#4231
Viorelsolar

Viorelsolar

    ”Dă sfaturi numai celor ce știu sa le primească”

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,237
  • Înscris: 03.03.2010
Cric auto motorizat sau manual montat pe centrul sistemului de susținere, cuplat cu bolț de axul principal care poate fi o bară din oțel sau țeavă groasă în carne de 2 țoli la rândul ei prinsă în urechi cu un singur bolț de rama de jos al sistemului de sustinere ! Pe capetele susținerii pot fi montate două contrafise oscilante blocabile cu șurub. Posted Image

#4232
marius_vfp

marius_vfp

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,130
  • Înscris: 14.07.2008
salut raul , e bun scheletul da vad ca ai doar 3 gauri pe lateral  sa il reglazi .

scheletul pe care lam facut eu e in doua axe , il si basculez dar il si rotesc dupa soare , vreau sa pun 4 panouri de 300w pe el imi e suficient deocamdata .

daca voi mai construi vreun schelet urmatorul va fi  asa cum e asta de la deger.

[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/pSZYmG-LOKo?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#4233
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Salut Marius
Da, sunt 3 reglaje 62,45 si 28grade.
Astea sunt nevoile mele. Nu stau sa mut panouri. Locuiesc aici 3-4 luni doar. Pe langa astia 3,3kw , mai am pe acoperis la garaj si casa Inca 5,3kw de panouri. Total 8,6kw.
Nu vreau tracker la zona unde sunt eu ptr iarna un reglaj e ok.
Ideea a fost sa le pot curata de zapada, si voiam AC - DC coupled. Ceea ce am facut. Alea pe acoperis sunt pe charger, si alea la Sol pe un fronuis ig plus.
In viitor poate o sa mai cobor cateva de pe acoperis. Sa vad cum merge iarna asta cu zapada.

#4234
topcat36

topcat36

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,499
  • Înscris: 20.05.2004
@RaulPV: Legat de întrebarea ta cu puterea minima la care inchide controllerul solar, la MPI 5,5k, mi-a aratat zilele astea 5w la pornire si 1w la inchidere. Vezi attachment-urile.

De asemenea, in noaptea asta va ajunge iar (dupa MULT timp) bateria la tensiunea minima. A fost vremea proasta aici si eu am avut o petrecere astazi, cu gatit electric in draci. Voi reveni cu o captura din BMS cu SoC-ul la tensiunea de 46V (2,1V).

Attached Files



#4235
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Multumesc Topcat36

M-am lamurit cum lucreaza. Inchiderea si deschiderea productiei este data de alogaritmul mppt ului.
Un vmp de 30v poate fi tras in jos pana la 20-22v sa bage ceva la lumina slaba.  Daca suma la vmp este in parametrii de pornire, incepe productia.
In cazul chargerelor, vmp ul , dupa ce a fost tras in jos, trebuie sa fie macar 4-5v mai sus de voltajul bancului sa produca.

#4236
topcat36

topcat36

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,499
  • Înscris: 20.05.2004
La MPI nu se pune problema. Vmp la mine e pe la 250V si MPPT-ul pleaca de la 200. Fiind sistem HV, tensiunea bateriei nu are treaba cu tensiunea panourilor. Doar la cele de maxim 150V influenteaza.

Am dormit dus cand a inceput sa încarce si.am pierdut momentul de maxima descarcare. Atasez poza de acum unde indica 30Ah, dar se incarca de 2 ore.

Attached Files


Edited by topcat36, 15 July 2019 - 08:07.


#4237
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Deci daca coboara sub 200 se inchide. Si de la 250 la 200 e doar 20%. Nu e mult.

La fronius ig plus am conectat 12 panouri cu un vmp de 376v.
Porneste la 240, momentan lucreaza la 350v si produce undeva la 540-550w. Este inourat inchis si mai taraie de ploaie din cand in cand.
Sunt momente de vreme inchisa cand vmp ul poate fi tras sub 240. Deci 1/3 din vmp pleaca.

Chargerele au 104 vmp din 93 si 900w. Deja au inceput sa ridice vmp ul spre voc ca nu mai are cerere. Froniusul l-am setat sa tina puterea peste chargere, deoarece nu moduleaza ca chargerele.
O data scuipat afara nu mai conecteaza doar daca bancul coboara 5v sub float. In timpul asta, chargerele mentin consumul.



#4238
topcat36

topcat36

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,499
  • Înscris: 20.05.2004
Panourile au Vmp pe ele 29V, dar controllerul gaseste punctul pe la 25v (sunt 10 panouri in serie). Probabil caldura si praful de pe ele o fi de vina. Si nici nu bag mana in foc ca erau noi cand le-am luat. La 200 l-am setat eu sa nu coboare mai jos. Limita lui e la 150 si merge pana la 500V.

Probabil merge sa bag vre-o 12 in serie, dar nu mai am loc pe acoperis. Am zis ca daca vreau sa extind, vand panourile astea si iau mai mari. Le am de ~ 225w. Dar acum imi ajung 4.500Wp. Intr-o zi insorita, e plina bateria in 4 ore maxim. Trebuie sa mai extind bateria.

