#1513
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
@budrom, inainte de a incepe sa schimbi condensatori de pe placa, ai incercat sa bagi centrala invers in priza?

#1514
iulyan1992

iulyan1992

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 15.02.2011
Am o centrala Ariston Uno 24 MFFI, termohidrometrul nu-mi mai indica temperatura apei din instalatie, este o cauza grava? trebuie schimbat obligatoriu? sau mai poate astepta? sau nu este o porblema deosebita? Va multumesc anticipat!

#1515
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Important este sa indice corect presiunea apei. Faptul ca nu mai indica temperatura nu are nici o importanta, poti sa o folosesti multi ani de acum inainte fara termometru.

#1516
budrom

budrom

    Expert Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,018
  • Înscris: 21.07.2010
@florin71_skoda
da, am inversat si stecherul, dar niciun rezultat, decat ca clipea led-ul verde "pornit" si nu pleca deloc centrala.

#1517
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Foarte ciudat. Centrala trebuie sa porneasca indiferent cum este bagata in priza, numai ca daca nu este respectata "polaritatea" (faza - nul) trebuie ca dupa 6-7 secunde sa se stinga focul si sa ntre in avarie gaz.

Incearca sa o bagi in alta priza, din alta camera, cu ajutorul unui prelungitor. De preferat este sa incerci intr-o priza fara impamintare.

Edited by florin71_skoda, 16 February 2011 - 22:33.


#1518
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,595
  • Înscris: 07.09.2008

 danpet, on 15th February 2011, 12:50, said:

Pune o poza clara cu placa electronica,daca poti.
Uite aici o poza pusa de mine cu zona in cauza: http://forum.softped...a...t&id=654889

#1519
Kkai

Kkai

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 11.05.2010
Salut. Am si eu o problema cu un Ariston UNO 24 MFFI, intra in avarie foarte des. Mentionez ca i-am schimbat placa electronica de 2 ori , vana, sondele si tot face probleme.

Edited by Kkai, 17 February 2011 - 14:51.


#1520
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
@servoman,
Desi nu e clara poza exact in in zona care ne intereseaza,se vede ca aceasta e zona,intre transformator si pinul cu electrodul de ionizare.Daca nu e C903 de vina,e  nevoie de un electronist care sa verifice restul pieselor.As sugera sa se verifice prima data daca electrodul si cablul pana la placa sunt in regula,apoi secundarul transformatorului,cel care alimenteaza separat blocul de sesizare a flacarii (asa apare in schema,cu secundar separat,probabil de tensiune mare ~220V).O schema similara am vazut la o centrala Junkers,la care datorita acestui secundar separat,nu conta cum o bagi in priza,mergea oricum (dar avea nevoie de impamantare).
Oare acel optocuplor ce se vede in poza face parte din acest bloc (il putem banui si pe el)?
budrom a luat legatura cu mine pe PM si daca nu rezolva altfel,incerc sa-l ajut prin prietenul din Bucuresti,cand revine in tara si daca va avea timp.
Orice alte solutii sunt binevenite.

Edited by danpet, 17 February 2011 - 14:55.


#1521
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,595
  • Înscris: 07.09.2008

 danpet, on 17th February 2011, 14:51, said:

Alimentarea circuitului de ionizare nu se face din transformator cum bine ai observat la modelul vechi de Euroline, aceasta se realizeaza chiar prin intermediul lui C903 si daca acesta se devalorizeaza apare si problema alimentarii acestui circuit si atunci intra pe avarie lipsa flacara sau lipsa aprindere.
Optocuplorul este chiar etajul final prin care se confirma procesorului ca este flacara. Acesta primeste semnalul pe dioda led din interiorul lui de la circuitul de ionizare. Ar fi ultima piesa suspecta dar nu am avut niciodata pana acum probleme cu el. Toate cauzele care determina lipsa ionizarii au fost pana la optocuplor.

 Kkai, on 17th February 2011, 14:48, said:

Salut. Am si eu o problema cu un Ariston UNO 24 MFFI, intra in avarie foarte des. Mentionez ca i-am schimbat placa electronica de 2 ori , vana, sondele si tot face probleme.
Care becuri de avarie se aprind? Doar cel rosu sau doar cel galben-portocaliu, sau ambele?
Ce s-a intamplat cu placile electronice schimbate? Daca dai detalii despre ce defecte aveau poate le repari daca e ceva simplu

Edited by servoman, 17 February 2011 - 21:14.


#1522
drupy

drupy

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 40
  • Înscris: 26.10.2010
buna seara ,am o centrala ariston A23 mffi si s-a defectat membrana de la  vana cu 3cai nu mai merge pe apa calda ,am vorbit la service ariston si ma costa 4 milioane ,mi se pare prea mult ,stie cineva unde as putea gasi in alta parte sau daca are cineva in plus o astfel de membrana. multumesc anticipat

#1523
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,595
  • Înscris: 07.09.2008

 drupy, on 17th February 2011, 21:06, said:

Poate cand te-ai exprimat ai intrebat de toata vana cu trei cai pentru ca un kit cu membrana nu costa mai mult de 50 lei fara manopera. Aceeasi membrana se gaseste si la alti fabricanti de centrale: Protherm(modele mai vechi), Milenium, Arca Pocket(poti lua legatura cu Furgon-serv pe care-i gasesti daca dai o cautare si iei datele de contact de pe pagina lor) Termomax-Biasi (modele mai vechi) si lista ar putea continua. Daca in orasul tau exista una din reprezentantele de service enumerate de mine mergi si la ei si intreaba de membrana de la vana cu trei cai. De asemenea mai incearca la Ariston si intreaba de piesa care are codul 571446 care reprezinta chiar membrana in cauza.
Daca nu reusesti sa te descurci cu ce ti-am dat o sa-ti trimit eu o membrana.

#1524
Kkai

Kkai

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 11.05.2010

 servoman, on 17th February 2011, 22:03, said:

Care becuri de avarie se aprind? Doar cel rosu sau doar cel galben-portocaliu, sau ambele?
Ce s-a intamplat cu placile electronice schimbate? Daca dai detalii despre ce defecte aveau poate le repari daca e ceva simplu

Doar cel rosu se aprinde. Nu ma pricep si i-am chemat pe cei de la service si mi-au zis ca e din placa au schimbat-o de 2 ori(De o saptamana vin zi de zi sa-o o repare si nu au reusit ).Au facut si o curatare a radiatorlui si a sitei de la retur... au zis ceva de supra incalzire .

#1525
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 danpet, on 17th February 2011, 14:51, said:

...Daca nu e C903 de vina,e  nevoie de un electronist care sa verifice restul pieselor.....

Asa o fi. Dar care este explicatia logica pentru fenomenul explicat:

 budrom, on 16th February 2011, 21:27, said:

da, am inversat si stecherul, dar niciun rezultat, decat ca clipea led-ul verde "pornit" si nu pleca deloc centrala.


Cum adica?
O bagi in priza, pleaca focul, da nu recunoaste flacara. O intorci invers in priza si nimic... ?? Doar clipeste ledul verde? Aiurea... este cusut cu ata alba.

#1526
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,595
  • Înscris: 07.09.2008

 Kkai, on 17th February 2011, 22:49, said:

Doar cel rosu se aprinde. Nu ma pricep si i-am chemat pe cei de la service si mi-au zis ca e din placa au schimbat-o de 2 ori(De o saptamana vin zi de zi sa-o o repare si nu au reusit ).Au facut si o curatare a radiatorlui si a sitei de la retur... au zis ceva de supra incalzire .
Daca te uiti in paginile din urma gasesti problema cu condensatorul C903 care se intampla frecvent sau tot mai des contacte imperfecte la releul care alimenteaza vana de gaz si transformatorul de scanteie. Cu un pistol de lipit siu putin fludor rezolvi singur problema. Ai inclusiv poze in paginile din urma si poti folosi functia "search" pentru modelul tau de centrala. Mai trebuie sa stii ca ai garantie 2 ani la placa electronica si daca te incadrezi in termen sunt obligati sa te rezolve pe garantie. Daca refuza poti lua legatura cu Ariston Thermo Romania si sa le explici problema. Totul e sa fie in perioada celor 2 ani care se dovedeste pe baza facturii care s-a dat la achizitionarea placiii electronice.

#1527
Kkai

Kkai

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 11.05.2010

 servoman, on 18th February 2011, 11:33, said:

Daca te uiti in paginile din urma gasesti problema cu condensatorul C903 care se intampla frecvent sau tot mai des contacte imperfecte la releul care alimenteaza vana de gaz si transformatorul de scanteie. Cu un pistol de lipit siu putin fludor rezolvi singur problema. Ai inclusiv poze in paginile din urma si poti folosi functia "search" pentru modelul tau de centrala. Mai trebuie sa stii ca ai garantie 2 ani la placa electronica si daca te incadrezi in termen sunt obligati sa te rezolve pe garantie. Daca refuza poti lua legatura cu Ariston Thermo Romania si sa le explici problema. Totul e sa fie in perioada celor 2 ani care se dovedeste pe baza facturii care s-a dat la achizitionarea placiii electronice.

O sa incerc si asta, multumesc pt ajutor. O zi buna.

#1528
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 florin71_skoda, on 18th February 2011, 00:48, said:

Asa o fi. Dar care este explicatia logica pentru fenomenul explicat:
Cum adica?
O bagi in priza, pleaca focul, da nu recunoaste flacara. O intorci invers in priza si nimic... ?? Doar clipeste ledul verde? Aiurea... este cusut cu ata alba.
Nici eu nu-mi explic acest fenomen si inca unul ciudat citez:"Mentionez ca acum 3 zile am incercat pornirea ACM, cand alimentarea centralei cu apa rece avea robinetul oprit.
De atunci, a functionat normal, pana astazi, cand are problema despre care v-am scris."

N-are nicio legatura apa rece cu sesizarea flacarii.S-ar putea explica doar prin niste coincidente,interpretate subiectiv.E insa clar ca centrala nu merge.

@servoman,eu am niste neclaritati legate de documentatii (dupa care ma ghidez).Am un manual (in 2 parti),postat de tine in #402 de "Microgenus 23MFFI",dar care e T2 si l-am gasit in alta parte ca "Microcombi 23MFFI" si in care transformatorul are 2 secundare.La fel apare si in manualul "Microgenus 23-27 MFFI" (mai moderna),care are schimbator secundar.
In poza din manual (spatele placii) se vad cele 3 perechi de bobine ale transformatorului.Sa inteleg ca e vorba de alta centrala,la care eu nu am documentatia?

Attached Files



#1529
RobertG

RobertG

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 68
  • Înscris: 29.10.2004

 danpet, on 12th February 2011, 08:00, said:

@RobertG,
Poti incerca si ce a zis @keta,sau,eu iti propun,odata cand pleci,sa nu mai inchizi apa rece,sa vedem ce se intampla.Sunt 2 conditii diferite fata de functionarea normala:reducerea temperaturii la 19 grade si inchiderea apei.S-o anulam pe cea din urma,pt un test.
Cum ai presiunea la conducta,e mare sau nu prea (debitul apei reci la maxim la robinet)?

S-ar putea pierde in circuitul de apa calda doar cu 2 conditii indeplinite simultan:
1. Schimbatorul in placi strapuns (defect).Defect foarte rar.
2. Un robinet de apa calda care nu inchide bine (picura,curge)...(greu de crezut).

...Daca stai la casa,sper sa nu ai cumva hidrofor...? (ma gandesc la orice posibilitate)

Stau la bloc, nu am hidrofor. Da, alimentarea cu apa ramane, centrala ramane in conditii de functionare bune. Intr-adevar, presiunea ajunge la 1.1, iar apa este undeva la 15-20 grade, dar cand intra in ciclu de caldura, revine la normal.

Am mai incercat, am plecat de acasa, si am oprit tot, apa, dar am inchis si robinetii de tur, retur, si pe calorifer si pe apa calda, inclusiv curentul la centrala a fost oprit. Cand am revenit, totul OK.

Deci, se pare ca doar daca opresc conducta de alimentare si ciclu de caldura, pierde din presiune. Sa fie chimbatorul ?
Am mai citit ca s-ar putea sa fie si din robinetul de reumplere, cica sa-l scot de tot, sa il curat, si sa reumplu iarasi.

Multumesc tutror pentru raspunsuri.

#1530
vlaico

vlaico

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 24.04.2006
Bună ziua,am tot citit topicurile dvs. însă nu m-am regăsit în niciunul( condensatorul acela celebru am înțeles că este pt. a sesiza scânteia) și de aceea vă rog să aveți răbdare să citiți despre  această centrală microtec 23 mffi din 09.2003.
În decembrie 2009 a început să intre în avarie aprinzându-se ledul roșu. Destul de rar. De câte ori venea servoman-ul nu voia sub nici un chip să-i arate și lui ce nesimțită e.A în cercat omul cu presostatul de fum a mai hâțânat de fire, și m-a însărcinat să o urmăresc să văd în ce condiții intră în avarie.
Termostatul de supratemperatura nu era pentru că am dat-o în clocot, lipsa de gaz nu era că stăteam cu ochiul pe contor cănd o porneam.....După mai multe prezentări la domiciliul meu văzând că nu îi dă de cap, timp în care nu mai pornea decât după câteva resetări(pornea ventilatorul, deschidea gazul dar nu se auzea scânteie) , servoman-ul a început să nu îmi mai răspundă la telefon. Și uite așa am dus-o până în august 2010 când începuse să prezinte un alt simptom:nu mai pornea la resetări sau câteodată după aprox. 8-10 secunde se aprindea flacăra cu zgomot și imediat se stingea și intra în avarie.Am apelat la o altă firmă. Bineînțeles că gagica nu binevoia să facă fițe cu servoman-ul de față. Odată ce i-am spus acestuia despre ultimul simptom care apăruse, a stabilit clar că este aprinzătorul.
L-au schimbat (cu mențiunea că a avut ceva de modificat la fire....) A mers bine până în decembrie 2010(coincidență: în ajunul crăciunului mi-a dat prima avarie ca și cu un an înainte).Am resetat-o, a luat-o, a mers ceva vreme și prin ianuarie a trebuit să apelez la service din nou pentru că începuse să facă fițe din ce în ce mai des) Fiind în garanție au adus un alt aprinzător un alt tip decăt cel original(primit de ei de la ARISTON  din București) la care trebuiau să anuleze un fir. L-au montat a dat o dată scânteie, după care a murit și nu a mai mers. Au încercat și cu un aprinzător de la un Genius(parcă) dar nu mergea nici cu acela.L-au montat pe cel vechi înapoi.
Au revenit cu un alt aprinzător nou(tot așa primit de ei de la ARISTON) identic cu cel care îl prăjiseră, l-au montat, a funcționat până când au început să completeze Procesul-verbal apoi nu a vrut să mai dea scânteie.
Acum stau în stres de câteva zile: dacă vreau apă caldă trebuie să nu mai închid apa dacă apucă să se aprindă, pe căldură mă trezesc noaptea să o mai resetez din când în când căci merge doar pompa, și uite tot așa.
Acum tot urmărind-o cred că "am descoperit America".
Am observat că dacă o pornesc pe apă caldă sau pe căldură, rar se întâmplă să mai dea o încă dată scânteie după ce s-a stins flacăra( după ce am închis apa caldă sau în timpul încâlzirii).
Dacă o resetez nu o ia: pornește ventilatorul, deschide gazul(se vede pe contor) dar nu îi dă scânteie.Câteodată după câteva secunde se aprinde flacăra cu zgomot mare și imediat se și stinge intrând în avarie(MENȚIONEZ că în funcționare, de obicei, se aude când dă scânteia ca la un aprinzător de aragaz, iar în acest caz nu se aude absolut deloc în acest timp de până în 10 secunde și totuși se aprinde)
Totodată am observat că după ce opresc centrala din butonul de oprit, după >30 secunde,o pornesc și de cele mai multe ori dă scânteie cum trebuie . Problema e că după ce se stinge flacăra, vrând să o aprind din nou, rar se întâmplă să se mai aprinde.
:death:

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.