#2665
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Acolo este un oring (un inel de cauciuc).
Se goleste centrala de apa, se scot clemele, se da jos pompa, se curata foarte bine interiorul popei si teava cu pisla de cupru, se spala oringul vechi sau se pune unul nou.

#2666
recki27

recki27

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 152
  • Înscris: 21.12.2006

View Postflorin71_skoda, on 02 mai 2018 - 06:25, said:

Acolo este un oring (un inel de cauciuc).
Se goleste centrala de apa, se scot clemele, se da jos pompa, se curata foarte bine interiorul popei si teava cu pisla de cupru, se spala oringul vechi sau se pune unul nou.
Mulțumesc


#2667
Sorin16

Sorin16

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 155
  • Înscris: 24.08.2007
Salutare,

Am o centrala Viessmann de 3 ani care îmi face probleme. După o până de gaze, centrala încălzește apa menajera însă încălzește si caloriferele deși circuitul nu este pornit.

Aveți idee ce este de făcut?

#2668
Pirvu-Daniel

Pirvu-Daniel

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 28.06.2018
Buna. Am o centrala viessmann si imi tot apare f2, am incercat toate variantele cu cei de la garantie si nimic. Multumesc

#2669
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Viessmann si mai cum ?

Spre exemplu la modelul Vitodens-100-W-B1HA-B1KA, avaria F2 inseamna ca sa supraincalzit centrala. Adica a trecut de 90grd.
Se verifica sa ai presiune peste 1bar, se verifica pompa sa nu fie blocata sau defecta, se aeriseste pompa, se aeriseste instalatia. Daca nu se rezolva, se schmba limitatorul de temperatura. Suplimentar se pot schimba si senzori de temperatura si/sau daca este cazul se face o spalare chimica.

#2670
Pirvu-Daniel

Pirvu-Daniel

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 28.06.2018
Vitodens 050-w, este in garantie si tot vin băieți la solicitările mele dar nu rezolva nimic. În iarna mi-a facut o spălare chimică la o piesă din centrala si dupa cateva saptamani din nou f2, am sunat la ei si s-au scos mi-a zis ca am mizerie pe instalație, bineînțeles că țevile si caloriferele sunt noi. Am lăsat de la mine si a venit si vara si din nou f2 fara sa mai folosesc instalația de calorifere, au venit din nou si la fel mi-a spălat acea piesă,din centrala si a schimbat o sonda si dupa cateva zile din nou f2. Multumesc

#2671
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Si  la modelul tau, avaria F2 inseamna tot supratemperatura.

Complicat. Greu de spus de ce intra in supratemperatura.  Fara sa fi la fata locului, este mai greu sa spui ceva concret.
In cazuri de genul asta, eu as schimba termocupla centralei cu una care sa fie cu rearmare. Astfel elimini varianta in care sa ai probleme cu firele sau cu placa electronica. Macar sti daca intradevar este supratemperatura, sau daca nu cumva altele sint problemele. Insa nu depinde de mine, ca depinde de firma ta de servis.

#2672
dorin62

dorin62

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 15.11.2017
Buna seara,

Folosesc o centrala Viesmann Vitodens  100-W de 35 KV pentru incalzirea si furnizarea ACM  unei case cu demisol, parter si etaj.
Centrala este montata in camera tehnica situata la demisol. Tot aici este montat un hidrofor DAB Active Jet 82 M care furnizeaza apa rece pt centrala si pt consum, avand in vedere ca  reteaua stradala nu ofera presiunea necesara tot timpul. Momentan, evident,  centrala este pe modul de vara.
Problema este ca  la orice deschidere a unui robinet de apa rece, fie la demisol, parter sau etaj, arzatorul porneste ca pt furnizarea ACM circa 10  secunde, dupa care se opreste si furnizarea de apa rece continua normal.
Am observat acest lucru in momentul punerii in functiune a centralei noi , dar atunci  tehnicianul autorizat Viesmann grabit mi-a dat un raspuns evaziv, ca centrala detecteaza o crestere de presiune in sistem care declanseaza ACM, etc, total neconvingator.
Aveti idee care ar fi explicatia si cum s-ar putea rezolva aceasta anomalie.
Va multumesc.

#2673
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Explicatia este variatia de presiune din conducte la deschiderea-inchiderea robinetilor, si se creaza pentru un moment un flux de apa la fluxostatul centralei.
Pentru rezolvare aici pe forum s-a recomandat montarea unei supape de sens la intrarea de apa rece in centrala. Asta este rezolvare sigura, insa eu cred ca pentru inceput se pot face si incercari cu presiunea minima la hidrofor. Nu necesita instalator si poti sa faci tu de unul singur cateva incercari la presiuni diferite.

#2674
dorin62

dorin62

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 15.11.2017
Multumesc Zolak.
Am sa incerc sugestiile tale, incepand fireste cu reglarea presiunii minime la hidrofor.

#2675
petro_sweet

petro_sweet

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 157
  • Înscris: 29.05.2004
Am o problema cu un 050 nu mai încălzește apa menajera cum trebuie daca pana acum o tineam in 40°, acum la 40° nu mai pleacă iar daca maresc la 50, 60 se încălzește dar parcă nu la nivelul de dinainte!

#2676
petro_sweet

petro_sweet

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 157
  • Înscris: 29.05.2004

View Postpetro_sweet, on 13 iulie 2018 - 11:14, said:

Am o problema cu un 050 nu mai încălzește apa menajera cum trebuie daca pana acum o tineam in 40°, acum la 40° nu mai pleacă iar daca maresc la 50, 60 se încălzește dar parcă nu la nivelul de dinainte!

Am rezolvat, senzorul de temperatură busit!

#2677
dorutoru

dorutoru

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 861
  • Înscris: 04.09.2003
Am si eu o problema cu un Viessmann Vitoligno 100: desi temperatura e de peste 70 grade, nu merge nici o pompa: nici spre calorifere, nici spre tamponul de caldura. Normal ar fi sa mearga pana temoeratura coboara sub 50 grade. Nu apare nici un mesaj de eroare... ce sa fie??

#2678
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Pina acum au mers ?
Depinde si cum sint legate. Greu de spus de ce nu merg. Fie sint defecte pompele, fie sa defectat un releu de pe placa, fie nu sint legate corect si cineva le tine oprite (un termostat)
Pe afisaj apare simbolul de pompa ?

Attached File  Vitoligno.png   120.2K   10 downloads

Ala notat cu C


Sau ai unul dintre simbolurile alea aprinse ?

#2679
dorutoru

dorutoru

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 861
  • Înscris: 04.09.2003
Pompele merg la inceput (cat merge si ventilatorul), dupa care se opresc toate. Liniste totala, iar pe afisaz apare doar temperatura, cum se vede in poza atasata.

Attached File  IMG_8347.JPG   610.47K   22 downloads

#2680
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Vad ca a modelul nou, pe care eu nu-l cunosc.

De cit timp ai centrala ? Pompele au mers cindva corect ?

#2681
dorutoru

dorutoru

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 861
  • Înscris: 04.09.2003
Centrala e noua, pompele nu au mers niciodata corect, iar cel care mi-a montat-o am impresia ca nu intelege nici el de ce merge asa (nefiind familiar cu modelul nou). M-am gandit ca poate il ajut intreband aici...

#2682
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Inseamna ca pompele nu sint legate corect.
Ca sa primesti sfaturi, trebuie sa explici ce instalatie hidraulica ai si sa faci un desen ala instalatiei, eventual si poze. Dupaia va trebui sa spui si unde anume sint legate acum pompele, si fireste si poze.
Mai trebuie cautat pe net manualul centralei.

(Am sa mut discutia in topicul Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 3, 2014-.20..) . Cind nu-ti mai gasesti posturile, sa sti ca au fost mutate )

Edited by florin71_skoda, 01 August 2018 - 12:17.


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro