Mini pompa de caldura preparare ACM

- - - - -
  • Please log in to reply
33 replies to this topic

#19
Mirceacsg

Mirceacsg

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 18.11.2014
Nippon  , 15 ani demontat de mine in stare de functionare utilizat in prealabil de mine . Functiona beton .

#20
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008
Ok.

"Nu m-am exprimat bine , porneste UE , ridica 15 bar pe teava de lichid , merge bine , incepe sa se incalzeasca , apa esye recirculata  dar intra in avarie semnalizand cu led-urile alternativ . Nu iese din avarie decat daca deconectez de la retea "

Este greu de dat un verdict pe un forum.
Totusi in momentul in care il pui in functiune, incalzeste apa si egalizeaza temperatura de pe tur cu cea de retur pana sa actioneze protectia respectiva?
Daca da, ce temperatura fixezi din telecomanda si ce temperatura ajunge sa aiba apa in momentul in care se opreste aparatul?
Din momentul in care intra protectia l-ai lasat in priza pana scade temperatura apei sub temperatura setata de tine din telecomanda, sa vezi daca porneste iar cumva?

Daca ar fi fost si o marca cunoscuta ar fi fost si mai simplu cu ajutorul codului de avarie format de leduri despre care vorbesti, insa de marca Nipon nu am auzit pana acum in AC.

#21
Mirceacsg

Mirceacsg

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 18.11.2014
Nippon are 10 ani de vand a fost inchis ultimul magazin .
La acea vreme chiar tot ce am luat a fost de buna calitate. Nu mai sumt , pacat , aveau si ceva fabrica in Romania .

Nu , transferul continua corect dar decat 10 min , intra freon cald si iese rece . Temperatura maxima pentru a munci sa ajunga la 30 ' . Doar scos si bagat la loc in priza urmand 2 min pauza pana porneste iar .
Cu siguranta best era sa pot lua toate variabilele cu un profesionist langa mine ...

#22
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008
Inteleg ca l-ai setat pe 30 de grade pe cald.
Freonul nu ma intereseaza cum intra si cum iese, ma intereseaza temperatura apei la intrarea in UI si la iesirea din UI in momentul in care se opreste aparatul dupa cele 10 minute de functionare.
Si referitor la ledurile care incep sa palpaie cand se opreste aparatul, dupa ce-l deconectezi de la curent si-l conectezi, in cele 2 minute de pauza pana porneste iar, sunt stinse?

Problema nu cred ca este deloc grava, banuiesc ca este vorba de o protectie care intra datorita temperaturii apei.
Daca as fi la fata locului nu ar dura mai mult de 5-10 minute sa-mi dau seama despre ce este vorba, asa este mai greu dar nu imposibil.

Edited by teknotronik, 02 December 2014 - 23:14.


#23
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008
Conteaza foarte mult si recipientul in care se afla radiatorul de la UI, precum si pozitionarea acestuia in respectivul recipient.
Deasemenea un aspect foarte important il reprezinta pozitia tevilor de tur si de retur in respectivul recipient, asta pentru ca apa intotdeauna cauta drumul cel mai usor de parcurs si s-ar putea sa nu strabata radiatorul pe toata suprafata sa cum ar trebui de fapt.

Fara sa stii care si unde sunt senzorii de temperatura de pe UI si sa masori temperatura in zona lor in momentul opririi aparatului este greu sa-ti dai seama ce se petrece, insa eu cred in continuare ca aparatul se opreste datorita unei protectii termice, sau datorita protectiei de pe compresor datorita unui regim de lucru anormal, si reporneste in momentul in care scade temperatura apei in zona radiatorului UI.

#24
Mirceacsg

Mirceacsg

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 18.11.2014
Voi ajunge si voi masura temperaturi , ma gandesc termicul de pe compresor ? Clar ca la fata locului este mai usor ,  nasol ca nici semnal de tel nu este bun ...

#25
sly79

sly79

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 351
  • Înscris: 08.06.2010
Daca se declansa protectia de pe compresor instalatia nu pornea din nou dupa 2 minute ( in cazul de fata el doar il scoate din priza si se reseteaza ) . Eu banuiesc ca este din cauza sondei care in mod normal sta intr-o teaca lipita pe vaporizator . La un anumit interval aparatul face o medie intre temperatura citita in camera si temperatura citita pe vaporizator . In acest caz trebuie sa le asiguri sondelor conditii normale de lucru ca si cum ar fi un A.C normal ( trebuie sa repozitionezi sondele in alte puncte de masura ) .  Inca un lucru : te rog sa cronometrezi de cateva ori  dupa cat timp apare eroarea .

