Inaltime mica in sensul ca asta de 800 de litri are 150 inaltime fata de 180 la cele de inox.Ei le recomanda tocmai pentru centrale pe lemne.As pune un link cu produsul dar nu stiu daca e voie....Asa discutia ar fi mai edificatoare
|
#3152
Posted 17 December 2014 - 11:47
Pai aci sunt doua lucruri de luat in seama :
1) Pufferul cu o serpentina vine incalzite direct de cazan , in sistem nepresurizat , . Incalzirea casei se face cu ajutorul serpentinei + pompa instalatie . Polipropilena tine la temperaturile uzuale din sistemele de incalzire dar butoiul ala nu se poate presuriza. Reducerea stratificarii datorita inaltimii mici e de luat in seama. 2) Un puffer de 800 e mai mult decat nimic dar ..... Fa un calcul si vezi ce inseamna un puffer de 800 litri in ore de autonomie. Sa nu fie complicatia mai mare decat rezultatul. |
#3153
Posted 17 December 2014 - 14:16
Eu am centrala vitoligno 100s de 25 de kw instalata de cateva zile.temperatura de afara nu e prea relevanta in momentul de fata.Lemne nu am special pregatite pentru centrala,nu credeam ca o sa reusesc sa o montez iarna asta asa ca sunt lemne pregatite pentru soba de bucatarie si soba de teracota,scurte de vreo 30 si crapate nu foarte groase.La 3-4 grade afara am vazut ca are auonomie de aprox 10 ore insa ma gandesc la zilele mai reci si as vrea sa pun un puffer care sa ma duca la autonomie de 12 ore indiferent de temperatura de afara.Pe mine m-ar multumi.Mai mare nu incape oricum iar banii se imputineaza,am ajuns undeva la 19500 de ron pana acum.Uite astea sunt puferele despre care era vorba
https://www.youtube....nB_YvxvEQ#t=145 |
#3154
Posted 17 December 2014 - 16:39
@Danieltino
Inainte de toate, cam cat timp functioneaza ventilatorul la centrala si cam cat timp sta? Ce temperatura de tur folosesti la radiatoare? Cam ce tempreatura medie ai in casa? Apoi poti sa stabilesti daca pufferul va aduce sau nu autonomie si cata. |
#3155
Posted 17 December 2014 - 19:19
Pai pompa de tur porneste la 60 de grade,la atata o porneste centrala,ventilatorul am vazut ca merge pana trece centrala de 75 de grade,dupaia sta, nu as putea sa ti cat sta,nu am avut rabdare sa stau langa ea niciodata,dar cel putin 20-25 de minute sta mai ales cand centrala ajunge la 79 de grade.Datele astea rezulta cu precizarea ca centrala e setata pe minim,adica 75 gr,atat ma lasa automatizarea ei
|
#3156
Posted 17 December 2014 - 19:30
Boiler ai legat la centrala ?
Termostat de camera ai legat la centrala ? Daca da, pe cit este setat ? Pompa de ce este pe tur si nu este pe retur ? Dar pompa de bypass ai ? (nu ar strica sa pui niste poze cu pompele si ce ai in camera tehnica) |
#3157
Posted 17 December 2014 - 19:34
Termostat de ambiant am dar maine vine reprezentantul viessmann sa faca punerea in functiune si garantia si o sa l monteze. Pana atunci o sa incerc in cel mai scurt timp sa fac niste poze ca sa va dati cu parerea ce e bine si ce nu
|
#3158
Posted 17 December 2014 - 20:03
ImageUploadedByTapatalk1418839355.462002.jpg 260.53K
98 downloads
ImageUploadedByTapatalk1418839374.495792.jpg 309.04K
107 downloads
ImageUploadedByTapatalk1418839387.163560.jpg 272.66K
173 downloads
ImageUploadedByTapatalk1418839400.631152.jpg 193.82K
99 downloads
|
#3159
Posted 17 December 2014 - 20:27
Este si boiler de 200 l si este incalzit de circuitul care merge la calorifere. Apa menajera nu se consuma multa,am cabina de dus,l-am pus asa mare si cu 2 serpentine in ideea ca pe viitor va fi panou solar vara.E problema ca pompa de calorifere e pe tur si nu pe retur?Si as mai avea unele intrebari legate de acest Vitoligno 100-s.1De ce nu se opreste ventilatorul mai repede cand nu mai are lemne,mi se pare ca sufla tot jarul pe dimineata,daca s-ar opri mai rapid poate as gasi dimineata jar mai mult pentru a reaprinde focul mai repede si 2Nu se poate face nimic in legatura cu suieratul ala enervant ce-l produce gaura aia cat un creion de pe usa de la cenusa atunci cand porneste suflanta?
Edited by Danieltino, 17 December 2014 - 20:29. |
#3160
Posted 17 December 2014 - 20:36
Pompa by-pass si termosat aferent ... fara cuvinte ...
|
|
#3161
Posted 17 December 2014 - 20:40
Nu ma pricep de loc la instalatii. Va rog sa-mi dati sugestii ca sa stiu sa-i spun instalatorului ce sa rectifice!care e problema cu pompa de bypass si cu termostatul?As vrea sugestii in legatura cu tot ce nu e bine facut. Multumesc anticipat!
Edited by Danieltino, 17 December 2014 - 20:41. |
#3162
Posted 18 December 2014 - 06:43
Danieltino, on 17 decembrie 2014 - 20:40, said:
Nu ma pricep de loc la instalatii. Va rog sa-mi dati sugestii ca sa stiu sa-i spun instalatorului ce sa rectifice!care e problema cu pompa de bypass si cu termostatul?As vrea sugestii in legatura cu tot ce nu e bine facut. Multumesc anticipat! Pompa de recirculare trebuia pusa pe retur, astfel lucra cu temperaturi mai mici. |
#3163
Posted 18 December 2014 - 06:53
Danieltino, on 17 decembrie 2014 - 20:40, said: Pompa de bypass (adica pompa aia verde Willo), trebuie legata si ea tot in centrala. - Asa cum este ea legata acum, banuiesc ca merge pina ce ai returul cazanului cald si atunci termostatul ala portocaliu de contact o opreste. Asta inseamna ca daca nu faci deloc focul si chiar daca scoti cazanul din priza, pompa respectiva se invirte de nebuna. O sa-ti mearga toata vara asteptind sa se incalzeasca returul. - Daca-ti montezi termostat de camera, acesta va opri pompa Grundfos (aia rosie). In acel moment se va incalzi foarte repede returul si pompa Willo se opreste si-ti ramine cazanul fara nici o pompa functionala. Concluzia: Pompa ta Willo (asa cum este legata acum) mearge mai mult cind nu trebuie sa mearga. Iar cind ai cea mai mare nevoie de ea te trezesti ca se opreste.. Arunca termostatul ala de contact ca nu-i bun de nimic si leaga pompa direct in centrala ca deaia are centrala loc de legat pompa de bypass. Tot legat de pompa asta. Are 2 suruburi cu cap de imbus. Inchizi robineti de separare a pompei, desfaci cele 2 suruburi, apoi rotesti rotorul pompei pina ce cutia de borne ajunge pe laterala din stinga dupa care stringi suruburile la loc. Asa cum este acum, ori de cite ori aerisesti pompa, toata apa intra exact in cutia de borne unde tu ai 220V Pompa Grundfos trebuia pusa pe retur. De mult nu se mai pun pompele pe tur. Daca vrei sa-i lungesti viata va trebui sa o muti pe retur. Nu ai pompa pentru boiler. Cind o sa-ti montezi termostatul de ambient te poti trezi ca nu mai ai apa calda si daca vrei apa calda va trebui sa-ti pornesti caldura. Pe teava ce duce la vasul de expansiune ai un robinet. Sfatul meu este sa-i dai jos maneta aia rosie si sa o pui bine. Sa nu cumva sa inchida cineva din greseala robinetul ala si sa-ti bubuie cazanul. Edited by florin71_skoda, 18 December 2014 - 06:56. |
#3164
Posted 18 December 2014 - 08:42
Daca leg pompa de bypass in centrala,o sa functioneze tot timpul sau doar cand pe retur este sub 60 de grade?adica stie automatizarea temperatura de pe retur si astfel nu lasa apa rece pe retur,ca sa o protejeze,sau o sa functioneze atat timp cat functioneaza si cazanul?daca o sa pun termostat de camera,cu ce ma ajuta aceasta pompa?
