#1
leon72

leon72

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 28.08.2010
de 2 zile mi-am montat o centrala termica viessmann vitopend 100 wh1d,mi s-a facut pif-ul(punerea in functiune) de catre personalul autorizat iar concluzia generala a fost OK.dupa aceea cind am facut dus am constatat ca temperatura apei calde nu este constanta motiv ptr care am facut mai multe probe iar rezultatele ar fi urmatoarele:
1)cand fol.apa calda la un debit mai mic decat cel max. temp.oscileaza cu pana la 10grade(asa afiseaza pe display si se simte si la mana)
2)cand fol.apa calda la un debit maxim temp. apei ramane constanta
Luni voi contacta pers. care a facut PIF-ul,dar pana atunci as dori sa aflu si alte pareri cu privire la aceasta problema.
multumesc tuturor care au dat importanta acestui subiect.

#2
limo

limo

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 14.01.2007

 leon72, on 28th August 2010, 15:31, said:

de 2 zile mi-am montat o centrala termica viessmann vitopend 100 wh1d,mi s-a facut pif-ul(punerea in functiune) de catre personalul autorizat iar concluzia generala a fost OK.dupa aceea cind am facut dus am constatat ca temperatura apei calde nu este constanta motiv ptr care am facut mai multe probe iar rezultatele ar fi urmatoarele:
1)cand fol.apa calda la un debit mai mic decat cel max. temp.oscileaza cu pana la 10grade(asa afiseaza pe display si se simte si la mana)
2)cand fol.apa calda la un debit maxim temp. apei ramane constanta
Luni voi contacta pers. care a facut PIF-ul,dar pana atunci as dori sa aflu si alte pareri cu privire la aceasta problema.
multumesc tuturor care au dat importanta acestui subiect.


aceeasi centrala am,  aceeasi problema,  este normal cred.trebuie  sa  maresti     putin temperatura la apa  calda sa nu  mai  fie acea variatie  de  temperatura

#3
apanoiu

apanoiu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,181
  • Înscris: 10.01.2007
Dar stiai ca o sa faca asa de cand ti-ai luat instant. Peste tot pe forum se spune ca instant cu confort pe apa calda este Vaillant turbo si Ariston Genus(premium?). Altfel, la sigur mergi cu un sistem(centrala si boiler).
Tot Viessman am si eu la ai mei si tot instant si nu mai vreau asa confort de lumea a treia.

#4
quick_nick

quick_nick

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 26
  • Înscris: 16.07.2006
Salutare,

Pacienta este o centrala Wiessmann Vitopend 100 care m-a incalzit fara probleme in ultimele 3 ierni. Deoarece toamna asta a venit frigul mai repede am pornit modulul de incalzire a instalatiei (in lunile calduroase CT functioneaza in regim ”de vara”) si am observat ca uneori centrala porneste dar caloriferele nu se incalzesc (simptom remediat deocamdata printr-o simpla oprire/repornire din buton). Dupa cum stim cu totii aceste efecte au darul de a se inrautati odata cu trecerea timpului, asa ca doresc sa remediez problema. Principalul suspect banuit de mine este distribuitorul (indicat in poza de mai jos cu sageata rosie mare) care comuta intre apa calda menajera si incalzire instalatie (sau vana cu trei cai - daca are asa ceva modelul asta). Eu tind sa cred ca acesta incepe sa se blocheze pe acm, cel mai probabil datorita depunerilor de calcar si a indelungatei functionari in regim ”de vara” (mizerie nu prea cred ca exista pe acolo, instalatia formata din tuburi pexal si calorifere de otel fiind noua). As vrea sa-l demontez si sa-l curat inainte de venirea iernii dar nu am idee ce operatiuni presupune aceasta demontare si cat de complexa e toata treaba. O alta intrebare catre cei mai avizati ca mine care frecventeaza acest forum ar fi ce reprezinta acele cleme metalice indicate cu sageata rosie mica? Banuiesc ca sunt folosite la demontarea conductelor si/sau a conectorilor de pe componente dar nu sunt sigur.
[ http://farm5.static.flickr.com/4150/5004592644_ac272f9e2a.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
O ultima chestiune ar mai fi prelingerea asta situata in partea superioara a pompei care a fost prezenta inca de cand a fost data centrala in functiune, cu mentiunea ca s-a agravat intre timp. Stie cineva ce trebuie inlocuit pentru a o remedia?
[ http://farm5.static.flickr.com/4144/5004592770_e2c77aee78.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#5
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,586
  • Înscris: 07.09.2008

 quick_nick, on 29th September 2010, 00:26, said:

Salutare,

Pacienta este o centrala Wiessmann Vitopend 100 care m-a incalzit fara probleme in ultimele 3 ierni. Deoarece toamna asta a venit frigul mai repede am pornit modulul de incalzire a instalatiei (in lunile calduroase CT functioneaza in regim ?de vara?) si am observat ca uneori centrala porneste dar caloriferele nu se incalzesc (simptom remediat deocamdata printr-o simpla oprire/repornire din buton). Dupa cum stim cu totii aceste efecte au darul de a se inrautati odata cu trecerea timpului, asa ca doresc sa remediez problema. Principalul suspect banuit de mine este distribuitorul (indicat in poza de mai jos cu sageata rosie mare) care comuta intre apa calda menajera si incalzire instalatie (sau vana cu trei cai - daca are asa ceva modelul asta). Eu tind sa cred ca acesta incepe sa se blocheze pe acm, cel mai probabil datorita depunerilor de calcar si a indelungatei functionari in regim ?de vara? (mizerie nu prea cred ca exista pe acolo, instalatia formata din tuburi pexal si calorifere de otel fiind noua). As vrea sa-l demontez si sa-l curat inainte de venirea iernii dar nu am idee ce operatiuni presupune aceasta demontare si cat de complexa e toata treaba. O alta intrebare catre cei mai avizati ca mine care frecventeaza acest forum ar fi ce reprezinta acele cleme metalice indicate cu sageata rosie mica? Banuiesc ca sunt folosite la demontarea conductelor si/sau a conectorilor de pe componente dar nu sunt sigur.
O ultima chestiune ar mai fi prelingerea asta situata in partea superioara a pompei care a fost prezenta inca de cand a fost data centrala in functiune, cu mentiunea ca s-a agravat intre timp. Stie cineva ce trebuie inlocuit pentru a o remedia?
Dupa cum singur ai dedus ai probleme cu vana cu trei cai. Ai modelul Vitopend 100WHIB. La acest model ca si la cel anterior lui cei de la Viessmann au cam gresit cu proiectarea motorului ce actioneaza tija cu sistemele de etansare. Astfel la un strat subtire de mizerie ce se depune pe ax efortul depus de motor creste si in acest fel nu mai are puterea de a comuta de pe pozitia de apa calda pe cea de incalzire. Se rezolva definitiv prin inlocuirea ansamblului respecti, simpla curatare a acestuia nu face decat sa intarzie inevitabilul.
Clemele metalice indicate de tine sunt folosite pentru blocarea tevilor in lacasul hidraulic unde sunt montate si reprezinta cea mai simpla metode de demontat si montat un ansamblu hidraulic la centrale murale.
Prelingerea care se vede in poza este de la aerisitorul automat de pe corpul pompei si daca tot demontezi vana cu trei cai(acest lucru presupune golirea de apa a centralei) poti demonta si acel aerisitor pt. a-l curata dar de cele mai multe ori operatia este sortita esecului deoarece apare uzura pe scaunul de etansare a supapei aerisitorului si se remediaza prin inlocuirea aerisitorului.

Edited by servoman, 29 September 2010 - 00:12.


#6
freedreamer

freedreamer

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 49
  • Înscris: 28.08.2009
salut, spune-mi de unde pot fi cumparate piesele respective pentu a fi schimbate? mentionez ca la fel se comporta si la mine! amesteca apa calda cu incalzirea! multumesc anticipat!

 servoman, on 29th September 2010, 01:11, said:

Dupa cum singur ai dedus ai probleme cu vana cu trei cai. Ai modelul Vitopend 100WHIB. La acest model ca si la cel anterior lui cei de la Viessmann au cam gresit cu proiectarea motorului ce actioneaza tija cu sistemele de etansare. Astfel la un strat subtire de mizerie ce se depune pe ax efortul depus de motor creste si in acest fel nu mai are puterea de a comuta de pe pozitia de apa calda pe cea de incalzire. Se rezolva definitiv prin inlocuirea ansamblului respecti, simpla curatare a acestuia nu face decat sa intarzie inevitabilul.
Clemele metalice indicate de tine sunt folosite pentru blocarea tevilor in lacasul hidraulic unde sunt montate si reprezinta cea mai simpla metode de demontat si montat un ansamblu hidraulic la centrale murale.
Prelingerea care se vede in poza este de la aerisitorul automat de pe corpul pompei si daca tot demontezi vana cu trei cai(acest lucru presupune golirea de apa a centralei) poti demonta si acel aerisitor pt. a-l curata dar de cele mai multe ori operatia este sortita esecului deoarece apare uzura pe scaunul de etansare a supapei aerisitorului si se remediaza prin inlocuirea aerisitorului.


#7
quick_nick

quick_nick

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 26
  • Înscris: 16.07.2006

 servoman, on 29th September 2010, 01:11, said:

Dupa cum singur ai dedus ai probleme cu vana cu trei cai. Ai modelul Vitopend 100WHIB. La acest model ca si la cel anterior lui cei de la Viessmann au cam gresit cu proiectarea motorului ce actioneaza tija cu sistemele de etansare. Astfel la un strat subtire de mizerie ce se depune pe ax efortul depus de motor creste si in acest fel nu mai are puterea de a comuta de pe pozitia de apa calda pe cea de incalzire. Se rezolva definitiv prin inlocuirea ansamblului respecti, simpla curatare a acestuia nu face decat sa intarzie inevitabilul.

Exista ansamblu compatibil care sa nu prezinte aceleasi greseli de proiectare cu cel instalat in prezent pe centrala?

 servoman, on 29th September 2010, 01:11, said:

Prelingerea care se vede in poza este de la aerisitorul automat de pe corpul pompei si daca tot demontezi vana cu trei cai(acest lucru presupune golirea de apa a centralei) poti demonta si acel aerisitor pt. a-l curata dar de cele mai multe ori operatia este sortita esecului deoarece apare uzura pe scaunul de etansare a supapei aerisitorului si se remediaza prin inlocuirea aerisitorului.
Mie mi-a curs din prima zi (o fi fost montat unul resapat). Poti sa-mi descrii pe scurt, te rog, procedura golirii de apa a centralei (sub ea am niște trepte de scara cu parchet)?

Multumesc pentru timpul si informatiile acordate.

#8
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,586
  • Înscris: 07.09.2008

 freedreamer, on 5th October 2010, 08:01, said:

salut, spune-mi de unde pot fi cumparate piesele respective pentu a fi schimbate? mentionez ca la fel se comporta si la mine! amesteca apa calda cu incalzirea! multumesc anticipat!
Piesele pot fi cumparate doar de la reprezentantele de service Viessmann printre care si Romstal. Dar este bine sa verifice si un specialist pt. ca ansamblul respectiv este f. scump si poate ai depuneri de mizerie ce merg curatate , caz in car ai cumpara degeaba piesa cu pricina.

 quick_nick, on 5th October 2010, 22:39, said:

Exista ansamblu compatibil care sa nu prezinte aceleasi greseli de proiectare cu cel instalat in prezent pe centrala?
La exterior piesa arata la fel dar s-a corectat eroarea initiala asa ca teoretic nu ar mai trebui sa faca probleme. Eu recomand la fiecare 2 ani demontarea ansamblului si curatarea lui mai ales a axului acestuia.

 quick_nick, on 5th October 2010, 22:39, said:

Mie mi-a curs din prima zi (o fi fost montat unul resapat). Poti sa-mi descrii pe scurt, te rog, procedura golirii de apa a centralei (sub ea am niște trepte de scara cu parchet)?
Multumesc pentru timpul si informatiile acordate.
Se opreste centrala si se scoate din priza. Se inchide gazul. Se inchid robinetii de tur si retur de sub centrala apoi si cel de pe teava de intrare apa rece(a doua teava de la dreapta la stanga cum te uiti sub centrala. Dupa ce ai inchis si robinetul de apa rece de la intrarea in centrala se deschide la o chiuveta robinetul de apa calda (nu trebuie sa curga nimic) apoi deschizi robinetul de umplere al centralei moment in care la chiuveta unde ai deschis apa calda incepe sa curga apa din centrala pana ce acul vine la zero dar trebuie sa urmaresti sa nu mai curga deloc apa la chiuveta. Demontezi aerisitorul si il cureti, il montezi inapoi apoi inchizi robinetul de incarcare si dai drumul la apa rece de sub centrala lasand sa curga apa cca. 1minut duoa care inchizi robinetul de la chiuveta. Incarci cu presiune pana 1,2 max 1,5bari in centrala de la robinetul de incarcare dupa care dai drumul putin pe incalzire ca sa aerisesi centrala, timp in care deschizi si robinetii de tur si retur. Centrala va intra pe avarie cu bec rosu pt. ca ai gazul inchis dar daca resetezi si deschizi si gazul atunci aceasta va porni cu flacara.

#9
quick_nick

quick_nick

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 26
  • Înscris: 16.07.2006

 servoman, on 6th October 2010, 00:20, said:

Se opreste centrala si se scoate din priza. Se inchide gazul. Se inchid robinetii de tur si retur de sub centrala apoi si cel de pe teava de intrare apa rece(a doua teava de la dreapta la stanga cum te uiti sub centrala. Dupa ce ai inchis si robinetul de apa rece de la intrarea in centrala se deschide la o chiuveta robinetul de apa calda (nu trebuie sa curga nimic) apoi deschizi robinetul de umplere al centralei moment in care la chiuveta unde ai deschis apa calda incepe sa curga apa din centrala pana ce acul vine la zero dar trebuie sa urmaresti sa nu mai curga deloc apa la chiuveta. Demontezi aerisitorul si il cureti, il montezi inapoi apoi inchizi robinetul de incarcare si dai drumul la apa rece de sub centrala lasand sa curga apa cca. 1minut duoa care inchizi robinetul de la chiuveta. Incarci cu presiune pana 1,2 max 1,5bari in centrala de la robinetul de incarcare dupa care dai drumul putin pe incalzire ca sa aerisesi centrala, timp in care deschizi si robinetii de tur si retur. Centrala va intra pe avarie cu bec rosu pt. ca ai gazul inchis dar daca resetezi si deschizi si gazul atunci aceasta va porni cu flacara.

Îți foarte mulțumesc pentru explicarea detaliată a procedurii. Trebuie făcut un pas în plus dacă instalația centralei se întinde pe trei nivele: demisol, parter, mansardă?
De la publicarea primului post din topic și până acum centrala a pornit mai des și i-a dispărut simptomul blocării pe acm, fapt care m-a determinat să amân operațiunea de curățire pentru la vară.

Weekend plăcut în continuare.

#10
marius-alex

marius-alex

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 14.03.2009
sunt nou in acest domeniu si as dori sa achizitionez o centrala termica wiessman vitopend100 pt un apartament .astept parerile dvs.(sau daca recomandati altceva)
multumesc

#11
iuliann67

iuliann67

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 26.10.2010

 marius-alex, on 22nd November 2010, 20:55, said:

sunt nou in acest domeniu si as dori sa achizitionez o centrala termica wiessman vitopend100 pt un apartament .astept parerile dvs.(sau daca recomandati altceva)
multumesc


am eu o wiessman vitopend100  si se comporta excelent de 6,5 ani incoace nu am umblat la ea trebiue sai fac o spalare chimica acum ca curge mai greu apa calda, sa infundat schimbatorul in placi, cu mizerie de la apa ca am uitat sa mai schimb filtrul la apa.

#12
siveli

siveli

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 28.11.2010

 quick_nick, on 28th September 2010, 23:26, said:

Pacienta este o centrala Wiessmann Vitopend 100..
Buna,
Si eu am cam aceeas problema,tot cu Vitopend 100,doar ca la mine problema e la apa calda.Sunt momente cand dau drumul la apa calda,se aude cum porneste centrala,dar apa calda nu curge.Temperatura apei creste ca si cum aceasta ar curge,de la 30 la cat sta fara sa o folosesc,la 90...apoi nu se mai opreste acel huruit,acea fierbere.In final trebuie sa inchid apa calda din butonul centralei...In tot acest timp,desi caldura nu e pornita,caloriferele se incing...dar apa calda nu vine...Sunt si momente cand apa calda incepe sa curga normal,dar sunt rare si am ajuns sa ne bucuram de ele...Intre timp,am tot chemat persoane pricepute sa vada despre ce e vorba...Mai intai ca ar fi nu stiu ce pompa de la vasul de exapnsiune,apoi ca ar fi aceasta vana cu 3 cai care am inteles ca este scumpa...undeva in jurul a 6 mil.Stie cineva daca acesta este pretul?Nici nu eram convinsa ca aceasta ar fi problema ei,dar citind ceea ce ati scris voi aici,m-am convins si am zis ca e bine sa scriu,poate mai sunt si altii necajiti din cauza centralei si cauta cum am cautat eu "solutii" pe internet si se bucura sa le si gaseasca...Sa auzim de bine si multumesc.

Edited by scheleton, 21 February 2011 - 22:00.


#13
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 siveli, on 28th November 2010, 21:10, said:

Si eu am cam aceeas problema,tot cu Vitopend 100,doar ca la mine problema e la apa calda....
problema este din vana cu trei cai care ramane blocata; se poate demonta si curata axul; aceasta problema s-a manifestat si la vitopend 100 wh1b din 2008; pentru a remedia problema nemtii au conceput un dispozitiv care modifica softul placii electronice in asa fel sa elimine genul acesta de defect; daca ai un service wiessmann intreaba-i daca dispun de acest dispozitiv.pretul unei vane cam pe acolo este , dar eu zic ca merita curatata.

Edited by scheleton, 21 February 2011 - 22:00.


#14
tamango

tamango

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 409
  • Înscris: 17.06.2006
va salut,
ma aflu in impas cu un cronotermostat wireless Computherm Q7 RF pe care l-am cumparat pentru o centrala Viessmann Vitopend 222. am crezut ca o sa ma descurc singur cu legarea termostatului la centrala dar cred ca imi prind urechile. nu imi este clara nici compatibilitatea intre cele doua (centrala/cronotermostat)
am aici INSTRUCTIUNILE centralei unde se precizeaza unde se pot conecta o serie de accesorii dar eu nu stiu cu care anume dintre acele aparate sa asimilez Q7 RF. de asemenea din ceea ce am citit pe acolo este posibil sa fie nevoie de ceva codari pentru ca centrala sa stie ca are un termostat de ambianta legat la ea.
ma poate ajuta cineva cu o parere competenta?  
multumesc

#15
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009
ti-am raspuns aici  http://forum.softped...p;#entry9200316   ; mai precizez ca alimentarea receptorului o faci din bornele L si N ale centralei (cupla 40) ; nu cred ca este nevoie sa intri in setarile centralei ( fa o proba si vezi cum functioneaza)

Edited by scheleton, 21 February 2011 - 22:03.


#16
tamango

tamango

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 409
  • Înscris: 17.06.2006
multumesc inca o data. luni fac proba cu una din centrale, daca va fi ok trec si la a doua. am doua centrale si doua cronotermostate identice. sper sa nu fie nevoie sa mai umblu la ceva codari iar centrala sa recunoasca cronotermostatul, de fapt daca va fi nevoie sa indepartez puntea rolul acesteia va fi jucat de releu, atunci cand e inchis. am sa postez aici rezultatul anyway.

#17
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 tamango, on 19th December 2010, 13:53, said:

multumesc inca o data. luni fac proba cu una din centrale, daca va fi ok trec si la a doua. am doua centrale si doua cronotermostate identice. sper sa nu fie nevoie sa mai umblu la ceva codari iar centrala sa recunoasca cronotermostatul, de fapt daca va fi nevoie sa indepartez puntea rolul acesteia va fi jucat de releu, atunci cand e inchis. am sa postez aici rezultatul anyway.
ti-am tr raspuns la centrale serie 3. poti sa-mi spui si pe pm rezultate.

#18
tamango

tamango

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 409
  • Înscris: 17.06.2006
problema a fost rezolvata in mod fericit datorita sfaturilor competente primite aici.
many thanks!

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate