Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
Last Updated: Feb 02 2024 21:12, Started by
maulica1
, Jan 15 2010 15:03
·
31
#1081
Posted 24 October 2012 - 10:24
#1082
Posted 24 October 2012 - 10:44
Quote Vasul de expansiune la 250 litri e exagerat de mare |
#1083
Posted 24 October 2012 - 11:15
florin71_skoda, on 18 octombrie 2012 - 01:35, said: Sa le desfaci racordul ca sa nu mai fie cuplate la instalatie. Mai exista o varianta: sa scazi presiunea in instalatie la zero si dupa acea sa te apuci de scos aerul din vase pina ajunge la 1 atm. Asta este varianta buna. Centrala ta stie sa moduleze de pe la ~9-10 kw pina la ~31kw. Faptul ca tu consideri ca ai nevoie de doar 16kw este doar parerea ta si poate ca centrala decide uneori altceva. Faptul ca ai redus puterea centralei la 18kw nu este neaparat un lucru bun. Poate ca uneori centrala ta decide ca ai nevoie de 20kw si nu poate merge in 20kw ca tu ai limitat-o. Daca o lasai la 31kw, sa sti ca centrala ta oricum nu ar fi mers niciodata la 31kw. Centrala ta stie sa moduleze singura intre ~9 si ~31kw. Stie singura sa decida citi kw are nevoie instalatia ta. Retine: este vorba de instalatie si nu de casa. Centrala moduleaza in functie de necesarul instalatiei si nu o prea intereseaza cit credem noi ca este necesarul casei. off topic: am discutat cu un prieten din EonGaz, pana in 2016 se scumpeste gazul cu 50% si pana in 2018 cu 80%... |
#1084
Posted 24 October 2012 - 11:38
#1085
Posted 24 October 2012 - 16:42
Si cateva poze din timpul lucrarilor:
Vreo idee cum sa izolez capacul de jos? Eu ma gandeam sa pun scandura pe beton, apoi vata bazaltica si peste, pufferul. Attached Files |
#1086
Posted 24 October 2012 - 17:54
Sau de sus in jos : puffer - scandura - polistiren extrudat de minim 10 cm ( sau vata minerala) - beton . Scandura sa aiba un suport fix in afara placii de polistiren . Scandura nu e cine stie ce izolator , 10 cm de scandura ( grosime ) face cat 1 cm de polistiren.
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it |
#1087
Posted 24 October 2012 - 18:42
Varianta asta ar merge pentru intrari si iesiri? Pufferul o sa fie langa un perete si varianta asta mi-ar fi foarte buna.
Attached FilesEdited by dacianu11, 24 October 2012 - 18:42. |
#1088
Posted 24 October 2012 - 20:15
dacianu11, on 24 octombrie 2012 - 18:42, said:
Varianta asta ar merge pentru intrari si iesiri? Pufferul o sa fie langa un perete si varianta asta mi-ar fi foarte buna. |
#1089
Posted 24 October 2012 - 21:19
MUltumesc, asa o sa fac!
Treaba cu pufferul am rezolva-o. Acum mai am inca o nelamurire pe care am mai amintit-o doar in treacat. A...cred ca trebuia de la inceput sa specific faptul ca nu sunt instalator, desi toata instalatia o realizez eu, deci sunt multe lucruri pe care nu le stiu. Bun...hai sa o iau de la inceput: centrala o leg la puffer, in momentul in care termostatul de pe tur, de langa centrala, ajunge la temperatura la care este setat (40-45g),porneste pompa. Vana termostatica inchide returul si deschide baipasul, cu cat creste temperatura pe retur se inchide baipasul si se deschide portul de catre puffer. Cand se stinge focul in centrala si temperatura pe retur scade sub 60-65g cat va avea vana termostatica, se deschide baipasul si se inchide portul de la puffer, astfel temperatura pe tur la iesire din centrala va scadea foarte repede la 40g moment in care decupleaza pompa si astfel nu incalzesc centrala ca pe un calorifer. Acum, nelamurirea pe care o am este: avand robineti termostatici la toate calorifere, pot sa camand pompa de pe instalatie cu un termostat de ambient? Sa explic de ce vreau asta: -sa presupunem ca nu am termostat de ambient, ci unul pe turul caloriferelor langa puffer. Daca temperatura in toate camerele este la temperatura setata din robineti, acestia vor fi inchisi, dar pompa tot va plimba apa pe instalatie chiar daca apa nu mai intra prin calorifere decat doar prin tevi, si astfel pierd prin faptul ca se raceste mai repede apa in puffer iar eu nu folosesc acea energie si consum si curent degeaba. Astfel m-am gandit ca daca pun un termostat de ambient care sa comande pompa, am rezolvat problema. Este drept ca pompa va functiona in funcie de temperatura din camera unde este montat termostatul de ambient, dar nu ma deranjeaza. Acum mai apare o problema; -pompa va porni chiar daca in puffer am 25-30g pentru ca este comandata de TA, nici asta nu am deranjeaza, pentru ca tot timpul e cineva acasa care sa intretina focul in centrala, si pentru avantajele mentionate mai sus eu zic ca merita efortul. Ce spuneti, este corecta varianta mea sau imi scapa ceva? |
#1090
Posted 25 October 2012 - 07:01
Mai vezi explicatii ale functionarii instalatiei cu puffer prin urma . La modul in care vrei sa faci instalatia iti mai trebuie un termostat de imersie montat in partea de sus a pufferului . Il reglezi la 50 grd. si contactul il inseriezi cu cel al TA , asa ca daca nu ai caldura in puffer nu porneste nici pompa de incazire chiar daca TA cere asta.
La cazan : nu stiu ce cazan ai dar daca montezi vana termostatata pompa cazanului va invarti apa prin cazan - vana atunci cand scade temperatura apei sub 60 grd. Ca sa opresti pompa vezi intai ce stie cazanul sa faca . Vasul de expansiune cand il faci ? |
|
#1091
Posted 25 October 2012 - 07:42
Quote Mai vezi explicatii ale functionarii instalatiei cu puffer prin urma Quote La modul in care vrei sa faci instalatia iti mai trebuie un termostat de imersie montat in partea de sus a pufferului . Il reglezi la 50 grd. si contactul il inseriezi cu cel al TA , asa ca daca nu ai caldura in puffer nu porneste nici pompa de incazire chiar daca TA cere asta. Quote La cazan : nu stiu ce cazan ai dar daca montezi vana termostatata pompa cazanului va invarti apa prin cazan - vana atunci cand scade temperatura apei sub 60 grd. Ca sa opresti pompa vezi intai ce stie cazanul sa faca . Quote Vasul de expansiune cand il faci ? Edited by dacianu11, 25 October 2012 - 07:49. |
#1092
Posted 25 October 2012 - 11:34
costicucu, on 24 octombrie 2012 - 20:15, said:
Am pus portul de la tur centrala unde am crezut eu ca e mai bine, dealtfel am sugerat intr-un post anterior sa fie montate pe colturi diametral opuse, adica daca ai tur centrala stanga sus, returul centralei va fi dreapta jos, iar pentru calorifere turul va fi dreapta sus, retur stanga jos Costi, daca viteza de curgere in stocator a debitului vehiculat se incadreaza sub 0,1 m/sec, are loc stratificarea fluidului dupa densitati si atunci nu mai conteaza ca sunt diametral opus amplasate racordurile sau nu. dacianu11, on 25 octombrie 2012 - 07:42, said:
Cazanul este diy, la mine in localitate suntfoarte multe si am vazut cum functioneaza si ce poate. Daca gresesc undeva va rog sa ma corectati, nu va fie mila Multumesc anticipat. |
#1093
Posted 25 October 2012 - 11:55
andreilesan, on 25 octombrie 2012 - 11:34, said:
Costi, daca viteza de curgere in stocator a debitului vehiculat se incadreaza sub 0,1 m/sec, are loc stratificarea fluidului dupa densitati si atunci nu mai conteaza ca sunt diametral opus amplasate racordurile sau nu. Proiectul original al lui Dacian era cu porturile unul langa altul (dreapta sus), deci pe coltul opus (stanga sus) ar fi avut avut agent prea putin folosit, din cauza unui debit redus. Asta a fost sugestia mea (vezi posturile 1087/88 mai sus...), Dacian poate face cum crede ca este mai bine. Cred ca si alte pareri pro/contra sugestiei mele ar fi de dorit sa fie postate. |
#1094
Posted 25 October 2012 - 13:23
Costi, ce se intampla daca tutul si returul de la centrala e pe o parte, iar turul si returul de la calorifere pe cealata parte, deci nu in diagonala ?...ma refer in cazul unui puffer "normal" (adica cilindric); nu mai e folosit pufferul la capacitate maxima ?
|
#1095
Posted 25 October 2012 - 13:27
costicucu, on 25 octombrie 2012 - 11:55, said:
Daca porturile sunt diametral opuse va folosi efectiv toti cei 1000 litri ai pufferului. Proiectul original al lui Dacian era cu porturile unul langa altul (dreapta sus), deci pe coltul opus (stanga sus) ar fi avut avut agent prea putin folosit, din cauza unui debit redus. Asta a fost sugestia mea (vezi posturile 1087/88 mai sus...), Dacian poate face cum crede ca este mai bine. Sigur in acel stocator viteza de curgere a debitelor nu va depasi 0,1 m/sec. Asa este mai bine? |
|
#1096
Posted 25 October 2012 - 14:17
SYL, on 25 octombrie 2012 - 13:23, said:
Costi, ce se intampla daca tutul si returul de la centrala e pe o parte, iar turul si returul de la calorifere pe cealata parte, deci nu in diagonala ?...ma refer in cazul unui puffer "normal" (adica cilindric); nu mai e folosit pufferul la capacitate maxima ? Pufferul lui Dacian este paralelipipedic, in sfarsit, astea (de mai sus...) sunt fineturi, pufferul va functiona oricum! |
#1097
Posted 25 October 2012 - 14:19
Mai fratilor, deja am sudat stuturile pentru tururi si retururi inainte sa citesc ce ati mai postat voi, si le-am sudat tur-retur centrala pe aceasi parte, tur-retur calorifere pe aceasi parte pentru daca le sudam diametral atunci trebuia sa merg cu tevi prin fata pufferului si trebuia sa fac mai multe" incalcituri" si NU SUPORT sa vad incalcituri, chiar daca la faza asta pierd putin. Pai eu zic ca o sa mearga bine si asa.
Quote Am putea sa vedem o descriere si ceva poze la topicul cu Cazane "realizate acasa"? Multumesc anticipat. Eventual trimite-mi un link sa stiu mai precis unde ce si cum. |
#1098
Posted 25 October 2012 - 14:25
dacianu11, on 25 octombrie 2012 - 14:19, said:
Mai fratilor, deja am sudat stuturile pentru tururi si retururi inainte sa citesc ce ati mai postat voi, si le-am sudat tur-retur centrala pe aceasi parte, tur-retur calorifere pe aceasi parte pentru daca le sudam diametral atunci trebuia sa merg cu tevi prin fata pufferului si trebuia sa fac mai multe" incalcituri" si NU SUPORT sa vad incalcituri, chiar daca la faza asta pierd putin. Pai eu zic ca o sa mearga bine si asa. Bafta si sa ai caldura-n puffer |