#12871
Andreipedia

Andreipedia

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 02.03.2022
Buna! Am o centrala Ariston Genia Maxi B60 BFFI cu boiler incorporat. A inceput sa dea eroare de lipsa flacara. Am verificat si nu dadea scanteie. Am schimbat optotriacul K3022P cu unul MOC3023 si a mers o perioada, apoi iar a inceput sa apara eroarea. Se pare ca e o problema din cauza careia se defecteaza optotriacul. Stie cineva ce ar putea fi?

#12872
CRIS6717

CRIS6717

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 188
  • Înscris: 05.03.2013

View PostTr3xx, on 21 februarie 2022 - 21:19, said:


Oct 2021 - 82 m3
Nov 2021 - 82 m3
Dec 2021 - 111 m3
Ian 2022 - 116 m3
lLa suprafața respectivă cred că este tot ce poți să scoți din șmecheriile astea cu, condensare. Acum nu știu cum este confortul. Eu la o Mira Advance 24 ( cred că este centrala ta sub o altă denumire) cam la suprafață ta, fără sonda de exterior folosind temperaturile de condensare recomandate, consumam mai mult decât acum când țin centra la peste 60*. Pe decembrie am avut  că tine  și pe ianuarie 120 MC. Cred că ne dam cu, capul de pereți sa scoatem consum mic din vrăjeală asta cu, condensarea dar este exact invers, adică, consumi mai mult. M-am documentat extrem de mult, când am văzut că nu face economie pe condensare,ba chiar consuma  mai mult decât o centrala veche. Condensarea este buna pe încălzirea în pardoseala. Punct. Dar si aici riști ca toată iarna sa sa bagi in plamani praful care inevitabil este in casă și care se ridică din cauza încălzirii.
Acum la temperaturi la apa de peste 60* consumul este parfum. Ambientul este pe 21,5-22*. Eu zic că este bine.

Edited by CRIS6717, 03 March 2022 - 01:51.


#12873
Tr3xx

Tr3xx

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 28
  • Înscris: 05.10.2021

View PostCRIS6717, on 03 martie 2022 - 01:37, said:

lLa suprafața respectivă cred că este tot ce poți să scoți din șmecheriile astea cu, condensare. Acum nu știu cum este confortul. Eu la o Mira Advance 24 ( cred că este centrala ta sub o altă denumire) cam la suprafață ta, fără sonda de exterior folosind temperaturile de condensare recomandate, consumam mai mult decât acum când țin centra la peste 60*. Pe decembrie am avut  că tine  și pe ianuarie 120 MC. Cred că ne dam cu, capul de pereți sa scoatem consum mic din vrăjeală asta cu, condensarea dar este exact invers, adică, consumi mai mult. M-am documentat extrem de mult, când am văzut că nu face economie pe condensare,ba chiar consuma  mai mult decât o centrala veche. Condensarea este buna pe încălzirea în pardoseala. Punct. Dar si aici riști ca toată iarna sa sa bagi in plamani praful care inevitabil este in casă și care se ridică din cauza încălzirii.
Acum la temperaturi la apa de peste 60* consumul este parfum. Ambientul este pe 21,5-22*. Eu zic că este bine.


Eu tin temperatura ambientala la 20-20.5 grade. Apa in calorifere este la 54 maxim.
Singurul lucru enervant este ca termostatul Siemes RDG100RF (setat la P01 Control behavior - 2 - position 0.5K) nu pare sa functioneze precum unul anterior. Mai exact nu cupleaza mereu caldura cand temperatura ajunge 0.5grade sub cea tintita si nici nu decupleaza mereu cand temperatura ajunge 0.5grade peste cea tintit (ma trezesc si cu 1-1.5grade peste ce am setat).
Nu pricep daca am setat eu ceva gresit sau are termostatul o problema (am pus in mesajul initial toate setarile centralei)

#12874
CRIS6717

CRIS6717

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 188
  • Înscris: 05.03.2013
Pai tu practic cu toate artificiile astea, cu o temperatura interioara mai mica decât a mea cu cel puțin 1 grad consumi ca și mine. Sa o ia dracu de condensare. Merg pe 60-65 cu apa 22 temperatura și ma simt bine. Opreste auto și încearcă pe normal cu apa la cel puțin 60
Vrei sa ți ocupe tot timpul tâmpenia asta. Nu citești aici ca băieții astia sunt obsedați de consum și la dracu consuma mai mult.Acum cred că trebuie să dai și setările la loc.

