Pasta PBO oxid de plumb mai poate fi refolosita la alte placi noi.

#7796
Viorelsolar

Viorelsolar

    ”Dă sfaturi numai celor ce știu sa le primească”

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,237
  • Înscris: 03.03.2010
Pasta aia de oxid de plumb de la polul pozitiv al acumulatorului se mai numește și litargă, se poate refolosi dacă este curată fără cristale de sulfat, iar dacă vrei s-o prepari în atelierul tău, topești plumb cu flacără oxiacetilenică peste temperatura de topire al plumbului de cca. 328°C și când ajunge topitura la temperatura de peste 600°C, în contact cu oxigenul din aer topitura se transformă în oxid de plumb (litargă) ! Posted Image

Edited by Viorelsolar, 01 December 2018 - 16:27.


#7797
dinu_tiberiu_george

dinu_tiberiu_george

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 21.10.2015
Am pus Plumbii la vanzare, am trecut pe litiu

https://forum.softpe.../page__st__2304

#7798
doega

doega

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,216
  • Înscris: 04.12.2007

View Postadi_87, on 02 august 2017 - 14:04, said:

Acumulatori de LIfepo4 cea mai buna alegere, iar cu eoliana de constructie proppie calculata pentru zona respectiva iara sint de acord cum spunea un coleg care este off grid si are ceva experenta, nu doar vorbe.

View Postadi_87, on 13 noiembrie 2018 - 11:19, said:

Eu am sapat de acumulatori am reusit de i-am vandut, m-iam recuperat bani
Deci cum e cu Litiul pana la urma?

View Postdoega, on 06 august 2017 - 03:32, said:

Dar am descoperit ceva util, bateriile sunt debalalansate, nu mult, dar sunt!
Asa ca, 3.1v, minimum 3v, e tensiunea de stop, ca altfel e riscant!
Inca de atunci stiam ca sunt unele diferente dar am uitat!

View PostViorelsolar, on 24 august 2017 - 09:46, said:

Dacă o să vă luați după vorbele în vânt aruncate de diletantul @doagă” care are panouri fotovoltaice și acumulatori Winston de câteva luni, de unde rezultă că are mare ”experiență”, nevoie mare mon cher ! atunci luați de bun ce vă spune el, ”marele specialist” în ghicitul a celor 5000 de cicluri ( chinezești binențeles ) !!!. Continui să folosesc cu succes acumulatori Pb- AGM, chiar dacă am destui bani să trec la litiu chiar în acest moment, dar nu o voi face până când această tehnologie nu se va impune definitiv pe piață și după cum decurg lucrurile sunt destul de sceptic că litiul va reprezenta o soluție de viitor după 2020 !!!
E chestia de anticipare si de viziune! Si de adevar.

View Postdinu_tiberiu_george, on 28 septembrie 2017 - 19:37, said:

In cazul meu cred ca si voi ati fi ales la fel, si anume acumulatori pb de calitate cu garantie extinsa, in Romania. Eu voi fi off-grid, nu imi permit sa dau gres cu acumulatorii. Daca as lua LiFePo4 si ma lasa in 15 decembrie, ce fac, il sun pe colegul doega? O exploatare corecta, si acumulatori plumb de calitate eu cred ca este decizia corecta. Am citit si eu despre LiFePo4 ff mult. Unii zic ca sunt bune, altii ca inca pb este king.

View Postdinu_tiberiu_george, on 28 septembrie 2017 - 21:50, said:

Cand oi sta la iarna cu generatorul pornit 3 ore pe zi, zilnic, o sa zic "bah, daca il ascultam pe doega,acum stateam linistit". Posted Image) Si ady a incercat sa imi spuna, da eu nu, e Batman, Batman

View Postbog_h, on 09 ianuarie 2018 - 08:47, said:

Sunt buni si acumulatorii plumb flooded, dar mult mai bine e cu LiFeYPo4, nu ai asa multa bataie de cap. Pacat ca nu am fost mai curajos sa incerc aceasta tehnologie cand mi s-a propus de catre @doega acu' vreun an, cand eram in cautare de acumulatori.

View Postdinu_tiberiu_george, on 09 ianuarie 2018 - 12:40, said:

Bog_h, se pare ca avem ceva in comun. Ne-a batut la cap pe amandoi doega sa ne luam litiu, si noi am ales plumb. Posted Image)

View Postdinu_tiberiu_george, on 03 decembrie 2018 - 17:08, said:

Vand acumulatori Rolls Solar 4500 - S 500 EX 6v, 8 bucati. Sistem 48v 357Ah C20, 500Ah C100. Acumulatorii au fix 1 an de folosinta in Off-grid. Nu au fost descarcati niciodata mai mult de 50%. Dupa aproximativ 9 luni o celula dintr-un acumulator a "cedat"... pt ca am trecut pe litiu... Pret 7000 ron, la mai putin de jumate din cat sunt noi
QED! In doar un an. Nu ma asteptam asa de repede, dar in nemernicia mea ma bucur ca am avut dreptate a n-spea mia oara! Asta sa fie o lectie si pentru altii care mai cred in baterii de plumb. Chiar recunosc ca in cazul tau am o satisfactie ca ai dat-o de gard, pentru ca erai unul dintre putinii care au studiat in detaliu plumbul si ai luat o decizie in (oarecare) cunostinta de cauza. Si chiar ma astept de la tine sa le fi exploatat cu manusi si in parametrii lor. Aia e, ti-ai luat-o, asa inveti!

Am pierdut cateva ore sa caut dar am vrut sa va demonstrez ca desi am fost jignit si persiflat de unii/altii care nu au citit nici macar a zecea parte din cat am citit eu, ei sunt profetii.
Si tot acum va mai zic inca odata: egalizarea activa este in general nashpa rau la Litiu. Doar BB, ceva BMS si soare. Nu uitati si discutiile cu primul ciclu la 4v si incarcare la 3.8V la LiFe, cand sustineam ca va buliti aiurea bateriile si nu trebuie sa sariti de 3.6V etc etc etc Posted Image

#7799
rusman

rusman

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,186
  • Înscris: 03.05.2009
Era de așteptat la dinu să cedeze. Praștiile de la Voltronic nu prea știu să încarce corect flooded.

#7800
Viorelsolar

Viorelsolar

    ”Dă sfaturi numai celor ce știu sa le primească”

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,237
  • Înscris: 03.03.2010
@doega te rog să nu mă mai citezi aiurea selectând paragrafe rupte din contex de-acu” un an jumate, n-au nici o legătură cu cei care trec de la plumb pe  litiu dacă oamenii își permit financiar să investească ! Folosesc încontinuare plumb AGM fabricați în 2013 în paralel cu LTO, încă nu am renunțat la plumb de dragul litiului și am de gând mai țin plumbul încă cel puțin un an dacă se mențin la fel, până o să trec definitiv doar la acumulatori pe litiu !!!

Edited by Viorelsolar, 03 December 2018 - 19:16.


#7801
dinu_tiberiu_george

dinu_tiberiu_george

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 21.10.2015

View Postrusman, on 03 decembrie 2018 - 18:12, said:

Era de așteptat la dinu să cedeze. Praștiile de la Voltronic nu prea știu să încarce corect flooded.

Cine a zis ca au cedat? Avand in vedere ca,comercializezi acumulatori Rolls, ar trebuii sa stii care sunt regulile de acordare a garantiei. Daca incarcau asa prost, nu se acorda garantia. Am facut solicitarea de garantie la Rolls in Canada, si mi-au trimis un acumulator nou recunoscand ca este probabil un defect de fabricatie

View Postdoega, on 03 decembrie 2018 - 18:07, said:



Deci cum e cu Litiul pana la urma?




Inca de atunci stiam ca sunt unele diferente dar am uitat!


E chestia de anticipare si de viziune! Si de adevar.






QED! In doar un an. Nu ma asteptam asa de repede, dar in nemernicia mea ma bucur ca am avut dreptate a n-spea mia oara! Asta sa fie o lectie si pentru altii care mai cred in baterii de plumb. Chiar recunosc ca in cazul tau am o satisfactie ca ai dat-o de gard, pentru ca erai unul dintre putinii care au studiat in detaliu plumbul si ai luat o decizie in (oarecare) cunostinta de cauza. Si chiar ma astept de la tine sa le fi exploatat cu manusi si in parametrii lor. Aia e, ti-ai luat-o, asa inveti!

Am pierdut cateva ore sa caut dar am vrut sa va demonstrez ca desi am fost jignit si persiflat de unii/altii care nu au citit nici macar a zecea parte din cat am citit eu, ei sunt profetii.
Si tot acum va mai zic inca odata: egalizarea activa este in general nashpa rau la Litiu. Doar BB, ceva BMS si soare. Nu uitati si discutiile cu primul ciclu la 4v si incarcare la 3.8V la LiFe, cand sustineam ca va buliti aiurea bateriile si nu trebuie sa sariti de 3.6V etc etc etc Posted Image

Cine a zis ca ai dreptate? Sau ca am dat-o in gard? Daca nu imi permiteam, nu le schimbam. Am renuntat la pb pt ca m-am legat la curent si nu puteam sa trec peste Gassing-ul specific Pb-ului flooded. Le tineam intr-o camera de 6mp in casa si trebuia sa tin mereu geamul deschis pt aerisire. Acum am 9.6kw Pylontech, si pot sa afirm dupa 5 zile de exploatare ca sunt mult mai mici, mai compacti, dar se simte lipsa kw-ilor cum aveam la Pb. O sa detaliez pe viitor, momentan ma acomodez cu ei

Edited by dinu_tiberiu_george, 03 December 2018 - 19:29.


#7802
dinu_tiberiu_george

dinu_tiberiu_george

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 21.10.2015

View Postdinu_tiberiu_george, on 24 decembrie 2017 - 23:51, said:

Dupa doua luni de Off-grid:

Pentru cei ce nu stiu, am un sistem Off-grid compus din. 30 panouri 180w monocristaline(5400w total), 2 inverter/charger mpp solar in paralel, 8 acumulatori Rolls S500-Ex 356ah c20.

Sa incepem cu panourile:


1.Numai parti bune, nu gasesc parti negative.
Performanta neasteptata in conditii de vreme extrema. Locuinta este la Brasov. Efectiv din luna decembrie nu am vazut mai mult de 4 zile cu soare. Media productiei pe zi este de 3.89kwh. Cea mai mica productie a fost de 1kwh/zi. Cea mai mare a depasit 18kwh/zi. Efectiv am terminat toate posibilitatile de a consuma curent(am bagat 5 masini de spalat, am bagat 2 masini de spalat vase, aspirator, etc) Cea mai mare productie instant pe care am reusit sa o inregistrez a fost de 4.88kw. De la ora 3 apare umbrirea, pierd destul de mult pe chestia asta, dar nu am alta posibilitate de pozitionare momentan. Extrem de multumit de ele

2. Acumulatorii
Parti bune:
Se vede calitatea unor acumulatori construiti special pentru aplicatii renewable. Efectiv sunt monstrii. In momentul de fata incarc acumulatorii cu un curent de 60amp. Nu, nu e mult. Nu mai mult decat recomanda producatorul. Practic bag 3.6kw in fiecare ora de generator.
Sunt acumulatori flooded, dupa parerea mea cei mai indicati.

Parti rele:
Gassing. Da, se simte, miroase. Dar la 60amp curent era de asteptat.
Nu prea imi da la calcul toti kw din ele. Dar, tot in manual scrie ca abia dupa 60-90 de cicluri ajung la "maturitate".
Nu am cu ce sa le incarc full,probabil si din cauza asta nu imi da la calcul toti kw din ele. Chargerle mele nu stiu mai mult de 58.4v, Rolls recomanda 58.8v la 25 de grade. De egalizare nici vorba, nu am cu ce.

Experienta in utilizare. Daca bagi 100w in ele nici macar nu se incarca. GRESIT. Da, nu creste voltajul, corect. Dar apare un fenomen. Voltage dropul la consumatori mari scade dupa ce supui acumulatorii si la 100w incarcare timp de cateva ore. Am dus acumulatorii astia pana jos, la Soc 10%. Doar de dragul experimentului. Aveam 45v. Am bagat un radiator de 2000w, si am avut un voltage drop de 2v, ajunsesera acumulatorii la 43v. Era dimineata. A rasarit soarele si diferenta dintre productie/consum a fost in medie de 140w. Adik sa zicem ca eu bagam 340w in ele si consumam 200w. La ora 3, am oprit panourile din sigurante. Acumulatorii aveau 45.1 v(deci dupa voltaj nu se incarcasera absolut deloc) am bagat din nou radiatorul, de data asta voltage dropul s-a dus 43.5.  
Randament de incarcare. Da, comparativ cu litiu, au randament mai scazut. Undeva la 70-75%. DAR, cateva aspecte. Randamentul de incarcare este o medie intre stagiile de incarcare. Bulk/Absorb/Float. Bulk are cel mai mare randament. Undeva la 86% masurat de mine. Eu fac incarcare de avarie din generator, doar BULK. Cand incepe Absorbul opresc. Nu are rost sa fac bulk si absorb, si peste 3 zile sa fac la fel. Mai bine 2h pe zi doar bulk si bag peste 6kw in ele. Daca nu le ti incarcate le distrugi. FALS. La flooded le poti tine partial descarcate pana la 20zile. Scrie in manualul Rolls. Daca vorbim de Agm sau Gel nu trebuie depasit 5 zile.

3. Inverter/charger Mpp solar 5048ms
Nu am de spus multe despre ele. Chinezarii, consum mare de stand by. Acum merg doar cu un singur invertor. Cel de-al doilea il folosesc doar ca charger. Cand nu mai produc panourile, se opreste. Din pct de vedere strict ca si invertoare isi fac treaba bine. Pe partea de charger destul de slabe. Foarte zgomotoase. Mult mai mult decat ma astepta. Au un profil foarte agresiv pe partea de cooling. O diferenta de doar cateva grade a mosfeturilor face ca venturile sa ajunga aproape la maxim.

P.S. pe luna decembrie am bagat benzina in generator de 260 lei. Dar, am avut doar 4 zile de soare. Restul numai nori foarte grosi

Inca din primul post despre acumulatori vorbeam despre Gassing

#7803
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
tiberiu
Pina la 2.45vpc cu hydrocaps nu gazeaza in incapere, mie ami da afara de la 2.47vpc. Ale mele sunt pe hol sub scari intro cutie. Monitorul de hydrogen nu sa activat niciodata, concentratia scapata in aer e infima.  Acuma le am la 59v absorb si 56.4v float. Plec cu lunile de acasa si le mai monitorizez de pe net sa vad daca e zapada pe paouri. Mi sa intimplat cind panourile au fost acoperite si casa a mers 7 zile de pe acumulatori, 50%DOD. Mam urcat pe avion am ajuns acasa si am pornit generatorul. A doua zi am curatat panourile, leam dat un 62v egalizare o ora dupa care am lasat panourile sa le tina in float. Densitatea 1.275
Daca eram pe bank DIY de  lithiu nu asi fi avut curajul sa las systemul pornit. Ami trebuie current 24/7 la router,alarma,centrala, frigider,congelator etc.
Daca locuiesti la instalatie full time si ai module acreditate cu bms integrat e altceva, dar rezerva tot timpul e subestimata, ca tot timpul intervine ceva imprevizibil si te trezesti ca nu ai destula rezerva.

PS- felicitari prt pylontech, sa le exploatezi sanatos.

Edited by RaulPV, 03 December 2018 - 20:23.


#7804
dinu_tiberiu_george

dinu_tiberiu_george

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 21.10.2015

View PostRaulPV, on 03 decembrie 2018 - 20:21, said:

tiberiu
Pina la 2.45vpc cu hydrocaps nu gazeaza in incapere, mie ami da afara de la 2.47vpc. Ale mele sunt pe hol sub scari intro cutie. Monitorul de hydrogen nu sa activat niciodata, concentratia scapata in aer e infima.  Acuma le am la 59v absorb si 56.4v float. Plec cu lunile de acasa si le mai monitorizez de pe net sa vad daca e zapada pe paouri. Mi sa intimplat cind panourile au fost acoperite si casa a mers 7 zile de pe acumulatori, 50%DOD. Mam urcat pe avion am ajuns acasa si am pornit generatorul. A doua zi am curatat panourile, leam dat un 62v egalizare o ora dupa care am lasat panourile sa le tina in float. Densitatea 1.275
Daca eram pe bank DIY de  lithiu nu asi fi avut curajul sa las systemul pornit. Ami trebuie current 24/7 la router,alarma,centrala, frigider,congelator etc.
Daca locuiesti la instalatie full time si ai module acreditate cu bms integrat e altceva, dar rezerva tot timpul e subestimata, ca tot timpul intervine ceva imprevizibil si te trezesti ca nu ai destula rezerva.

PS- felicitari prt pylontech, sa le exploatezi sanatos.

Nu stiu ce sa iti spun.. mie senzorul de gaz de la centrala imi declansa mereu daca tineam geamul inchis. Si uite asa ramaneam fara gaz. Trebuia sa aerisesc si sa reactivez supapa de siguranta. Pt mine devenise deja un impediment. Am fost foarte multumit de ele. Inca sunt, doar ca am bagat curent si acum ma bazez pe litiu pt ca sunt mult mai compacte, si mai ales fara Gassing. Se simte insa lipsa Kw-ilor la litiu.

P.S. de aceea am ales Pylontech, ca nu am avut incredere in DIY Litiu, mai ales ca au mai scris pe aici pe forum altii patiti cu Winston care s-au stricat si nu au fost inlocuite pe garantie

Edited by dinu_tiberiu_george, 03 December 2018 - 20:46.


#7805
dinu_tiberiu_george

dinu_tiberiu_george

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 347
  • Înscris: 21.10.2015
P.S. L.E. Raul, nu regret nici o secunda ca am ales Pb, a fost f bine in off grid, a fost mai simplu decat ma asteptam. In factorul de decizie atunci si tu ai fost un pion f important, si ma bucur ca te-am ascultat. Nu am laudat niciodata plumbul mai mult decat poate sa faca. Acum am litiu si am grid, e alta mancare de peste. O sa scriu mai pe larg parerile despre litiu pe viitor

Edited by dinu_tiberiu_george, 03 December 2018 - 21:40.


#7806
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,753
  • Înscris: 17.01.2014
Dupa atata timp fara soare suficient sa incarce bateriile in mod corespunzator (au ajuns la 58%), astazi am luat decizia sa alimentez PIPul de la grid si sa trec din mod SBU, in mod Utility!
Dupa cum arata prognoza meteo, o sa le las in float cel putin 2 saptamani - nu are nici un rost sa le chinui.

#7807
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Schimba si sursa de incarcare din OSO in CUE program 16, macar pentru vreo 3..4 zilePosted Image

#7808
stoianalin

stoianalin

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,753
  • Înscris: 17.01.2014

View PostXTH, on 15 decembrie 2018 - 21:45, said:

Schimba si sursa de incarcare din OSO in CUE program 16, macar pentru vreo 3..4 zilePosted Image

Ms de sfat... da, am schimbat deja si "charges source priority" in "Utility".
Eu controlez sistemul de la distanta din WatchPower (am un laptop conectat prin USB la PIP si pe care pot intra remote) motiv pentru care inca nu cunosc programele, dar am manualul in PDF peste tot :-)

Zilele astea am mai inteles ceva... chiar ar si bine sa pot vedea (in adevaratul sens al cuvantului) panourile de la distanta si ma tot gandesc cum sa fac asta (camera IP de exterior ?!?).
As putea lua decizii mai rapide si mai corecte despre binele sistemului. Cu siguranta acum sunt pline de zapada si cam 120 Km ma opresc sa le curat.

#7809
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,687
  • Înscris: 23.01.2010
Cine a pus zapada,ala sa o dea jos,natura a pus-o ea xa o dea jos,nu renteaza chinul de curatare daca ai retea.

#7810
pyxyit

pyxyit

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,389
  • Înscris: 02.07.2009
Am nevoie de un sfat pentru un sistem cu baterii cu gel tip Jarrett. Am gasit reglat asa: tensiunea de bulk 28V, cea de float 27V si cea de descarcare(asa scrie in manual) 21V. Se pare ca ar mai fi una la care se trece incarcarea pe retea. Nu am gasit timp de absorbtie. In fisa bateriilor zice tensiune de incarcare la folosire ciclica 14,6-15V, adica la sistem de 24V ar trebui 29,2-30V. Sa merg pe limita de jos 29,2V? Pe invertor scrie E-solar, atasez datele mai jos. Omul are 4 baterii de 100Ah si 4 de 120Ah. Sunt patru siruri de doua legate in paralel si omul zice ca atunci cand ramane pe baterii cu consum foarte mic(100-200W) bateriile nu il duc mai mult de 1-1,5 ore. Pare ca reglajele actuale nu asigura incarcarea bateriilor. Cand am ajuns acolo(pe la 15:00, soare din plin) invertorul arata ca bateriile sunt pline, am masurat cam 13,3V pe fiecare. Are 4pv de 190W si 2 de 295W in paralel, tensiunea difera cu vreo 4 volti intre ele. (Vmpp de 36,5V, respectiv 32,3V). Intentioneaza sa le schimbe pe cele de 190W cu altele de 290W. Lasate in paralel mi se pare ca tensiunea e cam la limita avand in vedere recomandarea de la Jarrett pentru tensiunea de incarcare.

Attached Files



#7811
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
21v  minim inseamna 10,5v pe baterie , pentru mine e clar , SULFATARE, mai ales ca sunt pe gel , in gel cristalele de sulf se dizolva mai greu sau deloc , eu nu scad sub 11,5 v  in sarcina mai mare si sub 12v la consum mic,

Verifica conexiunile sa nu fie oxidate.

LA MULTI ANI !

#7812
pyxyit

pyxyit

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,389
  • Înscris: 02.07.2009
Mai este un parametru "Setarea tensiunii punctului de întoarcere către rețea când este selectat “SBU priority” sau “Solar first” în programul 0 1.". Nu l-am verificat, o sa vad data viitoare, poate asta este tensiunea la care se opreste invertorul? Legaturile la baterii nu sunt oxidate, dar i-am zissa le refaca astfel incat sa aiba cabluri egale intre baterii si invertor(o sa puna o bara de unde pleaca cu cabluri egale spre fiecare baterie). Intrebarea este daca 29,2V bulk si 27,2V floating este ok pentru gel?