"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer
Last Updated: Feb 02 2024 21:12, Started by
maulica1
, Jan 15 2010 15:03
·
31
#3385
Posted 30 January 2015 - 06:44
Da ai 3.2 bari , forta care apasa pe cazan si tevi e cea corespunzatoare acestei presiuni.
Doar ca din afara actioneaza presiunea atmosferica, asta apasa in sens opus si anuleaza o parte din apasarea din interior, astfel dpdv al tevii, cazanului etc ele suporta doar 2.2 bar, aia te intereseaza pe tine, dpdv al comportamentului termodinamic al apei ea se comporta raportat la presiunea absoluta, 3.2 bar. |
#3386
Posted 30 January 2015 - 10:50
parintele, on 30 ianuarie 2015 - 06:08, said:
Cf. Tabelului la 0.5 bar, 500 mbar, apa fierbe la 80 grade...ia vezi, fierbe cazanul cu instalatia la 0.5 bar cand ajunge la 80C? Acolo deja nu discutam de o presiune de 0.5 bar, ci de o depresiune comparativ cu acel 1 bar presiune atmosferica. De aceea si fierberea la 80*C Florinesqu, on 29 ianuarie 2015 - 17:11, said: Puffer nu o sa iasa niciodata din asta.O sa-ti spun clar de ce: trebuie sa suporte temperaturi peste 80 grade(uneori chiar peste 100) Trebuie sa suporte presiuni de pana la 3 bari. Ar trebui sa fie suficient... Daca discutam de cazuri speciale, atunci nu se aplica. Si iti spun de ce. Putem avea un sistem de incalzire in pardoseala cu maxim 40*C tur. Astfel, o stocare pana la 60*C (sa zicem) se poate face in IBC. Cat despre presiune, se poate si nepresurizat, adica 0 bar, sunt destule instalatii care functioneaza asa. Daca in schimb avem o impunere de la sursa (exemplu la gaz, cum ai spus si tu, minim 0.5 bar) atunci se poate face o conectare prin schimbator intermediar, astfel incat pe centrala sa avem x bar iar in restul sistemului 0 bar. Florinesqu, on 29 ianuarie 2015 - 17:11, said:
Salutare,intr-o instalatie pe un singur nivel presiunea minima la care functioneaza pompele este de 0,5 bar. Dincolo de asta presiunea este determinata de inaltimea pana la care mergem cu instalatia (exemplu 10 m inaltime+minim 1 bar,12 mh= minim 1,2 bar. Referitor la 1,5 bar aceasta este presiunea de preincarcare a vaselor de expansiune termo.Cele sanitare sunt preincarcate la 2,5 bar. Sper ca v-am fost de folos cu asta,Florin Presiunea de preincarcare din fabrica, insa pot fi modificate in functie de necesitati. In rest |
#3387
Posted 30 January 2015 - 12:37
parintele, on 30 ianuarie 2015 - 06:44, said:
Da ai 3.2 bari , forta care apasa pe cazan si tevi e cea corespunzatoare acestei presiuni. Doar ca din afara actioneaza presiunea atmosferica, asta apasa in sens opus si anuleaza o parte din apasarea din interior, astfel dpdv al tevii, cazanului etc ele suporta doar 2.2 bar, aia te intereseaza pe tine, dpdv al comportamentului termodinamic al apei ea se comporta raportat la presiunea absoluta, 3.2 bar. Practic ,cand presiunea este 0 in instalatie,de fapt este nu 0 ci presiunea atmosferica din locatia respectiva,sa zicem un bar..Deci pe manometru ar trebui sa plece de fapt cu inscriptionarea de la 1 bar,nu de la 0 bar? Deci la presiunea de 1013hPa apa fierbe la 100*C,presiune considerata pe aparatele de masura 0 bar.Cu cat creste presiunea in instalatie creste si temperatura de fierbere. Am gresit cu ceva? Cu stima. Edited by gi0, 30 January 2015 - 13:03. |
#3388
Posted 30 January 2015 - 14:02
Cand omul nu are ce face…isi face de lucru…
Fara a beneficia de ceva calcule, proiecte, etc. sunt, in mare, multumit de instalatia mea de incalzire. Centrala Viessmann 30, puffer 1000, boiler 300,Euroster cu vana de amestec pentru apa ce merge spre radiatoare (fixat pe 60 grade) inainte de cele doua pompe parter,etaj, Laddomat si pompa boiler. Si cum ma manca in c..r, zic ia sa vedem cum e cu stratificarea asta din puffer, asa ca am pus 4 senzori si am inregistrat temperaturile de-a lungul focului de peste noapte (18.15-08.15) si am pus intr-un graphic (atasat). 18.15-08.15 Puffer si pompe cu ore.jpg 108.78K 97 downloads Ce vad eu acolo ? -o temperature inexplicabil de mare in baza pufferului (P4-mov) pe tot timpul cat in central a fost foc -temperatura la nivelul celui mai de sus sensor (P1-albastru) mai mica decat a celui de la mijloc (P2-bordo);partea de sus nu prea se incalzeste(viteza Laddomat prea mare??) -incalzirea pufferului incepe normal, prima oara P1 (01:50…), apoi P2 (02:49) dar depaseste temperature lui P1, apoi P3 si P4, care iar trece peste P1.. La baza graficului este timpul de functionare al pompelor de boiler, parter si etaj (B,PAR,ETJ). Ma gandesc ca in zilele urmatoare sa modific viteza Laddomat si sa mut unul din senzori in locasul gol. Vo ice ziceti ? Schema 1 versiune modificata.jpg 151.33K 90 downloads |
#3389
Posted 30 January 2015 - 14:20
Florin, evident, de asta am si dat exemplul pentru ca gi0 sa aiba ceva palpabil asociat cu cifrele alea. Daca era cum credea el, apa ar fi.trebuit sa fiarba, cm nu se intampla asta e clar ca presiunea e alta.
Gi0, cam asa ceva. Simplu spus, manometrele astea indica practic nu o valoare absoluta raportata la vid ci raportata la presiunea mediului in care se afla agregatul, el.insusi, cu totul, ca ansamblu, fiind afectat de presiunea atmosferica. E o masurare comparativa si de fapt asa si trebuie pentru ca pe noi asta ne intereseaza... |
#3390
Posted 30 January 2015 - 14:28
ramadoss, on 30 ianuarie 2015 - 14:02, said:
Vo ice ziceti ? =========== Dom' Ramadoss, cum ai inregistrat parametrii? Sa nu spui ca ai stat cu laptopul in fata atatea ore si ai bagat in Excel ca ursu'... |
#3391
Posted 30 January 2015 - 15:03
arduino + 6 senzori (4+unul pe boiler si unul pe centrala), o rezistenta...
|
#3392
Posted 30 January 2015 - 15:21
#3393
Posted 30 January 2015 - 16:01
#3394
Posted 30 January 2015 - 16:27
costicucu, on 30 ianuarie 2015 - 15:21, said:
Arduino are si extensia de LAN cu care ai bagat direct in calculator? Cred ca am sa fac si eu o zdranganea de asta Se poate atasa si asa ceva sau poate inregistra pe un card.Eu inca nu am asa ceva, dar urmeaza. Deocamdata am copiat datele din interfata seriala de pe laptop si le-am prelucrat in excel... Eu aveam de gand sa testez asa ceva inca de pe atunci cand cineva (Peter?) isi regla aerul la centrala cu un motor step (acum vreun an...)...deocamdata sunt in faza de invatacel si mai am pana acolo..atat la partea de electronica cat si cea de programare. Studiez integrarea unui senzor Lambda (stiu ca-ti place subiectul) cu Arduino. |
|
#3395
Posted 30 January 2015 - 21:44
Stiu eu un controler facut de un inginer german care stie sa comande un cazan cu sonda lambda si care se poate lega la calculator furnizand fel de fel de informatii.Pun jos 2 poze sa vedeti cam cum arata.
Attached Files |
#3396
Posted 30 January 2015 - 22:41
Interesant, face cat face si mai costa si implementarea pe o centrala care nu a fost gandita in acest mod...
Revenind la "incararea" pufferului meu, pare mai avantajoasa a II a varianta din desenul de mai jos... puffer.jpg 9.18K 16 downloads |
#3397
Posted 30 January 2015 - 22:45
ramadoss, on 30 ianuarie 2015 - 22:41, said:
Revenind la "incararea" pufferului meu, pare mai avantajoasa a II a varianta din desenul de mai jos... puffer.jpg Aveti legaturi flexibile pe puffer ? Edited by lbadaca, 30 January 2015 - 22:48. |
#3398
Posted 30 January 2015 - 22:48
daca ai urmarit postarea de la pranz, pare ca pufferul nu prea se incarca la varf...
|
#3399
Posted 30 January 2015 - 23:03
ramadoss, on 30 ianuarie 2015 - 22:48, said:
daca ai urmarit postarea de la pranz, pare ca pufferul nu prea se incarca la varf... La mine varful lui P1 e intotdeauna cel mai cald. Se mai intampla ca mijlocul lui P1 sa fie mai cald decat P1 jos si o oarecare uniformizare in P1 din cauza pompei boilerului care aduce retur fierbinte. Cand opresc pompa boilerului lucrurile se regleaza. Am mai spus, daca, comut returul boilerului in P2 mi se face o circulatie inversa din P2 in P1 (probabil prin cumularea debitului de retur al celor 3 pompe, doua de paliere si cea a boilerului), astfel incat P2 sus devine mai cald decat P1 jos (probabil tot din cauza pompei boilerului care aduce retur fierbinte plus debitul celor 3 pompe). Attached Files |
|
#3400
Posted 31 January 2015 - 01:10
ramadoss, on 30 ianuarie 2015 - 22:48, said:
daca ai urmarit postarea de la pranz, pare ca pufferul nu prea se incarca la varf... Daca sunt aplicati pe corpul pufferului, ii poti roti la acelasi nivel in jurul pufferului la 90 sau 180 grade, pen' ca cine stie cum are loc circulatia apei cu Laddomat care este -totusi- in contra-curent cu stratificarea naturala |
#3401
Posted 31 January 2015 - 09:45
Senzorii sunt in teci de termometru sau termostate, nu ii pot roti.
In grafic am pus un desen care am vrut sa fie cat mai sugestiv.Cel mai de sus e pus la 90 grade fata de intrarea dinspre centrala.Celelalte locatii (inclusiv una nefolosita, marcate cu hexagon verde) sunt cam pe aceiasi generatoare a cilindrului, cu intrarea dinspre centrala. Tocmai am cules al doilea set de date cu Laddomat pe I. Le prelucrez si le postez. |
#3402
Posted 31 January 2015 - 12:08
Nu vad diferente majore in profilul temperaturilor din puffer la modificarea vitezei Laddomatului.
29 si 30.01.jpg 210.47K 31 downloads Pun un grafic si cu temperaturile pe centrala in cele doua zile si nici acolo nu vad diferente la functionarea pe treapta III. si I. a Ladomatului. Ieri am pus mai putine lemne... comparatie temperaturi centrala.png 194.42K 25 downloads Astept comentariile voastre. Multumesc. |