Daca pun pompa separat pe boilerul de acm,banuiesc ca trebuie si senzor de temperatura pus in boiler si legat la vitotronic si care sa comande pornirea pompei.Merge orice senzor,astea de la Viessmann sunt exagerat de scumpe?Si cea mai important intrebare,dca pun TA,nu risc sa supraincalzesc cazanul.o sa am in viitorul apropiat si ups(inca nu stiu de cati wati ar fi recomandat sa pun,poate dati o sugestie avand in vedere pompele prezente si pompa viitoare de acm si eventual pompa de pufer si totodata faptul ca suflanta e de 72 de wati).apa am prin cadere deci serpentina de racire nu e conditionata de curent insa nu as vrea sa se ajunga la temperaturi periculoase.deci,risc ceva cu TA? Edited by Danieltino, 18 December 2014 - 08:44. |
#3165
Posted 18 December 2014 - 10:47
leomagic44, on 18 decembrie 2014 - 06:43, said:
Nu e problema la pompa de by-pas, e bine. Daca pompa are rolul de a mentine temperatura pe returul cazanului la peste 65*C, de ce are termosatul montat pe retur radiatoare? Caci acolo pompa de by-pass nu are nicio influenta asupra temperaturii. |
|
#3166
Posted 18 December 2014 - 11:48
Pai pompa de bypass e montata pe circuitul scurt dintre tur retur si termostatul pe teava de retur de la calorifere,nu pe acolo vine apa racita de calorifere si cand e sub 65 gr cupleaza si amesteca apa calda proaspat iesita din centrala cu apa ce vine mai rece din radiatoare?Eu asa vad principiul de functionare. Oricum,azi cand vine reprezentantul viessmann pt punere in functiune o sa l rog s o lege din automatizare daca ziceti ca termostatul ala de contact(portocaliu) nu e bun de nimic. Instalatorul acolo o legase initial da zicea ca nu porneste. Poate nu a legat-o unde trebuie....
Edited by Danieltino, 18 December 2014 - 11:52. |
#3167
Posted 18 December 2014 - 20:12
A fost baiatul de la Viessmann.Urmeaza doua probleme:
1.Pompa de bypass,cea Willo de la mine din poze zice ca e bine.Mi-a mutat termostatul de contact mai aproape de cazan,chiar unde intra teava de retur in cazan si mi-a mai montat un fir din pompa la care eu urmeaza sa mai cumpar un termostat de contact si sa-l pun pe tur astfel incat sa porneasca pompa cand sunt sub 60 pe tur si sa se opreasca cand sunt sub 60 pe tur(sa nu mai trebuiasca scoasa din priza cand e oprit cazanul).Mi-ati spus ca se poate monta pompa aia direct in automatizare.Cum sa fac treaba asta?Unde o leg,cand porneste cand se opreste in cazul asta? 2.Mi-a montat termostatul de camera dar a plecat inainte sa vad daca functioneaza sau nu,era abia pornit focul in centrala si nu era calda apa in el.Problema e ca se aude ca cupleaza ceva in automatizare cand ma joc cu el insa pompa nu se opreste,cu alte cuvinte TA da comanda la Vitotronic insa acesta nu opreste pompa de calorifere chiar daca in cazan sunt 77 de grade si el e setat pe 75.Unde naiba sa o leg pompa de bypass si apoi la punctul doi TA-ul ca ma apuc eu de treaba? Multumesc anticipat! |
#3168
Posted 18 December 2014 - 20:59
Am verificat firele ce vin de la pompa de calorifere si intra in x3 12.Acolo tbuie sa intre sau acolo trebuie de fapt pompa de bypass?ma gandesc ca o vede ca si pompa de bypass si deaia nu o opreste TA-ul.....
Am vrut sa mut pompa de calorifere pe x3 56 si sa fac punte intre x3 79 insa cand mi-a montat initial instalatorul pompa,tin minte ca avea probleme cu surubelnita,era prea mare,si a cam deteriorat capul surubului x3 2.De strans l-a strans insa eu nu-l mai pot destrange,se invarte surubelnita in golpe capul surubului si acum ma gandesc ce naiba sa fac si cum il mai pot destrange...... Edited by Danieltino, 18 December 2014 - 21:23. |