Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Recomandare aparat de vidat alime...

Izolatie exterioara casa parter P...

Cuvinte si expresii neclare

Mod de lucru Purmo Tempco Digital...
 Samsung S90C vs LG C3

Problema sunet RCS

Amortizor sertare bucatarie

Codrea Pallady
 Blocurile goale! Orase in car...

Motorul pe benzina 1.0 SCe65

Mostenire In 1986

Lentile sferica pentru astigmatism
 Problema inlocuire usa spate A6 C...

Ce gen de muzica este?

Drepturile copiilor, in numele &#...

Mocheta peste parchet cu incalzir...
 

Instalații SOLARE, Panouri plane, Tuburi vidate

* * * * - 4 votes
  • This topic is locked This topic is locked
8468 replies to this topic

#6607
pin_73

pin_73

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 934
  • Înscris: 03.10.2010

 flavius1611, on 03 iunie 2017 - 22:01, said:

45 de tuburi la 300 de litrii nu e cam mult? Chiar sunt curios sa vad la cat o sa ti urce temperatura in boiler! Eu am 300 de litrii cu 30 de tuburi si imi urca la 55 de grade maxim.

Pai daca tie iti urca maxim la 55 grade cu 30 de tuburi atunci inseamna ca am facut bine ca am luat 45 de tuburi. Orientarea nu este optima (este spre V-SV iar consumul va fi mare, plus ca vreau sa functioneze si in lunile cu mai putin soare.

#6608
rolion

rolion

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 788
  • Înscris: 28.07.2005

 mihaicozac, on 03 iunie 2017 - 22:18, said:

Da dar la toamnă sau pe vreme mai înnorată el o să fie avantajat.


 pin_73, on 04 iunie 2017 - 09:42, said:


Pai daca tie iti urca maxim la 55 grade cu 30 de tuburi atunci inseamna ca am facut bine ca am luat 45 de tuburi. Orientarea nu este optima (este spre V-SV iar consumul va fi mare, plus ca vreau sa functioneze si in lunile cu mai putin soare.


Sa povestesc din experienata mea...
Cand soarele nu este puternic ,instalatia merge OKish si foarte sigur.
Dar cand soarele este puternic si toata ziua, va trebui sa sun acasa sa dea drumul la apa calda ca sa nu sara cilindrul in aer.

Recomandat este 10 tuburi la 100 litri de apa / cilindru.
Teoretic,mau multe tuburi ar trebui sa compenseze in anotimpurile cu soare putin ...dar aceste solutii nu iau in calcul zilele insorite din anotimpurile bune cu soare.

Iti recomand sa verifici sensorul de presiune si sa iti montezi ceva ce poate prelua temperatura inalta.Aici se numeste "heat dumping".Just in case... :)
La o casa normala,temperatura in cilindru nu trebuie sa depaseasca 60 de grade.

Multa bafta...

#6609
mlcis

mlcis

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 37
  • Înscris: 14.02.2016
Eu am 60 tuburi conectate la un puffer de 850 l cu statie instant de ACM. Pana acum, cu orientare sud a tuburilor,  temperatura maxima in puffer a fost de 52 de grade, ceea ce este suficient pentru instantul de ACM. Iarna imi dau un aport de cca 5 grade in puffer.

#6610
anduvirgil

anduvirgil

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,363
  • Înscris: 26.12.2009
Care ar fi temperatura maxima recomandata a apei in boilerul solar (regim functionare la temperaturi exterioare si soare maxime)?
Daca as mai face un sistem solar as pune un boiler de cel putin 150 l, chiar 200 l, la un panou de 2mp.

#6611
rolion

rolion

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 788
  • Înscris: 28.07.2005

 anduvirgil, on 08 iunie 2017 - 20:45, said:

Care ar fi temperatura maxima recomandata a apei in boilerul solar (regim functionare la temperaturi exterioare si soare maxime)?
Daca as mai face un sistem solar as pune un boiler de cel putin 150 l, chiar 200 l, la un panou de 2mp.


Controlorul, din fabrica, opreste pompa in jurul valorii de 60 grade,amandoi sensori de sus si de jos la cilindru si indiferent de valoarea de sus.
Poate fi setat altfel,dar este problema ta de acolo.

Apoi,intervin ceva parametri de operare in cazul in care temperaturile sus o iau la deal dar nu prea a inteles logica.

Attached File  202TopSensor.jpg   165.31K   33 downloads

Attached File  [email protected]   193.56K   33 downloads

Attached File  [email protected]   195.13K   27 downloads

Edited by rolion, 08 June 2017 - 21:21.


#6612
anduvirgil

anduvirgil

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,363
  • Înscris: 26.12.2009
Personal consider ca setarile nu sunt in regula.
Temperatura pe colector nu poate fi decat temperatura de stagnare, iar aceasta trebuie sa apara numai in cazuri exceptionale.

Logica de functionare pe scurt ar fi.
Se dau:
1 temperatura maxima boiler - 60gr
2 temperatura protectie boiler - 95 gr
3 temperatura protectie colector -130 gr

Sistemul functioneaza normal pana la atingerea temperaturii 1 ...si se opreste.
Pompa va pleca automat la atingerea temperaturii 3, functionand in acest fel pana la atingerea temperaturii 2.
O data atinsa temperatura 2 sistemul va intra in avarie si se va opri.
Din acest moment ne putem astepta la atingerea temperaturii de stagnare.
La scaderea temperaturii din boiler sub valoarea 2 sistemul va reporni.

Eu am modificat parametrii controlerului la temperatura  1, de la 70 la 85gr.
Motivul este randamentul crescut al panoului de 2mp pentru boilerul de 120l. Zilele astea am sarit de 72 gr in boiler plecand  de la 19 gr.

Edited by anduvirgil, 08 June 2017 - 22:33.


#6613
rolion

rolion

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 788
  • Înscris: 28.07.2005
Se poate sa ai dreptate...noi aici de cateva zile bune dam drumul la incalzire in casa deci nici vorba de temperaturi de avarii ! Posted Image

Ce mi s-a spus este ca odata ce temperatura atinge acea valoare critica,am doua pasi:

-pornesc din controlor pompa automata pe "manual" si o pun 100% si astept sa scada la normal apoi inapoi pe "auto"
-dau drumul la apa calda pana ce scade la o valoare normala

No,acum sa vedem ce o sa fie,eu monitorizez de pe telefon daca banuiesc in acea zi valorile se vor urca pe acoperis.

Edited by florin71_skoda, 09 June 2017 - 04:57.


#6614
almic

almic

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 265
  • Înscris: 18.06.2009
daca folosesc 150 de tuburi pentru aport la incalzire si acm , ce fac vara ? cum controlez temperatura ? ( fac piscina cu apa termala Posted Image )

#6615
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,607
  • Înscris: 05.12.2005
Se pot acoperi o parte din tuburi cu folie reflectorizantă, în lunile de vară.

#6616
r35pect

r35pect

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 21.11.2011
Buna seara.

Mi am terminat sistemul de panouri solare pentru apa ACM

Am doua panouri cu 15 tuburi vidate Helis JDL-PM15-58/1.8 RF (30 in total)

Vas expansiune ELBI-DS 50 L

Grup de pompare + unitate ctrl ICMA S004 + S301


Am terminat instalatia, am bagat antigel,dar acum intreb ce presiume trebuie sa aiba sistemul.


In detalii la panouri scrie: Presiune de test - 10 bar, presiune de lucru 4 bar

Vasul de expansiune e preincarcat la 3 bar.

Ce presiune trebuie sa bag sa citest pe manomentru.?

Inca un lucru e normal sa imi vibreze teava pe care e instalat grupul de pompare, vibreaza putin, si
acul de la manometru vibreaza putin (cand pompa e pornita), e normal?


Multumesc

Edited by r35pect, 14 June 2017 - 19:10.


#6617
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 r35pect, on 14 iunie 2017 - 19:09, said:

... acum intreb ce presiume trebuie sa aiba sistemul.
.....
Vasul de expansiune e preincarcat la 3 bar.

Peste 3 bar :D

mai scoate aer din vas ca sa scada pe la un 1,8 si baga antigel la 2 bar, ca-i suficient si 2 bar.

 r35pect, on 14 iunie 2017 - 19:09, said:

...
Inca un lucru e normal sa imi vibreze teava pe care e instalat grupul de pompare, vibreaza putin, si
acul de la manometru vibreaza putin (cand pompa e pornita), e normal?

Prosibil sa ai inca aer. Rezolva problema cu presiunile si dupaia mai aeriseste daca este cazul.

#6618
r35pect

r35pect

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 21.11.2011
Multumesc

#6619
r35pect

r35pect

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 45
  • Înscris: 21.11.2011

 florin71_skoda, on 15 iunie 2017 - 06:35, said:

Peste 3 bar Posted Image

mai scoate aer din vas ca sa scada pe la un 1,8 si baga antigel la 2 bar, ca-i suficient si 2 bar.



Prosibil sa ai inca aer. Rezolva problema cu presiunile si dupaia mai aeriseste daca este cazul.

Inca o intrebare,presiune in instalatie bag cu vasul de expansiune conectat (ca am robinet pe teava lui)
sau inchid, bag presiune si dupa deschid?

Multumesc

#6620
anduvirgil

anduvirgil

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,363
  • Înscris: 26.12.2009
Robinetul spre vas deschis.
Uite un post de actualitate
https://forum.softpe...8#entry15332542

Edited by anduvirgil, 15 June 2017 - 21:44.


#6621
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,453
  • Înscris: 13.02.2006
Azi am experimentat soluția de conectare a panourilor fotovoltaice direct pe un boiler. 6 panouri de 180W au încălzit 85 litri de apa de la 20 grade la aproximativ 60 grade in 4 ore.
Fara invertor, fără baterii.
Chiar dacă randamentul e mult mai mic față de soluția cu panouri cu tuburi vidate, e mult mai rentabil din punct de vedere costuri si comoditate in exploatare.

#6622
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 r35pect, on 15 iunie 2017 - 19:15, said:

Inca o intrebare,presiune in instalatie bag cu vasul de expansiune conectat (ca am robinet pe teava lui)
sau inchid, bag presiune si dupa deschid?

Prima data va trebui sa mai scoti din aerul din vas. Perna de aer din vas trebuie verivicata / refacuta cu vasul decuplat de la sistem. Asa ca pentru treaba asta, inchizi robinetul de pe teava ce duce la vas si slabesti olandezul de sub vas (banuiesc ca ai vasul "legat" cu semiolandez). Pe urma scoti aer din vas pina pe la un 1,6-1,7 bar.  Cind vasul are perna ok, stringi la loc olandezul si deschizi robinetul.

Cind completezi cu apa / antigel, vasul trebuie sa fie cuplat la instalatie. In prima faza, apa va intra doar in instalatie. Cind presiune de apa/antigel va depasi 1,7bar, deabea atunci o sa inceapa sa intre apa si in vas. Asta deoarece ai vasul incarcat cu 1,6atm de aer si daca nu ai apa la peste 1,6bar, nu are cum sa intre si in vas. De completat / incarcat cu apa / antigel, o faci pina la 2bar. Pina pe la 1,7 bar, presiunea o sa creasca foarte repede in sistem. De la 1,7bar in sus, va creste foarte greu, deoarece o parte din apa va intra si in vas.  Cind o sa ai in sistem 2 bar, o sa ai un pic de apa si in vas
Daca ai incarcat vasul la 1,6bar cu aer, atunci acesta va lucra corect, sau mai bine zis fara sa vezi fluctuatii pe manometru, de pe la un 1,8 bar in sus  in sistem. Cum tu bagi apa la 2bar, totul va fi ok. Peste nu are voie sa mai creasca deoarece va prelua vasul orice crestere. Iar in jos daca scade ca ai pierderi, poate sa scada 2 liniute, pina la 1,8 fara sa te afecteze cu nimic.

#6623
heinz

heinz

    Cheers!

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,588
  • Înscris: 11.02.2016
Niste pareri?
https://www.melindai...a_gobe_10840179

A mai cumparat cineva?
E buna marca, site-ul e serios?

Alte recomandari in limita a 1500 de lei sunt binevenite.

Multumesc!

#6624
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Nu poti mari putin bugetul ca sa-ti cumperi un sistem la care boilerul sa fie presurizat ?

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate