Sa dea incarcare din retea pentru 3..4zile (program 16 surce prioriti-CUE) sa vada ce si cum, dar probabil sunt descarcate jalnic , dupa atitea zile nasoale si utilizate la tensiuni minime/. Tensiunea aia de 21v probabil este in program 29 unde taie tot, se inchide regulatorul/invertorul, dar nu ar trebui sa ajunga acolo, are alarma cu cel putin 1 v inainte de te scoate din sarite, nevoit sa faci ceva. Bine ar fi separate si masurati toti acumulatorii dupa incarcare si 2..3 h de repaus, o sa gasesti "puturosul/puturosii" care maninca aiurea curentul Viitorul--------LITIU fara comentarii. La Multi Ani!!!!! Edited by XTH, 31 December 2018 - 16:48. |
#7816
Posted 31 December 2018 - 16:54
Asa este, dar totusi cat sa fie bulk(26 in meniu)?
|
#7817
Posted 31 December 2018 - 17:07
Da max cit duce incarcarea ,un 29,2 parca si float 27,5 sau cit da fabricantul in instructiuni.
Ideea este sa le incarci din retea, ele acum sunt stoarse , soarele chiar si daca ar fi, nu ar asigura incarcarea. Este de munca cu ei, si nu se stie rezultatul, vezi, si fabricantul spune vizibil, dupa descarcare , imediat incarcare. |
#7818
Posted 01 January 2019 - 03:59
La gel nu ridica bulk ul mai mult de 28,8v ; nu te ajuta cu nimic decit coroziune Si blister de gel pe placi. Float ul la 28v nu strica pe vreme de iarna.
|
#7819
Posted 01 January 2019 - 16:39
XTH, on 31 decembrie 2018 - 17:07, said:
Da max cit duce incarcarea ,un 29,2 parca si float 27,5 sau cit da fabricantul in instructiuni. Apropo tipul acesta de invertor hibrid care seamana cu Effecta cum are logica? Daca consumuatorii cer mai mult decat poate da soarele+bateria ia doar diferenta necesara din retea sau trece tot consumul pe retea(in manual nu este o exprimare prea clara)? |
#7820
Posted 01 January 2019 - 16:52
Trece pe retea.
Pentru perioada asta,fara soare zile la rind,eu as lasa consumatorii doar pe retea si incarcarea,daca sunt plini,aproape plini, pe solar,ca rezerva de ups Daca fabricantul iti si da valorile, probabil este bine de respectat, ziic eu, Edited by XTH, 01 January 2019 - 16:55. |
#7821
Posted 11 January 2019 - 14:18
In cazul asta cuvantul hibrid este doar o smecherie. Hibrid ar fi daca ar sti sa ia doar diferenta din retea si sa poata injecta in retea.
Se pare ca problema era din setarea revenirii de pe retea pe baterii care era la 24V (meniu 13), iar trecerea pe retea era la 21V(meniu 12). Practic bateriile nu se incarcau, cand se conectau ceva consumatori pe baterii la 24V, acestea reveneau pe retea in cateva secunde(poate 1min.). Am ridicat trecerea pe retea la 24V si revenirea pe baterii la 28V, sa le dau timp sa se incarce. Am setat bulk la 28,8V si floating la 27,5V. De asemenea la meniu 16 am pus CSO (incarcare de la soare, in lipsa incarcare din retea), la primavara cred ca trec doar pe incarcare de la soare. Setarile le-am facut seara si bateriile au inceput sa se incarce din retea, dupa cateva zile proprietarul zice ca i-a scazut consumul zilnic din retea, poate ca bateriile nu sunt moarte (nu au mult timp in exploatare, sub un an). O singura nedumerire, cand au inceput sa se incarce am observat scurgeri de acid la una din baterii, pusesem incarcare max. 40A(bancul fiind de 440Ah/24V), apoi am scazut la 20A si n-am mai vazut acele scurgeri. Mai are de rezolvat doua probleme, cablurile de la invertor la fiecare grup de baterii(4) erau de lungime diferita( s-a legat la primul grup, apoi de acolo la al doilea, etc) si de asemenea vrea sa treaca la 6 panouri de 290W, acum are 2x290 si 4x190, toate in paralel. N-ar fi mai bine panourile cate doua in serie si apoi cele 3 stringuri in paralel? |
#7822
Posted 11 January 2019 - 15:00
Lasa incarcarea de 40A, bateriile pe masura ce se incarca vor lua doar cit mai intra in ele.
Ce a curs,probabil este nesemnificativ, prelingere de la dopul de vizitare,aerisire,nu suporta comentarii,atentie. CSO incarcare de la soare si, in lipsa acestuia incarcare din retea, deci, atentie ca seara, intra pe incarcare de retea.Daca au stat pe incarcare 1 saptamina, cam ar fi suficient, poate sa treaca pe OSO incarcare doar din solar Mai ridica la 25v in loc de 24 minima, Buna treaba cu legatul in serie si apoi paralel,asa ar si trebui,dar, sa aiba toate stringurile aceeasi tensiune. Slabeste dopurile la acu mulatori Spor! |
|
#7824
Posted 16 January 2019 - 02:50
pyxyit, on 31 decembrie 2018 - 14:12, said:
Am nevoie de un sfat pentru un sistem cu baterii cu gel tip Jarrett. Am gasit reglat asa: tensiunea de bulk 28V, cea de float 27V si cea de descarcare(asa scrie in manual) 21V. Se pare ca ar mai fi una la care se trece incarcarea pe retea. Nu am gasit timp de absorbtie. In fisa bateriilor zice tensiune de incarcare la folosire ciclica 14,6-15V, adica la sistem de 24V ar trebui 29,2-30V. Sa merg pe limita de jos 29,2V? Pe invertor scrie E-solar, atasez datele mai jos. Omul are 4 baterii de 100Ah si 4 de 120Ah. Sunt patru siruri de doua legate in paralel si omul zice ca atunci cand ramane pe baterii cu consum foarte mic(100-200W) bateriile nu il duc mai mult de 1-1,5 ore. Pare ca reglajele actuale nu asigura incarcarea bateriilor. Cand am ajuns acolo(pe la 15:00, soare din plin) invertorul arata ca bateriile sunt pline, am masurat cam 13,3V pe fiecare. Are 4pv de 190W si 2 de 295W in paralel, tensiunea difera cu vreo 4 volti intre ele. (Vmpp de 36,5V, respectiv 32,3V). Intentioneaza sa le schimbe pe cele de 190W cu altele de 290W. Lasate in paralel mi se pare ca tensiunea e cam la limita avand in vedere recomandarea de la Jarrett pentru tensiunea de incarcare. Bateriile au crapat dupa 5 luni de la cumpare ( utilizare efectiva cateva zile pe luna iar in rest doar cat tragea din ele invertorul) Problemele au aparut iarna (sau cand au scazut temperaturile noi-dec), practic desi ziua aveam un 25,9v 26v pe banc, noaptea in 2 3 ore erau descarcate ( 21v-20v pfff). Ziua urmatoare, cu 4 panouri monocristaline de 300wp ( pe soare) se incarcau in 30 45 min (ajungeau la 26v)...Cand aveam consumatori gen 10 - 15 min, bateriile se duceau la 24v-23v..... Am zis ca am si eu partea mea de vina...insa sa "crape" in 5 luni..... Cel mai mare consumator era un hidrofor ( 750w nominal) maxim 1 ora pe zi ( 4-5 zile pe luna), tot 4-5 zile pe luna, 3 becuri de 10w ( led) + invertorul, zilnic.. Dupa cum spuneam, au murit dupa 5 luni..acum nici nu stiu ce sa fac.. inca au "garantie" dar si daca mi le schimba, o sa primesc aceleasi porcarii.. De retea nu se poate pune problema... |
#7825
Posted 16 January 2019 - 06:53
Daca sunt in garantie , si au fost cumparate in scop fotovoltaic anunti vanzatorul , daca au fost montate de firma chemi sa vina sa le vada ce si cum , dai cu garantia peste ei , nu conteaza ca iti dau altele tot pe plumb , de pierdut nu ai ce pierde atat timp cat ai respectat conditiile producatorului.
|
#7826
Posted 16 January 2019 - 10:55
Ce valori sunt astea de Incarcate 25,9.....26v, recomandat 28,2...28,6, deci.....!
ce setari au fost facute acolo de s-a ajuns la 21....20v!!!!!! ce vorbim aici, si daca erau cele mai beton , tot aceeasi soarta era la felul de exploatare avut....p tiu. |
#7827
Posted 16 January 2019 - 11:06
Robert vezi sfaturile primite de mine mai sus. Mare atentie la tensiunea de intoarcere pe baterii, iarna daca e prea mica nu lasa bateriile sa se incarce. Bateriile ar trebui sa ajunga pana la vreo 28 si ceva(cum zice XTH), dar sa aiba si absorb de cateva ore. Lasa-le o perioada fara consumatori si vezi daca ating tensiunea de bulk, apoi dupa un timp sa treaca in float(tensiune mai mica).
|
|
#7828
Posted 16 January 2019 - 21:39
XTH, on 16 ianuarie 2019 - 10:55, said:
Ce valori sunt astea de Incarcate 25,9.....26v, recomandat 28,2...28,6, deci.....! ce setari au fost facute acolo de s-a ajuns la 21....20v!!!!!! ce vorbim aici, si daca erau cele mai beton , tot aceeasi soarta era la felul de exploatare avut....p tiu. Pe Float am 27,2 pe Bulk am 28,2, egalizarea o am pe 29,2... ( atat specifica si "producatorul, atat poate si inverorul) Bateriile incarcate, deconectate panourile si masurat la borne... 25,9, 26V Cand pornea hidroforul deja tensiunea se ducea la 24, 22, 21 ( si ultima data la 20).. In maxim 30 min.. practic dupa calculele mele, ele in ultimul timp nu mai stocau nici 10% din capacitate iar la inceput stocau cam 35 40 % ( cu indulgenta) in primele 1-2 luni.. Calculul ( facut mai pe babeste) era menit sa imi confirme niste temeri, aflate ulterior achizitiei, de la altii care sau plans pe diferite magazine, care comercializau aceste baterii... Deci ce ziceau altii s-a adeverit!! Am patit exact ca ei.. cu diferente de maxim + - 1 luna... Bateriile sunt facute pe "vapor".. niste chinezarii de toata jena...Pomenea cineva de cum ca scrie pe ele "tehnologie germana"... vise! Feriti-va de aceste tipuri de baterii!! Greseala pe care mi-o imput e ca le-am tinut la temperaturi sub zero grade...-4 -5... cateva zile... in rest nu imi imput nimic altceva.. Bateriile vin in cutie cu o foita cu specificatiile si tensiunile de incarcare.. daca stiu sa scriu banui ca stiu si sa citesc... Si inca o chestie, bateriile sunt mai usoare decat alte baterii din aceeasi gama! deci constructie de proasta calitate.. Producatorul se lauda cu " 2400 de cicluri incarcare-descarcare pana la 30%-DOD." durata medie de viata 12 ani... greutate 21,8 kg ( cantarite de mine)... Nu aveam nu stiu ce asteptari de la ele...dar sa nu tina nici macar 2 3 ani.... Edited by robert81, 16 January 2019 - 21:40. |
#7829
Posted 17 January 2019 - 09:48
Cind pornea hidroforul, cu cit trageai din ele?
Daca dimensionai corect, virful nu trebuia sa depaseasca C/10. Daca incarci cu C/20-50 Si descarci cu C/5-3, cu siguranta le omori prematur. De noi, primii 40-50 de ciclii inca formeaza capacitatea, deci exploatarea Aia trebuie facuta cu atentie Si asigurat absorb ul 100%. Poate ca Si bateriile au fost sub standard, Si ai estimat prea mult de la ele. Am niste pocnitori la iluminatul de afara dar sunt ciclate Max 10-12%, DOD. Si peste 6 ani inca merg Si la minus 22. Temperatura scazuta micsoreaza capacitatea dar lungeste viata. Sunt off grideri care au facut cutie la bank din lada frigorifica sa le Tina reci. O baterie incarcata la 75% face fata Si la minus 35 deci frigul nui o problema Daca ai capacitate. Frigul cel putin dubleaza viata calendaristica la Pb. |
#7830
Posted 17 January 2019 - 14:33
Raul sunt deacord cutine , dubleaza viata daca stii cat si cum sa tragi din ele , si sa le incarci asa cum le place lor mai bine . Nu vreau sa devin paranoia , dar am vazut baterie dupa 30 de ani asa zicea unchiu ca o are la IMS-ul lui si inca pornea, cu ceva manivela cand era mai rece da era ok.
Edited by marius_vfp, 17 January 2019 - 14:35. |