#1
iflorin123

iflorin123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 80
  • Înscris: 06.05.2014
Buna ziua,

Vreau sa stiu si eu daca este necesar acordul celor de la Enel daca doresc sa instalez un stabilizator de tensiune la o casa.

Asa ceva ma intereseaza: http://www.electropo...ct&id=390&cid=9

Sau pot chema eu un electrician care sa faca asta?

Multumesc

#2
gicaru

gicaru

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,709
  • Înscris: 19.05.2014
faci ce vrei in limita legii...dupa contor. Da, poti chema un electrician autorizat (chiar indicat pentru garantie)!

Edited by gicaru, 24 November 2014 - 09:47.


#3
iflorin123

iflorin123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 80
  • Înscris: 06.05.2014

View Postgicaru, on 24 noiembrie 2014 - 09:44, said:

faci ce vrei in limita legii...dupa contor. Da!
Da ... este necesar acordul lor ... sau da ... pot sa chem eu un alt electrician sa faca treaba fara acordul lor?

#4
FreeThinker

FreeThinker

    Mr.Nobody

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,638
  • Înscris: 16.08.2010
N-ai nevoie de acordul lor.

#5
gicaru

gicaru

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,709
  • Înscris: 19.05.2014

View Postiflorin123, on 24 noiembrie 2014 - 09:46, said:

Da ... este necesar acordul lor ... sau da ... pot sa chem eu un alt electrician sa faca treaba fara acordul lor?
am reeditat.

#6
eiffel

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 68,578
  • Înscris: 15.06.2004
La puterea aia, e bine ca montajul sa fie afcut de un electrician - nu are stechere sau prize. Se coencteaza direct al instalatie.
Si ai grija ce aparate conectezi la el - sa nu depaseasca puterea sa - trebuei sa lasi cam 20-40% marja la ea. In special daca vei conecta si echipamente cu motoare.

Nu de alta, dar puterea sa scade atunci cand scade tensiunea de intrare. Si daca e subdimensionat risti un incendiu.

#7
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,666
  • Înscris: 07.02.2003
Ce faci dupa contor e in proprietatea ta dar corect este sa chemi un electrician sa-l instaleze mai ales daca nu le ai cu electrica. Faptul ca pui un regulator nu este relevant pentru enel, e treaba ta, nu e nevoie de acordul lor, numai ca totul se face dupa contor/tabou.

Edited by andreic, 24 November 2014 - 12:16.


#8
iflorin123

iflorin123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 80
  • Înscris: 06.05.2014

View Posteiffel, on 24 noiembrie 2014 - 09:48, said:

La puterea aia, e bine ca montajul sa fie afcut de un electrician - nu are stechere sau prize. Se coencteaza direct al instalatie.
Si ai grija ce aparate conectezi la el - sa nu depaseasca puterea sa - trebuei sa lasi cam 20-40% marja la ea. In special daca vei conecta si echipamente cu motoare.

Nu de alta, dar puterea sa scade atunci cand scade tensiunea de intrare. Si daca e subdimensionat risti un incendiu.
Am inteles. Multumesc tuturor. O sa chem un electrician cu experienta.

Da, dupa calculele mele, consumul maxim la un moment in care ar merge cam toate dispozitivele (PC, cuptor electric, masina de spalat vase, rufe, uscator, instalatie irigare, becuri, TV, centrala, cuptor microunde, fierbator, mixer) nu ar depasi 12kw,deocamdata, iar stabilizatorul ales este de 16kw.

#9
eiffel

eiffel

    BusyWorm

  • Grup: Moderators
  • Posts: 68,578
  • Înscris: 15.06.2004
Hmmm, dupa cate vad eu tu vrei sa pui toata casa la el...
Posibil sa fii cam la limita. Oricum, calculele pot fi date peste cap de motoare - la pornire au un consum de 4-8 ori mai mare decat scrie pe ele, ptr o secunda.

#10
iflorin123

iflorin123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 80
  • Înscris: 06.05.2014

View Posteiffel, on 24 noiembrie 2014 - 10:38, said:

Hmmm, dupa cate vad eu tu vrei sa pui toata casa la el...
Posibil sa fii cam la limita. Oricum, calculele pot fi date peste cap de motoare - la pornire au un consum de 4-8 ori mai mare decat scrie pe ele, ptr o secunda.
Da, corect, il vreau pentru toata casa.
Cel mentionat mai sus are suprasarcina admisa de 150% pt 2 minute.


