Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
UNDE gasesc un cablu de alimentare shuko cu sectiune mare ?
Last Updated: Mar 21 2017 01:19, Started by
don_King
, Mar 08 2017 12:08
·
0
#1
Posted 08 March 2017 - 12:08
Caut (Bucuresti) sa cumpar un cablu de alimentare Shuko cu sectiunea peste 1.5mm2. Imi trebuie ceva de lungime ~50cm.
Cealalta parte a cablului este irelevalnta, o voi taia, trebuie sa fac alimentarea unui device cu un cablu mai "sanatos" Ceva idei UNDE gasesc asa ceva ? [ https://i.imgur.com/D1f84vy.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Edited by don_King, 08 March 2017 - 12:09. |
#2
Posted 08 March 2017 - 12:19
ia un stecher suko si pui tu un cablu sanatos,gasesti la dedeman
|
#3
Posted 08 March 2017 - 12:19
Hornbach;
Dedeman; Praktiker... La una din astea sigur gasesti ce iti trebuie ! |
#4
Posted 08 March 2017 - 12:32
Ce curent iti trebuie? Vezi ca de obicei veriga slaba e (presupunind ca ai un cablu normal, nu de alimentator de laptop sau similar) priza-stecher sau firele din perete.
|
#5
Posted 08 March 2017 - 12:50
La Hornbach au prelungitoare cu cablu de 2,5 mm patrati. Intrebi pe nenea de pe raion.
|
#6
Posted 08 March 2017 - 12:56
sebastiansebi, on 08 martie 2017 - 12:19, said:
ia un stecher suko si pui tu un cablu sanatos,gasesti la dedeman Hunor_66, on 08 martie 2017 - 12:50, said:
La Hornbach au prelungitoare cu cablu de 2,5 mm patrati. Intrebi pe nenea de pe raion. |
#7
Posted 08 March 2017 - 13:12
De la o masina de spalat veche obtii exact ce-ti trebuie. Are consum mare, si cordonul e foarte robust.
Cele duse la reciclat au obligatoriu acest cordon taiat (si usa demontata, dar asta e alta poveste). |
#8
Posted 08 March 2017 - 13:18
Ieri am luat din Merlin componente sa-mi fac eu prelungitor cum vreau eu.
Aveau de vanzare tot felul de prelungitoare, dar toate de productie China sau Turcia. Asa ca mi-am luat cablu la metru (sectiune de 1,5, dar exista si de 2,5), stecher schuko si cap de prelungitor cu impamantare. Azi l-am facut si pus in bucatarie cum imi trebuia (alimentare plita si cuptor, ambele pe gaze, dar cu aprindere electronica). Nu te amagi cu prelungitoarele din comert, eu nu am incredere nici in sectiunea afisata, nici in stecherele turnate. |
#9
Posted 08 March 2017 - 13:38
don_King, on 08 martie 2017 - 12:56, said:
ideea e ca vreau ceva sertizat industrial, nu manufacturat de mine. Deci ia un stecher serios, cablu de 2,5 mmp litat, pune niste pini pe fire, strangi bine suruburile stecherului, si nu mai ai probleme. |
#10
Posted 08 March 2017 - 14:03
Daca alegi sa manufacturezi, gasesti si cablu 3 x 4 mm. Si 3 x 6 mm.
|
|
#11
Posted 10 March 2017 - 13:33
claudiu1, on 08 martie 2017 - 13:18, said:
Ieri am luat din Merlin componente sa-mi fac eu prelungitor cum vreau eu. Aveau de vanzare tot felul de prelungitoare, dar toate de productie China sau Turcia. Asa ca mi-am luat cablu la metru (sectiune de 1,5, dar exista si de 2,5), stecher schuko si cap de prelungitor cu impamantare. Azi l-am facut si pus in bucatarie cum imi trebuia (alimentare plita si cuptor, ambele pe gaze, dar cu aprindere electronica). Nu te amagi cu prelungitoarele din comert, eu nu am incredere nici in sectiunea afisata, nici in stecherele turnate. Si circuit separat pana in tablou, cu siguranta separata. Esti curajos sa folosesti prelungitor. Mai ales ca tu ai si plita si cuptor electric Edited by unbrutus, 10 March 2017 - 13:34. |
#12
Posted 10 March 2017 - 13:37
El are plita si cuptor electric pe gaze, folosestre curentul doar la aprindere. Tu ai cuptor electric. Totusi 4 mmp e un pic supradimensionat, parerea mea e ca 2,5 mm ar fi sufucient. Cati kw are cuptorul tau?
Edited by XL700VA, 10 March 2017 - 13:38. |
#13
Posted 10 March 2017 - 15:12
XL700VA, on 10 martie 2017 - 13:37, said:
El are plita si cuptor electric pe gaze, folosestre curentul doar la aprindere. Tu ai cuptor electric. Totusi 4 mmp e un pic supradimensionat, parerea mea e ca 2,5 mm ar fi sufucient. Cati kw are cuptorul tau? Nu am inca cuptorul, mi-a zis electricianul ca trebuie de 4 direct, fara sa intrebe ce cuptor e. Ma intreb daca in cartea cuptoarelor se specifica si aceste nevoi in instructiunile de montaj? Mai astept opinii de la altii care si-au montat cuptoare electrice. |
#14
Posted 11 March 2017 - 00:24
Si stau sa ma intreb, cum a stiut electricianul ala ce cablu sa pui, fara sa stie puterea cuptorului? Interesant ...
Vezi ce putere are cuptorul. In functie de acea putere, pui cablul. Si totusi de 4 mmp e cam mare. La instalatiile electrice din casa, uzual, cablul maxim are sectiunea de 2,5 mm (ma refer la cablurile de la prize din perete). Nu am intalnit cazuri in care o priza sa aiba cablu de 4 mmp. Teoretic ar trebui sa scrie in cartea lui. Eu cand am luat un boiler de 2 kw in cartea lui scria sa pun un cablu de 3 x 1,5 mmp. Eu am pus de 3 x 2,5 mmp, insa am pus din ala, deoarece nu aveam in casa de 1,5 mmp... Acum referitor la circuit separat ... intradevar ar fi bine. dar destul de greu de realizat asta. Ar fi ideal sa stii ce conductor ai la priza in care il vei baga. Daca conductorul e de 1,5 mmp nu e indicat, si atunci va trebui sa faci un circuit separat, Daca conductorul de la priza e de 2,5 mmp poti sa folosesti linistit priza, nu trebuie alt circuit. Stiu, acum vor sari multi forumisti si vor spune ca toate prizele au conductor de 2,5 mmp. Dar mai bine spus corect e "ar trebui sa aiba conductor de 2,5 mmp"! Am intalnit o groaza de instalatii care aveau la prize conductor de 1,5 mmp. Asa ca vezi ce ai tu acolo ... Totusi in prima faza vital e sa vezi ce putere are cuptorul. Sunt cuptoare la 800 de wati sunt cuptoare la 3 kilowati ... sau cele de pizza care au chiar mai mult! Tu ce cuptor iti iei? Edited by XL700VA, 11 March 2017 - 00:35. |
#15
Posted 11 March 2017 - 15:29
XL700VA, on 11 martie 2017 - 00:24, said:
Si stau sa ma intreb, cum a stiut electricianul ala ce cablu sa pui, fara sa stie puterea cuptorului? Interesant ... Vezi ce putere are cuptorul. In functie de acea putere, pui cablul. Si totusi de 4 mmp e cam mare. La instalatiile electrice din casa, uzual, cablul maxim are sectiunea de 2,5 mm (ma refer la cablurile de la prize din perete). Nu am intalnit cazuri in care o priza sa aiba cablu de 4 mmp. Teoretic ar trebui sa scrie in cartea lui. Eu cand am luat un boiler de 2 kw in cartea lui scria sa pun un cablu de 3 x 1,5 mmp. Eu am pus de 3 x 2,5 mmp, insa am pus din ala, deoarece nu aveam in casa de 1,5 mmp... Acum referitor la circuit separat ... intradevar ar fi bine. dar destul de greu de realizat asta. Ar fi ideal sa stii ce conductor ai la priza in care il vei baga. Daca conductorul e de 1,5 mmp nu e indicat, si atunci va trebui sa faci un circuit separat, Daca conductorul de la priza e de 2,5 mmp poti sa folosesti linistit priza, nu trebuie alt circuit. Stiu, acum vor sari multi forumisti si vor spune ca toate prizele au conductor de 2,5 mmp. Dar mai bine spus corect e "ar trebui sa aiba conductor de 2,5 mmp"! Am intalnit o groaza de instalatii care aveau la prize conductor de 1,5 mmp. Asa ca vezi ce ai tu acolo ... Totusi in prima faza vital e sa vezi ce putere are cuptorul. Sunt cuptoare la 800 de wati sunt cuptoare la 3 kilowati ... sau cele de pizza care au chiar mai mult! Tu ce cuptor iti iei? Nu cred ca cuptoarele variaza chiar asa de mult totusi... cele casnice ma refer, normal ca daca iti iei pt restaurant e altceva. Dar cum inca nu am cuptorul, nu am nici manualul, desi probabil s-ar gasi si online ceva manuale. Inclin sa consider si eu ca nu e cazul de mai mult de 2.5mm, insa ar fi bine daca ar mai contribui si un electrician cu ceva idei. |
|
#16
Posted 11 March 2017 - 18:25
unbrutus, on 11 martie 2017 - 15:29, said:
...... Inclin sa consider si eu ca nu e cazul de mai mult de 2.5mm, insa ar fi bine daca ar mai contribui si un electrician cu ceva idei. La cit " duce " un cablu , conteza si cum este pozat , spre exemplu . Sfatul meu este sa montezi un 3x4 armat si ignifug si o priza aplicata de tip " industrial " si stai linistit , nu te doare capul . Edited by 86-APP, 11 March 2017 - 18:25. |
#17
Posted 15 March 2017 - 22:13
86-APP, on 11 martie 2017 - 18:25, said:
Sfatul meu este sa montezi un 3x4 armat si ignifug si o priza aplicata de tip " industrial " si stai linistit , nu te doare capul . Ma intreb ce dezavantaje ar avea conductorul de 4mm, pe langa pretul mai mare. |
#18
Posted 15 March 2017 - 22:53
Nu are dezavantaje, dimpotriva, stai linistit forever ca nu iei foc.
Si pretul la lungimile alea nu prea face o diferenta. Dimensionarea circuitului oricum este facuta din disjunctoarele din tablou, care trebuie sa fie cele mai bune pe care ti le permiti. |