Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Distante etrieri
Last Updated: May 15 2024 17:29, Started by
mercutiott
, May 13 2024 20:35
·
6
#1
Posted 13 May 2024 - 20:35
Va salut! Dupa ce s-au turnat stalpii parter pentru o casa P+1, am constatat ca lipsesc cateva sute de etrieri. In fine, am zis, asa mai fac ei, dispar. Ce mi s-a parut ciudat era ca era vorba doar de etrierii interiori(de montaj?) ai unor stalpi formati din bare de fi16 la colturi si 4 bare fi14 la interior. De fapt ce s-a intamplat este ca s-a respectat distanta etrierilor exteriori care imbraca colturile, dar acelasi pas a fost folosit si pentru etrierii interiori ce tin barele de 14. In plan trebuia sa fie la pas dublu fata de colturi.
Intrebarea mea este daca e o problema si cat de mare este. Desigur, maine la prima ora o sa intreb si structuristul si dirigintele. Postez acum ca sper sa aud ca nu e nici o problema si pot dormi linistit pana maine. |
#2
Posted 13 May 2024 - 20:45
Daca nu s-a respectat proiectul, fara aviz, este o problema.
Aici nu vei gasi vreun raspuns care sa te linisteasca pana maime. Ai rabdare si vezi ce spune proiectantul, el e seful la faza asta. Edited by argonaut, 13 May 2024 - 20:46. |
#3
Posted 13 May 2024 - 20:54
Ba gasesti raspuns si aici.E simplu: nu s-a respectat proiectul!Jos stalpii si turnati altii....sa plateasca dirigintele si constructorul...asta e.Poate data viitoare se invata sa verifice mai atent.Ai ceva poze?
|
#4
Posted 13 May 2024 - 20:58
Quote Dupa ce s-au turnat stalpii parter pentru o casa P+1, am constatat ca lipsesc cateva sute de etrieri Nu te culca, ca e problema. |
#5
Posted 13 May 2024 - 21:00
ce sectiune au stalpii
ce tip de otel s-a folosit p.s. poti pune o poza cu planul (ascunde cartusul unde sunt datele tale) |
#8
Posted 13 May 2024 - 21:13
mercutiott, on 13 mai 2024 - 20:35, said:
... Intrebarea mea este daca e o problema si cat de mare este. ... o sa mai comazi altii si asta e. pentru structura de rezistenta a cladirii e mai bine, nu mai rau. raducut123, on 13 mai 2024 - 21:08, said:
Se mai foloseste altceva inafara de BST? la tot felul de maruntisuri... |
#9
Posted 13 May 2024 - 21:16
crocko.dilul, on 13 mai 2024 - 20:58, said: Eu nu inteleg cum ai constatat asta dupa turnare.... Nu te culca, ca e problema. Am incercat sa inteleg cum de lipsesc sute de etrieri. M-am gandit ca a fost analiza gresita la fasonare, m-am uitat pe extrasul de armare si batea cu ce s-a livrat. Apoi sa vad ca cei interiori se pun la 20/30, nu 10/15 ca cei exteriori. M-am uitat pe niste poze de saptamana trecuta si am vazut buleala. |
#10
Posted 13 May 2024 - 21:29
Daca etrierii interiori au fost pusi la acelasi pas cu cei exteriori, inseamna ca au pus mai multi etrieri decat erau in proiect, nu mai putini.
|
|
#11
Posted 13 May 2024 - 21:32
#12
Posted 13 May 2024 - 21:33
Tocmai de-aia lipsesc, ca au folosit mai multi decat in proiect. Sau la ce te referi prin "lipsesc"? Ca esti foarte confuz ...
|
#13
Posted 13 May 2024 - 21:33
mercutiott, on 13 mai 2024 - 21:16, said:
Am incercat sa inteleg cum de lipsesc sute de etrieri. Vezi ca lumea a intels ca daca lipsesc, inseamna ca nu i-au pus in opera. Cand colo ei lipsesc la inventar, deci au fost folositi in plus, care va sa zica ti-au facut niste stalpi mai rezistenti. Daca nu te doare buzunarul poti sa dormi linistit. |
#14
Posted 13 May 2024 - 21:34
#15
Posted 13 May 2024 - 21:38
A, deci au folosit mai multi decat in proiect?
Asta nu are ce sa strice, ba e chiar mai bine asa, ca la stalpi nu trebuia marit pasul la etrierii interiori, doar la grinzi se face asta, nu inteleg de ce ti-a dat asa in proiect. |
|
#17
Posted 13 May 2024 - 21:54
#18
Posted 13 May 2024 - 21:58
Deci daca au pus mai multi, inseamna ca te-ai exprimat gresit....Culca-te linistit
|