Și nici histereza termostatului nu te ajuta. Sincer m-am documentat tot creste mai mare de 0.3 crează disconfort termic. Ideal este 0.2 așa cum am eu la ambele central

Edited by CRIS6717, 03 March 2022 - 19:23.


#12875
Tr3xx

Tr3xx

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 28
  • Înscris: 05.10.2021

View PostTr3xx, on 21 februarie 2022 - 11:37, said:

Salutare,
As dori sa pun cateva intrebari pentru a putea seta centrala in modul cel mai eficient de consum si de asemenea si cel mai optim pentru o viata lunga a CT.

Setup:
Apartament 3 camere, 80mp utili, 2 balcoane exterioare inchise (separate de camere) , 6 calorifere (din care 2 tip scara)

Centrala Ariston Genus One 24kw
Sonda Exterioara Temperatura
Termostat Ambient  Siemes RDG100RF (setat la P01 Control behavior - 2 - position 0.5K)

Setari curente:
220 - 44
223 - 0
224 - 0
225 - 0
227 - 0
228 -0
229 - 24
231 - 65
232 - 85
233 - 1
234 - 70
235 - 1
236 - 3
237 - 0
238 - 2
239 - 20
241 - 0.6
243 - 0
244 - 16
245 - 99
246 - 40
247 - 2
249 - 0

420 - 1
421 - 1
422 - 1.3
423 - 0
424 - 10
425 - 72
426 - 35

Mentiuni -
21.02.2022 am schimbat 237 de la 3 min la 0 min, deoarece centrala incalzea 3 min apoi facea pauza 3 min si repeta pana cand ajungea la temperatura setata in termostatul ambiental. Acum incalzeste 10 min si face pauza 2min.
Intrebare 1: Este ok asa cu post recirculare incalzire setat la 0 min? Sau este mai ok sa plece din 3 in 3 minute centrala?


As dori sa mai pun cateva intrebari. Rog sa se raspunda numerotat pentru a fi mai usor de urmarit pentru toata lumea (inclusiv posibili viitori membri ce pot veni cu aceleasi dileme).

Intrebare 2: Exemplu in manualul Ariston pentru setup cu CT + sonda temp exterioara + termostat ambient scrie ca 421 sa fie setat 01 = numai sonda ext
In meniul centralei, "numai sonda ext" se gaseste la setarea 03. La setarea 01 se regaseste "termostat on/off".
Eu am setat la 01 conform manualului insa nu stiu daca manualul este gresit sau centrala afiseaza gresit?

Intrebare 3: Urmatoarele reglaje ar ajuta la optimizarea consumului?

220 coborat de la 44 la 17 (sau 25 in caz ca apare eroare "detasare flacara")
231 coborat de la 65 la 9
234 coborat de la 70 la 5 (si crescut treptat pana la max 40 in caz ca nu mai reuseste centrala sa ridice temperatura in apartament in zilele friguroase)
245 coborat de la 99 la 75
Scazuta presiunea in instalatie la 0.7 pentru a prelungi viata instalatiei tinand cont ca cel mai inalt punct de incalzit si afla sub inaltimea centralei

Intrebare 4: Pentru setup exclusiv cu calorifere este mai benefic sa functioneze centrala la flacara mica 24/24 sau doar la nevoie, conform semnalelor trimise de termostatul ambiental (aici urmaresc atat consumul cat si prelungirea duratei de viata a centralei).

Intrebare 5: Daca am sonda de temp ext ar trebui sa nu mai folosesc termostatul ambiental? Sau merg folosite si impreuna? (am observat in Decembrie ca Ttur s-a setat la 59 grade uneori de catre sonda...ceea ce este peste temperatura optima pentru condensare, deci implicit si inafara zonei economice, corect?)

Pana acum am gasit informatii trunchiate si nu reusesc sa pun cap la cap un set de reglaje clare pentru setupul meu.
Rog ajutor si clarificari unde am gresit. Va multumesc

Cand aveti 10 minute, imi poate cineva raspunde punctual va rog la cele numerotate?

View PostCRIS6717, on 03 martie 2022 - 19:26, said:

Pai tu practic cu toate artificiile astea, cu o temperatura interioara mai mica decât a mea cu cel puțin 1 grad consumi ca și mine. Sa o ia dracu de condensare. Merg pe 60-65 cu apa 22 temperatura și ma simt bine. Opreste auto și încearcă pe normal cu apa la cel puțin 60
Vrei sa ți ocupe tot timpul tâmpenia asta. Nu citești aici ca băieții astia sunt obsedați de consum și la dracu consuma mai mult.Acum cred că trebuie să dai și setările la loc.

Și nici histereza termostatului nu te ajuta. Sincer m-am documentat tot creste mai mare de 0.3 crează disconfort termic. Ideal este 0.2 așa cum am eu la ambele central

Da, observ si eu acest aspect. Din acest motiv am mai multe intrebari ca sa depistez daca am setat ceva aiurea... daca poate nu merge logica termostat+sonda exterior si ar trebui sa pastrez doar una din ele. Etc
Stiu ca am dat multe detalii si intrebari...sper ca poate are cineva la un momentdat placerea sa se bage in detalii :)
Multumesc de info de pana acum CRIS6717.

Ca termostat cred ca voi ajunge sa il schimb tinand cont de felul in care functioneaza parca impredictibil

#12876
isav

isav

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 788
  • Înscris: 30.06.2007
Raspuns 1.
Cand apa din centrala ajunge peste temperatura setata si mai exista cerere de caldura (termostatul de camera e cuplat) atunci centrala taie gazul si mai merge doar pompa
pentru a recircula apa prin calorifere.
La mine e setat 10 min.Aici depinde de cate calorifere ai,cu ce temperatura mergi pe incalzire,..

Raspuns 2.
Daca ai sonda exterioara,parametrul 421 trebuie setat pe 3.
Pe 0 ai temperatura de tur fixa,adica fara termostat,fara nimic.
Pe 1 ai dispozitiv ON\OF,adica termostat simplu.
Pe 2 ai ai sonda de interior adica termostat smart ex:Cube care se leaga la centrala pe portul Bus.
Pe 3 cum am spus e setat cand ai si sonda exterioara si termostat simplu de camera.

Raspuns 3.
231 am setat putere maxima incalzire pe 30.Practic acum puterea maxima a centralei e de 14 kw/h.Daca scazi mai mult scade si puterea maxima a centralei.
Aici depinde de nevoile casei,cat de bine e izolata,ce suprafata de incalzit ai.
La mine necesarul de caldura cand au fost -10 grade a fost de 6 kw/h,deci aici as mai putea umbla,dar deocamdata e bine asa.
232- 83
233- 1
234- 40
245- 75
Presiunea in instalatie cu apa rece este 1,cand se incalzeste urca pana la 1.2.

Raspuns 4..
La mine centrala functioneaza aproape non-stop la putere mica,2kw/h.
E mai bine sa ai cat mai putine cicluri de pornit oprit ,iar consumul de gaz e mai mic.
Creste putin consumul de curent ca merge pompa mai mult,dar oricum pompa la turatie mica consuma putin.
Daca merge centrala la minim tot timpul,si comfortul e mai mare,nu ai acele fluctuatii de temperatura in casa.

Raspuns 5.
E indicat sa ai si sonda de exterior si termostat de interior.Ele merg foarte bine impreuna.Softul centralei stie sa calculeze temperatura apei in functie de
temperatura exterioara.
Aici trebuie sa gasesti cea mai buna setare la parametrul 422 in functie de specificul casei.
Daca cauti in manualul de utilizare a centralei vei gasi graficul acestei setari.

#12877
CRIS6717

CRIS6717

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 188
  • Înscris: 05.03.2013

View Postisav, on 04 martie 2022 - 17:19, said:

Raspuns 1.
Cand apa din centrala ajunge peste temperatura setata si mai exista cerere de caldura (termostatul de camera e cuplat) atunci centrala taie gazul si mai merge doar pompa
pentru a recircula apa prin calorifere.
La mine nu se oprește niciodată indiferent de temperatura setata la agentul termic.Intra în modulare. Chiar mă miram că nu se oprește.



