Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Împământare priza
Last Updated: Oct 15 2016 10:34, Started by
robert8197
, Jul 30 2016 22:01
·
0
#56
Posted 03 August 2016 - 13:09
Mda... dupa ce ca sunt de o calitate indoielnica, mai sunt si prost dimensionate. O sa ia foc intr-o zi.
|
#57
Posted 03 August 2016 - 13:53
Ma crucesc pe zi ce trece..........
Am ceva vreme decand activez in ramura asta si am zis ca le-am vazut cam pe toate.Nimic mai mai fals.....Apar unii cu lucruri noi la care chiar ramai masca. Isi merita pe deplin soarta cei care se zgarcesc la bani si apeleaza la serviciile unor astfel de indivizi.Sa zici mersi ca nu ti-a furat si din casa. Dupa lucrarea care a facut-o imi e clar in minte profilul "meseriasului" Dar cu mirosul........, cu mirosul de caine; ce ai facut? http://orum.softpedi...rosul-de-caine/ A demolat absolut toata casa pentru un amarat de miros care se scotea elegant prin alte metode dar la instalatia electrica care e foarte importanta si de care depinde viata a apelat la un tepar. O sa scapi si de mirosul de caine dupa ce-ti va arde casa de la instalatia electrica. E mare paranoia Edited by geo123, 03 August 2016 - 14:04. |
#58
Posted 03 August 2016 - 15:28
#59
Posted 03 August 2016 - 15:56
Stați ca nu am spus bine.
Eu așa am cumapar casa, cu acel tablou așa cum vedeți. Doar că electricianul care a venit a pus un fir in tablou acolo și o siguranță de 40a (Siguranță a scoso cineva ieri) Eu am spus hoțului ca vreau priză pt Masina de spălat și să aibă împământare. Si hotul a pus siguranță de 40 si a băgat un fir în tablou . ( si firul ala pe care la băgat in tablou a zis ca este pt împământarea prizei) |
#60
Posted 03 August 2016 - 18:46
Prietene,lasa-l incolo de electrician.. Ce tot insisti cu electrozugravul ala. Cauta unul autorizat si pune-l sa verifice TOT. De la A la Z. Nu conteaza cat costa. Cand m-am mutat la prietena,tot asa arata tabloul,ca la tine..
Am chemat un electrician adevarat,l-am pus sa scoata tot si sa faca de la 0. A fost singurul meserias caruia i-am dat banii din toata inima. |
#61
Posted 03 August 2016 - 19:11
mariovrs, on 03 august 2016 - 18:46, said:
Am chemat un electrician adevarat,l-am pus sa scoata tot si sa faca de la 0. A fost singurul meserias caruia i-am dat banii din toata inima. |
#62
Posted 03 August 2016 - 19:52
Cand nu ai bani la discretie normal este sa cheltui banul cu cap.
Cand ai instalatiile electrice si sanitare pulbere si esti in pericol de incendiu si inundatii il lasi dracu de pisat de caine si de nu stiu ce finisaje scumpe si canalizezi banii acolo unde trebuie, sau cel putin daca nu faci alta instalatie de la 0 dup normativ macar schimbi saracia aia de panou cu unul nou cu sigurante cablibrate dupa conductorii existenti in instalatie, refaci toate legeturile in doze, anulezi ce e pulbere sau imai inlocuiesti din conductoare pe unde se mai poate(daca nu vii aperent cu 2-3 circuite pentru locurile de consum ridicat)si cu 1000-1500 lei faci o mcrpeala cat de cat asa incat sa poti dormi listit si sa-ti mearga consumatorii in siguranta. Eu oricum nu sfatuiesc sa faci asa ci sa reprooiectezi de zero o instalatie dupa normativ adecvata cerintelor contemporane pentru ca ea fiind ingropata nu mai poti sa revii asupra ei odata ce ai facut finisajele si asa mori cu ea. Nu se pune niciodata caruta inaintea boilor.Se poate sta o perioada si fara finisaje pana se aduna bani.Nu pot intelege niciodata pe astia care nu au bani pentru intreaga renovare dar vor sa faca totul de odata. Si ghici de unde taie bugetul:Fix de la instalatii deoarece nu stiu cu ce se mananca si la ce pericol se expun.Ei cred ca ce nu se vede si nu pot intelege cum functioneaza nu e important. Ei realizeaza importanta abia cand se defecteaza sau si mai rau cand se lasa incendii si victime.Aceeasi gandire puerila o avea si nevasta-mea cand am cunoscut-o. Am intarzial finisajele la casa cu un an datorita banilor cheltuiti cu instalatiile dar nu regret nici un gram alegerea facuta. Edited by geo123, 03 August 2016 - 19:55. |
#63
Posted 04 August 2016 - 09:24
Pai noroc cu voi , am aflat si eu ca nu e în regulă instalația.
Cu instalația sanitara cred că rezolv mai ușor ca vine o rudă să mă ajute (este instalator) |
#64
Posted 04 August 2016 - 13:32
Salut !
Am desfacut si eu capacul de la panoul de sigurante si m-am uitat acolo, pare incurcatura si la mine, e normal sa fie acele punti facute intre ele la partea de jos a sigurantelor ? As vrea sa stiu daca sunt bine facute legaturile si daca se mai poate monta acolo o siguranta diferentiala inaintea acestora, conductorii negri cred ca sunt alimentarea principala, sunt doar 2, nu trebuiau sa fie 2+1(impamantare) ? Si inca o intrebare, am vazut ca cineva scria aici pe thread ca pentru o casa/apartament sigurantele trebuie sa fie de 10A pentru iluminat si 16A pentru prize, nu sunt cam mari cele de 25A ? Multumesc ! Attached Files |
|
#65
Posted 04 August 2016 - 13:44
E normal sa fie acele punti pt ca prin ele se face distributia dar numai ca nu trebuia verde/galben ca sa nu se confunde cu impamantarea. In locul puntilor ai fi putut sa folosesti pieptan 1P ca era mai estetic.
Sigurantele de 25 sunt pe general. Cele de 20 sunt prea mari, astea se puteau folosi in cazul cand in instalatie ai cablu CYY-F. Pt conductor FY trebuia de 16A. Pentru iluminat iti trebuie de 10A. Cred ca meseriasul le-a pus ca sa tina (e ca si cum nu le-ar fi pus). Oricum cand o sa dea astea afara la suprasarcina... trebuie sa schimbi si instalatia ca n-o sa mai fie buna de nimic. |
#66
Posted 04 August 2016 - 14:00
Deci ar trebui schimbate cele de 16A cu unele de 10A si cele de 20A cu unele de 16A ?
Banuiesc ca a pus mai mari ca sa tina un eventual aparat de sudura sa nu sara mereu siguranta, asa tin minte ca i-a spus tatal meu electricianului care a facut lucrarea in panou. Dar se poate monta acolo o siguranta diferentiala langa celelalte sigurante sau se poate inlocui sigurantele de 25 de amperi cu unele diferentiale ? cum e mai bine ? |
#67
Posted 04 August 2016 - 14:36
Danosul, on 04 august 2016 - 13:32, said:
e normal sa fie acele punti facute intre ele la partea de jos a sigurantelor ? Alea negre de jos sunt dinspre contor, mai e ceva ce nu-mi place, sunt conectate la sigurantele de 16 si de acolo puntile insa ele sunt mai subtirele, normal trebuiau sa conecteze la sigurantele cele mai puternice (25 in cazul tau) si cu punti catre cele mai slabe. Puintile normal se fac din tije de cupru care tin cel putin 40A dar sunt destul de scumpe. La tine le-a facut cu fir FY de 2.5 Asta inseamna ca daca toate circuitele sunt in sarcina mare (putin probabil dar oricum) pe punti o sa cada suprasarcina. Edited by andreic, 04 August 2016 - 14:40. |
#68
Posted 04 August 2016 - 14:54
andreic, on 04 august 2016 - 14:36, said:
Da, acolo e distributia, normal se distribuie sus si jos se preiau catre sarcini, adica asa mi s-ar parea normal insa se poate si invers la fel de bine, probabil asa i-a fost mai comod. Alea negre de jos sunt dinspre contor, mai e ceva ce nu-mi place, sunt conectate la sigurantele de 16 si de acolo puntile insa ele sunt mai subtirele, normal trebuiau sa conecteze la sigurantele cele mai puternice (25 in cazul tau) si cu punti catre cele mai slabe. Puintile normal se fac din tije de cupru care tin cel putin 40A dar sunt destul de scumpe. La tine le-a facut cu fir FY de 2.5 Asta inseamna ca daca toate circuitele sunt in sarcina mare (putin probabil dar oricum) pe punti o sa cada suprasarcina. Danosul, on 04 august 2016 - 14:00, said:
Deci ar trebui schimbate cele de 16A cu unele de 10A si cele de 20A cu unele de 16A ? Banuiesc ca a pus mai mari ca sa tina un eventual aparat de sudura sa nu sara mereu siguranta, asa tin minte ca i-a spus tatal meu electricianului care a facut lucrarea in panou. Dar se poate monta acolo o siguranta diferentiala langa celelalte sigurante sau se poate inlocui sigurantele de 25 de amperi cu unele diferentiale ? cum e mai bine ? Diferentiala nu-ti recomand pe general pt ca in caz de defect... n-ai sa stii unde e "buba". Diferentiala de 30mA mai bine pui pe consumatorii care te intereseaza, iar daca n-ai circuite dedicate pune pe prize de 16A/30mA. |
#69
Posted 04 August 2016 - 17:41
GeorgeTrisina, on 04 august 2016 - 13:44, said:
Sigurantele de 25 sunt pe general. Eu nu inteleg ceva, sigurantele de 25A sunt pentru un singur circuit separat facut cu impamantare pentru masina de spalat si AC, cum sunt acestea pentru general ? daca le ridic am tensiune pe celelalte circuite in afara de masina de spalat si AC, si nu inteleg de ce trebuiesc 2 sigurante pentru un singur circuit, e normal ? Edited by Danosul, 04 August 2016 - 17:42. |
|
#70
Posted 04 August 2016 - 17:44
Se discuta de priza cu impamintare fara a fi siguri ca exista priza de impamintare. Se intilneste frecvent confuzia - Am impamintare! - bazindu-se pe al treilea fir de la priza care duce niciunde, sau un tarus(teava) batut aiurea. Despre masuratori PRAM nici vorba.
|
#71
Posted 04 August 2016 - 17:49
Da, impamantarea facuta pentru acel circuit separat la priza la care e alimentata masina de spalat si AC-ul are impamantare facuta dintr-o teava ingropata in pamant, nu e facuta ca la carte, in acest caz nu functioneaza impamantarea ?
|
#72
Posted 04 August 2016 - 18:37