Acumulatori cu Plumb pentru stocare energie fotovoltaica si eoliana.
Last Updated: Jan 02 2024 20:16, Started by
aerodinamic23
, Feb 06 2012 12:13
·
36
#7831
Posted 17 January 2019 - 16:58
RaulPV, on 17 ianuarie 2019 - 09:48, said:
Cind pornea hidroforul, cu cit trageai din ele? Daca dimensionai corect, virful nu trebuia sa depaseasca C/10. Daca incarci cu C/20-50 Si descarci cu C/5-3, cu siguranta le omori prematur. De noi, primii 40-50 de ciclii inca formeaza capacitatea, deci exploatarea Aia trebuie facuta cu atentie Si asigurat absorb ul 100%. Poate ca Si bateriile au fost sub standard, Si ai estimat prea mult de la ele. Am niste pocnitori la iluminatul de afara dar sunt ciclate Max 10-12%, DOD. Si peste 6 ani inca merg Si la minus 22. Temperatura scazuta micsoreaza capacitatea dar lungeste viata. Sunt off grideri care au facut cutie la bank din lada frigorifica sa le Tina reci. O baterie incarcata la 75% face fata Si la minus 35 deci frigul nui o problema Daca ai capacitate. Frigul cel putin dubleaza viata calendaristica la Pb. Fiind cel mai mare consumator, mi-am indreptat atentia mai mult spre el.. Deci, hidroforul mergea cateva zile pe luna de 7-9 ori pe zi ..cand mergeam in locatie si doar in timpul zilei ( noaptea nu pornea deloc)...In rest bateriile stateau tot timpul "incarcate"...In 5 luni am avut un consum de ~40 Kw + consumul invertorului.. In prima luna am coborat o singura zi la 87% (spre finele lunii) din capacitatea banc-ului, iar urmatoarea luna am avut o singura data un 77% Asta imi zic datele salvate din invertor... In rest bateriile au stat la 100% din capacitate, 6 baterii ( serie+paralel, 2+3). 8,640KWh capacitatea bancului, 4,320KWh disponibili la DOD 50% La 2 porniri/ora ale hidroforului nu putem vorbi de C1 sau C3-5 sub nicio forma (sau poate gresesc eu).. In plus am contabilizat o pornire cu 1-2 min ceea ce este exagerat ( hidroforul atingea valoarea presiunii setate din presostat in 30-40 sec ( de la 1,5 la 3,5). Instalatia nu avea scapari deci pompa nu pornea decat atunci cand existau consumatori/robineti deschisi.. Ma gandesc si la frig pentru ca bateriile is tip gel si din putinele cunostinte pe care le am, stiu ca astea cu gel se comporta mai aiurea la temperaturi scazute...Oricum bateriile stau intr-o cutie din lemn, izolata cu polistiren extrudat de 50mm..(cutia are si un minim de ventilatie desi nu prea era cazul..) |
#7832
Posted 17 January 2019 - 16:59
De acord in totalitate. Nu se mai fac cum se faceau odata. Alea de pe timpuri aveau placi groase Si concentratia la acid in pic mai jos, cum Si astea moderne de cursa lunga au acid pina in 1,25.
Rata incarcarii/ descarcarii e importanta Ptr longevitate. |
#7833
Posted 18 January 2019 - 17:04
A testat cineva acesti acumulatori, https://leadcrystalb...y-lead-crystal/
|
#7834
Posted 24 January 2019 - 11:48
Au niste inbunatatiri, dar si niste preturi, pe masura.
|
#7835
Posted 24 January 2019 - 12:30
Smeeeecheri la prezentarea TCO, au dat costul per ownership in $/amperiora; in acest fel litiul (pun pariu ca au considerat NMC-ul care are tensiunea aproape dubla, sau alte baterii relativ scumpe, gen Tesla) iese practic la dublu pret; energetic insa ar iesi la fel, dar nu se vede asa in graficul lor.
garantie 3 ani/4 ani; mda, cam atat despre durata enorma de viata de pe hartie... |
#7836
Posted 17 February 2019 - 15:17
Voi ce fuzibile folositi la bancurile pe 48v?
Eu pe iesire am sigurante automate, dar as pune si intre bateriile 2 si 3 ceva fuzibile. Pe 60v nu prea gasesc la preturi normale si ma gandesc la 2 variante: ori pun cate un pol de automata, ori pun 2 sigurante de camion 100A/32v inseriate. |
#7837
Posted 17 February 2019 - 18:49
Personal folosesc "blue sea" in forma de cub, care au spark arrester.
E necesar la baterii unde emit gaze. |
#7838
Posted 17 February 2019 - 22:12
ai Blue Sea pe 48V? Pe pagina lor au doar 12 si 24V
|
#7839
Posted 17 February 2019 - 22:41
Am de 58v din UK. Le gasesti la shopuri de marina si mai e un site '' 12v planet'' care vand cuburi de 58v.
https://www.12voltpl...es-50-300a.html https://www.12voltpl...cube-fuses.html |
#7840
Posted 21 February 2019 - 19:10
Din cauza tensiunii de încărcare un pic prea conservatoare 57,6 V absorb și 55,2 V float acu pe perioada de iarnă combinate și cu ziua mai scurtă am scăpat și eu opz -urile mele în sulfatare 1,26g/cm3 densitatea. În schimb le-am găsit pe toate aliniate cu excepția a două celule care aveau 1,255 spre deosebire de colegul @valos cu Rolls -urile care aveau densitățile mult mai împrăștiate.
Am fost și eu "bolovan" căci plăcile tubulare au nevoie de o tensiune mai mărișoară de încărcare -așa că am mărit absorb -ul la 59,6V și float - ul la 56,4V (@Raul Mulțumesc încă o dată pentru prezența ta pe forum și că ne mai trezești din când în când! ).. În vreo doua săptămâni de soare si vant si două egalizări de 2 h la 62,4V (firește după completare cu apă distilata )le-am aliniat la 1,28 densitate. Datorită faptului că eu nu prea trag din ele mai mult de40 Ah/zi și cu sarcini mici nici nu le-am simțit că s-au" lenevit". Câțiva dintre colegi au întrebat de ce le dau așa de ieftin, poate au o problemă? Nu au nici o problema doar că eu le-am luat fără tva și am realizat că sunt un pic cam mari pentru nevoile mele. Acum trece și rețeaua exact prin fața porții și mă gândeam să mă bransez și eu și să -mi iau un bank mic de celule de Leaf de la @Vast pentru back -up rețea și folosirea în continuare a instalației. Am zile când ajung dimineața cu SOC 95%și credeam că de la shalow-cycling s-au lenevit bateriile mele. Am curaj să dau eu garanție la bateriile astea și 2 ani :cu un charger deștept cu end Amp ,cu niște valori optime ale încărcării și firește cu măcar 3kw peak de panouri (eventual și o turbină pentru iarnă ).Iarna asta am pornit generatorul doar în noiembrie și am consumat 5 litri de benzină. Firește că și consumul trebuie corelat cu input -ul de energie alternativa soare și sau vânt. Ps : eu am pândit pe forum și alte site-uri doi ani de zile după o ocazie ca asta, daaa naa ce-i bun nu vine moca!Pace vouă! Pps:numai greutatea lor în plumb face vreo 2500-3000 de lei. |
|
#7841
Posted 18 March 2019 - 19:05
Dimensiuni 486x241x171... 40kg
12V 150A Cum vi se par? |
#7842
Posted 18 March 2019 - 19:28
Mai degraba 120-130A Max. Un 12v la 100A are in jur de 30kg.
Daca au intradevar 150A sunt cu placi subtiri. |
#7843
Posted 18 March 2019 - 19:28
12V -150A trebuie să aibă cam 55 Kg, sub 50 Kg nu te sfătuiesc să cumperi !
|
#7845
Posted 19 March 2019 - 13:41
pusese cineva pe aici relatia intre tensiunea pe element si capacitatea ramasa (la Pb), stie careva pe unde?
|
|
#7846
Posted 19 March 2019 - 15:35
Nu poti determina capacitatea doar dupa voltaj.
Dar poti estima SOC, Am in avatar un tabel. |
#7848
Posted 20 March 2019 - 15:33