Acumulatoare de caldura, rezervoare acumulare, Puffer

* * * * * 3 votes
  • Please log in to reply
6261 replies to this topic

#4375
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,635
  • Înscris: 18.01.2010
Mersi.

#4376
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,635
  • Înscris: 18.01.2010
Se pare ca gazeificarea isi spune cuvantul!
Cea mai parnaie centrala cu gazeificare pare miracol ingineresc pe langa trompeta mea de cazan...
Combinatia gazeificare-pufer mi se pare foarte reusita dpdv al randamentului

Attached File  uploadfromtaptalk1455638043487.jpg   41.63K   84 downloads
Offtopic: mi s-a spart un geam in felul asta: SINGUR!! Nici nu l-am atins...
Tare nu?

#4377
nenea67

nenea67

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 265
  • Înscris: 24.02.2015
Salutare ! Geamul s-a spart , speriat fiind de acel palet  .

Ce fel de pompe sa iau ... Atat pentru bypass cat si pentru cazan - puffer . Cazan 30 kw viadrus , puffer 1000 l asezat deasupra cazanului .

oare face fata pompe GREENPRO 25 /40  ?

Tevi intre cazan si puffer de 1 1/2 toli

Edited by nenea67, 16 February 2016 - 19:33.


#4378
horatiu_lungu

horatiu_lungu

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 29
  • Înscris: 07.05.2007

View Postnenea67, on 16 februarie 2016 - 19:35, said:

Salutare ! Geamul s-a spart , speriat fiind de acel palet  .

Ce fel de pompe sa iau ... Atat pentru bypass cat si pentru cazan - puffer . Cazan 30 kw viadrus , puffer 1000 l asezat deasupra cazanului .

oare face fata pompe GREENPRO 25 /40  ?

Tevi intre cazan si puffer de 1 1/2 toli
Merge fara probleme mai ales la diametrul tevii pe care o ai. Eu am una similara intre cazan si puffer la teava de 1".

#4379
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,635
  • Înscris: 18.01.2010

View Postnenea67, on 16 februarie 2016 - 19:35, said:

Salutare ! Geamul s-a spart , speriat fiind de acel palet  .

Ce fel de pompe sa iau ... Atat pentru bypass cat si pentru cazan - puffer . Cazan 30 kw viadrus , puffer 1000 l asezat deasupra cazanului .

oare face fata pompe GREENPRO 25 /40  ?Tevi intre cazan si puffer de 1 1/2 toli
Merge orice pompa... sa fie cu turatie reglabila macar in 3 trepte.
Va trebui sa jonglezi din turatie in functie  de lemne si de ce temperaturi vrei sa ai...
Daca ai lemnele sparte marunt mergi pe turatie max. Daca sunt mai groase nu o sa obtii temperatura mare pe max si treci pe alta treapta.. astea le vei observa in utilizare.
Radurus a postat o schema de comanda a pompelor care mi s-a parut f.buna.
Pentru termostatul de retur  ti-as recomanda unul electronic cu histerezis reglabil. Vei putea controla mai bine temperaturile.

Offtopic: paletul nu e rezemat de geam, in plus, s-a spart foaia de geam dinspre interior... nu-mi explic...

#4380
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,312
  • Înscris: 05.02.2010

View Postnoxious30, on 16 februarie 2016 - 17:56, said:

Offtopic: mi s-a spart un geam in felul asta: SINGUR!! Nici nu l-am atins...
Tare nu?
Calele de montare nu au fost puse bine, a fortat mai mult pe foaia interioara.
Am mai intalnit si eu pe la cateva persoane aceeasi problema.

#4381
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,635
  • Înscris: 18.01.2010

View Postcheluakame, on 19 februarie 2016 - 11:56, said:

Calele de montare nu au fost puse bine, a fortat mai mult pe foaia interioara.
Am mai intalnit si eu pe la cateva persoane aceeasi problema.
Mersi

#4382
nenea67

nenea67

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 265
  • Înscris: 24.02.2015
Salutare ! Stie cineva cum se poate reduce debitul unei pompe de recirculare ? pe datele tehnice scrie 2,6 metri cubi pe ora , mie mi-ar fi necesar doar jumatate de metru cub pe ora . Daca in cazan intra 20 kg lemne care ard in doua ore , dezvolta aproximativ 80 kw din care 20 pleaca pe cos restul fiind suficienti sa incalzeasca un metru cub de apa ( de la 40 la 85 grade ), pentru ce sa plimb aceasta apa prin cazan - puffer ? nu mai bine ar fi ca pompa sa plece la 85 grade si in doua ore cat arde focul pompa inlocuieste apa rece din puffer cu cea calda din cazan si in felul asta se pastreaza si stratificarea .

#4383
nenea67

nenea67

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 265
  • Înscris: 24.02.2015
Am mai citit acum cate ceva despre pompe ... debit maxim 2,6 m3 pe ora , deci pe treapta 3 , dar pe treapta 2 sau 1 care e debitul ?

si inca ceva ... la pompele electronice reglajul puterii de unde se face ? pe datele tehnice scrie intre 5 si 22 w dar de unde ii dau puterea la care vreau eu sa lucreze ?

#4384
Costi_68

Costi_68

    Membru de o r o a r e

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,473
  • Înscris: 03.11.2009

View Postnenea67, on 19 februarie 2016 - 16:25, said:

Salutare ! Stie cineva cum se poate reduce debitul unei pompe de recirculare ? pe datele tehnice scrie 2,6 metri cubi pe ora
Tot in datele tehnice ale pompei gasesti debitul pe fiecare treapta.

Daca vrei sa reduci debitul poti utiliza un element de restrictie, de genul gen unui ventil reglabil sau un orificiu de restrictie calculat, dar atentie sa nu reduci debitul sub un minim necesar pompei pentru a functiona corect

#4385
nenea67

nenea67

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 265
  • Înscris: 24.02.2015
Dar unde gasesc datele tehnice ? pentru ca aici pe net nu imi da decat debitul maxim

#4386
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Daca tu-mi spui unde gasesc datele tehnice pentru televizorul meu din camera de la mansarda, sau pentru masina mea din parcare, o sa-ti spun eu unde gasesti datele tehnice pentru pompa ta din beci Posted Image

Zi si tu ce pompa ai daca vrei sa ti se raspunda serios. Fa-i si o poza daca este cazul. Posted Image

Edited by florin71_skoda, 19 February 2016 - 18:10.


#4387
nenea67

nenea67

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 265
  • Înscris: 24.02.2015
Pai asta e ca inca nu o am ... vreau sa iau ori GREENPRO 25/40  ori  GOBE 25/40 Clasa A  si nu stiu datele despre ele . Ce sa cumpar ?

Dupa cum am spus mai sus ma intereseaza o pompa cu debit mic ... 0,5 metri cubi pe ora .

#4388
radurus

radurus

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,035
  • Înscris: 16.06.2006
Eu nu inteleg  de ce te tot cramponezi de debit...
Ia o pompa cu 3 trepte sau ia una cu control electronic daca ai suficient buget.

Pompa aceea va functiona   2-3ore/zi pana se stinge focul.

Daca debitul e prea mic, iti va fierbe cazanul.
Daca e mai mare, va circula prin bypass si vtc pana e suficient de cald agentul ca sa fie deviat spre pufer.

Tu crezi ca daca ai o pompa cu 0.5mc/h umpli un pufer de 1000L in 2h?

Calculul asta simplist ar presupune ca pompa sta pana cazanul atinge 85° si apoi impinge tot agentul in pufer si se opreste. Apoi ciclul se reia.
Calcul gresit.

In realitate, sute de litri de apa sunt circulati prin bypass.
Daca nu ma insel sunt chiar mii de litri...

La mine merge pompa puferului max 10s si apoi sta de 2 ori mai mult, timp in care circula pompa bypass.
Deci daca sunt reglate cam pe acelasi debit, pana inlocuiesc 1000L in pufer (cu wilo 25/4 treapta II 38w), pompa bypass (greenpro 25/4 treapta I 38w) mai invarte si ea 2500-3000L.

Edited by radurus, 19 February 2016 - 19:55.


#4389
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,312
  • Înscris: 05.02.2010

View Postnenea67, on 19 februarie 2016 - 16:44, said:

Am mai citit acum cate ceva despre pompe ... debit maxim 2,6 m3 pe ora , deci pe treapta 3 , dar pe treapta 2 sau 1 care e debitul ?

si inca ceva ... la pompele electronice reglajul puterii de unde se face ? pe datele tehnice scrie intre 5 si 22 w dar de unde ii dau puterea la care vreau eu sa lucreze ?
Debitul de 2.6 mc/h este pentru o cadere de presiune in instalatie de 0 mCA.
Practic, exista pierderi de presiune in centrala si in instalatia ce o leaga de puffer, ca urmare in realitate debitul poate fi si de doar 1 mc/h sau chiar 0.5, pana nu se calculeaza pierderile hidraulice nu se poate sti.

#4390
nenea67

nenea67

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 265
  • Înscris: 24.02.2015
D-le radurus , instalatia mea de incalzire actuala e "varza " , in vara cand nu va mai fi nevoie de caldura vreau sa modific totul , am inceput prin achizitionarea cosului de fum , urmeaza puffer-ul care spre sfarsitul acestei luni il voi lua , apoi pompele necesare plus o parte din  fitingaraie  . Nu ma cramponez de debit , dar incerc sa gasesc cea mai buna varianta pe care sa o pun in practica . adica : daca pompa de bypass invarte mi de litri de apa in cazan , pompa de recirculare nu vad pentru ce trebuie sa faca asta ,pentru ca cu cat pompa va avea mai multe porniri - opriri cu atat consumul de energie electrica creste . Nu mai bine ar fi ca debitul pompei sa fie mic , volumul de apa rece ce vine din puffer fiind mic fata de volumul ce circula prin bypass , pompa de recirculare nu s-ar opri deloc pe durata focului , iar in puffer s-ar mentine o stratificare perfecta ( asta daca nu o zapacesti cu pompele caloriferelor si boiler-ului )

Edited by nenea67, 20 February 2016 - 02:12.


#4391
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013
Legea conservarii energiei, aplicata pe apa care circula prin cazan, ne spune ca:

P = q * c * dT

P = puterea preluata de la cazan
q = debitul (masic)
c = caldura specifica a apei = 4.2 kJ / (kg * Kelvin)
dT = cresterea de temperatura dintre intrarea si iesirea din cazan.

Aceasta relatie poate fi aranjata si astfel:

dT = P / (q * c)

Deci cresterea de temperatura este direct proportionala cu puterea preluata de la foc si invers proportionala cu debitul.
Adica, mai pe romaneste: daca apa circula incet prin cazan, are timp sa acumuleze grade multe si ajunge mai fierbinte la iesirea din cazan.

Daca debitul e mic, cresterea de temperatura a apei va fi mare si exista riscul ca apa sa depaseasca temperatura de fierbere la iesirea din cazan.

#4392
nenea67

nenea67

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 265
  • Înscris: 24.02.2015
Pai nu exista riscul ca apa sa fiarba la iesirea din cazan pentru ca puffer-ul (1 m cub ) a fost calculat sa i se ridice temperatura cu 40 grade la un plin de lemne care ard 2 ore ... de asta voiam sa stiu daca gasesc pompa care pe treapta mica sa aiba debit de 0,5 m cubi pe ora . Si in plus la punerea in functie se urmareste prima umplere a puffer-ului si daca se constata ca temperatura pe tur o ia razna se trece pompa pe o treapta superioara .

Edited by nenea67, 20 February 2016 - 20:02.