Probleme Centrala Termica Ariston Uno

* * * * * 1 votes
  • Please log in to reply
350 replies to this topic

#271
hfelix

hfelix

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 12.07.2009
Salutare. Am si eu o problemacu centrala Ariston AS. Am observat ca scade presiunea la manometru. La doua zile am completat cu apa. Centrala merge bine si pe caldura si pe apa menajera. Nu a venit nici un vecin sa-mi spuna ca are infiltratii de apa??!!! 1) poate fii schimbatorul de caldura sa mearga apa dintr-un compartiment in altul?
2)daca nu sunt aerisite bine caloriferele sa se aeriseasca singura?
3)v-a venii un vecin curad sa bata la usa?😎

Salutare. Am si eu o problemacu centrala Ariston AS. Am observat ca scade presiunea la manometru. La doua zile am completat cu apa. Centrala merge bine si pe caldura si pe apa menajera. Nu a venit nici un vecin sa-mi spuna ca are infiltratii de apa??!!! 1) poate fii schimbatorul de caldura sa mearga apa dintr-un compartiment in altul?
2)daca nu sunt aerisite bine caloriferele sa se aeriseasca singura?
3)v-a venii un vecin curad sa bata la usa?😎

#272
nicusan75

nicusan75

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 836
  • Înscris: 21.04.2008
Este posibil ca balonul de cauciuc din vasul de expansiune să se fi fisurat, iar apa sa intre în vas. Se poate verifica apăsând pe ventilul vasului dacă iese apă ori aer.

#273
hfelix

hfelix

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 12.07.2009
Multumesc de raspuns. Dar unde este ventilul ai cumva o poza? Si normal trebuie sa iasa apa sau aer?

#274
nicusan75

nicusan75

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 836
  • Înscris: 21.04.2008
La baza vasului de expansiune este un ventil ce are un capac (exact ca la roata autoturismului) pe unde trebuie să iasă aer.

#275
iordantonio

iordantonio

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 82
  • Înscris: 13.09.2007
Ariston Uno a mea pierde presiunea. Daca apa trece prin fisura diafragmei in vas si asa scade presiunea, nu se umple cu timpul cu apa tot vasul? Eu o tot incarc la cateva zile si nu stiu unde dispare apa. Fisura in schimbatorul secundar si trece in apa calda sau in vas? Ar fi o carpeala pana la primavara daca montez pe retur un incarcator automat?

#276
petruspc70

petruspc70

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 83
  • Înscris: 09.11.2012

 iordantonio, on 27 decembrie 2017 - 01:35, said:

... Fisura in schimbatorul secundar si trece in apa calda sau in vas?
NU. Dacă s-ar ''vedea'' apa caldă sau rece cu agentul termic ,prin schimbător, în centrală ar crește presiunea ,cea din urmă având presiunea mai mică. Izolează pentru o perioadă centrala față de instalație închizînd bine robinetele de tur și retur de sub ea. După 1-2 ore dacă nu a scăzut presiunea ,sigur ai o pierdere în instalație.

#277
catalinthebest

catalinthebest

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 28.11.2008
Salut, tot cu un Ariston Uno din 2004 va deranjez si eu. De vreo 3 zile a inceput ca pe caldura sa mearga vreo 5-6 secunde si apoi sa se opreasca. Nu se aprinde nici un led de avarie, Am curatat contactele, dar problema persista. Motorasul si pistonul vanei cu 3 cai au fost schimbate acum vreo 3 ani pentru ca intrase apa din vana in motoras si facuse scurt. Ce ar trebui sa mai verific inainte de a chema un specialist? Presiunea in instalatie e pe la 1,7 bari si creste peste 2 cand porneste. De cateva ori a mers si citeva minute, dar de regula dupa 5-6 secunde dupa ce flacara se reduce un pic, se opreste. Am termostat pe cablu care imi comanda pornirea dar nu cred sa fie el vinovat de oprire pentru ca nu se aude dand comanda (la pornire sau daca scad temperatura sub ambientala se aude un click) . Sa incerc sa pun un strap la termostat si sa vad daca persista problema?

Edited by catalinthebest, 03 January 2018 - 23:46.


#278
bit 61

bit 61

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,571
  • Înscris: 17.09.2005
Cred ca ar trebui verificata in primul rand pompa de recirculare.

#279
nicusan75

nicusan75

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 836
  • Înscris: 21.04.2008
Dacă merge pompa, verifică filtrul y. Posibil să fie înfundat.

#280
petruspc70

petruspc70

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 83
  • Înscris: 09.11.2012
Pe acm funcționează?

#281
elektron17

elektron17

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 07.07.2017
Buna seara ,La multi ani tuturor ! Am o nelamurire la Centrala mea Ariston T2 MFFI (tiraj fortat) .Pe acm functioneaza bine . Pe incalzire creste presiunea apei de la 1.3 la peste 2 ( mai exact 2.3 ) Am inteles de la cineva care a venit sa-mi deblocheze mai demult pompa ,ca nu trebuie sa depaseasca 2 bar . Sa fi scazut presiunea in perna de aer ? Daca cineva a patit asa ceva ,va rog sa-mi spuneti ce sa fac ?

#282
nicusan75

nicusan75

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 836
  • Înscris: 21.04.2008
2.3 bar nu este mult, atât timp cât nu curge apă pe la supapa de suprapresiune. Ce temperatură ai setat la agentul termic?

#283
catalinthebest

catalinthebest

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 28.11.2008
Daca caloriferele se incalzesc inseamna ca pompa merge? Despre ce filtru y e vorba? E vreunul in interiorul centralei sau de cele de pe returul instalatiei?
Daca e vorba de cel de pe retur l-am scos si curatat dar tot se opreste pe caldura.. Pe apa calda menajera functioneaza normal..Cum verific daca pompa de recirculare merge? Eu am scos capacelul de la pompa si am miscat cu surubelnita. Rotorul se invirte nu e gripata. E vreun alt mod de verificare?

Edited by catalinthebest, 04 January 2018 - 21:58.


#284
catalinthebest

catalinthebest

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 22
  • Înscris: 28.11.2008
Asa cum am scris mai sus, am incercat si cu strapul pus in locul termostatului, dar dupa ce a pornit si a mers vreo 5 min ( am zis ca s-a rezolvat problema si ca e termostatul de vina) a revenit la pornirile scurte de 5 secunde si se opreste

#285
nicusan75

nicusan75

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 836
  • Înscris: 21.04.2008
Pompa funcționează și pe apă caldă, practic în permanență. Dacă ai acm , pompa este ok.

#286
orlandobarbulescu

orlandobarbulescu

    Craiova

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,354
  • Înscris: 26.02.2008
Când creste presiunea mult, poate fi de vină vasul de expansiune dar si conducta de legătură. Aceasta poate fi infundata. Poate fi perna de aer din vas fisurata, poate fi presiunea de aer scăzută

#287
nicusan75

nicusan75

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 836
  • Înscris: 21.04.2008

 catalinthebest, on 04 ianuarie 2018 - 22:09, said:

Asa cum am scris mai sus, am incercat si cu strapul pus in locul termostatului, dar dupa ce a pornit si a mers vreo 5 min ( am zis ca s-a rezolvat problema si ca e termostatul de vina) a revenit la pornirile scurte de 5 secunde si se opreste
După ce a mers 5 minute s-a oprit ori ai trecut pe termostat?

#288
lepetir

lepetir

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 709
  • Înscris: 12.07.2007
Oprirea si pornirea dupa 5 sec. ar presupune lipsa circulatie  agent termic prin calorifere. Daca pe ACM functioneaza corect fara a se opri, si prima oprire pe caldura s-a facut dupa cca. 5 min. , filtry Y nu e infundat, pompa functioneaza, ar putea insemna ca ceva robineti termostatati s-au inchis complect la atingerea temperaturii  si nu mai este circulatie. faptul ca se reduce flacara inainte de oprire  ar spune ca sennzorul de temp de pe tur  si vana de gaz lucreaza, dar si cu flacara la minim temp. apei creste prea mult. Ar mai putea fi o cauza, la reducera flacarii sa nu mai lucreze corect senzorul de ionizare si sa comande oprirea...dar ar trebui sa semnalizeze lipsa flacara.

Edited by lepetir, 05 January 2018 - 10:48.


Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate