#4339
vasii_marian

vasii_marian

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 195
  • Înscris: 22.09.2009

View Postflorin71_skoda, on 19 noiembrie 2018 - 19:01, said:

Slabe sanse.
Trebuie desfacuta si curatata. Sau daca este cazul, schimbata (sper ca nu). Complicat avind in vedere ca are sub 1 an (ca ai spus ca a fost schimbata in primavara).  Ai cumva probleme cu apa ? Ai apa dura ? Sau ai apa de la hidrofor ?  Ce radiatoare ai ? Centrala cit de veche este ? Trebuie depistat motivul blocari vanei si inlaturat motivul inainte de a schimba vana. Da si tu mai multe detali legate de vechimea centralei, calitatea apei si tipul radiatoarelor.


1.Apa cred ca este dura,nu este de la hidrofor,dar numai la mn este dura,vecinii nu au probleme deloc cu centralele(ariston,buderus,viessman)
2. Sunt 11 calorifere de otel
3.centrala are 5 ani,dar s.a intervenit la ea de multe ori(spalare chimica de 2 ori,vasul cu probleme de cand am luat.o,etc),nu am fost deloc multumit.

Edited by vasii_marian, 19 November 2018 - 20:29.


#4340
jud24

jud24

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 02.10.2017
Salut,
Am si eu o centrala vailland ca in atasment.,. si apare cu eroare F62, problema este ca nu vine 24V ca sa deschida vana de gaz. Am verificat capacitorii, diodele, releele (aici am gasit unul defect pe care l-am inlocuti), am relipit cele 2 cipuri.
Cu toate acesta placa nu porneste decat daca o incalzesc cu suflanta de aer cald.
Are careva idee ce as mai putea sa-i fac la placa. In momentul in care o incalzesc banuiesc ca anumete componente SMD isi schimba proprietetile si functioneaza perfect. Am mai cautat pe net si am vazut ca si altii au aceasta problema inca neelucidata.

#4341
Virguros

Virguros

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 434
  • Înscris: 30.09.2018
Nu pot sa dau solutia dar:
Am avut unTV (Grundig) pe care l-am chinuit, sau mai precis m-a chinuit luni de zile. Se oprea, si apoi pornea din telecomanda fara probleme. Se oprea aleator si niciodata manifestat cand il tineam deschis (carcasa) ca sa pot face masuratori. L-am incalzit cu feon, l-am racit etc. Defectul nu se manifesta decat cand vroia el.

Pe scurt: am schimbat condensatori, tranzistori, diode etc. Fara rezultat!
In cele din urma, fara niciun indiciu, am schimbat si o dioda rapida de pe sursa in comutatie. De atunci, merge. A fost cumparat in 1980. Dioda era de frecventa mare, tip caramea, si am schimbat-o cu un F- nu mai tin minte cat (dar peste 3 A), romaneasca si pusa pe un adaptor, ca nu se potrivea in locul respectiv.

#4342
jud24

jud24

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 02.10.2017

View PostVirguros, on 21 noiembrie 2018 - 12:11, said:

Nu pot sa dau solutia dar:
Am avut unTV (Grundig) pe care l-am chinuit, sau mai precis m-a chinuit luni de zile. Se oprea, si apoi pornea din telecomanda fara probleme. Se oprea aleator si niciodata manifestat cand il tineam deschis (carcasa) ca sa pot face masuratori. L-am incalzit cu feon, l-am racit etc. Defectul nu se manifesta decat cand vroia el.

Pe scurt: am schimbat condensatori, tranzistori, diode etc. Fara rezultat!
In cele din urma, fara niciun indiciu, am schimbat si o dioda rapida de pe sursa in comutatie. De atunci, merge. A fost cumparat in 1980. Dioda era de frecventa mare, tip caramea, si am schimbat-o cu un F- nu mai tin minte cat (dar peste 3 A), romaneasca si pusa pe un adaptor, ca nu se potrivea in locul respectiv.
Multumesc ! cred ca am gasit o posibila cauza  quartul de pe placa de alimentare. Dupa ce o sa l inlocuiesc o sa scriu si solutia. momentan placa este la client o foloseste.

Edited by jud24, 21 November 2018 - 18:04.


#4343
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,594
  • Înscris: 07.09.2008

View Postjud24, on 21 noiembrie 2018 - 11:26, said:

Salut,
Am si eu o centrala vailland ca in atasment.,. si apare cu eroare F62, problema este ca nu vine 24V ca sa deschida vana de gaz. Am verificat capacitorii, diodele, releele (aici am gasit unul defect pe care l-am inlocuti), am relipit cele 2 cipuri.
Cu toate acesta placa nu porneste decat daca o incalzesc cu suflanta de aer cald.
Are careva idee ce as mai putea sa-i fac la placa. In momentul in care o incalzesc banuiesc ca anumete componente SMD isi schimba proprietetile si functioneaza perfect. Am mai cautat pe net si am vazut ca si altii au aceasta problema inca neelucidata.
Alimentarea bobinelor de 24 V de pe vana de gaz se face prin tranzistoare SMD. Verifica-le si sigur ai sa gasesti unul cu jonctiuni neconforme. Ideal ar fi sa dezlipesti de pe placa si sa masori.

#4344
Costin45

Costin45

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 274
  • Înscris: 03.02.2010
Salut,
Am o centrala in condensatie Vaillant si boiler cu serpentina pentru apa menajera.
Aceasta centrala are P.min.10,8kw si P.max.32,8kw.,am redus puterea maxima la 18kw.
Acum centrala are 10,5 ani,iar eu am început sa m-a documentez,
pentru a găsi una cu P.min.cat mai mică.
A-și vrea-o informație de la un specialist despre Vaillant green IQ ecotec exclusive VU 216/5-7,
ca n-am reușit se aflu,care este P.min.,1:10 sau 1:13,ca am ajuns la concluzia ca,
P.min.este buna sa fie cat mai mică.
Multumesc anticipat!

#4345
lucianmituca

lucianmituca

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 30.11.2017
Buna ziua. Detin o centrala termica in condensare Vaillant eco TEC pro, model VMW IT 286/5-3, instalata in nov 2016. Anul acesta am observat ca in momentul in care dau comanda wireless prin termostat centrala porneste normal dar zgomotul produs o data cu incalzirea apei din calorifere este unul la "relanti" deasemenea si fumul (aburul) scos pe cos este in cantitati mici ceea ce face ca apa din calorifere sa se incalzaseasca foarte greu asa cum arata dispaly-ul centralei.

In anii trecuti cand dadeam comanda prin termostat centrala pornea si in primele secunde mergea "la relanti" iar dupa mergea in forta (forja) observandu-se dupa zgomotul produs si aburul care iesea pe cos, si binenteles si temperatura apei din calorifere urca imediat. Mi-am dat seama de acest aspect simtind ca in apartament temperatura urca lent si in timp indelungat.

Doresc ajutor si va multumesc celor care-l vor da. Toate cele bune dvs.

#4346
Phonyx

Phonyx

    Veteran

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,586
  • Înscris: 11.07.2006
Ar putea fi doua chestiuni,vorbesc din propria experienta avand un ecotec pur vuw 286,la mine de exemplu daca am temperatura pe tur setat sub valoarea de 46C merge exact in ralanti,pe 47C isi da drumul,asa am acuma reglat.Avand aproape toate calorifere cap termostatic mai putin in baie pornea ajungea la temp apei setat si se oprea desi in casa mai era nevoie de cald,ne avand descarcare si puterea centralei fiind mai mare pe minim decat cerinta se oprea.Acum tu poti verificarea temperatura setata al agentului termic si eventual mai maresti un grad doua,verifici caloriferele.

#4347
lucianmituca

lucianmituca

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 30.11.2017

View PostPhonyx, on 23 noiembrie 2018 - 16:36, said:

Ar putea fi doua chestiuni,vorbesc din propria experienta avand un ecotec pur vuw 286,la mine de exemplu daca am temperatura pe tur setat sub valoarea de 46C merge exact in ralanti,pe 47C isi da drumul,asa am acuma reglat.Avand aproape toate calorifere cap termostatic mai putin in baie pornea ajungea la temp apei setat si se oprea desi in casa mai era nevoie de cald,ne avand descarcare si puterea centralei fiind mai mare pe minim decat cerinta se oprea.Acum tu poti verificarea temperatura setata al agentului termic si eventual mai maresti un grad doua,verifici caloriferele.
Temperatura este setata la 55C, am incercat si la temp mai mare, am ajuns chiar la 70C temperatura apei. Nu stiu ce are. Ma gandesc sa ii dau un reset la setarile din fabrica din meniul service.

#4348
itdj

itdj

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 69
  • Înscris: 16.05.2009
Va salut. Vaillant Turbotec Plus, 2012. Ca urmare a schimbarii a 3 calorifere, am golit complet instalatia de apa. La umplere am folosit programul 6, aerisiri, totul parea in regula. Problema e ca imi tot creste presiunea peste 3 si imi arunca apa pe la supapa de siguranta. Robinetul de umplere sigur e inchis. Am lasat pina si la 0.6 bar presiune si tot a urcat la 3.0 presiunea. Urca numai cand se incalzeste, de exemplu pleaca de la 2 si timp de 20 minute ardere ajunge la 2.6 si in cel mai fericit caz scade la 2.5. La urmatorul ciclu, iar creste peste 3.

Sa fie vasul de expansiune? Vaillant in Craiova ca servisare nu exista, am obtinut cu greu o programare peste 2 saptamani.

Multumesc

Edited by itdj, 25 November 2018 - 10:32.


#4349
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,594
  • Înscris: 07.09.2008
Daca presiunea creste doar pe incalzire atunci ai probleme cu vasul de expansiune, trebuie calibrat. In acest caz presiunea trebuie sa scada dupa ce se racesc caloriferele. Daca presiunea nu scade ordata cu racirea caloriferelor si creste si cand centrala e oprita atunci ai probleme cu robinetul de incarcare sau (foarte rar) schimbatorul de caldura in placi, dar cum ai spus ca ai folosit recent robinetul de incarcare este mai probabil ca acesta sa fe defect.

View PostCostin45, on 22 noiembrie 2018 - 21:04, said:

Salut,
Am o centrala in condensatie Vaillant si boiler cu serpentina pentru apa menajera.
Aceasta centrala are P.min.10,8kw si P.max.32,8kw.,am redus puterea maxima la 18kw.
Acum centrala are 10,5 ani,iar eu am început sa m-a documentez,
pentru a găsi una cu P.min.cat mai mică.
A-și vrea-o informație de la un specialist despre Vaillant green IQ ecotec exclusive VU 216/5-7,
ca n-am reușit se aflu,care este P.min.,1:10 sau 1:13,ca am ajuns la concluzia ca,
P.min.este buna sa fie cat mai mică.
Multumesc anticipat!
Modelul VU 216/5-7 ARE MODULATIE 1:13 adica poate functiona cu o putere mnima de 1,9KW. Este singurul cu raportul de modulatie asa mic din toate modelele produse de Vaillant.

Attached Files



#4350
itdj

itdj

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 69
  • Înscris: 16.05.2009
Multumesc, ca rezolvare temporara ce pot face? Unde e ventilul ala de umplere? Inchid apa total, golesc instalatia si bag 2 3 pompe. Am gasit doar unul aproape desfacut in spatele pompei de apa, cred ca ala e de aerisire. Chiar nu gasesc un instalator in aceasta perioada.

#4351
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Pai ai lasat instalatia sa se raceasca? Scade presiunea cand se raceste? Ti-a spus Servoman clar ca poti avea doua situatii.Tu n-ai diagnostic dar vrei sa repari. Prima data vezi daca e din vasul de expansiune sau din robinetul de umplere si dupa aceea apuca-te de mesterit!

Edited by zolak, 25 November 2018 - 12:14.


#4352
itdj

itdj

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 69
  • Înscris: 16.05.2009
Nu e de la robinetul de umplere, am oprita apa rece de tot, nu are de unde sa intre in plus. Cand se răcește, scade doar cu 0.1 sau 0.2.

#4353
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Adica tu spui asa? Umpli instalatia la 1,2 bar si inchizi robinetul de intrare apa in centrala. Nu cel de pe centrala ci un robinet montat pe teava de alimentare cu apa rece, adica izolezi complet centrala de reteaua de alimentare, deci apa calda nu-ti vine la robinet. Dai drumul la caldura si creste presiunea la 2,6 bar. Opresti caldura si nu mai scade presiunea decat pana la 2,5 bar, chiar daca temperatura din centrala este de 20 grade?
Ori am inteles eu gresit, ori descrierile tale sunt inexacte.

#4354
itdj

itdj

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 69
  • Înscris: 16.05.2009
Fix asa e cum ai scris. Vreau doar o rezolvare temporara, pina imi vine meseriasul.

Edited by itdj, 25 November 2018 - 12:42.


#4355
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Ori manometrul (sau senzor) ala nu masoara cum trebuie, ori e ceva paranormal, pentru ca in mod normal asa ceva NU se intampla.

#4356
Costin45

Costin45

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 274
  • Înscris: 03.02.2010
Multumesc Servoman!
Am o întrebare,referitor la actuala centrala in condensatie:
-Care sunt operațiile care trebuie făcute la revizia tehnica din 2 in 2 ani?
Multumesc anticipat!


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate