Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Cazane Lemne cu gazeificare (Seria 3, 2014-.20..)
Last Updated: Mar 17 2024 09:13, Started by
andreilesan
, Dec 13 2013 13:13
·
29
#4933
Posted 21 September 2017 - 08:13
Pai după ce izolez casa nu voi schimba centrala...si sincer, daca tot dau 8-10 mii de lei pe ea, ma astept sa n-o schimb prea curand. Sunt constient ca daca o iau mai mare pt a face fata bine acum, dupa ce izolez va merge mai gatuita... ( as mai putea pune încă un puffer sau sa adaug alți consumatori- calorifere prin pod, etc). Daca o iau mai slăbută in ideea ca voi izola la anul... o voi forja prea tare, cred.
Dintre cele 2 modele ce mi-au fost propuse, care ar fi mai fiabil? Poate este altceva mai bun, mai nou... |
#4934
Posted 21 September 2017 - 10:07
Salut...am de vanzare un cazan de 60kw orlan si un boiler de 300lt cu dubla serpentina...Cazanul este in stare perfecta de functionare
|
#4935
Posted 21 September 2017 - 15:10
florin71_skoda, pe 19 septembrie 2017 - 17:29, a scris:
Se poate. Cu conditia sa ai schema hidraulica potrivita pentru asa ceva. Cite pompe ai ? Ai si boiler ? Ce schema hidraulica ai ? (un desen sau eventual niste poze) Schema folosita este cea recomandata in manualul de proiectare al cazanului, cu puffer si boiler. Am 3 pompe; un termovar, o pompa pt calorifere si una pentru boiler. Conexiunea la puffer am facut-o urmand instructiunile tale; de sus in jos - tur calorifere, tur centrala, retur calorifere, retur centrala. Eu voiam sa stiu daca in automatizarea centralei pot sa conectez un termostat de ambient si daca lucreaza in tandem cu el(daca automatizarea stie sa faca chestia asta). Pe langa termostatul boilerului si cel de ambient, am vazut ca ar mai trebui sa pun un termostat si la puffer si sa-l conectez tot in automatizare. Pentru termostatul pufferului trebuie sa conectez 3 fire in automatizare(normal inchis si normal deschis)? Nu prea imi dau seama de pozitia firelor in automatizare. Multumesc! Attached Files |
#4936
Posted 21 September 2017 - 17:00
Baniesc ca ai schema de mai jos...
Pages from.jpg 153.45K 44 downloads In ea vezi cum se leaga TA si termostatele: TA-se scoate puntea de la X4-1 si 2 si se leaga TA-ul indiferent de polaritate; termostatul de puffer se leaga cu NO pe X3-11 si C pe X3-12; termostatul de pe boiler C la X3-7, NO la X3-9 si NC la X3-10. Schema lucreaza cu prioritate pentru apa calda menajera. |
#4937
Posted 21 September 2017 - 18:40
Rectificare: TA-se scoate puntea de la X4-3 si 4 si se leaga TA-ul indiferent de polaritate
|
#4938
Posted 22 September 2017 - 08:05
ramadoss, pe 21 septembrie 2017 - 17:00, a scris:
Baniesc ca ai schema de mai jos... Pages from.jpg In ea vezi cum se leaga TA si termostatele: TA-se scoate puntea de la X4-1 si 2 si se leaga TA-ul indiferent de polaritate; termostatul de puffer se leaga cu NO pe X3-11 si C pe X3-12; termostatul de pe boiler C la X3-7, NO la X3-9 si NC la X3-10. Schema lucreaza cu prioritate pentru apa calda menajera. multumesc foarte mult. este de mare ajutor schema. |
#4939
Posted 22 September 2017 - 14:22
Vă salut!
Puteți să-mi spune-ți dacă este o.k să pun antigel în instalația de încălzire ? |
#4940
Posted 22 September 2017 - 18:07
E ok. Ai atata antigel?
Ai pufer... nu e ok. E prea scump. |
#4941
Posted 27 September 2017 - 08:23
ramadoss, pe 21 septembrie 2017 - 17:00, a scris:
Baniesc ca ai schema de mai jos... Pages from.jpg In ea vezi cum se leaga TA si termostatele: TA-se scoate puntea de la X4-1 si 2 si se leaga TA-ul indiferent de polaritate; termostatul de puffer se leaga cu NO pe X3-11 si C pe X3-12; termostatul de pe boiler C la X3-7, NO la X3-9 si NC la X3-10. Schema lucreaza cu prioritate pentru apa calda menajera. am legat exact asa cum ai spus si totusi am o problema. cand temperatura in centrala ajunge la 60 de grade porneste termovarul dar in acelasi timp porneste si pompa caloriferelor chiar daca in puffer am 16 grade (nu porneste pompa boilerului deoarece apa in boiler e suficient de calda). m-am gandit ca e de la termostatul pufferului si am reglat temperatura la minim (maxim), dar nicio schimbare, pompa tot mergea. termostatul pufferului nu trebuia sa opreasca pompa caloriferelor daca apa din puffer scade sub valoarea setata in termostat?(chiar daca pompa a fost pornita de termostatul de ambianta fiind nevoie de caldura in camera). termostatul de camera functioneaza ok, adica imi opreste si porneste pompa caloriferelor daca ma joc la temperaturi. am incercat sa schimb si C cu NO termostatului pufferului in automatizare dar se intampla la fel. sunt in dilema totala. automatizarea nu stie sa faca chestia asta sau am legat eu termostatele gresit in automatizare? |
#4942
Posted 27 September 2017 - 11:35
Automatizarea Viessmann nu e cea mai desteapta, trebuie sa recunoastem.
Conform schemei, pornirea pompei de incalzire e conditionata doar de boiler sa fie cald (pozitia S) si K3 sa fie inchis (K3 spunea cineva pe aici ca ar fi comandat de TA). Daca tu ai boilerul cald si cerere de la TA, posibil ca pompa porneste chiar daca pufferul e rece. Nu mai stiu daca din motivul asta, sau din altul, dar eu am renuntat la partea asta din automatizare si am legat direct TA-Termostat puffer-Pompa incalzire. Acesi pompa de incalzire, o am legata , in paralel si in centrala, pentru a folosi protectia centralei de 90 grade(supra incalzirea centralei, defapt 88 grade) Am deasemenea, pompa de boiler legata direct cu termostatul de pe boiler fara sa o leg in centrala. Daca esti intersat de a renunta la marea parte a ce stie sa faca Viessmannul, iti pot da detalii mai explicite. |
|
#4943
Posted 27 September 2017 - 13:31
ramadoss, pe 27 septembrie 2017 - 11:35, a scris:
Automatizarea Viessmann nu e cea mai desteapta, trebuie sa recunoastem. Conform schemei, pornirea pompei de incalzire e conditionata doar de boiler sa fie cald (pozitia S) si K3 sa fie inchis (K3 spunea cineva pe aici ca ar fi comandat de TA). Daca tu ai boilerul cald si cerere de la TA, posibil ca pompa porneste chiar daca pufferul e rece. Nu mai stiu daca din motivul asta, sau din altul, dar eu am renuntat la partea asta din automatizare si am legat direct TA-Termostat puffer-Pompa incalzire. Acesi pompa de incalzire, o am legata , in paralel si in centrala, pentru a folosi protectia centralei de 90 grade(supra incalzirea centralei, defapt 88 grade) Am deasemenea, pompa de boiler legata direct cu termostatul de pe boiler fara sa o leg in centrala. Daca esti intersat de a renunta la marea parte a ce stie sa faca Viessmannul, iti pot da detalii mai explicite. Nu m-am gandit la varianta cu boilerul rece. O s-o testez in seaza asta si cu boilerul rece pentru linistea mea sufleteasca dar cel mai probabil o sa leg direct pompa de calorifere cu cele 2 termostate si o sa apelez la experienta ta. Am avut un presentimet aseara ca o a ajung la varianta asta Multumesc! |
#4944
Posted 29 September 2017 - 08:00
Salutare,
După multitudinea răspunsurilor primite îmi dau seama ca undeva am gresit... ori am pus problema gresit, ori nu m-am exprimat bine... Sau poate am greșit topicul. M-ar fi interesat fiabilitatea, calitatea automatizarii, ceva detalii legate de functionare. .. Puterea centralei o vor calcula inginerii firmelor, in functie de ce au pe stoc ☺... Cel putin asa am dedus din căutările de pana acum - fiecare iti recomanda ce are la indemana ca fiind cel mai bun. |
#4945
Posted 30 September 2017 - 09:18
Din cate pot estima eu mai mult de 30 kW n-ar trebui sa fie necesarul de incalzire . Asa ca minuntatiile de cazane de 40/49 kW vor fi si acum mult prea mari iar puffer de 1000 litri va fi destul de simbolic. Mai degraba as merge pe un cazan apropiat de necesarul de caldura actual + un puffer mai mare . De ce : pentru ca in functionare :
- pana se incazeste pufferul la maxim ( 80-90 grd., depinde de automatizarea cazanului ) cazanul merge la maximum si cu randament bun. 1) odata pufferul incalzit cazanul va trece in regim de pornit/oprit sau modulare ( iarasi in functie de automatizare ) ; asta inseamna ardere mocnita cu un randament redus . Ori cu cat e mai mare diferenta intre cererea de caldura de la momentul ala la puterea cazanului cu atat sunt pierderile mai mari . 2) pufferul de 1000 litri poate inmagazina o energie de cca. 58 kWh ( de la 40 la 90 grd) adica la un consum mediu de 10 kW va ajunge pentru cca. 5 ore de incalzire . Pentru a nu te trezi dupa miezul noptii sa pui pe foc vei infunda cazanul cu lemne si rezultatul va fi arderea mocnita de care aminteam mai sus. Daca e mai frig timpul de functionare pe puffer e si mai mic . Ca automatizari : ATMOS-ul are una chiar bazica dar e un cazan de referinta ca functionare . Mai trebuiesc cateva echipamente pentru a-l face sa mearga decent in combinatia cu pufferul. Bosch-ul 6000 e mai evoluat si probabil ca poate acoperi cerintele de automatizare . Nu stiu nimic despre partea de baza ( randamentul arderii ) unde generatiile mai vechi au probleme . Arunca o privire si la cazanele Stropuva , Candle sau Liepsnele . Au avantajul unei functionari fara puffer si a unei arderi de lunga durata. |
#4946
Posted 01 October 2017 - 21:56
Clericust, pe 27 septembrie 2017 - 13:31, a scris: Nu m-am gandit la varianta cu boilerul rece. O s-o testez in seaza asta si cu boilerul rece pentru linistea mea sufleteasca dar cel mai probabil o sa leg direct pompa de calorifere cu cele 2 termostate si o sa apelez la experienta ta. Am avut un presentimet aseara ca o a ajung la varianta asta Multumesc! termostatul boilerului tine cont de cel al puferului..pufer prioritar , apoi boiler si apoi pompa de radiatoare...nu ai temperatura in pufer u o sa ai nici in boiler si bineinteles ca nici pomapa nu va pleca.... singurul lucru pe care nu stie automatizarea sa il faca , este faptul ca nu stie de diferenta de temperatura...in rest e ok.... ...apeleaza la un tehnician...bafta! ... |
#4947
Posted 05 October 2017 - 00:42
Multumesc celor care au postat informatii despre automatizarea EU81zpid . Am instalat-o de cateva zile pe un Folex cam antic, din 2007 iar diferenta e semnificativa. Astept sa vad diferenta la consum in iarna asta.
Edited by comozoi, 05 October 2017 - 00:44. |
|
#4948
Posted 05 October 2017 - 14:10
Buna tuturor,
Ma ajutati va rog cu un raspuns la urmatoarea intrebare: Exista cazane pe lemne care incarca lemnul automat? Am auzit de cele cu peleti dar sunt si pe baza de lemn? Daca da de la ce producator sunt si cat de eficiente sunt ele? Multumesc anticipat. O zi placuta!!! |
#4949
Posted 05 October 2017 - 18:40
doar cele cu .. chinez incorporat!
on: Nu, din pacate! |
#4950
Posted 05 October 2017 - 18:50
cat ai dat pe EU 81 zpid de la TECH daca nu te superi comozoi si de unde l-ai luat
Edited by dudu76, 05 October 2017 - 18:51. |