Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: May 16 2024 10:53, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
64
#1495
Posted 11 February 2011 - 11:07
Am o contrala Ariston Uno 24 MFFI, ce prezinta o problema destul de ciudata pentru mine. Pierd presiunea din centrala, dar intr-o anumita situatie. Astfel, in regim normal de functionare, presiunea este ok, 1.3, creste la 70 grade pana la 1,7. Pe caldura.
In schimb, in momentul in care o trec pe "vacanta", si anume ii dau timp de 3-4 zile, o temperatura de 19 grade din senzorul de ambient, dar in acelasi timp, opresc si alimentarea cu apa de la general , cand ma intorc o gasesc pe zero, si lipsa apa in instalatie, de trebuie sa incarc la greu si sa aerisesc ceva instalatia. Ca tot romanul can plec de acasa, opresc apa, curentul, etc. Curent, am circuit separat, deci ramane alimentata. Gaz, am senzor cu electrovalva, deci nu il opresc. Presiunea in instalatie 1,3. Opresc robinetul general de apa rece de la intrarea in casa. Trec centrala pe ambient la 19 grade, 3 zile Cand ajung acasa, instalatie e zero. Am verificat calorifere, circuite, nu curge pe nicaieri, nu gasesc apa niciunde. Atunci, unde se duce apa ? Se pierde in circuitul de apa calda ? E posibil sa piarda in interiorul centralei ? Multumesc anticipat. Robert |
#1496
Posted 11 February 2011 - 12:24
RobertG, on 11th February 2011, 11:07, said: E posibil sa piarda in interiorul centralei ? Desfacuta camera etansa,verificate racordurile la schimbatorul de caldura.Daca au curs,apar urme,de culoare verde (oxid de cupru). Cel mai bine se observa pe unde curge (picura) cand e rece,dupa cateva ore de nefunctionare. E posibil sa picure si pe la robineti de calorifere,dar sa nu se observe,tot din cauza evaporarii. |
#1497
Posted 11 February 2011 - 21:02
Cat ar insemna o asemenea pierdere in litri ?
Intreb si eu pentru ca nu stiu exact, dar dac inseamna cel putin 2 litri atunci sigur s-ar vedea undeva. Mai incearca simularea plecarii de acasa cand stai acasa si fii atent la centrala cam cum evolueaza treaba . Edited by keta, 11 February 2011 - 21:03. |
#1498
Posted 12 February 2011 - 08:00
@RobertG,
Poti incerca si ce a zis @keta,sau,eu iti propun,odata cand pleci,sa nu mai inchizi apa rece,sa vedem ce se intampla.Sunt 2 conditii diferite fata de functionarea normala:reducerea temperaturii la 19 grade si inchiderea apei.S-o anulam pe cea din urma,pt un test. Cum ai presiunea la conducta,e mare sau nu prea (debitul apei reci la maxim la robinet)? S-ar putea pierde in circuitul de apa calda doar cu 2 conditii indeplinite simultan: 1. Schimbatorul in placi strapuns (defect).Defect foarte rar. 2. Un robinet de apa calda care nu inchide bine (picura,curge)...(greu de crezut). ...Daca stai la casa,sper sa nu ai cumva hidrofor...? (ma gandesc la orice posibilitate) |
#1499
Posted 13 February 2011 - 17:14
Buna ziua am o problema si vreau sa stiu oare care e problema am un ariston uno din 2004 si a inceput sa picura in partea de jos dintro gaura (ca o teava taiata) si presiunea ori ridica ori cade,problema a inceput de ieri cand am schimbat o teava pexal care sa rupt din cauza care a si iesit ceva apa din tevi oare e mare problema ? va multumesc.
|
#1500
Posted 13 February 2011 - 17:27
Curge pe la supapa de siguranta, ai in instalatie mai mult de 3 bari(verifica pe manometrul centralei) si daca ai umblat la instalatia de incalzire trebuia reincarcata centrala cu apa si aerisit circuitul pe la aerisitoarele de la calorifere, presiunea la rece in centrala sa fie 1-1,2 bar(dupa ce aerisesti).
Edited by Adrian Fx, 13 February 2011 - 17:28. |
#1501
Posted 13 February 2011 - 20:28
Buna seara tuturor...am nevoie de ajutorul dumneavoastra pentru o centrala Ariston Microgenus 23 mffi din 2003.
Am o problema cu pornirea ACM si caldura, plecand normal ambele, dar in momentul cand scanteia inceteaza, intra in avarie. Dupa resetare manifesta aceeasi problema, pe ambele circuite. Dupa repetate resetari, s-a aprins si led-ul pt evacuarea gazelor. Dar a disparut, printre resetari. Mentionez ca acum 3 zile am incercat pornirea ACM, cand alimentarea centralei cu apa rece avea robinetul oprit. De atunci, a functionat normal, pana astazi, cand are problema despre care v-am scris. Ce ar putea fi? Apreciez orice ajutor, multumesc. |
#1502
Posted 13 February 2011 - 21:18
budrom, on 13th February 2011, 20:28, said:
Ai o problema cu placa electronica. Este vorba de celebrul de acum C903. Daca ai rabdare gasesti detalii in paginile din urma pt. ca nu are rost sa umplu din nou forumul cu aceleasi explicatii. Becul de evacuare se aprinde si daca apesi mai mult de 5 secunde pe butonul de resetare caz in care se activeaza functia de analiza gaze arse adica centrala porneste cu flacara pe maxim si daca totul ar fi in rgula ar si continua sa functioneze, dar la tine pentru ca nu observa flacara intra pe avarie. |
#1503
Posted 13 February 2011 - 21:27
servoman, on 13th February 2011, 22:18, said: ..nu are rost sa umplu din nou forumul cu aceleasi explicatii... Topicul asta de ariston a ajuns la dimensiuni mari, si lumea nu prea mai are rabdare sa caute. Trebuie insa sa-si faca rabdare -si/sau sa foloseasca search. |
#1504
Posted 13 February 2011 - 21:51
baboselemer, on 13th February 2011, 17:14, said: Buna ziua am o problema si vreau sa stiu oare care e problema am un ariston uno din 2004 si a inceput sa picura in partea de jos dintro gaura (ca o teava taiata) si presiunea ori ridica ori cade,problema a inceput de ieri cand am schimbat o teava pexal care sa rupt din cauza care a si iesit ceva apa din tevi oare e mare problema ? va multumesc. |
|
#1505
Posted 14 February 2011 - 08:36
Nu nu am umblat am aerisit si caroliferele
Edited by scheleton, 14 February 2011 - 09:51. |
#1506
Posted 14 February 2011 - 09:41
budrom, on 13th February 2011, 20:28, said: Buna seara tuturor...am nevoie de ajutorul dumneavoastra pentru o centrala Ariston Microgenus 23 mffi din 2003. Am o problema cu pornirea ACM si caldura, plecand normal ambele, dar in momentul cand scanteia inceteaza, intra in avarie. Dupa resetare manifesta aceeasi problema, pe ambele circuite. Dupa repetate resetari, s-a aprins si led-ul pt evacuarea gazelor. Dar a disparut, printre resetari. Mentionez ca acum 3 zile am incercat pornirea ACM, cand alimentarea centralei cu apa rece avea robinetul oprit. De atunci, a functionat normal, pana astazi, cand are problema despre care v-am scris. Ce ar putea fi? Apreciez orice ajutor, multumesc. Multumesc servoman! Vroiam sa stiu ce problema are, am gasit explicatii mai vechi aici, datorita tie. o zi buna! |
#1507
Posted 14 February 2011 - 12:35
@baboselemer,pare a fi aer in instalatie.Ne-ai dat date insuficiente...ce inseamna "presiunea ori ridica ori cade"? Cat e pe manometru la maxim si la minim?
|
#1508
Posted 14 February 2011 - 20:39
Buna seara
Am schimbat condensarorul din pozitia C903 si tot nu merge , are aceeasi eroare. Merge perfect doar cat tine scanteia, cateva secunde. Pe care parte a placii este zona care controleaza vana de gaz? Eu cred ca acolo este prob. M-am uitat la toate piesele de pe placa si niciuna nu este umflata sau arsa, nu am aparat de masura, doar "la ochi", de aceea am si cumparat azi noul condensator. Ce as putea face in continuare? Multumesc. Edited by budrom, 14 February 2011 - 20:53. |
#1509
Posted 14 February 2011 - 21:02
budrom, on 14th February 2011, 20:39, said:
Ce fel de condensator ai montat? trebuie sa fie neaparat de 100nF/275V.c.a( adica 275 volti in curent alternativ). Placa electronica are un timp de siguranta la aprindere de maxim 8 secunde in care trebuie sa recunoasca flacara. Daca in cele 8 secunde cat da scanteie nu primeste si informatia ca s-a aprins flacara intra pe avarie cu becul rosu. Problema la tine nu este la vana de gaz pentru ca flacara se aprinde deci inseamna ca a dat drumul la gaz. Practic nu observa ca s-a aprins flacara si de aceea pentrui siguranta inchide tot si intra pe avarie. Acel condensator alimenteaza circuitul de ionizare adica circuitul de observare flacara si in 99% din cazuri el este de vina, dar mai sunt si alte componente in jurul condensatorului cu rol in observarea flacarii care pot fi defecte de aceea daca nu ai cunostinte de electronica este bine sa apelezi la un electronist sa verifice componentele din zona condensatorului. Doar acolo este problema si se rezolva destul de usor. In aceeasi situatie am mai schimbat rezistenta de 100ohmi, dioda 1N4007(pe unele placi acestea 2 sunt inseriate ca o singura componenta), o dioda zener de 6V2 (DE 6,2 volti) dar orice componentea din acea zona poate fi de vina. |
|
#1510
Posted 14 February 2011 - 21:25
Am inlocuit condensatorul cu unul identic. Nu el era prob.
O sa merg cu placa la un electronist, sa verifice zona respectiva. Stiti pe cineva in Bucuresti, o recomandare? Seara buna! Edited by scheleton, 14 February 2011 - 22:10. |
#1511
Posted 14 February 2011 - 21:59
#1512
Posted 15 February 2011 - 12:50
@budrom,
Eu am un prieten ing.electronist in Bucuresti,dar e plecat din tara.Revine la sfarsitul saptamanii.Daca nu rezolvi pana atunci,pot vorbi cu el sa te ajute (chiar daca nu lucreaza in domeniul centralelor termice). Pune o poza clara cu placa electronica,daca poti. |