Imi sugerezi unul si mai mare de 16kw?

Edited by iflorin123, 24 November 2014 - 10:48.


#11
likutza

likutza

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 268
  • Înscris: 25.02.2009
Din ce stiu eu avand un bransament monofazat puterea maxima care poate fi absorbita din retea este limitata la 11KWA. Acest lucru este realizat de intreruptorul general care este dimensionat sa suporte maxim aceasta putere. Peste 11Kwa se fac bransamente trifazate. De asemenea la calculul puterii stabilizatorului trebuie avut in vedere si un coeficient numit de simultaneitate(daca nu ma insel) ce tine cont de timpii de functionare a fiecarui consumator pentru ca nu vor functiona toti in acelasi timp. Oricum acest coeficient are valoare subunitara si deci puterea stabilizatorului va iesi mai mica decat puterea maxima a consumatorilor. Deci cel de 16Kw e mai mare decat ce ati avea nevoie, asta nefiind un lucru rau doar ca implica costuri de achizitie mai mari.

Edited by likutza, 24 November 2014 - 11:43.


#12
iflorin123

iflorin123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 80
  • Înscris: 06.05.2014

View Postlikutza, on 24 noiembrie 2014 - 11:13, said:

Din ce stiu eu avand un bransament monofazat puterea maxima care poate fi absorbita din retea este limitata la 11KW. Acest lucru este realizat de intreruptorul general care este dimensionat sa suporte maxim aceasta putere. Peste 11Kw se fac bransamente trifazate. De asemenea la calculul puterii stabilizatorului trebuie avut in vedere si un coeficient numit de simultaneitate(daca nu ma insel) ce tine cont de timpii de functionare a fiecarui consumator pentru ca nu vor functiona toti in acelasi timp. Oricum acest coeficient are valoare subunitara si deci puterea stabilizatorului va iesi mai mica decat puterea maxima a consumatorilor. Deci cel de 16Kw e mai mare decat ce ati avea nevoie, asta nefiind un lucru rau doar ca implica costuri de achizitie mai mari.
Si eu stiam ceva de o limitare pe monofazat. Dar curentul furnizat de Enel in jud. Ilfov este numai monofazat. Va rog sa ma corectati daca gresesc.

Prefer sa iau un stabilizator de 16kw si sa fiu sigur ca nu e suprasolicitat, chiar daca e mai piperat la pret, decat sa am surprize.

#13
XON-XOFF

XON-XOFF

    Big Fat Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,442
  • Înscris: 27.05.2006
nu ne-ai zis DE CE ai nevoie de astfel de stabilizator.
Mai ales pt. cuptorul electric, care e un consumator f. mare, nu cred că e necesar. Rezistenţa de încălzire de la cuptor e de putere mare, are inerţie termică mare, nu cred că vei vedea vreo ameliorare, oricum nu e sensibilă la variaţii uşoare de tensiune şi nici la variaţii mai mari dar pe termen scurt. Deci impresia mea e că vei "chinui" degeaba stabilizatorul.

Eu aş conecta stabilizatorul doar pe o parte din circuite, nu pe toate. Nu pe uscător, instalaţie de irigare, cuptor,.... ci pe electronice, centrală, iluminat,...

#14
iflorin123

iflorin123

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 80
  • Înscris: 06.05.2014

View PostXON-XOFF, on 24 noiembrie 2014 - 11:52, said:

nu ne-ai zis DE CE ai nevoie de astfel de stabilizator.
De ce vreau un astfel de stabilizator? O sa am cateva dispozitive electrice mai de valoare, si nu vreau sa cumpar pentru fiecare dintre ele cate un UPS sau un stabilizator de tensiune separat ca sa le protejez. Plus ca si alea ocupa mult spatiu.
De aceea ma gandeam sa pun un stabilizator pentru toata instalatia (si lumina si prize) astfel incat la o supratensiune sa nu schimb toate becurile din casa sau sa am alte pagube.

View PostXON-XOFF, on 24 noiembrie 2014 - 11:52, said:

Mai ales pt. cuptorul electric, care e un consumator f. mare, nu cred că e necesar. Rezistenţa de încălzire de la cuptor e de putere mare, are inerţie termică mare, nu cred că vei vedea vreo ameliorare, oricum nu e sensibilă la variaţii uşoare de tensiune şi nici la variaţii mai mari dar pe termen scurt. Deci impresia mea e că vei "chinui" degeaba stabilizatorul.
Eu aş conecta stabilizatorul doar pe o parte din circuite, nu pe toate. Nu pe uscător, instalaţie de irigare, cuptor,.... ci pe electronice, centrală, iluminat,...

Pai si daca vine un flux de supratensiune cand merg uscatorul sau masina de spalat, s-a zis cu ele.
Stiu, ar mai fi optiunea de a avea o priza cu protectie pentru cuptor, una pentru uscator si una pentru masina de spalat, sau un UPS sau stabilizator separat pentru ele.
O sa ma gandesc si la asta, doar ca eu voiam sa montez acest stabilizator de 16kw pentru toata casa. Sa exclud doar cateva dispozitive ar necesita o bifurcare a instalatiei: una prin stabilizator si una fara. Prea complicat cred.

Edited by iflorin123, 24 November 2014 - 12:01.


#15
Alice

Alice

    Big Boobs

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,146
  • Înscris: 05.12.2002

View PostXON-XOFF, on 24 noiembrie 2014 - 11:52, said:

nu ne-ai zis DE CE ai nevoie de astfel de stabilizator.
Mai ales pt. cuptorul electric, care e un consumator f. mare, nu cred că e necesar. Rezistenţa de încălzire de la cuptor e de putere mare, are inerţie termică mare, nu cred că vei vedea vreo ameliorare, oricum nu e sensibilă la variaţii uşoare de tensiune şi nici la variaţii mai mari dar pe termen scurt. Deci impresia mea e că vei "chinui" degeaba stabilizatorul.

Eu aş conecta stabilizatorul doar pe o parte din circuite, nu pe toate. Nu pe uscător, instalaţie de irigare, cuptor,.... ci pe electronice, centrală, iluminat,...

Rezistenta intr-adevar, poate nu se buseste la 300V, dar cu electronica din cuptor ce faci?

In Ilfov (cel putin in Voluntari) se instaleaza si trifazat, cel putin la case.

Edited by Alice, 24 November 2014 - 12:07.


#16
romulus69ro

romulus69ro

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,004
  • Înscris: 20.08.2012

View Postiflorin123, on 24 noiembrie 2014 - 10:03, said:

Am inteles. Multumesc tuturor. O sa chem un electrician cu experienta.

Da, dupa calculele mele, consumul maxim la un moment in care ar merge cam toate dispozitivele (PC, cuptor electric, masina de spalat vase, rufe, uscator, instalatie irigare, becuri, TV, centrala, cuptor microunde, fierbator, mixer) nu ar depasi 12kw,deocamdata, iar stabilizatorul ales este de 16kw.
Sunt si stabilixatoare mai ieftine decat ai gasit tu, decat sa dau 3700 lei mai bine dau 2000 lei pe asta,
http://www.globstar....php?ItemID=1133

#17
likutza

likutza

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 268
  • Înscris: 25.02.2009

View Postiflorin123, on 24 noiembrie 2014 - 11:19, said:

...................... si sa fiu sigur ca nu e suprasolicitat.............
Daca e corect dimensionat intrerptorul automat din BMPM(siguranta generala) va declansa inainte sa atingeti aceasta valoare a puterii deci nu puteti suprasolicita stabilizatorul.

#18
andreic

andreic

    Very OLD Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 122,666
  • Înscris: 07.02.2003
Citat de pe Mivarom util pentru stabilizatoarele tip autotransformator cu servo sau releu:
"PENTRU A EVITA SUPRASOLICITAREA STABILIZATORULUI, LA ALEGEREA UNUIA POTRIVIT PENTRU APARATUL DVS TREBUIE TINUT CONT CA ODATA CU SCADEREA TENSIUNII DE LA RETEA, PUTEREA LA IESIRE SE DIMINUEAZA ASTFEL INCAT LA O TENSIUNE DE INTRARE DE 160V, PUTEREA LA IESIRE ESTE DE 50% DIN PUTEREA NOMINALA"

Edited by andreic, 24 November 2014 - 12:36.


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro