Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Centrale VAILLANT, VUW, VCW..
Last Updated: Mar 27 2024 17:38, Started by
sorinocu
, Feb 13 2007 20:37
·
49
#4339
Posted 19 November 2018 - 20:28
florin71_skoda, on 19 noiembrie 2018 - 19:01, said:
Slabe sanse. Trebuie desfacuta si curatata. Sau daca este cazul, schimbata (sper ca nu). Complicat avind in vedere ca are sub 1 an (ca ai spus ca a fost schimbata in primavara). Ai cumva probleme cu apa ? Ai apa dura ? Sau ai apa de la hidrofor ? Ce radiatoare ai ? Centrala cit de veche este ? Trebuie depistat motivul blocari vanei si inlaturat motivul inainte de a schimba vana. Da si tu mai multe detali legate de vechimea centralei, calitatea apei si tipul radiatoarelor. 1.Apa cred ca este dura,nu este de la hidrofor,dar numai la mn este dura,vecinii nu au probleme deloc cu centralele(ariston,buderus,viessman) 2. Sunt 11 calorifere de otel 3.centrala are 5 ani,dar s.a intervenit la ea de multe ori(spalare chimica de 2 ori,vasul cu probleme de cand am luat.o,etc),nu am fost deloc multumit. Edited by vasii_marian, 19 November 2018 - 20:29. |
#4340
Posted 21 November 2018 - 11:26
Salut,
Am si eu o centrala vailland ca in atasment.,. si apare cu eroare F62, problema este ca nu vine 24V ca sa deschida vana de gaz. Am verificat capacitorii, diodele, releele (aici am gasit unul defect pe care l-am inlocuti), am relipit cele 2 cipuri. Cu toate acesta placa nu porneste decat daca o incalzesc cu suflanta de aer cald. Are careva idee ce as mai putea sa-i fac la placa. In momentul in care o incalzesc banuiesc ca anumete componente SMD isi schimba proprietetile si functioneaza perfect. Am mai cautat pe net si am vazut ca si altii au aceasta problema inca neelucidata. |
#4341
Posted 21 November 2018 - 12:11
Nu pot sa dau solutia dar:
Am avut unTV (Grundig) pe care l-am chinuit, sau mai precis m-a chinuit luni de zile. Se oprea, si apoi pornea din telecomanda fara probleme. Se oprea aleator si niciodata manifestat cand il tineam deschis (carcasa) ca sa pot face masuratori. L-am incalzit cu feon, l-am racit etc. Defectul nu se manifesta decat cand vroia el. Pe scurt: am schimbat condensatori, tranzistori, diode etc. Fara rezultat! In cele din urma, fara niciun indiciu, am schimbat si o dioda rapida de pe sursa in comutatie. De atunci, merge. A fost cumparat in 1980. Dioda era de frecventa mare, tip caramea, si am schimbat-o cu un F- nu mai tin minte cat (dar peste 3 A), romaneasca si pusa pe un adaptor, ca nu se potrivea in locul respectiv. |
#4342
Posted 21 November 2018 - 18:03
Virguros, on 21 noiembrie 2018 - 12:11, said:
Nu pot sa dau solutia dar: Am avut unTV (Grundig) pe care l-am chinuit, sau mai precis m-a chinuit luni de zile. Se oprea, si apoi pornea din telecomanda fara probleme. Se oprea aleator si niciodata manifestat cand il tineam deschis (carcasa) ca sa pot face masuratori. L-am incalzit cu feon, l-am racit etc. Defectul nu se manifesta decat cand vroia el. Pe scurt: am schimbat condensatori, tranzistori, diode etc. Fara rezultat! In cele din urma, fara niciun indiciu, am schimbat si o dioda rapida de pe sursa in comutatie. De atunci, merge. A fost cumparat in 1980. Dioda era de frecventa mare, tip caramea, si am schimbat-o cu un F- nu mai tin minte cat (dar peste 3 A), romaneasca si pusa pe un adaptor, ca nu se potrivea in locul respectiv. Edited by jud24, 21 November 2018 - 18:04. |
#4343
Posted 21 November 2018 - 21:20
jud24, on 21 noiembrie 2018 - 11:26, said:
Salut, Am si eu o centrala vailland ca in atasment.,. si apare cu eroare F62, problema este ca nu vine 24V ca sa deschida vana de gaz. Am verificat capacitorii, diodele, releele (aici am gasit unul defect pe care l-am inlocuti), am relipit cele 2 cipuri. Cu toate acesta placa nu porneste decat daca o incalzesc cu suflanta de aer cald. Are careva idee ce as mai putea sa-i fac la placa. In momentul in care o incalzesc banuiesc ca anumete componente SMD isi schimba proprietetile si functioneaza perfect. Am mai cautat pe net si am vazut ca si altii au aceasta problema inca neelucidata. |
#4344
Posted 22 November 2018 - 21:04
Salut,
Am o centrala in condensatie Vaillant si boiler cu serpentina pentru apa menajera. Aceasta centrala are P.min.10,8kw si P.max.32,8kw.,am redus puterea maxima la 18kw. Acum centrala are 10,5 ani,iar eu am început sa m-a documentez, pentru a găsi una cu P.min.cat mai mică. A-și vrea-o informație de la un specialist despre Vaillant green IQ ecotec exclusive VU 216/5-7, ca n-am reușit se aflu,care este P.min.,1:10 sau 1:13,ca am ajuns la concluzia ca, P.min.este buna sa fie cat mai mică. Multumesc anticipat! |
#4345
Posted 22 November 2018 - 22:58
Buna ziua. Detin o centrala termica in condensare Vaillant eco TEC pro, model VMW IT 286/5-3, instalata in nov 2016. Anul acesta am observat ca in momentul in care dau comanda wireless prin termostat centrala porneste normal dar zgomotul produs o data cu incalzirea apei din calorifere este unul la "relanti" deasemenea si fumul (aburul) scos pe cos este in cantitati mici ceea ce face ca apa din calorifere sa se incalzaseasca foarte greu asa cum arata dispaly-ul centralei.
In anii trecuti cand dadeam comanda prin termostat centrala pornea si in primele secunde mergea "la relanti" iar dupa mergea in forta (forja) observandu-se dupa zgomotul produs si aburul care iesea pe cos, si binenteles si temperatura apei din calorifere urca imediat. Mi-am dat seama de acest aspect simtind ca in apartament temperatura urca lent si in timp indelungat. Doresc ajutor si va multumesc celor care-l vor da. Toate cele bune dvs. |
#4346
Posted 23 November 2018 - 16:36
Ar putea fi doua chestiuni,vorbesc din propria experienta avand un ecotec pur vuw 286,la mine de exemplu daca am temperatura pe tur setat sub valoarea de 46C merge exact in ralanti,pe 47C isi da drumul,asa am acuma reglat.Avand aproape toate calorifere cap termostatic mai putin in baie pornea ajungea la temp apei setat si se oprea desi in casa mai era nevoie de cald,ne avand descarcare si puterea centralei fiind mai mare pe minim decat cerinta se oprea.Acum tu poti verificarea temperatura setata al agentului termic si eventual mai maresti un grad doua,verifici caloriferele.
|
#4347
Posted 23 November 2018 - 21:35
Phonyx, on 23 noiembrie 2018 - 16:36, said:
Ar putea fi doua chestiuni,vorbesc din propria experienta avand un ecotec pur vuw 286,la mine de exemplu daca am temperatura pe tur setat sub valoarea de 46C merge exact in ralanti,pe 47C isi da drumul,asa am acuma reglat.Avand aproape toate calorifere cap termostatic mai putin in baie pornea ajungea la temp apei setat si se oprea desi in casa mai era nevoie de cald,ne avand descarcare si puterea centralei fiind mai mare pe minim decat cerinta se oprea.Acum tu poti verificarea temperatura setata al agentului termic si eventual mai maresti un grad doua,verifici caloriferele. |
#4348
Posted 25 November 2018 - 10:31
Va salut. Vaillant Turbotec Plus, 2012. Ca urmare a schimbarii a 3 calorifere, am golit complet instalatia de apa. La umplere am folosit programul 6, aerisiri, totul parea in regula. Problema e ca imi tot creste presiunea peste 3 si imi arunca apa pe la supapa de siguranta. Robinetul de umplere sigur e inchis. Am lasat pina si la 0.6 bar presiune si tot a urcat la 3.0 presiunea. Urca numai cand se incalzeste, de exemplu pleaca de la 2 si timp de 20 minute ardere ajunge la 2.6 si in cel mai fericit caz scade la 2.5. La urmatorul ciclu, iar creste peste 3.
Sa fie vasul de expansiune? Vaillant in Craiova ca servisare nu exista, am obtinut cu greu o programare peste 2 saptamani. Multumesc Edited by itdj, 25 November 2018 - 10:32. |
|
#4349
Posted 25 November 2018 - 11:11
Daca presiunea creste doar pe incalzire atunci ai probleme cu vasul de expansiune, trebuie calibrat. In acest caz presiunea trebuie sa scada dupa ce se racesc caloriferele. Daca presiunea nu scade ordata cu racirea caloriferelor si creste si cand centrala e oprita atunci ai probleme cu robinetul de incarcare sau (foarte rar) schimbatorul de caldura in placi, dar cum ai spus ca ai folosit recent robinetul de incarcare este mai probabil ca acesta sa fe defect.
Costin45, on 22 noiembrie 2018 - 21:04, said:
Salut, Am o centrala in condensatie Vaillant si boiler cu serpentina pentru apa menajera. Aceasta centrala are P.min.10,8kw si P.max.32,8kw.,am redus puterea maxima la 18kw. Acum centrala are 10,5 ani,iar eu am început sa m-a documentez, pentru a găsi una cu P.min.cat mai mică. A-și vrea-o informație de la un specialist despre Vaillant green IQ ecotec exclusive VU 216/5-7, ca n-am reușit se aflu,care este P.min.,1:10 sau 1:13,ca am ajuns la concluzia ca, P.min.este buna sa fie cat mai mică. Multumesc anticipat! Attached Files |
#4350
Posted 25 November 2018 - 11:38
Multumesc, ca rezolvare temporara ce pot face? Unde e ventilul ala de umplere? Inchid apa total, golesc instalatia si bag 2 3 pompe. Am gasit doar unul aproape desfacut in spatele pompei de apa, cred ca ala e de aerisire. Chiar nu gasesc un instalator in aceasta perioada.
|
#4351
Posted 25 November 2018 - 11:44
Pai ai lasat instalatia sa se raceasca? Scade presiunea cand se raceste? Ti-a spus Servoman clar ca poti avea doua situatii.Tu n-ai diagnostic dar vrei sa repari. Prima data vezi daca e din vasul de expansiune sau din robinetul de umplere si dupa aceea apuca-te de mesterit!
Edited by zolak, 25 November 2018 - 12:14. |
#4352
Posted 25 November 2018 - 12:03
Nu e de la robinetul de umplere, am oprita apa rece de tot, nu are de unde sa intre in plus. Cand se răcește, scade doar cu 0.1 sau 0.2.
|
#4353
Posted 25 November 2018 - 12:21
Adica tu spui asa? Umpli instalatia la 1,2 bar si inchizi robinetul de intrare apa in centrala. Nu cel de pe centrala ci un robinet montat pe teava de alimentare cu apa rece, adica izolezi complet centrala de reteaua de alimentare, deci apa calda nu-ti vine la robinet. Dai drumul la caldura si creste presiunea la 2,6 bar. Opresti caldura si nu mai scade presiunea decat pana la 2,5 bar, chiar daca temperatura din centrala este de 20 grade?
Ori am inteles eu gresit, ori descrierile tale sunt inexacte. |
|
#4354
Posted 25 November 2018 - 12:37
Fix asa e cum ai scris. Vreau doar o rezolvare temporara, pina imi vine meseriasul.
Edited by itdj, 25 November 2018 - 12:42. |
#4355
Posted 25 November 2018 - 12:49
Ori manometrul (sau senzor) ala nu masoara cum trebuie, ori e ceva paranormal, pentru ca in mod normal asa ceva NU se intampla.
|
#4356
Posted 26 November 2018 - 13:15
Multumesc Servoman!
Am o întrebare,referitor la actuala centrala in condensatie: -Care sunt operațiile care trebuie făcute la revizia tehnica din 2 in 2 ani? Multumesc anticipat! |