"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Împământare priza
Last Updated: Oct 15 2016 10:34, Started by
robert8197
, Jul 30 2016 22:01
·
0
#19
Posted 31 July 2016 - 06:24
Eu nu stiu ce sa mai zic.... Pe toate prizele scrie MAX 16A si ei pun sigurante de 40.. Eu in casa am 20A pe general,10A pe prize si 6A pe lumini. Doar in garaj am o priza cu 16A.
|
#20
Posted 31 July 2016 - 07:10
20 pe general e putin. 32 e normal la case si apartamente pe general si 20 pe ramuri de prize pe incaperi.
Gandeste-te la situatia in care merg 2 aere conditionate si pornesti si masina de spalat sau cuptor Edited by andreic, 31 July 2016 - 07:12. |
#21
Posted 31 July 2016 - 07:44
40 A amperi pe circuit de priza !!!!!!!!! sau mai bine spus pe conductor Al 2,5 mm2.
Nene, electricianul ala e rigipsar care se da meserias. In cazul unui scurt circuit e posibil sa ei foc ori sa se topeasca conductorul prin pereti. Sa vezi fericire cand o sa trebuiasca sa spargi prin casa sa inlocuiesti conductorii impuscati. |
#22
Posted 31 July 2016 - 08:15
robert8197, on 30 iulie 2016 - 22:01, said:
Salut, a venit un electrician la noua casa la bloc si mi.a zis ca singura priza cu împământare este în bucătărie ( avea 3 fire) Omul mi.a schimbat siguranță cu una de 40a (cica de firma, ca le ia el pe sub mână la 44 lei, bipolara) Si sub tabloul cu sigurante este o priză ,care am vorbit să.i facă împământare ca să bag Masina de spălat . Nu a spart nimic pe lângă priza, a băgat el șurubelniță in tablou si a zis ca a făcut împământare. Chiar așa ușor a tras el împământarea? Si dc naiba trb 40a pt o mașină de spălat, e doar o garsoniera pe instalația veche de aluminiu. Ce părere aveți? Daca este nevoie fac maine niste poze. Fa totusi o poza. Mi greu sa cred ca ai nimerit pe cel mai incompetent electrician posibil. Poate ai citit gresit marcajele. Exista de exemplu sigurante magnetotermice de la Schneider cu marcaj C40a, care reprezinta tipul/seria, nu curentul nominal de declansare. Uita-te aici , de exmplu, ai o siguranta din seria C40 care are curent nominal de 16A. Ai aici mai multe date tehnice. "Pe sub mana" nu mai exista in ziua de azi, eventual exista furaciuni, da tot ii un pic cam mult 44lei pe o siguranta magnetotermica. Edited by gabyxm, 31 July 2016 - 08:36. |
#23
Posted 31 July 2016 - 10:28
http://imgur.com/rd4CEDs
Uitați poza cu contoarul de la locul faptei. Sa.mi spuneți la ce sa mai fac poze. Siguranță adusă de el este cea verde, t&g. Este de 40 a? A zis ca este si bipolara. |
#24
Posted 31 July 2016 - 11:06
Ii clar acuma, nu ai gresit, ii de 40A.
Cauta alt electrician, ca dupa lucru facut de incompetenti deastia iti dai foc la casa. Totusi cum sa cumperi chinezarie "pe sub mana". Io zic sa-l suni sa-ti dea banii inapoi. Edited by gabyxm, 31 July 2016 - 11:11. |
#25
Posted 31 July 2016 - 11:07
Este 40A.
Nu este bipolara, e mono sau PLN, 1P+N. Pretul e aici http://www.shopmania...peraje-98672705 Tot felul de panarame de oameni, unde l-ai gasit? Edited by leomagic44, 31 July 2016 - 11:16. |
#26
Posted 31 July 2016 - 11:09
Ai acolo unele din cele mai proaste sigurante.
Nu merita 44 lei toate patru la un loc. Cauta alt meserias,acesta se pare ca e tepar. |
#28
Posted 31 July 2016 - 11:37
Ce siguranță sa cumpar? Ca să.l pun să.mi bage siguranță mea.
|
|
#29
Posted 31 July 2016 - 11:41
Legrand, Schneider, Gewiss, ABB, Siemens, Schrack, Eaton...
|
#30
Posted 31 July 2016 - 11:54
Schimba neaparat "electricianul". Pe prize se pun sigurante de maxim 16A si pe iluminat maxim 10A.
Edited by cristyz, 31 July 2016 - 11:55. |
#31
Posted 31 July 2016 - 13:36
flomelomanul, on 30 iulie 2016 - 23:07, said: Daca nu esti electrician, multumeste-te sa citesti mesaje, nu posta ceva la ce nu te pricepi. Iti spun eu de ce nu se poate: fiindca s-ar putea ca siguranta principala din FDCP sa fie diferentiala. De aici incolo, te las sa te documentezi singur. Dacă nu am împământare la toate prizele din casa, o astfel de siguranță diferențiala ar trebui montata pentru a micșora riscul de electrocutare de la anumite aparate alimentate la prizele fără împământare ? Sau trebuie neapărat și împământare la toata instalatia electrica pentru a funcționa aceasta siguranța diferențiala ? |
#32
Posted 31 July 2016 - 14:49
Siguranta diferentiala nu are treaba cu impamantarea, se poate monta pe circuitul de prize fara sa existe circuit de impamantare.
|
#33
Posted 31 July 2016 - 14:55
|
#34
Posted 31 July 2016 - 16:54
Am gasit aici http://www.electrica...ia-diferentiala aceasta informatie :
"Întreruptoarele cu protectie diferentiala pot fi folosite în toate instalaţiile în care conductorul neutru este separat de conductorul de împământare, dar si in instalatiile fara conductor de protectie (fara impamantare)." Deci se pot monta aceste intrerupatoare si la instalatiile fara impamantare ? Am vazut ca au la Dedeman astfel de sigurante , acest model ar fi bun ? http://www.dedeman.r...30ma-19627.html vad ca e de 25 A, pe siguranta automata care se afla pe linia principala la intrarea in casa am vazut ca scrie tot 25A, acum intrebarea este, se poate monta aceasta siguranta diferentiala in tabloul cu sigurante sau trebuie pusa inainte in locul acelei sigurante automate pe linia principala la intrarea in locuinta ? Atasez si 2 poze cu tabloul de sigurante si cu siguranta automata de la intrarea in locuinta. Attached FilesEdited by Danosul, 31 July 2016 - 16:55. |
#35
Posted 31 July 2016 - 17:32
@Danosul
Protectia diferentiala este considerata masura complementara de protectie impotriva socurilor electrice, masura principala fiind tot impamantarea. Cel mai corect este ca disjunctoarele diferentiale sa fie „asociate” cu impamantarea. In acest fel daca apare un curent de scurgere rezidual pe carcasa metalica a unui consumator, el va fi imediat condus la pamant prin instalatia de imapamantare, iar daca valoarea acestui curent devine egal cu curentul diferential nominal al disjunctorului (de ex. 30 mA), acest disjunctor diferential va declansa. Daca nu exista impamantare in situatia defectului expus mai sus, curentul rezidual se va scurge la pamant prin corpul utilizatorului care atinge carcasa metalica, iar disjunctorul diferential va declansa doar daca acest curent atinge valoarea de 30 mA. Aceasta inseamna ca, pana la declansarea diferentialei, utilizatorul va simti un soc electric, dar acesta nu-i va fi fatal. Mai mult, daca valoarea curentului rezidual nu ajunge la 30 mA, diferentiala nu va declansa, chiar daca utilizatorul simte acel soc electric. Sper ca am reusit sa te fac sa intelegi de ce asocierea dintre impamantare si protectia diferentiala asigura o protectie optima impotriva curentilor reziduali. Legat de montarea unui dispozitiv diferential, la locuintele uzuale cu pana la 3-4 camere si un numar moderat de consumatori electrici care functioneaza simultan, este suficienta monatrea unui singur disjunctor, ca intrerupator principal in tabloul de apartament. Acesta poate fi de 25 sau 32 A / 30 mA. |
#36
Posted 31 July 2016 - 18:37
Am inteles, ai explicat foarte bine fenomenul.
Problema e ca locuinta(casa) e constructie mai veche, vreo 30 de ani si nu are impamantare principala la toata instalatia, doar cateva prize au impamantare in toata casa, cea de la masina de spalat, frigider aer conditionat si cuptor microunde si acea impamantare nu stiu cat de bine e facuta e doar o teava ingropata in pamant dar am vazut ca functioneaza asa testata cu becul si cu multimetrul, din acest motiv m-ar interesa aceasta siguranta diferentiala pentru celelalte prize ca o protectie in lipsa impamantarii, de exemplu la TV-uri si PC nu am impamantare, iar ca sa ma apuc acum sa refac instalatia la toata casa sa sparg peretii, etc, mi se pare cam greu in acest moment, poate o sa o fac in viitor, dar montarea unei astfel de sigurante cred ca ar fi totusi binevenita. Tin minte ca acum 2-3 ani in urma am simtit de cateva ori piscaturi la mana cand scoteam mufa de la cablu din TV, iar cand introducem mufa in TV la fel se facea o mica scanteie daca as fi avut impamantare probabil nu as mai fi simtit nimic, acum nu stiu daca de vina era cablul coaxial de la UPC sau TV-ul pentru ca acum nu se mai intampla acest lucru. Edited by Danosul, 31 July 2016 - 18:42. |