#26
Mirceacsg

Mirceacsg

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 18.11.2014
Buna seara si multumesc pentru idee
Din pacate nu am reusit sa ajung la aparat . Mi-am propus sa recuperez freonul in primul rand si sa reumplu instalatia cu cantitatea indicata de producator .
Am pozitionat senzorul imediat la iesire pe teava subtire iar cel de interior l-am lasat liber afara .
Sa incerc pe direct ? Gestionat doar de un senzor de temp interioara fara sa mai tin cont de electronica aparatului ?

#27
Mirceacsg

Mirceacsg

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 18.11.2014
Ieri pentru ca mi-am facut curaj am pornit usor sa vad ce se intampla .
In primul rand am recuperat freonul vechi , am scos 1020 gr , (producatorul recomanda 1100 gr ) apoi am reincarcat am repornit , presiune pe teava groasa aproape de 10 bar  . Dupa 10 min iar avarie . Am scos electronica si am pus pe direct compresor , valva si ventilator UI . Cresterea presiunii pana la 15 bar nu a fost posibila decat in momentul in care am adaugat 600 gr freon . Inevitabilul inghet al UI s-a produs !
Ce pot spune este ca schimbul de temperatura cu antigel-ul din incalzirea in pardoseala se face bine zic eu , intrarea apei din pardoseala are aceeasi temperatura cu returul freonului in , in jur de 14 ° cladirea fiind neincalzita .
Un dezavantaj este galagia produsa de compresor , fiind seara pana a ridica temperatura m-am refugiat in mansarda temperatura fiind afara de -6°. In liniste compresorul maraia in ritmul lui , nu cred ca noaptea ar fi odihnitor ...
Un inverter la care sa pun schimbatorul acesta poate face fata oare la -20° ?

#28
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008
La -20 de grade randamentul este foarte slab din pacate.

#29
Mirceacsg

Mirceacsg

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 18.11.2014
Cu adevarat as vrea si eco si economic . Ma gandeam dar aici dau in altele , in loc de aer-apa fac apa-apa pentrubrandament ? Mut compresorul in groapa de la hidrofor pentru liniste ?

#30
Mirceacsg

Mirceacsg

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 18.11.2014
Ca tot am promis si poze

Attached Files



#31
sly79

sly79

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 351
  • Înscris: 08.06.2010
Salut.
Revin cu un update la acest topic.
Intre timp mi-am făcut curaj și am trecut la nivelul semiprofesional cu pompa de căldură.  
Acum avem schimbător de căldură în placi apa-freon recuperat de pe un congelator în 2 trepte și regulator de temperatura.
După multe tatonări am ajuns la concluzia ca cel mai bine este cu sonda de temperatura pe returul apei din calorifere.
Am uitat sa precizez ca încălzesc 2 calorifere de 1.40ml și 1ml situate într-o sufragerie de 18mp aflata la ultimul etaj într-un bloc neizolat.
Temperatura medie măsurată la 1 metru de pardoseala 24-25 de grade.
Era sa uit : am adăugat puțin r410a peste r134a pentru a creste temperatura .
Ce se vede pe manometru sunt temperaturi măsurate direct pe țeavă de agent frigorific.

Attached Files


Edited by sly79, 23 October 2016 - 13:03.


#32
b420ady

b420ady

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 03.12.2016
Sly, toate respectele mele, esti cel mai tare !
Am inceput de ceva timp (de cand a venit frigul) sa studiez sisteme de pompa de caldura cu sursa geotermala si ma gandeam sa fac una plecand de la un aer conditionat on/off de 24000 BTU pe care l-am cumparat ieftin, asa ca ma bucura nespus de mult sa vad ca mai sunt si alti ca mine in tara asta si pe viitor voi face un topic aici legat de pompe geotermale convertite din aparate de aer conditionat la care as vrea sa iei parte.
Felicitari inca odata pentru proiect !

#33
campnou

campnou

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,268
  • Înscris: 10.05.2011
Buna ziua,cam ce cop are vara si iarna o mini pompa de caldura preparare acm?de 200l,multumesc

#34
Moisescualex82

Moisescualex82

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 282
  • Înscris: 05.11.2017
Salut , cu toate ca este vechi acest topic si nimeni nu mai scrie , o sa pun un link al unui forum pentru cei care vor sa isi construiasca singuri o pompa de caldura sol-spa .

http://ecorenovator....-manifesto.html

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate