"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrale ELECTRICE, cazane electrice
Last Updated: Jan 07 2024 17:36, Started by
unGuru
, Jun 06 2004 00:51
·
3
#3061
Posted 06 September 2016 - 07:53
Marea problema este marimea pufferului si nu puterea sau numarul centralelor. Pe urma o alta problema ar fi faptul ca ai radiatoare si o sa folosesti prea putin din energia stocata in puffer. Daca ai fi avut incalzire in pardoseala, ar fi fost cu totul altceva. Asa cu radiatoare tu o sa incalzesti pufferul la un 70-75grd si o sa-l racesti pina la un 45-50grd, ca mai putin de atit nu poti trimite in radiatore, mai ales ca tu vrei 24grd in casa, adica exagerat de mult. Asa ca tu o sa incalzesti pufferul cu un maxim 30grd si o sa-l racesti tot cu 30grd. Din toata energia stocata in puffer tu o sa folosesti doar 30grd, adica destul de putin.
Cu o centrala electrica de 24kw (una uzuala) ai putea incalzi cu 30grd, in alea 9 ore, cit este tariful scazut, un puffer de 6.000 litri. Ca sa racesti pufferul de 6.000 litri in 24 de ore cu 30grd, ai putea "suge" din el cam 8-9kwh. Probabil ca ai o casa cu un necesar sub 10kwh si in cazul asta cu un puffer de 6.000 litri si o centrala de 24kw poti face ce ti-ai propus. Edited by florin71_skoda, 06 September 2016 - 07:54. |
#3062
Posted 06 September 2016 - 14:40
Dar spre ex. cu un puffer de 2000 litri, daca il incalzesc la 75 grade...cate ore ma pot incalzi cu el? ..sa zic pana la un 22 grade,daca spuneti ca 24 e prea mult.
Va multumesc |
#3063
Posted 07 September 2016 - 06:49
Nu stiu sa-ti fac calculul in functie de cite grade vrei sa faci in casa, pentru ca nu stiu ce necesar de caldura are casa ta. Cert este ca daca cresti gradele din casa, creste si necesarul de caldura a casei si pufferul te tine mai putin. Necesarul de moment a casei depinde foarte mult de diferenta dintre gradele din casa si gradele de afara. Cu cit faci in casa mai cald, si/sau este mai frig afara, diferenta asta creste si necesarul casei devine mai mare. Mai departe conteaza ce izolatie ai, ca sa pastrezi cit mai mult timp in casa caldura, adica sa ai pierderi cit mai mici, ca sa scazi cit mai mult acel necesar.
Necesarul casei nu este acelasi in fiecare zi. El fluctueaza tot timpul in functie de cit de frig este afara si de cita caldura faci tu in casa. Pe urma ziua ai un necesar mai mic si noaptea unul mai mare, deoarece noaptea este mai frig afara. Niciodata nu este la fel. Drept urmare pentru calcule se ia ziua cea mai nefavorabila, adica aia in care necesarul este cel mai mare posibil. Ulterior tu foarte rar o sa ai acel necesar. (sunt putine zile in an in care sa fie -20grd afara ca sa atingi necesarul maxim) Daca ai un puffer de 2000 litri cu apa la 75grd si consumi din el pina ce se raceste la un 50grd, adica-l racesti cu 25grd, atunci am avea asa: - daca in ziua respectiva necesarul casei este de ~10kWh, te va tine cam 5-6 ore - daca in ziua respectiva necesarul casei este de ~7,5kWh, te va tine cam 7-8 ore - daca in ziua respectiva necesarul casei este de ~5kWh, te va tine cam 11-12 ore Edited by florin71_skoda, 07 September 2016 - 07:05. |
#3064
Posted 07 September 2016 - 15:41
Multumesc pt . raspuns.
Dar dupa cum spuneam ,eu am nevoie de puffer sa lucreze doar intre orele 7 dimineata si 22 seara (12 ore) Si cum ziua nu este la fel de frig ca noaptea, s-ar putea calcula la o temperatura medie de 0 grade. Daca am o casa de 150 mp.,izolata destul de bine, probabil un 5 kwh ar fi suficienti? Ma gandesc ca da, pt ca in 12 ore ar fi undeva la 60kw! Eu tot am cautat pe forumuri dar nu am gasit pe nimeni concret sa zica scurt si la obiect cum ca pufferul il tine x sau y ore. Pana la urma nu conteaza cu ce il incalzesti. Problema este daca rezista un 2000 litri de la 7 dim la 22 seara.....la o casa parter 150 mp util izolata cu10 cm polistiren, vata 30 in pod si geamuri salamanders evolution de 9,2 cm si triplan de 5,2 |
#3065
Posted 07 September 2016 - 16:22
In primul rand intre 7-22 sunt 15h. Presupunand un necesar termic de 6-7kw intr-o luna mai a dracu', ai avea nevoie de 100 kwh de energie stocata in puffer. La un delta t de 25grade asta inseamna 3500 litri. Ce te faci insa in afara intervalului 7-22, ca asta e si problema mea!
Dupa care vine reversul: ingramadesti toate activitatile casnice in intervalul 22-7 si we. Ca sa umpli pufferul cu 100kwh energie in cele 9h iti trebuie o putere de 11kw plus cea necesara casei de 6kw plus activitatile casnice: boiler 2kw, cuptor 2-3 kw, spalat rufe 2kw ajungi lejer la o putere necesara instant de 25kw. Ca sa nu mai vorbim ca in loc sa te duci la culcare, la ora 22 te apuci de treaba. Nu stiu ce sa zic, am intors si eu peoblema pe toate fetzele. Nu indraznesc sa ma inham la asa ceva. Edited by godaro, 07 September 2016 - 16:25. |
#3066
Posted 07 September 2016 - 20:45
Ok,merci pt informatie.
Inseamna ca ma las pagubas. Dar la CTP peste 6wk cat este pretul pe feicare kw,stie cineva? Pe site la electrica arata 0,28 lei/kw. Asta este pretul final? sau se mai adauga si alte taxe,accize,etc? Mentionez ca am fost la un punct de lucru de la electrica si acei oameni nu m-au putut lamuri cu nimic....nimeni din acel sediu nu stiau nimic despre tarife etc. Edited by fafu1, 07 September 2016 - 20:46. |
#3067
Posted 07 September 2016 - 21:58
Ajunge pese 0.4 ron, dar am impresia ca trebuie sa consumi peste 6kw ca sa fii tarifat la pretul asta
|
#3068
Posted 07 September 2016 - 22:33
fafu1, on 07 septembrie 2016 - 15:41, said: [,,,] Si cum ziua nu este la fel de frig ca noaptea, s-ar putea calcula la o temperatura medie de 0 grade. Daca am o casa de 150 mp.,izolata destul de bine, probabil un 5 kwh ar fi suficienti? Ma gandesc ca da [,,,] |
#3069
Posted 08 September 2016 - 15:08
Consum peste 6kw ce inseamna? Se refera la minim 6kw/zi?
Edited by fafu1, 08 September 2016 - 15:09. |
#3070
Posted 08 September 2016 - 15:56
6kw putere absorbita. Un agregat care consuma 6kw si merge non stop, intr-o zi va consuma 6kwx24h= 144kwh de energie. Atentie la diferenta intre Putere si Energie.
|
|
#3071
Posted 10 September 2016 - 22:21
Chiar nu inteleg de ce nu raspundeti la subiect. Toti cei ce cautam o varianta,avem nevoie de explicatii cat mai simple...dvs spuneti de 'putere absorbita'..diferente dintre 'putere si energie',etc. Majoritatea nu stim ce inseamna asta.
Sa-mi spuna cineva simplu si la obiect ce conditii trebuie sa indeplinesc la CTP peste 6kw? Cat trebuie sa consum minim/luna pt a beneficia de acest tarif? 6k/ora x24 orex30 zile? Adica trebuie sa consum minim 4300 kw la acest tip de abonament? Va multumesc |
#3072
Posted 13 September 2016 - 11:28
E simplu. CTP peste 6kw se poate contracta doar daca puterea instalata conform ATR si contract furnizare este egal sau mai mare cu 6 kw.
Nu se impun conditii de consum minim doar ca sub 500 kw pe luna consumati nu prea e rentabil. Se poate face o simulare pe site-ul ENEL |
#3073
Posted 13 September 2016 - 12:59
Din cauza ca in factura observ mai multe preturi pe kwh m-am gandit ca e importanta si puterea absorbita: sub 6kw si peste 6kw
Ex. concret: ExtrasFactura.gif 18.13K 33 downloads Se observa ca beneficiez de mai multe tarife: 0.286 RON/kwh; 0.395 RON/kwh; 0.377 RON/kwh si nu stiu de ce. |
#3074
Posted 13 September 2016 - 13:27
fafu1, on 05 septembrie 2016 - 15:25, said:
.. pt. tarif de noapte si in felul asta pufferul va fi incalzit doar noaptea pt ca atunci curentul este ff ieftin... ..sper sa nu vorbesc aberatii! Ce parere aveti? De exemplu din kw pe care i-ai consumat noaptea doar 40% sunt platiti cu tariful reglementat restul de 60% sunt platiti la un tarif mult mai mare fiind tarifati la CPC(piata concurentiala). Ca sa-ti dau un ex.concret cu ce am eu in fata tarif reglementat de noapte in martie 2016, este 0,1822 iar CPC este 0.4337 lei/kw asta fara TVA, Mai adauga certificate verzi, cogenerare si accize si vei avea frumusete de pret. Pune un 3000kw pe o luna de ianuarie si vezi daca te aranjeaza si nu e mai rentabil sa platesti centrala aceia pe peleti. Daca vei cauta in spate vei vedea ca eu am facut ceea ce vrei tu sa faci acum si am renuntat in momentul cind am vazut cum zburda preturile la e.e. Bafta si...decizie inteleapta! |
#3075
Posted 13 September 2016 - 15:45
Pretul la energie electrica este inca partial reglementat.
Pentru 40% din cat ai consumat, platesti pretul reglementat, fixat prin lege. Pentru restul de 60% din cat ai consumat, platesti pretul de pe piata libera cu care a cumparat furnizorul tau energia de pe piata libera + adaosul lui comercial. Acest 60% este Cota de pe Piata Concurentiala (CPC). Procentajul CPC creste treptat, prin 2018 CPC ar trebui sa ajunga la 100%. Atunci se va considera ca s-a liberalizat complet pretul la energia electrica. NOTA 1: Cei care opteaza pentru schimbarea furnizorului de energie inainte de 2018 isi pierd dreptul la cota reglementata de 40% si sar direct la 100% CPC. Dar pretul pe piata concurentiala poate sa ajunga, cel putin teoretic, chiar si mai mic decat pretul reglementat, in anumite perioade de supra-productie... NOTA 2: Acesta este doar costul energiei. Pe langa asta, la fiecare kWh se mai platesc taxe pentru introducerea energiei in retea, taxe pentru transport, pentru intretinerea retelei, samd. Aceste taxe sunt fixe si reglementate si le gasiti pe net. https://www.enel.ro/...distributie.pdf |
|
#3076
Posted 14 September 2016 - 15:08
Cine are sau poate sa-mi spuna ceva de centralele electrice Ella.
http://ellasystems.com/index.php? Ei spun ca ar fi mai economice cu min 25% fata de o CE cu rezistente. |
#3077
Posted 14 September 2016 - 16:55
Eu personal nu inteleg nimic din datele lor tehnice
|
#3078
Posted 22 September 2016 - 11:04
Dragi colegi de pe forum,
Am instalat o centrala termica Ferroli LEB 7.5 TS, 7.5 kW, intr-un apartament (2 camere, baie, bucatarie) cu suprafata utila de 46 mp, relativ bine izolat, timplarie termopan. La aceasta centrala s-au atasat 5 calorifere (legate prin ppr cu insertie de aluminiu) a caror putere ajunge la 7,1 kW iar cantitatea de apa din ele este de aproximativ 22 l (exceptind tevile). Acum astept aprobarea pentru instalarea trifazicului si intentionez sa fac contract CTP peste 6 kW . Voi pastra soba de teracota care m-a ajutat vreo 15 ani si chiar intentionez sa o folosesc in paralel cu centrala in zilele geroase din nordul judetului Botosani. Pina la racordarea la electricitate doresc sa lamuresc o problema. Am montat la fiecare calorifer cite un cap thermostat programabil SALUS PH60. In manualul centralei se specifica urmatoarele : " În cazul sistemului de încălzire prevăzut cu robineti termostatati, circulația apei poate fi întreruptă în întregime. În acest caz, se va monta un by-pass diferential reglabil sau corelat cu treptele de functionare ale pompei de circulatie." . Instalatorul de la firma care a montat centrala a zis ca nu trebuie montat by-pass fiindca are centrala ceva de genul acesta si nu se intimpla nimic daca se inchid toate caloriferele la un momentdat , eventual centrala se blocheaza/intra pe avarie si va porni din nou cind se raceste apa. Sincer, nu prea sunt multumit de explicatia meseriasului. Eu am investit in niste robineti pentru controlul si eficientizarea incalzirii si nu vreau sa iasa o strutocamila tipic romaneasca. Mai spunea tipul respectiv ca nu am decit sa las robinetul din baie deschis permanent . Si cu asta ce-am facut ? Nimic in opinia mea. Acestea fiind zise, rog pe oricine poate sa ma lamureasca in aceasta privinta : trebuie sau nu by-pass si unde ar trebui montat acesta. Atasez schema componentelor centralei si cea hidraulica. Deasemenea mai postez un robinet de by-pass si as dori sa-mi spuneti daca despre asa ceva este nevoie. Multumesc anticipat tuturor celor ce-mi vor da sfaturi avizate si pertinente. Attached FilesEdited by rinel631637, 22 September 2016 - 11:08. |