Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Probleme Centrala Termica Ariston Uno
Last Updated: Jan 05 2024 09:49, Started by
Cotojman
, Dec 15 2012 14:07
·
3
#289
Posted 05 January 2018 - 13:09
Dupa 5 minute s-a oprit complet si flacara si pompa. Dupa citeva secunde incearca iar, merge citeva secunde si se opreste ca si cum ar primi comanda de oprire (ca si cum as deschide apa calda) . Am pornit si fara senzorul de circulatie pe apa calda ( l-am decuplat) dar la fel, se opreste dupa citeva secunde. O sa fac mai tarziu un fiimulet sa vedeti cum se intimpla.Lipsa circulatie nu cred ca e pentru ca atunci cand a mers 5 minute se incalzesc un pic caloriferele pina la a cincilea. Ma gindesc sa nu fie ceva obturatii pe circuitul de incalzire in centrala si sa creasca prea mult temperatura in vasul de expansiune si vreun senzor sa inchida flacara si alimentarea cu gaz, (exista vreun astfel de senzor?)
|
#290
Posted 05 January 2018 - 18:12
Primul film e facut cand am ajuns acasa, centrala era rece si a mers pe caldura citeva minute si s-a o[rit singura fara comanda de la termostat, al doilea cand am deschis apa calda menajera iar al treilea cu problema mea care se repeta, pe caldura porneste si se opreste dupa citeva secunde
https://file.io/jMEeP1 https://file.io/mAZaU3 https://file.io/wsuwQV Edited by catalinthebest, 05 January 2018 - 18:16. |
#291
Posted 06 January 2018 - 09:00
Se pare ca atunci cand e rece merge citeva minute, iar apoi se reporneste si se opreste dupa catava secunde. Daca o opresc si o las jumatate de ora din nou porneste si merge citeva minute, si apoi se repeta schema cu porniri si opriri dupa citeva secunde.
|
#292
Posted 06 January 2018 - 10:00
La ce temperatură ajunge agentul termic când se oprește?
|
#293
Posted 06 January 2018 - 13:47
Cred ca am gasit buba. Aveam la soacra o centrala la fel scoasa din uz, acelasi model, Ariston Uno. Am scos placa electronica si am pus-o la mine. Totul pare ok, merge ca o centrala. Nu se mai opreste, flacara nu se mai reduce un pic la inceput asa cum facea cu placa mea. Am vorbit cu un prieten electronist si e de parere ca sursa de pe placa mea nu mai duce avind condensatori imbatraniti ( o s-o duc la el sa o verifice si sa schimbe ce e nevoie, apoi o sa incerc cu ea din nou) deoarece pe caldura porneste mai multi consumatori electrici care depaseau capacitatea sursei cand se incalzeau un pic piesele si de aici opririle dese numai pe caldura. Deocamdata merge perfect, o tin sub observatie si va tin la curent.
|
#294
Posted 03 February 2018 - 10:26
Salutare tuturor,
Am întâmpinat de curând, la randul meu, probleme la o centrală termică Ariston Uno de 24 de kw. Declanșează doar cand pomoa ajunge la 70-80 de grade. Pentru a putea declansa căldura, suntem nevoiți sa pornim apa caldă o perioada, până ce pompa ajunge la 70-80 de grade, in final punand in functiune caloriferele ( care funcționează la parametrii normali). Daca pornim din termostat caloriferele se pune pe avarii intre 15-20 de ori. Gazul este la la parametrii normali, apa este reglată la maxim 2 bari. In acest sistem funcționează de două săptămâni. Sper ca ne puteți fi de folos. O zi bună in continuare! |
#295
Posted 03 February 2018 - 22:29
Bună
Am un Ariston micro combi 23 mff ,de câteva zile la pornire pe căldură se aude un șuierat (ca și cum ar fi un furtun cu presiune ștrangulat),la încălzirea apei din instalație dispare zgomotul si funcționează normal ,zgomotul e numai pe căldură nu și pe apa caldă , un sfat vă rog. Mulțumesc anticipat. |
#296
Posted 21 February 2018 - 09:43
Stie cineva cum "citeste" aceasta centrala presiunea din calorifere? De multe ori am citit si pe aici si pe alte forumuri "ai verificat presiunea din calorifere"! In dimineata asta s-a chinuit de 6-7 ori sa porneasca incalzirea in calorifere! ACM porneste fara probleme la solicitare.
|
#297
Posted 21 February 2018 - 10:14
pustiu_22, on 21 februarie 2018 - 09:43, said: Stie cineva cum "citeste" aceasta centrala presiunea din calorifere? De multe ori am citit si pe aici si pe alte forumuri "ai verificat presiunea din calorifere"! In dimineata asta s-a chinuit de 6-7 ori sa porneasca incalzirea in calorifere! ACM porneste fara probleme la solicitare. |
#298
Posted 21 February 2018 - 10:29
Ariston UNO, nu are presostat de presiune. Manometrul este doar un indicator vizual pt utilizator. Asa cum a scris si nicusan75, presiunea trebuie sa fie intre 1.2 si 1.5 cu caloriferele reci.
Daca ai termostat de camera, incearca sa pui in scurt cele doua fire care vin de la centrala la termostat. Vezi daca porneste tot asa de greu. Daca da, ai probleme la aprindere, trebuie verificate presiunile de gaz, intrare iesire vana gaz. Pe apa calda porneste cu presiune de gaz, mare (maximul reglat), pe incalzire, presiunea de gaz este mai lenta la initializarea flacarii. Edited by va_cristi, 21 February 2018 - 10:36. |
|
#299
Posted 21 February 2018 - 13:41
Povestea incepe de aici insa fara rezultate!
nicusan75, on 21 februarie 2018 - 10:14, said:
Ai un manometru (un ceas) în stânga jos pe panoul de comandă. Presiunea să fie între 1 și maxim 1.7. va_cristi, on 21 februarie 2018 - 10:29, said:
Ariston UNO, nu are presostat de presiune. Manometrul este doar un indicator vizual pt utilizator. Asa cum a scris si nicusan75, presiunea trebuie sa fie intre 1.2 si 1.5 cu caloriferele reci. Daca ai termostat de camera, incearca sa pui in scurt cele doua fire care vin de la centrala la termostat. Vezi daca porneste tot asa de greu. Daca da, ai probleme la aprindere, trebuie verificate presiunile de gaz, intrare iesire vana gaz. Pe apa calda porneste cu presiune de gaz, mare (maximul reglat), pe incalzire, presiunea de gaz este mai lenta la initializarea flacarii. Edited by pustiu_22, 21 February 2018 - 13:43. |
#300
Posted 21 February 2018 - 14:16
Daca esti cu centrala deschisa, poti sa rotesti surubul din mijlocul vanei (reglajul de minima) cu o surubelnita in cruce, dar sa tii contra de piulita sa nu se miste, cu o cheie de 10. Rotesti 45, 90' in sensul acelor de ceasornic, si vezi daca mai ai probleme la pornire. Testul il faci obligatoriu cu capacul pus, sa fie inchisa etans centrala.
Atentie: memoreaza vizual pozitia de la care incepi modificarea. |
#301
Posted 21 February 2018 - 14:50
Aha, treaba asta o faceam la o centrala Buderus Logamax 48 in fiecare vara/iarna! Vara aveam apa menajera mult prea fierbinte si iarna o reglam invers ca sa nu am probleme pe partea de termo. Ce vremuri...
Revenind la Ariston, incerc diseara treaba asta si revin cu un raspuns. |
#302
Posted 27 February 2018 - 16:41
Am rotit 90 de grade si tot degeaba! Dimineata, dupa o noapte geroasa centrala refuza sa porneasca pe termo. Se reseta in continuu! In tot acest timp se aude motorasul vanei cu trei cai insa ventilatorul/pompa/aprinzatorul nu! Liniste totala. Nu vrea la ger deloc pe termo, singura solutie testata in aceasta dimineata la ora 6, dat drumul la apa calda timp 5 minute si apoi pe termo. Doar asa am reusit sa o fac sa porneasca. Chiar nu stiu ce sa mai verific si unde!
|
#304
Posted 08 June 2018 - 18:13
La o centrala Ariston uno apa calda la dus functioneaza cateva minute si brusc vine rece. Opresc robinetul de apa calda si il redeschid, vine calda si apoi iar vine rece si tot asa. La bucatarie apa calda vine constant. Ce poate fi?
|
#305
Posted 08 June 2018 - 18:16
Gâtuire debit la robinetul de la dus. Depuneri calcar , colmatare sita .
Edited by JurasikMan, 08 June 2018 - 18:17. |
#306
Posted 27 June 2018 - 21:38
JurasikMan, on 08 iunie 2018 - 18:16, said:
Gâtuire debit la robinetul de la dus. Depuneri calcar , colmatare sita . |