#4239
Badea_P

Badea_P

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 15.03.2019

View PostNick108, on 13 iulie 2019 - 08:18, said:

A sosit jucaria, MPP Solar 5048GK.
Am achizitionat si 8 panouri mono Qcell 300w.
Mai am 4 acumulatori cu gel 12v,100Ah .
Panourile vor fi montate la 25-30m de casa.
Care ar fi cea mai optima solutie pentru a le conecta serie/paralel, sau cum ajung cu cablurile la invertor? e nevoie de vreo cutie de jonctiune...?

Un info de pret te rog si de unde l-ai cumparat . Ms mult .

View Postadr_rfr, on 13 iulie 2019 - 13:30, said:

Nelamurire cu privire la functionarea PIP din seria GK.
Descrierea optiunii "SUB" din meniul 1 este identica cu cea de la seria MK, dar timpul de transfer la GK nu este zero. De aici inteleg ca nu poate sa faca ce e scris acolo. Stie cineva care este adevarul?

Timp de transfer = 10 ms seria gk

#4240
topcat36

topcat36

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,499
  • Înscris: 20.05.2004
Nu e vorba de timpul de transfer..SUB ar insemna cand PV nu face fata consumului, sa ia diferenta din retea. Sa comuti cu un releu, nu e solutia pentru ca muti toata sarcina, nu "coopereaza". SUB nu poate exista decat la invertoare cu dubla conversie (gen MK) sau hibride/onGrid.
Am intrebat si eu la MPP Solar chestia asta si au spus ca GK stie sa faca chestia asta, dar masuratorile mele nu dovedesc asta. Ori SUB, ori SBU, opereaza la fel. Ambele iau energia necesara peste PV din baterie.

Edited by topcat36, 15 July 2019 - 09:24.


#4241
Viorelsolar

Viorelsolar

    ”Dă sfaturi numai celor ce știu sa le primească”

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,237
  • Înscris: 03.03.2010
Poți opta pentru varianta mai nouă de invertor cu bluetooth GK- urile sunt modele de invertoare ceva mai vechi ! Posted Image

#4242
topcat36

topcat36

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,499
  • Înscris: 20.05.2004
GK e cu Bluetooth... E identic cu cel din link-ul dat de tine, numai ca e de la MPP Solar in loc de Easun.
Am eu un GK de vanzare. Cat imi oferiti pe el ?

Edited by topcat36, 15 July 2019 - 09:37.


#4243
Viorelsolar

Viorelsolar

    ”Dă sfaturi numai celor ce știu sa le primească”

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,237
  • Înscris: 03.03.2010
Eu am luat acu vreun an și ceva GK-ul fără bluetooth, l-am vândut imediat după ce am avut probleme cu mosfet-urile arse, că nu a mers nici două ore, în schimb am primit placa nouă de la MPP Solar și l-am încherbat !

#4244
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009

View Posttopcat36, on 15 iulie 2019 - 09:22, said:

... Ori SUB, ori SBU, opereaza la fel. Ambele iau energia necesara peste PV din baterie.

Imi era teama de asta. MK ar trebui sa faca ce trebuie, dar am vazut ca nu au pe stoc din germania.
Oare daca montez o sursa zdravana in paralel cu batreiile care sa compenseze diferenta de putere pot rezolva problema asta? A mai incercat cineva?

#4245
topcat36

topcat36

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,499
  • Înscris: 20.05.2004
Da. Eu am sursa de 3kW in paralel cu bateria. O pornesc atunci cand voltajul bateriei se apropie de tensiunea minima si acunci chiar am SBU in care toate 3 coopereaza.

Am folosit GK pentru 6 luni. Functionare ireprosabila. Il vand pentru ca ventilatoarele functioneaza constant cat merge pe invertor si ma deranjeaza noaptea. Plus ca vreau sa trec pe Studer.

Edited by topcat36, 15 July 2019 - 10:14.


#4246
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 433
  • Înscris: 29.11.2009
Ce fel de sursa? Eu am gasit asa ceva:
https://www.tme.eu/r...trat/mean-well/

#4247
Viorelsolar

Viorelsolar

    ”Dă sfaturi numai celor ce știu sa le primească”

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,237
  • Înscris: 03.03.2010
Eu am luat o sursă telekom de 3000W/48V reglabilă până la 65Vdc cu 500 lei ! Uite aici o sursă ieftină și lasă Mean Well, că eu n-aș arunca atâta bănet când pot găsi surse SH care merită banii !

#4248
topcat36

topcat36

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,499
  • Înscris: 20.05.2004
Stii ce se intampla: sursa trebuie sa stie CC daca o folosești sa incarce bateriile. La puterea ei maxima ce face ? Se opreste ? Se arde ? Sursele din aparate sunt supra dimensionate sa acopere consumul echipamentului pe care sunt instalate. In cazul asta, va merge la putere maxima majoritatea timpului si daca nu stie sa limiteze curentul la puterea ei maxima, ori se arde ori intra in protectie.

Eu as recomanda documentatie maxima inainte de a cumpara. Plus garantie, ca dai 500ron pe ceva second, o arzi pt ca nu o folosesti cum e proiectata si nu iti da nimeni banii înapoi.

Eu am luat Meanwell RSP3000-48. Am negociat cu chinejii si am dat 1.500ron pe ea. Merge rece cu limitare la 62,5A. Are kile de jumperi pentru control extern, pana si paralelizare pana la 3 buc.

Attached Files


Edited by topcat36, 15 July 2019 - 11:18.


Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate