Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Centrala lemn cu puffer si centrala gaz automatizat
Last Updated: Oct 07 2022 18:52, Started by
iamzoli
, Sep 29 2022 07:22
·
0
#1
Posted 29 September 2022 - 07:22
Buna Tuturor,
Doresc sa schimb anul urmatorul incalzirea la o casa cu 2 etaje, si as dori din timp sa incep sa cumpar lucrurile scumpe daca prind oferte ...puffer, cazan, pompe etc Am incercat sa fac o schita din ce am citit prin manuale producatorilor si as dori sa va rog daca imi puteti spune daca schema e corecta. Mai exact daca se poate monta in parallel cele 2 centrale conform schitei atasate, imi doresc ca in momentul cand temperatura apei a scazut in puffer centrala de gaz sa porneasca automat fara sa mai fac eu nimic si vice versa Nota: Controlerul care va controla pompa circulatie pufferul, centrala de gaz si actuatorele de pe distribuitor se va face in regim propriu Am atasat si planurile casei daca are vreo relevanta. Probabil am sa caut ulterior anul urmator un instalator in Arad Va Multumesc Frumos Attached Files |
#2
Posted 29 September 2022 - 10:28
Buna ziua. Ideal ar fi sa aduceti puterea termica de la ambele surse intr-un "singur loc" si anume butelie de egalizare, iar apoi de aici puteti face foarte usor automatizarea dorita.
|
#3
Posted 29 September 2022 - 10:41
Cam multe clapete de sens. Cele de dupa pompe nu prea isi au rostul si nici cea de dinainte de boiler. Ca automatizare, ce vrei tu sa faci nu cred ca e foarte greu. In principiu un termostat de imersie cu doua contacte NO si NC poate muta controlul de la centrala pe lemne la cea pe gaz.
|
#4
Posted 29 September 2022 - 12:12
teodorlamba, on 29 septembrie 2022 - 10:28, said:
Buna ziua. Ideal ar fi sa aduceti puterea termica de la ambele surse intr-un "singur loc" si anume butelie de egalizare, iar apoi de aici puteti face foarte usor automatizarea dorita. Partea cu adus (scumulat) totul intr-un singur punct este ok si scuteste de multe alte automatizari. Edited by keta, 29 September 2022 - 12:13. |
#5
Posted 29 September 2022 - 12:29
Keta, a spus foarte bine Teodorlamba. Si eu tot asa as face, chiar daca costa un pic mai scump si mai trebuie inca o pompa.
In cazul de fata, avem 2 surse care trebuie aduse in butelia de egalizare: Pufferul si Centrala pe Gaz. Pentru ca exista puffer, centrala pe lemne nu se ia in calcul (ca si sursa) si automat Puffer-ul este de fapt sursa de caldura, pentru radiatoare. Iar daca se preconizeaza ca in timp va fi nevoie de incalzit tot etajul, as baga in schema si un distribuitor/colector, ca sa se poata monta pompe separate pentru parter/etaj Atentie, ca ala din schema este Puffer. Initiatorul Iamzoli a scris gresit ACM in loc sa scrie Puffer (probabil ca nu stie ca ACM inseamna Apa Calda Menajera) |
#6
Posted 29 September 2022 - 13:41
de fapt omu' NU vrea să bage CT-gaz prin puffer, ci direct spre calorifere (timp de răspuns imediat)
face seara focu-n CT-lemne, „umple” pufferul toată noaptea caloriferele „trag” din puffer, iar când acesta se răcește să pornească CT-gaz ... vrea să evite timpul mort până se-ncălzește pufferul... io aș face altfel, aș seta AC-urile din camere pe ... să zicem 21*C, iar când pufferul nu mai poate, pornesc AC-urile deci fără CT-gaz, inst de gaz, pompe de recirculare, verificări gaze... (plec de la ipoteza că dimineață se trezește hangiul și face focu-n sobă! ) |
#8
Posted 29 September 2022 - 18:40
Văd acolo o vana de amestec, la ieșirea din puffer spre calorifere. La ce model te ai gândit să cumperi, sau bagi una pt acm?
|
#9
Posted 29 September 2022 - 19:15
varianta mmai simpla: intre pufer- calorifere, ar veni asa: ventilul de amestec, pompa, un termometru de imersie( casa se vada ce trimite in calorifere), clapeta de sens, apoi un T unde poate lega centrala pe gaz.
in prima poza/schema, pompa caloriferelor nu e la locul ei. |
#10
Posted 30 September 2022 - 07:22
Multumesc Tuturor Pentru Raspunsuri,
Si Imi cer scuze pentru raspunsul intarziat gushpi, on 29 septembrie 2022 - 13:41, said:
de fapt omu' NU vrea să bage CT-gaz prin puffer, ci direct spre calorifere (timp de răspuns imediat) face seara focu-n CT-lemne, „umple” pufferul toată noaptea caloriferele „trag” din puffer, iar când acesta se răcește să pornească CT-gaz ... vrea să evite timpul mort până se-ncălzește pufferul... reborn_21, on 29 septembrie 2022 - 12:29, said:
Atentie, ca ala din schema este Puffer. Initiatorul Iamzoli a scris gresit ACM in loc sa scrie Puffer (probabil ca nu stie ca ACM inseamna Apa Calda Menajera) Aa dori sa clarific un pic despre controlerul care se ocupa despre incalzirea casei poate are relevanta, El va primi la un interval de un minut temperatura din fiecare camera, sensorii din camera doar transmit informatia nu trimit si comanda de pornire/oprire doar controlerul principal face asta. Cateva reguli a controlerului principal 1) nu porneste mai mult de 3 zone simultan fiecare zona are o prioritate setata in functie de ora a zilei si alte reguli, pentru ca cred ca pompa aleasa nu faca fata si apar probleme de dezechilibrare la mai multe zone ar trebuie sa adaug si baterie de echilibrare daca as dori toate zonele simultan, probabil si centrala pe gaz ar trebui sa o maresc, nu mi merita 2) nu porneste niciodata 2 zone simultan la etaj, din nou pompa cred ca nu va face fata In relatia puffer si centrala de gaz controlerul va lucra astfel Daca sa zicem ca merge centrala de gaz pe 2 zone si eu fac un foc in cazan de lemne, dupa un timp temperatura urca in puffer partea superiora la 60C 1) Controlerul opreste centrala gaz 2) Asteapta 3 minute( am observat ca centrala de gaz mai merge vreo 1-2 minute,cred ca raceste ceva) 3) porneste pompa circulatie puffer/calorifere Daca merge centrala de gaz pe 1 zona iar temperatura este atinsa 1) Controlerul opreste centrala gaz 2) Asteapta 3 minute( am observat ca centrala de gaz mai merge vreo 1-2 minute,cred ca raceste ceva) 3) Inchide actuatorul zonei Daca merge pe lemne iar temperatura scade sub 45 C, si este o cerere pe cel putin o zona 1) Opreste Pompa de circulatie 2) Porneste centrala de gaz Mai sunt si alte functii care o sa le implentez cum ar fi primerea geolocatiei de pe telefoanele noastre= (acasa , plecat, inapoi spre casa, foarte departe) si va porni/opri automat zonele corespunzatoare sau seteaza intervale de temperatura mai scazute crescute. .. si alte lucruri care nu cred ca are rost sa le enumar Pe mine ma intereseaza sa zicem ca exista acest controler daca schema este corecta din funct de vedere a instalatiei. Casa are deja gazul tras si centrala veche din ani 90,slovaca cred, care vreau sa o schimb , mi sa comunicat ca imi trebuie doar proiect de reamplasare a centralei, casa are camera tehnica in pivnita unde pot pune centrala de lemne si Horn dedicat care a fost verificat si este in stare buna |
|
#11
Posted 04 October 2022 - 08:23
reborn_21, on 29 septembrie 2022 - 12:29, said:
Keta, a spus foarte bine Teodorlamba. Si eu tot asa as face, chiar daca costa un pic mai scump si mai trebuie inca o pompa. In cazul de fata, avem 2 surse care trebuie aduse in butelia de egalizare: Pufferul si Centrala pe Gaz. Pentru ca exista puffer, centrala pe lemne nu se ia in calcul (ca si sursa) si automat Puffer-ul este de fapt sursa de caldura, pentru radiatoare. Iar daca se preconizeaza ca in timp va fi nevoie de incalzit tot etajul, as baga in schema si un distribuitor/colector, ca sa se poata monta pompe separate pentru parter/etaj stefan0011, on 29 septembrie 2022 - 18:40, said:
Văd acolo o vana de amestec, la ieșirea din puffer spre calorifere. La ce model te ai gândit să cumperi, sau bagi una pt acm? richi_e, on 29 septembrie 2022 - 19:15, said:
varianta mmai simpla: intre pufer- calorifere, ar veni asa: ventilul de amestec, pompa, un termometru de imersie( casa se vada ce trimite in calorifere), clapeta de sens, apoi un T unde poate lega centrala pe gaz. in prima poza/schema, pompa caloriferelor nu e la locul ei. Daca aveti ceva de adaugat, va rog frumos IncalzireButelie.jpg 68.52K 10 downloads |
#12
Posted 04 October 2022 - 16:25
Mai taie din supapele de sens. Cred ca se pot taia toate.
La retur cazan, poti sa nu-i mai faci bypass la VTC 511 si ai scapat de ambele supape La butelie indicat este sa-i faci 2 intrari si ai scapat de supapele de sens Restul supapelor sint in plus Pentru ca centrala pe gaz are pompa pe retur, indicat ar fi ca si aia de puffer sa o muti pe retur (cu toate ca nu-i chiar obligatoriu) Iesirea din butelie trebuie sa fie una singura si dupaia sa pui un distribuitor, sau sa-l confectionezi din teuri |
#13
Posted 05 October 2022 - 10:19
reborn_21, on 04 octombrie 2022 - 16:25, said:
Iesirea din butelie trebuie sa fie una singura si dupaia sa pui un distribuitor, sau sa-l confectionezi din teuri |
#14
Posted 05 October 2022 - 18:48
Din butelie trebuie sa ai o singura iesire si dupaia te poti imparti cum vrei tu. La BEP faci doua iesiri doar daca ai si boilerul cuplat la BEP. Ideea este ca in BEP apa se stratifica si intodeauna iesirea cea mai de sus va fi cea mai fierbinte si va "suge" tot. Adica daca in cazul tau pleaca pompa de etaj, toata caldura va merge in etaj si pompa de parter va pompa apa rece.
Ca si exemplu, atasez o poza cu o butelie, un distribuitor si doua trasee (parter/etaj) WhatsApp Image 2022-09-21 at 10.09.56.jpeg 237.78K 11 downloads |
#15
Posted 06 October 2022 - 07:24
reborn_21, on 05 octombrie 2022 - 18:48, said:
Din butelie trebuie sa ai o singura iesire si dupaia te poti imparti cum vrei tu. La BEP faci doua iesiri doar daca ai si boilerul cuplat la BEP. Ideea este ca in BEP apa se stratifica si intodeauna iesirea cea mai de sus va fi cea mai fierbinte si va "suge" tot. Adica daca in cazul tau pleaca pompa de etaj, toata caldura va merge in etaj si pompa de parter va pompa apa rece. IncalzireButelie3.jpg 65.93K 14 downloads |
|
#16
Posted 07 October 2022 - 11:11
dacă ai bani și loc, atunci pune o butelie de 1500 de litri - tot din cauză de autonomie!
ai 2 pompe pe distribuitoarele de palier de ce ai nevoie de încă una pe retur? nu reușesc să facă față cele de pe tur? Edited by gushpi, 07 October 2022 - 11:12. |
#18
Posted 07 October 2022 - 18:52
gushpi, on 07 octombrie 2022 - 11:11, said:
ai 2 pompe pe distribuitoarele de palier de ce ai nevoie de încă una pe retur? nu reușesc să facă față cele de pe tur? Am sa stau la panda anul acesta si daca prind la reducere puffer de 1500 am sa iau. pexic, on 07 octombrie 2022 - 11:50, said:
cum este izolata termic casa ? |