Se pare ca gazeificarea isi spune cuvantul!
Cea mai parnaie centrala cu gazeificare pare miracol ingineresc pe langa trompeta mea de cazan... Combinatia gazeificare-pufer mi se pare foarte reusita dpdv al randamentului uploadfromtaptalk1455638043487.jpg 41.63K 84 downloads Offtopic: mi s-a spart un geam in felul asta: SINGUR!! Nici nu l-am atins... Tare nu? |
#4377
Posted 16 February 2016 - 19:35
Salutare ! Geamul s-a spart , speriat fiind de acel palet .
Ce fel de pompe sa iau ... Atat pentru bypass cat si pentru cazan - puffer . Cazan 30 kw viadrus , puffer 1000 l asezat deasupra cazanului . oare face fata pompe GREENPRO 25 /40 ? Tevi intre cazan si puffer de 1 1/2 toli Edited by nenea67, 16 February 2016 - 19:33. |
#4378
Posted 16 February 2016 - 20:38
nenea67, on 16 februarie 2016 - 19:35, said:
Salutare ! Geamul s-a spart , speriat fiind de acel palet . Ce fel de pompe sa iau ... Atat pentru bypass cat si pentru cazan - puffer . Cazan 30 kw viadrus , puffer 1000 l asezat deasupra cazanului . oare face fata pompe GREENPRO 25 /40 ? Tevi intre cazan si puffer de 1 1/2 toli |
#4379
Posted 17 February 2016 - 08:59
nenea67, on 16 februarie 2016 - 19:35, said: Salutare ! Geamul s-a spart , speriat fiind de acel palet . Ce fel de pompe sa iau ... Atat pentru bypass cat si pentru cazan - puffer . Cazan 30 kw viadrus , puffer 1000 l asezat deasupra cazanului . oare face fata pompe GREENPRO 25 /40 ?Tevi intre cazan si puffer de 1 1/2 toli Va trebui sa jonglezi din turatie in functie de lemne si de ce temperaturi vrei sa ai... Daca ai lemnele sparte marunt mergi pe turatie max. Daca sunt mai groase nu o sa obtii temperatura mare pe max si treci pe alta treapta.. astea le vei observa in utilizare. Radurus a postat o schema de comanda a pompelor care mi s-a parut f.buna. Pentru termostatul de retur ti-as recomanda unul electronic cu histerezis reglabil. Vei putea controla mai bine temperaturile. Offtopic: paletul nu e rezemat de geam, in plus, s-a spart foaia de geam dinspre interior... nu-mi explic... |
#4380
Posted 19 February 2016 - 11:56
#4381
Posted 19 February 2016 - 12:23
#4382
Posted 19 February 2016 - 16:25
Salutare ! Stie cineva cum se poate reduce debitul unei pompe de recirculare ? pe datele tehnice scrie 2,6 metri cubi pe ora , mie mi-ar fi necesar doar jumatate de metru cub pe ora . Daca in cazan intra 20 kg lemne care ard in doua ore , dezvolta aproximativ 80 kw din care 20 pleaca pe cos restul fiind suficienti sa incalzeasca un metru cub de apa ( de la 40 la 85 grade ), pentru ce sa plimb aceasta apa prin cazan - puffer ? nu mai bine ar fi ca pompa sa plece la 85 grade si in doua ore cat arde focul pompa inlocuieste apa rece din puffer cu cea calda din cazan si in felul asta se pastreaza si stratificarea .
|
#4383
Posted 19 February 2016 - 16:44
Am mai citit acum cate ceva despre pompe ... debit maxim 2,6 m3 pe ora , deci pe treapta 3 , dar pe treapta 2 sau 1 care e debitul ?
si inca ceva ... la pompele electronice reglajul puterii de unde se face ? pe datele tehnice scrie intre 5 si 22 w dar de unde ii dau puterea la care vreau eu sa lucreze ? |
#4384
Posted 19 February 2016 - 16:54
nenea67, on 19 februarie 2016 - 16:25, said:
Salutare ! Stie cineva cum se poate reduce debitul unei pompe de recirculare ? pe datele tehnice scrie 2,6 metri cubi pe ora Daca vrei sa reduci debitul poti utiliza un element de restrictie, de genul gen unui ventil reglabil sau un orificiu de restrictie calculat, dar atentie sa nu reduci debitul sub un minim necesar pompei pentru a functiona corect |
|
#4385
Posted 19 February 2016 - 17:03
Dar unde gasesc datele tehnice ? pentru ca aici pe net nu imi da decat debitul maxim
|
#4386
Posted 19 February 2016 - 18:09
Daca tu-mi spui unde gasesc datele tehnice pentru televizorul meu din camera de la mansarda, sau pentru masina mea din parcare, o sa-ti spun eu unde gasesti datele tehnice pentru pompa ta din beci
Zi si tu ce pompa ai daca vrei sa ti se raspunda serios. Fa-i si o poza daca este cazul. Edited by florin71_skoda, 19 February 2016 - 18:10. |
#4387
Posted 19 February 2016 - 18:52
Pai asta e ca inca nu o am ... vreau sa iau ori GREENPRO 25/40 ori GOBE 25/40 Clasa A si nu stiu datele despre ele . Ce sa cumpar ?
Dupa cum am spus mai sus ma intereseaza o pompa cu debit mic ... 0,5 metri cubi pe ora . |
#4388
Posted 19 February 2016 - 19:48
Eu nu inteleg de ce te tot cramponezi de debit...
Ia o pompa cu 3 trepte sau ia una cu control electronic daca ai suficient buget. Pompa aceea va functiona 2-3ore/zi pana se stinge focul. Daca debitul e prea mic, iti va fierbe cazanul. Daca e mai mare, va circula prin bypass si vtc pana e suficient de cald agentul ca sa fie deviat spre pufer. Tu crezi ca daca ai o pompa cu 0.5mc/h umpli un pufer de 1000L in 2h? Calculul asta simplist ar presupune ca pompa sta pana cazanul atinge 85° si apoi impinge tot agentul in pufer si se opreste. Apoi ciclul se reia. Calcul gresit. In realitate, sute de litri de apa sunt circulati prin bypass. Daca nu ma insel sunt chiar mii de litri... La mine merge pompa puferului max 10s si apoi sta de 2 ori mai mult, timp in care circula pompa bypass. Deci daca sunt reglate cam pe acelasi debit, pana inlocuiesc 1000L in pufer (cu wilo 25/4 treapta II 38w), pompa bypass (greenpro 25/4 treapta I 38w) mai invarte si ea 2500-3000L. Edited by radurus, 19 February 2016 - 19:55. |
#4389
Posted 19 February 2016 - 22:04
nenea67, on 19 februarie 2016 - 16:44, said:
Am mai citit acum cate ceva despre pompe ... debit maxim 2,6 m3 pe ora , deci pe treapta 3 , dar pe treapta 2 sau 1 care e debitul ? si inca ceva ... la pompele electronice reglajul puterii de unde se face ? pe datele tehnice scrie intre 5 si 22 w dar de unde ii dau puterea la care vreau eu sa lucreze ? Practic, exista pierderi de presiune in centrala si in instalatia ce o leaga de puffer, ca urmare in realitate debitul poate fi si de doar 1 mc/h sau chiar 0.5, pana nu se calculeaza pierderile hidraulice nu se poate sti. |
|
#4390
Posted 20 February 2016 - 02:10
D-le radurus , instalatia mea de incalzire actuala e "varza " , in vara cand nu va mai fi nevoie de caldura vreau sa modific totul , am inceput prin achizitionarea cosului de fum , urmeaza puffer-ul care spre sfarsitul acestei luni il voi lua , apoi pompele necesare plus o parte din fitingaraie . Nu ma cramponez de debit , dar incerc sa gasesc cea mai buna varianta pe care sa o pun in practica . adica : daca pompa de bypass invarte mi de litri de apa in cazan , pompa de recirculare nu vad pentru ce trebuie sa faca asta ,pentru ca cu cat pompa va avea mai multe porniri - opriri cu atat consumul de energie electrica creste . Nu mai bine ar fi ca debitul pompei sa fie mic , volumul de apa rece ce vine din puffer fiind mic fata de volumul ce circula prin bypass , pompa de recirculare nu s-ar opri deloc pe durata focului , iar in puffer s-ar mentine o stratificare perfecta ( asta daca nu o zapacesti cu pompele caloriferelor si boiler-ului )
Edited by nenea67, 20 February 2016 - 02:12. |
#4391
Posted 20 February 2016 - 11:28
Legea conservarii energiei, aplicata pe apa care circula prin cazan, ne spune ca:
P = q * c * dT P = puterea preluata de la cazan q = debitul (masic) c = caldura specifica a apei = 4.2 kJ / (kg * Kelvin) dT = cresterea de temperatura dintre intrarea si iesirea din cazan. Aceasta relatie poate fi aranjata si astfel: dT = P / (q * c) Deci cresterea de temperatura este direct proportionala cu puterea preluata de la foc si invers proportionala cu debitul. Adica, mai pe romaneste: daca apa circula incet prin cazan, are timp sa acumuleze grade multe si ajunge mai fierbinte la iesirea din cazan. Daca debitul e mic, cresterea de temperatura a apei va fi mare si exista riscul ca apa sa depaseasca temperatura de fierbere la iesirea din cazan. |
#4392
Posted 20 February 2016 - 20:01
Pai nu exista riscul ca apa sa fiarba la iesirea din cazan pentru ca puffer-ul (1 m cub ) a fost calculat sa i se ridice temperatura cu 40 grade la un plin de lemne care ard 2 ore ... de asta voiam sa stiu daca gasesc pompa care pe treapta mica sa aiba debit de 0,5 m cubi pe ora . Si in plus la punerea in functie se urmareste prima umplere a puffer-ului si daca se constata ca temperatura pe tur o ia razna se trece pompa pe o treapta superioara .
Edited by nenea67, 20 February 2016 - 20:02. |