#3133
lbadaca

lbadaca

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,045
  • Înscris: 14.07.2008

 cheluakame, on 16 decembrie 2014 - 00:02, said:

Ce capacitate are boilerul si cam ce consum de ACM ai intre 2 focuri?
200 litri si in mod normal imi cam ajung intre 2 focuri

 cheluakame, on 16 decembrie 2014 - 00:02, said:

Nu de alta, dar incerc sa inteleg de ce nu il conectezi in paralel cu puferele
Cum ar arata legaturile ? Ca in schema asta nu e ok ?

Attached Files


Edited by lbadaca, 16 December 2014 - 00:28.


#3134
Costi_68

Costi_68

    Membru de o r o a r e

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,443
  • Înscris: 03.11.2009

 lbadaca, on 16 decembrie 2014 - 00:13, said:

Cum ar arata legaturile ? Ca in schema asta nu e ok ?
...hai ca ti-a iesit schema pana la urma. Asa tre' sa aratePosted Image

Acum... baga in schema pompele + automatizareaPosted Image

#3135
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,312
  • Înscris: 05.02.2010

 lbadaca, on 16 decembrie 2014 - 00:13, said:

200 litri si in mod normal imi cam ajung intre 2 focuri

Cum ar arata legaturile ? Ca in schema asta nu e ok ?

Pe principiul fiecare cu schema sa :
Attached File  Puffere serie si boiler paralel.jpg   70.54K   82 downloads

Sau daca se vrea , turul se poate desparti pe pufferul de temperatura ridicata.
Adica sa nu mai fie comun cu consumatorii (pentru a nu influenta circulatia naturala a laddomatului).

#3136
lbadaca

lbadaca

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,045
  • Înscris: 14.07.2008

 cheluakame, on 16 decembrie 2014 - 01:17, said:

Pe principiul fiecare cu schema sa :
Puffere serie si boiler paralel.jpg

Sau daca se vrea , turul se poate desparti pe pufferul de temperatura ridicata.
Adica sa nu mai fie comun cu consumatorii (pentru a nu influenta circulatia naturala a laddomatului).
Interesanta legare. Dar ce se intampla cand centrala si Laddomat-ul sunt oprite si pufferele calde ?
Vara, de exemplu, nu cred ca se incalzeste boilerul din puffere, nu ?
Si mai e o chestie: incalzesc boilerul pana la 80 grade, nu consum ACM, intre timp temp. in cazan scade pana ls 60 grade (cand se opreste Laddomatul). Nu racesc eu apa de la 80 la 60 ?

Edited by lbadaca, 16 December 2014 - 09:23.


#3137
lbadaca

lbadaca

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,045
  • Înscris: 14.07.2008
Schema omului asta ma gandesc ca are urmatorul avantaj: atunci cand ai surplus mic de caldura (din varii motive, dar in principal sa zicem ca bagi lemne mai putine) si nu se incalzeste decat o mica parte din pufferul 1, atunci returul cald al boilerului se mai adauga si el la acest surplus si poate fi folosit. In acelasi caz, dar daca returul boilerului ar fi in pufferul 2 atunci returul cald al boilerului cred ca ar ramane "captiv", inutilizabil pana s-ar raci in  varful pufferului 2 (ca doar nu coboara in baza pufferului 1 si apoi sa urce in varful lui 1, nu ?).
Invers, daca surplusul e mare, la schema atasata e posibil sa mai vina retur mai rece decat ar gasi apa in pufferul 1 si atunci ar fi un dezavantaj fata de legarea in pufferul 2.
In concluzie, punand in balanta toate ipotezele de mai sus,  care tip de legare a returului boilerului vi se pare mai avantajoasa per ansamblu ?

PS: facem abstractie ca in schema atasata pufferele nu sunt de aceeasi marime.

Attached Files



#3138
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Pentru  cazul in care :
- faci focul vara pentru incalzit  boilerul
-  SAU pe viitor completezi instalatia cu panouri solare
-  SAU poti izola pufferul al doilea ( cel rece );  acum sau pe viitor    .
io zic ca turul + returul serpentinei boilerului sa fie in pufferul cald - adica in pufferul care e legat la turul cazanului .
Si doar ca un comentariu personal :  nu e deloc mare economie cu facutul focului pe timp de vara pentru acm comparativ cu boilerul electric.  Dar cu asta te lamuresti dupa 1-2 veri de facut focul la 30 grd.

#3139
lbadaca

lbadaca

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,045
  • Înscris: 14.07.2008

 ggelu, on 16 decembrie 2014 - 11:26, said:

Pentru  cazul in care :
- faci focul vara pentru incalzit  boilerul
-  SAU pe viitor completezi instalatia cu panouri solare
-  SAU poti izola pufferul al doilea ( cel rece );  acum sau pe viitor    .
io zic ca turul + returul serpentinei boilerului sa fie in pufferul cald - adica in pufferul care e legat la turul cazanului .
Si doar ca un comentariu personal :  nu e deloc mare economie cu facutul focului pe timp de vara pentru acm comparativ cu boilerul electric.  Dar cu asta te lamuresti dupa 1-2 veri de facut focul la 30 grd.
OK, deci merg pe schema de mai sus a lui @dredis.

Edited by lbadaca, 16 December 2014 - 11:31.


#3140
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Chiar daca Cheluakame e de alta parere - dar tot iti trebuie o pompa pentru boiler. Una mica, de 5 W  si  2 m col. apa , dar pompa.  Vara nu  faci focul in fiecare zi  si daca pornesti pompa cazanului strici bunatate de stratificare in pufferul cald.

#3141
lbadaca

lbadaca

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,045
  • Înscris: 14.07.2008

 ggelu, on 16 decembrie 2014 - 11:35, said:

Chiar daca Cheluakame e de alta parere - dar tot iti trebuie o pompa pentru boiler. Una mica, de 5 W  si  2 m col. apa , dar pompa.
Tu vorbesti de schema lui Cheluakame, nu ? M-am gandit si eu ca trebuie o pompita acolo. Cea mai mica pompita pe care o am e 25-40 si pe treapta 1/3 are 3-4 W dar tot baga retur fierbinte.

#3142
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009
Pai partea cu boilerul e la fel la ambele doua scheme.

#3143
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,312
  • Înscris: 05.02.2010

 ggelu, on 16 decembrie 2014 - 11:35, said:

Chiar daca Cheluakame e de alta parere - dar tot iti trebuie o pompa pentru boiler. Una mica, de 5 W  si  2 m col. apa , dar pompa.  Vara nu  faci focul in fiecare zi  si daca pornesti pompa cazanului strici bunatate de stratificare in pufferul cald.
Pentru ce pompa?

Si ce stratificare in puffer exista vara? Se foloseste instalatia si pentru racire?

#3144
lbadaca

lbadaca

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,045
  • Înscris: 14.07.2008

 cheluakame, on 16 decembrie 2014 - 18:30, said:

Pentru ce pompa?

Si ce stratificare in puffer exista vara? Se foloseste instalatia si pentru racire?
Ideea era ca incarcam si pufferele vara (ca doar n-o sa facem focul in fiecare zi) si apoi incalzim boilerul pt. mai multe zile.

#3145
parintele

parintele

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,090
  • Înscris: 17.03.2005
Hai sa iti au un pont.
Vara apa de pe o teava pehd, care e neagra, ajunge la o temperatura de vreo 45-50 de grade. Daca iti faci matale un bypass in asa fel ncat apa rece sa o plimbi putin pe afara inainte de boiler, o sa ai in acesta un minim permanent de vreo 35 de grade.
O mai ridici ouin electric si aia e, de regula daca ai un program permisiv nu e nevoie, dc esti la munca toata ziua nu tine faza.
Oricum elwctric e ok, mare.economie nu faci cu lemnele, un panku solar e si mai bun...
Fic n vei face vara, asta clar, stressul.de acum vei vedea ca e inutil, cazanul e pt sezonul rece.


#3146
lbadaca

lbadaca

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,045
  • Înscris: 14.07.2008

 parintele, on 16 decembrie 2014 - 18:43, said:

Hai sa iti au un pont.
Vara apa de pe o teava pehd, care e neagra, ajunge la o temperatura de vreo 45-50 de grade. Daca iti faci matale un bypass in asa fel ncat apa rece sa o plimbi putin pe afara inainte de boiler, o sa ai in acesta un minim permanent de vreo 35 de grade.
O mai ridici ouin electric si aia e, de regula daca ai un program permisiv nu e nevoie, dc esti la munca toata ziua nu tine faza.
Oricum elwctric e ok, mare.economie nu faci cu lemnele, un panku solar e si mai bun...
Fic n vei face vara, asta clar, stressul.de acum vei vedea ca e inutil, cazanul e pt sezonul rece.
Am consumat vara asta 10-13 kW/zi pt.un boiler de 200 litri (2.2 kW) si asta fara sa se epuizeze ACM zilnic din boiler.
Am langa mine o casa de copii care cu un puffer de 2000 litri are vara ACM pt. 3 zile.

Edited by lbadaca, 16 December 2014 - 18:58.


#3147
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,317
  • Înscris: 21.01.2009

 cheluakame, on 16 decembrie 2014 - 18:30, said:

Pentru ce pompa?

Si ce stratificare in puffer exista vara? Se foloseste instalatia si pentru racire?
Ma scuzi ,  n-a fost in intentia mea sa deschid inca o discutie .
1) Pompa : Pai m-am gandit la scenariul urmator :  daca intr-o dimineata incinge pufferul la 90 grd  . Din el face si in boiler 70 - 80 grd .  Dar a doua zi cum mai incalzeste boilerul ca nu mai face focul inca o data pentru ca in puffer ( varf ) are 70 grd . ? Nu cred  ca merge prin termosifonare - ca era vorba ca abia incape aerisitorul deaspra pufferului .
2) N-am stat sa bibilesc cum face sa pornesaca Laddomatul si sa ii circule agentul prin puffer +  serpentina boiler . Dar daca in ziua a doua cand deja avem o oarecare stratificare ( 75 sus / 50 jos ) incalzim boilerul cu o pompa mare se duce dracului ziua a treia . Cu alea 55 grd./ 40   in puffer nu mai incalzesti boilerul.   Valorile  nu sunt calculate ci  doar sa avem ce discuta. Daca nu te deranjeaza : Un fel de hai sa ne gandim la ceva ca tot e inutil.  @Parintele a dat mai sus o solutie  practica  si  mult mai ieftina decat brainstormingul  asta .

Edited by ggelu, 16 December 2014 - 19:52.


#3148
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,312
  • Înscris: 05.02.2010

 ggelu, on 16 decembrie 2014 - 19:49, said:

Ma scuzi ,  n-a fost in intentia mea sa deschid inca o discutie .
1) Pompa : Pai m-am gandit la scenariul urmator :  daca intr-o dimineata incinge pufferul la 90 grd  . Din el face si in boiler 70 - 80 grd .  Dar a doua zi cum mai incalzeste boilerul ca nu mai face focul inca o data pentru ca in puffer ( varf ) are 70 grd . ? Nu cred  ca merge prin termosifonare - ca era vorba ca abia incape aerisitorul deaspra pufferului .
2) N-am stat sa bibilesc cum face sa pornesaca Laddomatul si sa ii circule agentul prin puffer +  serpentina boiler . Dar daca in ziua a doua cand deja avem o oarecare stratificare ( 75 sus / 50 jos ) incalzim boilerul cu o pompa mare se duce dracului ziua a treia . Cu alea 55 grd./ 40   in puffer nu mai incalzesti boilerul.   Valorile  nu sunt calculate ci  doar sa avem ce discuta. Daca nu te deranjeaza : Un fel de hai sa ne gandim la ceva ca tot e inutil.  @Parintele a dat mai sus o solutie  practica  si  mult mai ieftina decat brainstormingul  asta .
Dar nu am pentru ce sa te scuz, nu ai gresit cu nimic Posted Image
Acum am inteles, se doreste folosirea pufferului ca si acumulator pentru ACM, cand este nevoie, pompa sa schimbe energia din acesta catre boiler. Posted Image

#3149
Danieltino

Danieltino

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 75
  • Înscris: 20.06.2014
Salutare!Ce parere aveti despre puferele din polipropilena?Am gasit o firma pe internet ce la face din materialul respectiv si in ele este o serpentina din inox.Avantajul este ca nu sunt foarte inalte fata de cele din otel iar eu sunt conditionat de inaltimea unde urmeaza sa fie montat.Asta nu e un factor care pana la urma sa ma deranjeze pentru ca la ce vreau eu,de 800l,as gasi pana la urma unul sa ma incadrez insa ce ma intereseaza in special este rezistenta acestui material,polipropilena.

#3150
richi_e

richi_e

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,955
  • Înscris: 02.02.2007
@danieltino:
1. inaltimea mica dauneaza grav.. stratificarii, lucru esential unui puffer!
2.- cred ca nu merge pus intr-o instalatie cu vas inchis!

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro