Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Mini pompa de caldura preparare ACM
Last Updated: Apr 25 2018 23:38, Started by
sly79
, May 17 2014 22:41
·
0
#19
Posted 02 December 2014 - 21:57
Nippon , 15 ani demontat de mine in stare de functionare utilizat in prealabil de mine . Functiona beton .
|
#20
Posted 02 December 2014 - 22:23
Ok.
"Nu m-am exprimat bine , porneste UE , ridica 15 bar pe teava de lichid , merge bine , incepe sa se incalzeasca , apa esye recirculata dar intra in avarie semnalizand cu led-urile alternativ . Nu iese din avarie decat daca deconectez de la retea " Este greu de dat un verdict pe un forum. Totusi in momentul in care il pui in functiune, incalzeste apa si egalizeaza temperatura de pe tur cu cea de retur pana sa actioneze protectia respectiva? Daca da, ce temperatura fixezi din telecomanda si ce temperatura ajunge sa aiba apa in momentul in care se opreste aparatul? Din momentul in care intra protectia l-ai lasat in priza pana scade temperatura apei sub temperatura setata de tine din telecomanda, sa vezi daca porneste iar cumva? Daca ar fi fost si o marca cunoscuta ar fi fost si mai simplu cu ajutorul codului de avarie format de leduri despre care vorbesti, insa de marca Nipon nu am auzit pana acum in AC. |
#21
Posted 02 December 2014 - 22:31
Nippon are 10 ani de vand a fost inchis ultimul magazin .
La acea vreme chiar tot ce am luat a fost de buna calitate. Nu mai sumt , pacat , aveau si ceva fabrica in Romania . Nu , transferul continua corect dar decat 10 min , intra freon cald si iese rece . Temperatura maxima pentru a munci sa ajunga la 30 ' . Doar scos si bagat la loc in priza urmand 2 min pauza pana porneste iar . Cu siguranta best era sa pot lua toate variabilele cu un profesionist langa mine ... |
#22
Posted 02 December 2014 - 23:13
Inteleg ca l-ai setat pe 30 de grade pe cald.
Freonul nu ma intereseaza cum intra si cum iese, ma intereseaza temperatura apei la intrarea in UI si la iesirea din UI in momentul in care se opreste aparatul dupa cele 10 minute de functionare. Si referitor la ledurile care incep sa palpaie cand se opreste aparatul, dupa ce-l deconectezi de la curent si-l conectezi, in cele 2 minute de pauza pana porneste iar, sunt stinse? Problema nu cred ca este deloc grava, banuiesc ca este vorba de o protectie care intra datorita temperaturii apei. Daca as fi la fata locului nu ar dura mai mult de 5-10 minute sa-mi dau seama despre ce este vorba, asa este mai greu dar nu imposibil. Edited by teknotronik, 02 December 2014 - 23:14. |
#23
Posted 02 December 2014 - 23:34
Conteaza foarte mult si recipientul in care se afla radiatorul de la UI, precum si pozitionarea acestuia in respectivul recipient.
Deasemenea un aspect foarte important il reprezinta pozitia tevilor de tur si de retur in respectivul recipient, asta pentru ca apa intotdeauna cauta drumul cel mai usor de parcurs si s-ar putea sa nu strabata radiatorul pe toata suprafata sa cum ar trebui de fapt. Fara sa stii care si unde sunt senzorii de temperatura de pe UI si sa masori temperatura in zona lor in momentul opririi aparatului este greu sa-ti dai seama ce se petrece, insa eu cred in continuare ca aparatul se opreste datorita unei protectii termice, sau datorita protectiei de pe compresor datorita unui regim de lucru anormal, si reporneste in momentul in care scade temperatura apei in zona radiatorului UI. |
#24
Posted 03 December 2014 - 07:31
Voi ajunge si voi masura temperaturi , ma gandesc termicul de pe compresor ? Clar ca la fata locului este mai usor , nasol ca nici semnal de tel nu este bun ...
|
#25
Posted 08 December 2014 - 10:38
Daca se declansa protectia de pe compresor instalatia nu pornea din nou dupa 2 minute ( in cazul de fata el doar il scoate din priza si se reseteaza ) . Eu banuiesc ca este din cauza sondei care in mod normal sta intr-o teaca lipita pe vaporizator . La un anumit interval aparatul face o medie intre temperatura citita in camera si temperatura citita pe vaporizator . In acest caz trebuie sa le asiguri sondelor conditii normale de lucru ca si cum ar fi un A.C normal ( trebuie sa repozitionezi sondele in alte puncte de masura ) . Inca un lucru : te rog sa cronometrezi de cateva ori dupa cat timp apare eroarea .
|
#26
Posted 08 December 2014 - 21:32
Buna seara si multumesc pentru idee
Din pacate nu am reusit sa ajung la aparat . Mi-am propus sa recuperez freonul in primul rand si sa reumplu instalatia cu cantitatea indicata de producator . Am pozitionat senzorul imediat la iesire pe teava subtire iar cel de interior l-am lasat liber afara . Sa incerc pe direct ? Gestionat doar de un senzor de temp interioara fara sa mai tin cont de electronica aparatului ? |
#27
Posted 16 December 2014 - 07:12
Ieri pentru ca mi-am facut curaj am pornit usor sa vad ce se intampla .
In primul rand am recuperat freonul vechi , am scos 1020 gr , (producatorul recomanda 1100 gr ) apoi am reincarcat am repornit , presiune pe teava groasa aproape de 10 bar . Dupa 10 min iar avarie . Am scos electronica si am pus pe direct compresor , valva si ventilator UI . Cresterea presiunii pana la 15 bar nu a fost posibila decat in momentul in care am adaugat 600 gr freon . Inevitabilul inghet al UI s-a produs ! Ce pot spune este ca schimbul de temperatura cu antigel-ul din incalzirea in pardoseala se face bine zic eu , intrarea apei din pardoseala are aceeasi temperatura cu returul freonului in , in jur de 14 ° cladirea fiind neincalzita . Un dezavantaj este galagia produsa de compresor , fiind seara pana a ridica temperatura m-am refugiat in mansarda temperatura fiind afara de -6°. In liniste compresorul maraia in ritmul lui , nu cred ca noaptea ar fi odihnitor ... Un inverter la care sa pun schimbatorul acesta poate face fata oare la -20° ? |
#28
Posted 16 December 2014 - 18:45
La -20 de grade randamentul este foarte slab din pacate.
|
|
#29
Posted 16 December 2014 - 18:58
Cu adevarat as vrea si eco si economic . Ma gandeam dar aici dau in altele , in loc de aer-apa fac apa-apa pentrubrandament ? Mut compresorul in groapa de la hidrofor pentru liniste ?
|
#31
Posted 23 October 2016 - 13:00
Salut.
Revin cu un update la acest topic. Intre timp mi-am făcut curaj și am trecut la nivelul semiprofesional cu pompa de căldură. Acum avem schimbător de căldură în placi apa-freon recuperat de pe un congelator în 2 trepte și regulator de temperatura. După multe tatonări am ajuns la concluzia ca cel mai bine este cu sonda de temperatura pe returul apei din calorifere. Am uitat sa precizez ca încălzesc 2 calorifere de 1.40ml și 1ml situate într-o sufragerie de 18mp aflata la ultimul etaj într-un bloc neizolat. Temperatura medie măsurată la 1 metru de pardoseala 24-25 de grade. Era sa uit : am adăugat puțin r410a peste r134a pentru a creste temperatura . Ce se vede pe manometru sunt temperaturi măsurate direct pe țeavă de agent frigorific. Attached FilesEdited by sly79, 23 October 2016 - 13:03. |
#32
Posted 09 December 2016 - 02:57
Sly, toate respectele mele, esti cel mai tare !
Am inceput de ceva timp (de cand a venit frigul) sa studiez sisteme de pompa de caldura cu sursa geotermala si ma gandeam sa fac una plecand de la un aer conditionat on/off de 24000 BTU pe care l-am cumparat ieftin, asa ca ma bucura nespus de mult sa vad ca mai sunt si alti ca mine in tara asta si pe viitor voi face un topic aici legat de pompe geotermale convertite din aparate de aer conditionat la care as vrea sa iei parte. Felicitari inca odata pentru proiect ! |
#33
Posted 11 December 2016 - 08:11
Buna ziua,cam ce cop are vara si iarna o mini pompa de caldura preparare acm?de 200l,multumesc
|
|
#34
Posted 25 April 2018 - 23:38
Salut , cu toate ca este vechi acest topic si nimeni nu mai scrie , o sa pun un link al unui forum pentru cei care vor sa isi construiasca singuri o pompa de caldura sol-spa .
http://ecorenovator....-manifesto.html |