Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Victron multiplus2
Last Updated: Jul 25 2023 09:29, Started by
dreamtime
, Dec 15 2022 22:12
·
4
#55
Posted 08 March 2023 - 18:58
deci trebuie sa activez ssh si sa rootez GX-ul? E prima data cand lucrez cu asa ceva dar ma stiu la linux and stuff.
|
#56
Posted 08 March 2023 - 19:31
Atunci ar trebui sa ramai la varianta cu transformatorul de curent sau un SmartMeter Victron conectat printr-o interfata RS485-USB la GX.
Dar da, in principiu trebuie sa activezi ssh si sa pui parola de root. |
#58
Posted 18 March 2023 - 16:33
Am reusit, dar nu-l vede ca meter si nici nu stiu unde sa modific.
Attached Files |
#59
Posted 22 March 2023 - 17:06
L-am rezolvat, mai am de rezolvat ESS-ul ca nu porneste inverterul cand e consum mai mare decat productia, probabil din lipsa bms-ului in interfata.
|
#60
Posted 20 July 2023 - 09:19
Multiplusul meu a ajuns in luna mai in service si l-am primit reparat acum 2 zile, schimbata electronica de control si gx-ul, l-am montat, am pus ESS si functioneaza, dar nu incarca bateriile, nu mai stiu care e smecheria.
|
#61
Posted 21 July 2023 - 14:16
De ce a fost in service?
Ai vreo eroare legat de baterii? |
#62
Posted 25 July 2023 - 09:29
Si-a revenit, am setat prima data sa lucreze cu battery aggregator (ceva plugin care face media raportarii bms-urilor) si nu voia sa incarce bateriile deloc.
Se stricase pur si simplu, in vrm am apucat sa vad o eroare de baterie si a fost PA. |