#12878
SwatKat

SwatKat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,232
  • Înscris: 01.12.2005
Ariston Genus 35, azi nu a mai cuplat ACM. Centrala arata debit 0, nu da drumul la flacara, nimic. Presiune e, apa trece prin centrala si vine cu presiune normala.
Pe incalzire a pornit normal.

Ce ar putea fi? debitmetru acm?

#12879
Tr3xx

Tr3xx

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 28
  • Înscris: 05.10.2021

View Postisav, on 04 martie 2022 - 17:19, said:

Raspuns 1.
Cand apa din centrala ajunge peste temperatura setata si mai exista cerere de caldura (termostatul de camera e cuplat) atunci centrala taie gazul si mai merge doar pompa
pentru a recircula apa prin calorifere.
La mine e setat 10 min.Aici depinde de cate calorifere ai,cu ce temperatura mergi pe incalzire,..

Raspuns 2.
Daca ai sonda exterioara,parametrul 421 trebuie setat pe 3.
Pe 0 ai temperatura de tur fixa,adica fara termostat,fara nimic.
Pe 1 ai dispozitiv ON\OF,adica termostat simplu.
Pe 2 ai ai sonda de interior adica termostat smart ex:Cube care se leaga la centrala pe portul Bus.
Pe 3 cum am spus e setat cand ai si sonda exterioara si termostat simplu de camera.

Raspuns 3.
231 am setat putere maxima incalzire pe 30.Practic acum puterea maxima a centralei e de 14 kw/h.Daca scazi mai mult scade si puterea maxima a centralei.
Aici depinde de nevoile casei,cat de bine e izolata,ce suprafata de incalzit ai.
La mine necesarul de caldura cand au fost -10 grade a fost de 6 kw/h,deci aici as mai putea umbla,dar deocamdata e bine asa.
232- 83
233- 1
234- 40
245- 75
Presiunea in instalatie cu apa rece este 1,cand se incalzeste urca pana la 1.2.

Raspuns 4..
La mine centrala functioneaza aproape non-stop la putere mica,2kw/h.
E mai bine sa ai cat mai putine cicluri de pornit oprit ,iar consumul de gaz e mai mic.
Creste putin consumul de curent ca merge pompa mai mult,dar oricum pompa la turatie mica consuma putin.
Daca merge centrala la minim tot timpul,si comfortul e mai mare,nu ai acele fluctuatii de temperatura in casa.

Raspuns 5.
E indicat sa ai si sonda de exterior si termostat de interior.Ele merg foarte bine impreuna.Softul centralei stie sa calculeze temperatura apei in functie de
temperatura exterioara.
Aici trebuie sa gasesti cea mai buna setare la parametrul 422 in functie de specificul casei.
Daca cauti in manualul de utilizare a centralei vei gasi graficul acestei setari.


Multumesc.
Notat tot ce ati spus.
Voi testa sa vad daca ceea ce scrie in meniul centralei este corect sau daca ce scrie in carte este corect (legat de 421 unde am o discrepanta intre ce spune cartea si ce afiseaza centrala - am scris in explicatii mai sus).


Poseda cineva termostat ambient -   Siemens RDG100RF (setat la P01 Control behavior - 2 - position 0.5K) ?
La mine are un comportament ciudat. Nu cupleaza/decupleaza mereu la 0.5 grade sub/peste temperatura tinta. Uneori imi incalzeste 1-1.5 grade peste temperatura tinta...alteori scade 1 grad sub temp tinta si ea inca nu da comanda centralei.

Poate fi din cauza parametrului 421 al centralei (de care am mentionat mai sus) sau am gresit eu setarea la termostat?

#12880
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,594
  • Înscris: 07.09.2008

View PostSwatKat, on 07 martie 2022 - 08:25, said:

Ariston Genus 35, azi nu a mai cuplat ACM. Centrala arata debit 0, nu da drumul la flacara, nimic. Presiune e, apa trece prin centrala si vine cu presiune normala.
Pe incalzire a pornit normal.

Ce ar putea fi? debitmetru acm?

Posibil sa ai fluxostatul blocat cu o mizerie. Se demonteaza foarte usor si se curata, dar daca ai centrala in garantie va trebui sa chemi firma care se ocupa de garantia centralei.

#12881
SwatKat

SwatKat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,232
  • Înscris: 01.12.2005
@ servoman: Multumesc, nu mai e in garantie insa am sigiliu pus de cei care fac la 2 ani VTP-ul, nu stiu daca pot sa desfac sa umblu. O sa sun sa vad cum e cu programarea, poate nu stau mai mult de cateva zile fara apa calda :)

#12882
SwatKat

SwatKat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,232
  • Înscris: 01.12.2005
LE: discutat, facut programare la service. Ajuns pe seara acasa, prnesc din obisnuinta apa calda si.. totul merge ok :) Oprit, pornit, parca nu s-a intamplat nimic.

Nu mai inteleg (mai) nimic :)

#12883
GELIYY

GELIYY

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 20.02.2022
Buna seara. Este vorba de un Ariston One. Setez temperatura pe încălzire la o anumita valoare, dar în momentul în care aceasta este atinsa centrala nu se oprește ci merge până este oprita de ambientul de camera. Am citit aici că atunci când face temperatura setata trebuie sa se oprească. Sunt setări speciale ?

#12884
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,594
  • Înscris: 07.09.2008
Daca te referi la temperatura setata pe circuitul de calorifere pe panoul centralei atunci este posibil sa ai activata functia AUTO. S-a mai discutat si explicat despre acest lucru si consider inutil sa umplu paginile forumului cu aceleasi informatii. Pe de cealalta parte sunt explicate toate simbolurile si functiile in manualul de utilizare si cel de instalare, dar spre marea mea dezamagire majoritatea care achizitioneaza un produs cu functii complexe nu se obosesc sa citeasca despre ce stie sa faca acel produs.

#12885
GELIYY

GELIYY

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 20.02.2022
Nu are activata funcția auto.Doar setez temperatura apei in calorifer. Iar când ajunge la temperatura stabilită (asta am văzut,intrând în meniu la temp.pe tur), funcționează în modulare bănuiesc, până o, oprește Ambientul. Mulțumesc.

#12886
GELIYY

GELIYY

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 20.02.2022
Am citit despre modelul cumpărat, aici și pe unde am găsit informatii. Am înțeles că este o centrala buna. Acum daca vorbești de chestii tehnice în domeniu nu am cum sa mă pricep. Am văzut că sunt mulți parametrii care se, setează da este așa cum este setată de tehnician. Nu are sonda externe ci merge că o centrala obișnuită. Am mers și pe temperaturi la apa de 55 de grade și de 60. Diferența de consum este nesemnificativa vorbind de temperatura identica la interior. Practic nu se oprește la atingerea temperaturii apei. Am setat și pe manual parametrul care o ține oprita la 7 minute. Problema este că nu se oprește
Merge pe minim până este oprita de ambient.

#12887
Rretro

Rretro

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 681
  • Înscris: 10.03.2020

 GELIYY, on 09 martie 2022 - 13:30, said:

Am citit despre modelul cumpărat, aici și pe unde am găsit informatii. Am înțeles că este o centrala buna. Acum daca vorbești de chestii tehnice în domeniu nu am cum sa mă pricep. Am văzut că sunt mulți parametrii care se, setează da este așa cum este setată de tehnician. Nu are sonda externe ci merge că o centrala obișnuită. Am mers și pe temperaturi la apa de 55 de grade și de 60. Diferența de consum este nesemnificativa vorbind de temperatura identica la interior. Practic nu se oprește la atingerea temperaturii apei. Am setat și pe manual parametrul care o ține oprita la 7 minute. Problema este că nu se oprește
Merge pe minim până este oprita de ambient.
Este logic și corect... Termostatul măsoară temperatura camerei și dă comandă centralei, nu invers



#12888
GELIYY

GELIYY

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 20.02.2022
Dar văd că aici colegii spunea atunci când se atinge temperatura setata a, apei flacăra se stinge, urmează recircularea până apa scade la o anumită temperatura, iar apoi se reia flacăra după un timp stabilit de recirculare și tot așa până decupează ambientul. ?

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate