andreilesan, on 01 octombrie 2015 - 06:44, said:
Mantalele din beton sunt poroase si se recomanda a nu fi lasate expuse la ploaie, ci neaparat sa fie tencuite. La cum ai specificat ca a fost o firma agreata de Schiedel si ti-au dat si garantie - nu-mi vine sa cred ca au montat ei ceva gresit.. Dar verifica bine si imbinarea cosului cu invelitoarea, sa nu fie de fapt asta cauza problemei.. Ca fapt divers, am vazut ca ai racordul la 45 grd la mansarda, iar cosul duce jos. Vei avea doua surse racordate la acelas cos? In racordul de 45 gr o sa pun un semineu, dar o sa-i dau drumul ocazional. Echipa care a montat cosul a zis ca pot face foc si in semineu in paralel cu centrala deoarece semineul este in mansarda. |
#1694
Posted 01 October 2015 - 09:17
alex_cata123, on 01 octombrie 2015 - 07:56, said:
..In racordul de 45 gr o sa pun un semineu, dar o sa-i dau drumul ocazional. Echipa care a montat cosul a zis ca pot face foc si in semineu in paralel cu centrala deoarece semineul este in mansarda. |
#1695
Posted 01 October 2015 - 09:38
#1696
Posted 01 October 2015 - 09:52
alex_cata123, on 01 octombrie 2015 - 09:38, said:
Cu tiraj natural.. ""Durerea mare'' este ca din dorinta de a vinde, marea majoritate a vanzatorilor cauta sa-ti impinga prin orice metoda produsul pe gat, mai departe sunt problemele d-tale.. Daca ti-ar fi spus ca nu se recomanda ceea ce vrei d-ta, si pentru asta ai nevoie de un cos dublu - i-ai fi abandonat ca si ofertanti si ai fi ajuns tot la cei care ti-ar fi facut exact ce ai acum.. Insa, ca acum te vei ciocni cu alt gen de probleme - nu mai este grija lor, ci stric a d-tale.. |
#1697
Posted 01 October 2015 - 13:21
andreilesan, on 01 octombrie 2015 - 09:52, said:
Asta in pic schimba datele problemei, insa in continuare trebuie sa ai mare grija.. . Eu nu ti-as recomanda sa faci focul simultan in ambele, ci doar pe rand.. Iar fiecare agregat termic sa aiba camera de ardere etansabila.. Adica cand faci focul in unul celalalt sa nu permita '"tragerea de aer fals"".. ""Durerea mare'' este ca din dorinta de a vinde, marea majoritate a vanzatorilor cauta sa-ti impinga prin orice metoda produsul pe gat, mai departe sunt problemele d-tale.. Daca ti-ar fi spus ca nu se recomanda ceea ce vrei d-ta, si pentru asta ai nevoie de un cos dublu - i-ai fi abandonat ca si ofertanti si ai fi ajuns tot la cei care ti-ar fi facut exact ce ai acum.. Insa, ca acum te vei ciocni cu alt gen de probleme - nu mai este grija lor, ci stric a d-tale.. Cum se poate face proba ca acest cos este montat corect,ma gandesc ca daca torn apa in el, practic nu ar avea voie sa treaca de samota prin lipituri nu? Centrala o sa o cumpar abia la anul si nu vreau sa stau sa stric atunci ca iese fum, acum sunt in amenajari, nu ar fi asa grav. Multumesc! |
#1698
Posted 01 October 2015 - 21:05
alex_cata123, on 01 octombrie 2015 - 13:21, said:
Am inteles, semineul o sa fie etansat, o sa fac focul in el destul de rar. Cum se poate face proba ca acest cos este montat corect,ma gandesc ca daca torn apa in el, practic nu ar avea voie sa treaca de samota prin lipituri nu? Centrala o sa o cumpar abia la anul si nu vreau sa stau sa stric atunci ca iese fum, acum sunt in amenajari, nu ar fi asa grav. Multumesc! Stimate domn, 1-Umiditatea este transmisa prin manta, in oferta firmei Schiedel este scris foarte clar ca este obligatoriu tencuitul cosului de fum. Daca faceti acest lucru, problema e rezolvata! In afara de asta, Feko (elementul decorativ) nu se imbina cu mantaua in partea de inaltime libera a cosului. -Deci, cosul NU este montat corect. 2-Adaptarea a doua racorduri pe acelasi canal de fum ce deservesc cazane ce folosesc combustibil solid atrage pierderea garantiei( puteti verifica-sunati la Schiedel /Tehnic si va lamuriti) 3-Nu oricine poate face astfel de racordari, exista niste norme foarte strice si producatorii au preferat sa inlature subiectul si solutia sa nu fie garantata.( sunt vreo 3-4 oameni in Romania care se pricep la asa ceva , sunt distante ce trebuie respectate, dar si adaptarea unui element (la racordul din partea superioara) pe care nu il gasiti la producatorul din Ungaria... 4-Daca echipa care a montat v-a recomandat sa le folositi in acelasi timp si au montat doua racorduri.....e grav. Faceti sesizare si cereti banii inapoi. Concluzia: aveti un cos de fum de 10, montat prost , fara garantie! Edited by mmtsdc, 01 October 2015 - 21:07. |
#1699
Posted 02 October 2015 - 09:02
mmtsdc, on 01 octombrie 2015 - 21:05, said:
Stimate domn, 1-Umiditatea este transmisa prin manta, in oferta firmei Schiedel este scris foarte clar ca este obligatoriu tencuitul cosului de fum. Daca faceti acest lucru, problema e rezolvata! In afara de asta, Feko (elementul decorativ) nu se imbina cu mantaua in partea de inaltime libera a cosului. -Deci, cosul NU este montat corect. 2-Adaptarea a doua racorduri pe acelasi canal de fum ce deservesc cazane ce folosesc combustibil solid atrage pierderea garantiei( puteti verifica-sunati la Schiedel /Tehnic si va lamuriti) 3-Nu oricine poate face astfel de racordari, exista niste norme foarte strice si producatorii au preferat sa inlature subiectul si solutia sa nu fie garantata.( sunt vreo 3-4 oameni in Romania care se pricep la asa ceva , sunt distante ce trebuie respectate, dar si adaptarea unui element (la racordul din partea superioara) pe care nu il gasiti la producatorul din Ungaria... 4-Daca echipa care a montat v-a recomandat sa le folositi in acelasi timp si au montat doua racorduri.....e grav. Faceti sesizare si cereti banii inapoi. Concluzia: aveti un cos de fum de 10, montat prost , fara garantie! Eu vreau doar sa-l repar, ca sa le fac sezizare, apoi judecata fac barba alba, eu trebuie sa-l fac saptamana asta ca sunt in curs de amenajare, si este prin interior. Deci trebuie tencuit. Partea de decor influenteaza cu ceva daca se imbina cu mantaua in partea libera, sau doar de design? Al doilea racord il pot folosi din cand in cand sau ii pot face un capac ceva din inox. Eu am zis ca mai vreau un racord pe acelasi cos si au zis ca este ok, au facut niste calcule si au mai pus unul. Am luat o echipa acceptata de cei la schiedel, am zis sa nu aduc pe oricine sa-l faca, dar vad ca degeaba. |
#1700
Posted 02 October 2015 - 17:17
alex_cata123, on 02 octombrie 2015 - 09:02, said:
... Eu vreau doar sa-l repar, ... ... Deci trebuie tencuit. ... Edited by panoramic66, 02 October 2015 - 17:18. |
#1701
Posted 02 October 2015 - 18:49
panoramic66, on 02 octombrie 2015 - 17:17, said:
Tencuiala nu rezolva problema aparuta la interiorul cosului, doar o amana ... la urmatoarele precipitatii vor penetra si tencuiala, in plin sezon rece. Nu inteleg ce vrei sa zici, daca il tencuiesc si ii pun si o folie impermeabila pe tencuiala (gen sika,wakaflex) pe capul cosului pana la elementele decorative ar trebui sa nu mai intre apa, la ce problema la interior te referi? Multumesc! |
#1702
Posted 02 October 2015 - 20:57
alex_cata123, on 02 octombrie 2015 - 18:49, said:
Nu inteleg ce vrei sa zici, daca il tencuiesc ... alex_cata123, on 02 octombrie 2015 - 18:49, said:
si ii pun si o folie impermeabila pe tencuiala ... |
|
#1703
Posted 03 October 2015 - 09:37
Buna. Cumpar un semineu cu iesire la burlan de 130, am vrut sa cumpar o reductie/adaptor de la 130 la 150 adica mai mare....gasesc doar de la 130 la 120...oare ar avea vreo problema sa il pun mai mic , mai are tragere?semineul e marca prity de 15kw si o sa am la el un horn de vreo 6 metri inaltime cu 2 coturi la 90 grade. Multumesc
|
#1704
Posted 03 October 2015 - 17:59
#1705
Posted 05 October 2015 - 11:16
S
alexpaul1986, on 03 octombrie 2015 - 09:37, said:
Buna. Cumpar un semineu cu iesire la burlan de 130, am vrut sa cumpar o reductie/adaptor de la 130 la 150 adica mai mare....gasesc doar de la 130 la 120...oare ar avea vreo problema sa il pun mai mic , mai are tragere?semineul e marca prity de 15kw si o sa am la el un horn de vreo 6 metri inaltime cu 2 coturi la 90 grade. Multumesc |
#1706
Posted 05 October 2015 - 11:33
#1707
Posted 05 October 2015 - 15:34
|
#1708
Posted 05 October 2015 - 18:51
#1709
Posted 05 October 2015 - 19:04
panoramic66, on 05 octombrie 2015 - 18:51, said:
Cool, ... vezi ca baietii iti pot oferi tot pachetul pentru semineu - de la insert pana la cos de fum, cu tot cu racord pe inox. aha deci. ei nu dau totul cand cumperi semineul, asta insemna ca au ceva profit , oare daca nu cer prea mult unde m-as putea interesa de chestiia asta? nu sunt milionar, deaia intreb, daca eram, nu ma durea capu |
#1710
Posted 05 October 2015 - 19:14