#73
Posted 01 November 2017 - 18:15
Quote tot de la condesatorul galben sa fie? „Consatoru'” galben alimentează montajul din receptorul termostatului ori tu ai necazuri la emițător, nu? Bateriile sunt noi? Edited by Rubin1977, 01 November 2017 - 18:18. |
#74
Posted 01 November 2017 - 18:30
sunt schimate acum 1x saptamana , nu face nici o probema daca nu se ia curentul , de exemplu daca centrala functioneaza , scot din priza unitatea de langa centrala si o ba iar in priza nu mai merge pana cu cobor temeratura de pe unitatea sub cea din camera si dupa o urc la loc, doar atunci cupleaza .
|
#75
Posted 01 November 2017 - 19:02
Teoretic:
La deconectarea urmată de conectare, receptorul de lângă centrală iese din frecvenţă. Reacordarea are loc după un timp (cât tu modifici temperatura din termostat). Este posibil ca apariția acestei „întârzieri” să se datoreze tensiunii mici de alimentare și poți trage concluzia că este defect condensatorul de reactanță. După reconectare nu fă nimic. Așteaptă 2 minute. Dacă își revine atunci, dacă nu ai capacimetru să-l măsori, schimbă-l. |
#76
Posted 02 November 2017 - 10:05
l-am lasat si 5min si degeaba, cel de reactanta e cel galben sau altu, nu ma pricep prea mult , ms.
|
#77
Posted 02 November 2017 - 10:50
Despre culoare, nu putem generaliza: „Toate-s galbene!”. Pot fi și gri sau maro sau portocalii sau roșii...
Despre valoare: între o,1-o,68 uF. Poate chiar 1 uF. Unde-i dispus? Urmărește traseul tensiunii de alimentare (230V). Este primul condensator. Paralel cu el este un rezistor o,1-o,5 MOhmi sau chiar 1M. După el este o punte sau o diodă redresoare. Fă o poză cu interiorul receptorului și poate vom depista corect acel condensator. Attached FilesEdited by Rubin1977, 02 November 2017 - 11:06. |
#79
Posted 02 November 2017 - 12:23
Da, ăsta e!
330nF/275V Edited by Rubin1977, 02 November 2017 - 12:24. |
#81
Posted 26 November 2018 - 11:20
Salut,
Imi puteti recomanda un electronist pentru verificarea / inlocuirea condensatorului de la receptorul cornotermostatului Computherm Q7 RF? Multumesc |
#82
Posted 04 November 2019 - 09:42
Buna ziua ,
Si eu am un cornotermostat Computherm Q7 RF care de mai bine de 10 ani a mers impecabil . Acum dupa ce am schimbat bateriile cand dau sa setez temperatura mai jos ( pe minus) se restarteaza . Cand cresc temperatura nu are nici o problema . A mai patit cineva? exist o solutie de rezolvare sau altul nou ? Multumesc anticipat Edited by malboro, 04 November 2019 - 09:42. |
|
#83
Posted 04 November 2019 - 11:01
malboro, on 04 noiembrie 2019 - 09:42, said:
Acum dupa ce am schimbat bateriile cand dau sa setez temperatura mai jos ( pe minus) se restarteaza . Demontează-l şi studiază zona unde este butonul de - Temperatură. Poate, odată a curs o baterie şi este oxidată zona de contact. |
#84
Posted 04 November 2019 - 11:49
Rubin1977, on 04 noiembrie 2019 - 11:01, said:
Demontează-l şi studiază zona unde este butonul de - Temperatură. Poate, odată a curs o baterie şi este oxidată zona de contact. malboro, on 04 noiembrie 2019 - 09:42, said:
cand dau sa setez temperatura mai jos ( pe minus) se restarteaza . |
#85
Posted 04 November 2019 - 12:22
LE
Și explică-mi și mie ce dracu' e ăla Rubin1977, on 01 noiembrie 2017 - 19:02, said:
condensatorul de reactanță. Da' și ăia cică habar n-au de așa ceva ca nu le-a venit încă buletinul informativ cu ultimele descoperiri ale marelui electronist "de largă reputație internațională" (că am mai auzit noi sintagma asta pe undeva, în alte vremuri) ce figureaza ca Rubin1977 pe Softpedia Edited by tekoa, 04 November 2019 - 12:22. |
#86
Posted 04 November 2019 - 22:23
Ai răbdare! Poate vei învăța ceva, cândva, despre admitanță, reactanță, susceptanță, impedanță și alte ...tanțe!
Definiția de azi: REACTÁNȚĂ s.f. 1. Mărime de calcul, egală cu raportul dintre valoarea efectivă a tensiunii electrice alternative aplicate la bornele unui circuit electric fără rezistență electrică și valoarea efectivă a intensității curentului electric pe care îl stabilește în circuit. Poza este de la Ciprian https://hobbytronica...nta-capacitiva/ Attached FilesEdited by Rubin1977, 04 November 2019 - 22:30. |
#87
Posted 04 November 2019 - 22:38
|
#89
Posted 30 September 2020 - 18:47
Salut. Va rog ajutor.
Termostatul Computherm Q7 RF functioneaza ciudat: cand scade sub temperatura setata trimite catre receiver comanda de pornire; se aprinde ledul rosu la receiver dar nu se aude acel click in receiver dupa care pornea centrala. Nu se intampla nimic. Cand urc manual peste temperatura setata, se trimite comanda la receiver (ledul rosu se stinge) dar nu se aude click-ul de la receiver. Are legatura cu condensatorul din primele pagini? Am vreo varianta inafara de inlocuire? Multumesc. |
#90
Posted 30 September 2020 - 19:59
Da, are. Așa cum am scris în primele posturi , dacă acel condensator e devalorizat nu se mai realizează tensiunea necesară pentru anclansarea releului. În cazuri mai complicate poate fi bobina releului arsă , tranzistorul de comandă...etc. Totuși înlocuiți acel condensator. Respectați valoarea lui, eventual la o tensiune mai mare...dacă are loc în carcasă.
0.33uf la 275V nepolarizat Edited by orlandobarbulescu, 30 September 2020 - 20:03. |